Bonjour,
Je suis dans une impasse.
J'ai une chaudière au mazout et mon boiler est relié à celle-ci. La pression monte au-dessus de 4 bar et se vide directement. Quand je le fais manuellement, l'aiguille du manomètre remonte à vue d'œil. Tout est coupé : chaudière, arrivée d'eau, canalisation circuit. Et cela se produit toujours.
Par déduction, l'eau ne peut venir que du boiler. J'ai remplacé le vase d'expansion sanitaire du boiler, mais rien n'y fait. Et celui pour la chaudière est toujours opérationnel.
Comment l'eau du boiler peut-elle mettre autant de pression alors que tout est coupé ?
J'ai également changé le manomètre et purgé tous les radiateurs.
Merci pour vos lumières.
Je suis dans une impasse.
J'ai une chaudière au mazout et mon boiler est relié à celle-ci. La pression monte au-dessus de 4 bar et se vide directement. Quand je le fais manuellement, l'aiguille du manomètre remonte à vue d'œil. Tout est coupé : chaudière, arrivée d'eau, canalisation circuit. Et cela se produit toujours.
Par déduction, l'eau ne peut venir que du boiler. J'ai remplacé le vase d'expansion sanitaire du boiler, mais rien n'y fait. Et celui pour la chaudière est toujours opérationnel.
Comment l'eau du boiler peut-elle mettre autant de pression alors que tout est coupé ?
J'ai également changé le manomètre et purgé tous les radiateurs.
Merci pour vos lumières.
19 août 2023 à 15:36
Questions / Réponses Chauffage 1
Surpression chaudière à froid
Bonjour,
Ce que vous décrivez fait penser à une communication entre l'eau sanitaire et l'eau du chauffage, ce qui signifie que votre ballon d'ECS est HS et à remplacer.
Pour vous en assurer, remettez la pression chauffage à la normale, 1 bar ou 1,5 maximum, fermez l'arrivée d'eau froide qui alimente le ballon.
Si la pression chauffage ne bouge pas au bout d'un moment, ouvrez l'eau froide du ballon et observez ce qu'il se passe. Si la pression chauffage remonte, vous aurez confirmation que le ballon est à remplacer.
Cordialement.
Ce que vous décrivez fait penser à une communication entre l'eau sanitaire et l'eau du chauffage, ce qui signifie que votre ballon d'ECS est HS et à remplacer.
Pour vous en assurer, remettez la pression chauffage à la normale, 1 bar ou 1,5 maximum, fermez l'arrivée d'eau froide qui alimente le ballon.
Si la pression chauffage ne bouge pas au bout d'un moment, ouvrez l'eau froide du ballon et observez ce qu'il se passe. Si la pression chauffage remonte, vous aurez confirmation que le ballon est à remplacer.