Panne chaudière Hydromotrix 23 classic
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23282
Conseils forum chauffage : Panne chaudière Hydromotrix 23 classic
Bonjour à tous.
Ma chaudière frisquet hydromotrix 23 classic ne chauffe pas les radiateurs mais le sanitaire fonctionne bien.
J'ai vérifié la pompe, elle tourne et n'est pas grippée.
Les vannes arrivée et retour sont ouverts.
Tout les radiateurs sont ouverts, j'ai vérifié chaque vanne thermostatique elles ne sont pas bloquées.
Molette de réglage température est au maximum et l'indicateur n'indique pas plus de 40 degrés au bout d'1 heure de fonctionnement.
J'ai un thermostat, les piles sont neuves et il déclenche bien la pompe.
Auriez-vous une piste ?
Photos ci-jointes.
Je vous remercie par avance,
Cordialement, Matthieu
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Ma chaudière frisquet hydromotrix 23 classic ne chauffe pas les radiateurs mais le sanitaire fonctionne bien.
J'ai vérifié la pompe, elle tourne et n'est pas grippée.
Les vannes arrivée et retour sont ouverts.
Tout les radiateurs sont ouverts, j'ai vérifié chaque vanne thermostatique elles ne sont pas bloquées.
Molette de réglage température est au maximum et l'indicateur n'indique pas plus de 40 degrés au bout d'1 heure de fonctionnement.
J'ai un thermostat, les piles sont neuves et il déclenche bien la pompe.
Auriez-vous une piste ?
Photos ci-jointes.
Je vous remercie par avance,
Cordialement, Matthieu
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



19 août 2023 à 16:03
Questions / Réponses Chauffage 1
Panne chaudière Hydromotrix 23 classic
Bonjour.
Si la vanne mélangeuse (chauffage) est bien ouverte et n'est pas bloquée, et que le circulateur fonctionne bien, alors il faut changer le calorstat (régulateur thermostatique à 60 degrés). Il sert à la priorité ECS sur ce modèle.
Sur la première photo, il est en haut à gauche, au niveau du tube cuivre en dessous de la purge manuelle.
La référence de la pièce est F3AA40021 (50 euros en moyenne).
Après, il faut faire appel à SAV Frisquet pour changer la pièce (cela coûte plus cher).
Si la vanne mélangeuse (chauffage) est bien ouverte et n'est pas bloquée, et que le circulateur fonctionne bien, alors il faut changer le calorstat (régulateur thermostatique à 60 degrés). Il sert à la priorité ECS sur ce modèle.
Sur la première photo, il est en haut à gauche, au niveau du tube cuivre en dessous de la purge manuelle.
La référence de la pièce est F3AA40021 (50 euros en moyenne).
Après, il faut faire appel à SAV Frisquet pour changer la pièce (cela coûte plus cher).
19 août 2023 à 17:37
Questions / Réponses Chauffage 2
Panne chaudière Hydromotrix 23 classic
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
La pièce est compliqué à changer ?
J'ai acquérir la maison récemment, le dernier entretien de chaudière date d'avril.
J'ai voulu mettre en route les radiateurs pour voir si cela fonctionnait avant que l'hiver arrive.
Je pense donc appeler l'entreprise qui a fait le dernier entretien de chaudière si cela est compliqué à changer.
Merci pour votre réponse.
La pièce est compliqué à changer ?
J'ai acquérir la maison récemment, le dernier entretien de chaudière date d'avril.
J'ai voulu mettre en route les radiateurs pour voir si cela fonctionnait avant que l'hiver arrive.
Je pense donc appeler l'entreprise qui a fait le dernier entretien de chaudière si cela est compliqué à changer.
20 août 2023 à 18:00
Questions / Réponses Chauffage 4
Panne chaudière Hydromotrix 23 classic
Quand je tourne dans la vanne 3 voies j'entends l'eau circuler la température monte maximum jusque 45 50 degrés puis quand je la ferme la température baisse directement à 25-30 degrés.
20 août 2023 à 21:51
Questions / Réponses Chauffage 5
Panne chaudière Hydromotrix 23 classic
Bonjour.
Votre vanne 3 voies mélangeuse n°17 fonctionne bien.
Donc, il faut isoler (fermer la vanne départ et retour chauffage) et vider la chaudière (robinet de vidange en bas à droite sur la première photo).
Ensuite, il faut démonter le raccord départ n°8 (avec une clé à molette et une clé à pipe de 10), puis enlever le calorstat n°3 et installer le nouveau (n'oubliez pas le remplacement des joints du raccord et du calorstat).
Prévoyez un robinet de vidange neuf et un purgeur automatique (qui est sur la soupape 3 bar, en haut à droite du corps de chauffe) au cas où. Après, ce n'est pas évident à changer si vous n'êtes pas du métier.
Votre vanne 3 voies mélangeuse n°17 fonctionne bien.
Donc, il faut isoler (fermer la vanne départ et retour chauffage) et vider la chaudière (robinet de vidange en bas à droite sur la première photo).
Ensuite, il faut démonter le raccord départ n°8 (avec une clé à molette et une clé à pipe de 10), puis enlever le calorstat n°3 et installer le nouveau (n'oubliez pas le remplacement des joints du raccord et du calorstat).
Prévoyez un robinet de vidange neuf et un purgeur automatique (qui est sur la soupape 3 bar, en haut à droite du corps de chauffe) au cas où. Après, ce n'est pas évident à changer si vous n'êtes pas du métier.
21 août 2023 à 13:08
Questions / Réponses Chauffage 6
Panne chaudière Hydromotrix 23 classic
Petite précision :
Une fois le calorstat changer, vous n'aurez plus ce bruit de brassage d'eau (bruit de machine à laver) incessant en position chauffage.
Une fois le calorstat changer, vous n'aurez plus ce bruit de brassage d'eau (bruit de machine à laver) incessant en position chauffage.
21 août 2023 à 13:32
Questions / Réponses Chauffage 7
Panne chaudière Hydromotrix 23 classic
Bonjour.
Attention avant de remplacer le calorstat, et même après, il faut vous assurer que le corps de chauffe de votre chaudière est bien purgé de son air. Si ce n'est pas le cas ce peut-être la cause première de votre panne !!!
Il faut également mettre les deux interrupteurs sur "ON" (voyants vert allumés), mettre le sélecteur chauffage sur "radiateur" et monter l'aquastat ECS et chauffage au dessus de 60°C.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Attention avant de remplacer le calorstat, et même après, il faut vous assurer que le corps de chauffe de votre chaudière est bien purgé de son air. Si ce n'est pas le cas ce peut-être la cause première de votre panne !!!
Il faut également mettre les deux interrupteurs sur "ON" (voyants vert allumés), mettre le sélecteur chauffage sur "radiateur" et monter l'aquastat ECS et chauffage au dessus de 60°C.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 août 2023 à 17:30
Questions / Réponses Chauffage 8
Panne chaudière Hydromotrix 23 classic
Merci kifran16 pour vos indications !
VETC, comment procéder à la purge du corp de chauffe ?
Pour information, fin juin, j'ai enlevé 2 grands radiateurs pour peindre le séjour puis je les ai rebranchés. J'ai fait l'appoint de pression puis j'ai purgé chaque radiateur en commençant par le plus près de la chaudière. Je n'avais pas essayé si le chauffage fonctionnait bien avant.
En tout cas vers mars en visitant la maison les radiateurs fonctionnaient bien.
VETC, comment procéder à la purge du corp de chauffe ?
Pour information, fin juin, j'ai enlevé 2 grands radiateurs pour peindre le séjour puis je les ai rebranchés. J'ai fait l'appoint de pression puis j'ai purgé chaque radiateur en commençant par le plus près de la chaudière. Je n'avais pas essayé si le chauffage fonctionnait bien avant.
En tout cas vers mars en visitant la maison les radiateurs fonctionnaient bien.
21 août 2023 à 22:43
Questions / Réponses Chauffage 9
Panne chaudière Hydromotrix 23 classic
Il y a une purge manuelle en haut à gauche du corps de chauffe.
22 août 2023 à 07:57
Questions / Réponses Chauffage 10
Panne chaudière Hydromotrix 23 classic
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, le chauffagiste qui suit la chaudière est venu.
Et il fallait juste tourner la molette eau sanitaire de éco à fort

Enfaîte, la molette sanitaire n'est pas d'origine et elle est à l'envers.
Mais je ne savais pas que l'eau sanitaire était lié à la chauffe du chauffage !
En tout cas merci pour vos conseils et votre temps.

Aujourd'hui, le chauffagiste qui suit la chaudière est venu.
Et il fallait juste tourner la molette eau sanitaire de éco à fort


Enfaîte, la molette sanitaire n'est pas d'origine et elle est à l'envers.
Mais je ne savais pas que l'eau sanitaire était lié à la chauffe du chauffage !
En tout cas merci pour vos conseils et votre temps.

06 septembre 2023 à 21:07