Bonjour à tous.
J'ai une chaudière Talia Green de Chaffoteaux depuis 2012.
Elle ne sert que pour le chauffage : la configuration est plancher chauffant au RDC et radiateurs au R+1 (5 radiateurs).
J'ai rencontré beaucoup de problème avec cette chaudière depuis sa mise en service.
Le dernier en date d'une semaine est le remplacement :
Du Vase d'Expansion.
De la soupape de sécurité.
Le travail a été fait par quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment cette chaudière (à priori un chauffagiste un peu amateur...)
Lorsqu'il est partie, j'avais un CODE ERREUR 101, 103, 1P1,...
J'ai fait un RESET pour effacer les erreurs et relancer la chaudière puis une PURGE (bouton ESC).
Le problème n'était plus là mais chose étrange :
Les radiateurs sont froids.
Avant le changement du vase, j'entendais l'eau circuler dans les radiateurs (bruit assez fort) mais maintenant je n'entends plus rien.
J'ai arrêté la chaudière, fait une purge des radiateurs et j'ai ouvert la vis du circulateur Wilo et vérifier qu'il tourne bien à l'intérieur.
Pour info, le circulateur des radiateurs est très chaud pendant le fonctionnement.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est le problème et pourquoi les radiateurs sont froids ?
Merci de votre aide.
J'ai une chaudière Talia Green de Chaffoteaux depuis 2012.
Elle ne sert que pour le chauffage : la configuration est plancher chauffant au RDC et radiateurs au R+1 (5 radiateurs).
J'ai rencontré beaucoup de problème avec cette chaudière depuis sa mise en service.
Le dernier en date d'une semaine est le remplacement :
Du Vase d'Expansion.
De la soupape de sécurité.
Le travail a été fait par quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment cette chaudière (à priori un chauffagiste un peu amateur...)
Lorsqu'il est partie, j'avais un CODE ERREUR 101, 103, 1P1,...
J'ai fait un RESET pour effacer les erreurs et relancer la chaudière puis une PURGE (bouton ESC).
Le problème n'était plus là mais chose étrange :
Les radiateurs sont froids.
Avant le changement du vase, j'entendais l'eau circuler dans les radiateurs (bruit assez fort) mais maintenant je n'entends plus rien.
J'ai arrêté la chaudière, fait une purge des radiateurs et j'ai ouvert la vis du circulateur Wilo et vérifier qu'il tourne bien à l'intérieur.
Pour info, le circulateur des radiateurs est très chaud pendant le fonctionnement.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est le problème et pourquoi les radiateurs sont froids ?
Merci de votre aide.
20 février 2017 à 12:07
Réponses 1 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
Bonjour.
Que le circulateur soit chaud c'est normal et êtes-vous sûr qu'il tourne, si c'est le cas ouvrez tous les radiateurs à fond, même les retours sont purgés à nouveau, à l'arrêt de la pompe ensuite en service.
Salutations.
Que le circulateur soit chaud c'est normal et êtes-vous sûr qu'il tourne, si c'est le cas ouvrez tous les radiateurs à fond, même les retours sont purgés à nouveau, à l'arrêt de la pompe ensuite en service.
Salutations.
20 février 2017 à 15:02
Réponses 2 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
Bonjour.
Ce genre d'installation ne crée que des ennuis, d'abord, vérifiez le filtre anti-boue, il doit être nettoyé annuellement, voir les vannes qui règlent la température plancher/radiateur.
Côté circulateur, remplacez le condensateur qui se trouve dans le boîtier, s'il n'a plus ses caractéristiques, le circulateur ne tournera plus ou très difficilement.
Ce genre d'installation ne crée que des ennuis, d'abord, vérifiez le filtre anti-boue, il doit être nettoyé annuellement, voir les vannes qui règlent la température plancher/radiateur.
Côté circulateur, remplacez le condensateur qui se trouve dans le boîtier, s'il n'a plus ses caractéristiques, le circulateur ne tournera plus ou très difficilement.
20 février 2017 à 15:19
Réponses 3 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
Merci à vous pour vos réponses :
Je crois que vous avez raison, on dirait que c'est le circulateur :
- celui du plancher chauffant semble vibrer.
- celui du R+1 ne fait pas de bruit alors qu'il est brûlant.
Et aussi :
- les tuyaux d'entrée-sortie du plancher sont chauds.
- les tuyaux d'entrée sortie du r+1 sont froids.
Je crois que vous avez raison, on dirait que c'est le circulateur :
- celui du plancher chauffant semble vibrer.
- celui du R+1 ne fait pas de bruit alors qu'il est brûlant.
Et aussi :
- les tuyaux d'entrée-sortie du plancher sont chauds.
- les tuyaux d'entrée sortie du r+1 sont froids.
20 février 2017 à 22:32
Réponses 4 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
Bonsoir Lenoir,
Pouvez-vous me dire où se trouve le filtre anti-boue svp sur la Talia Green ou dans le boitier en dessous avec les 2 circulateurs ?
Merci.
Pouvez-vous me dire où se trouve le filtre anti-boue svp sur la Talia Green ou dans le boitier en dessous avec les 2 circulateurs ?
Merci.
20 février 2017 à 22:44
Réponses 6 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
Merci Lenoir,
C'est bon je l'ai localisé.
Est-ce qu'il y aurait un document ou une vidéo montrant comment nettoyer le filtre ?
Merci à vous !
C'est bon je l'ai localisé.
Est-ce qu'il y aurait un document ou une vidéo montrant comment nettoyer le filtre ?
Merci à vous !
21 février 2017 à 10:40
Réponses 7 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
Bonjour cham91,
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre filtre anti-boue.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante.
images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre filtre anti-boue.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante.
images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
21 février 2017 à 10:54
Réponses 8 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
Bonjour
Pour éviter les publicités sur le forum, je vous indique le moyen de trouver la vidéo :
Allez dans Youtube et tapez : nettoyage filtre anti-boue.
Vérifiez la couleur de l'eau, si elle est brun foncé, grasse, il faut procéder à un rinçage du circuit chauffage, c'est la joie des chauffages par plancher.
Une eau noire n'est pas un problème.
Les produits de nettoyage sont à éviter au maximum sauf en cas de gros problème, bien rincer suffit.
Pour éviter les publicités sur le forum, je vous indique le moyen de trouver la vidéo :
Allez dans Youtube et tapez : nettoyage filtre anti-boue.
Vérifiez la couleur de l'eau, si elle est brun foncé, grasse, il faut procéder à un rinçage du circuit chauffage, c'est la joie des chauffages par plancher.
Une eau noire n'est pas un problème.
Les produits de nettoyage sont à éviter au maximum sauf en cas de gros problème, bien rincer suffit.
21 février 2017 à 13:34
Réponses 9 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
Bonjour tout le monde,
Merci Lenoir pour vos réponses,
Je me suis trompé : Je pense que je n'ai pas de filtre anti-boue.
D’ailleurs, c'est sans doute à cause de ça que le chauffagiste avait diagnostiqué la présence de boue dans le plancher chauffant comme la cause du remplacement de la pompe de la Talia en avril 2016...
Que des galères avec cette chaudière depuis la mise en service en 2012 !
Pour en revenir au circulateur : cf. les photos ci-dessous.
J'ai vérifié le condensateur et il est troué. Il était collé au boitier à cause de la chaleur au moment où il a explosé.
Je vais le remplacer et voir si bien le problème. J'ai commandé un condensateur semblable sur Amazon.
J'espère que c'est ça car un circulateur Wilo identique coûte environ 250 EUR.
Si c'était à refaire, je n’achèterais pas une Chaffoteaux.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci Lenoir pour vos réponses,
Je me suis trompé : Je pense que je n'ai pas de filtre anti-boue.
D’ailleurs, c'est sans doute à cause de ça que le chauffagiste avait diagnostiqué la présence de boue dans le plancher chauffant comme la cause du remplacement de la pompe de la Talia en avril 2016...
Que des galères avec cette chaudière depuis la mise en service en 2012 !
Pour en revenir au circulateur : cf. les photos ci-dessous.
J'ai vérifié le condensateur et il est troué. Il était collé au boitier à cause de la chaleur au moment où il a explosé.
Je vais le remplacer et voir si bien le problème. J'ai commandé un condensateur semblable sur Amazon.
J'espère que c'est ça car un circulateur Wilo identique coûte environ 250 EUR.
Si c'était à refaire, je n’achèterais pas une Chaffoteaux.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



21 février 2017 à 15:03
Réponses 10 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
Ce n'est pas votre chaudière qui crée des problèmes, mais votre système d'installation, avec un nouveau condensateur, le problème devrait être réglé. 

21 février 2017 à 16:01
Réponses 11 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
Bonjour tout le monde,
Quelques infos :
J'ai changé le condensateur du circulateur. Il était un peu plus long mais ça rentre dans le boitier.
Ce qui m'inquiète c'est qu'il est donné à 70°C max.
Donc peut être qu'il va vivre moins longtemps.
Je n'ai pas réussi à trouver exactement le même.
Sinon, après remplacement, le circulateur tourne maintenant : les radiateurs sont tiède et pas chaud comme avant.
Il faut que je regarde sur quelques jours je pense pour voir si c'est un problème de circulateur ou autres.
Pour info, j'ai une sonde externe qui pilote le R+1 et comme il ne fait pas très froid en ce moment c'est peut être normal...
Sinon, petite question :
Pour les circulateurs du RDC plancher chauffant et R+1 : il faut régler les circulateurs sur vitesse 1 ou 2 ou 3 ?
Merci à vous et bonne journée.
Quelques infos :
J'ai changé le condensateur du circulateur. Il était un peu plus long mais ça rentre dans le boitier.
Ce qui m'inquiète c'est qu'il est donné à 70°C max.
Donc peut être qu'il va vivre moins longtemps.
Je n'ai pas réussi à trouver exactement le même.
Sinon, après remplacement, le circulateur tourne maintenant : les radiateurs sont tiède et pas chaud comme avant.
Il faut que je regarde sur quelques jours je pense pour voir si c'est un problème de circulateur ou autres.
Pour info, j'ai une sonde externe qui pilote le R+1 et comme il ne fait pas très froid en ce moment c'est peut être normal...
Sinon, petite question :
Pour les circulateurs du RDC plancher chauffant et R+1 : il faut régler les circulateurs sur vitesse 1 ou 2 ou 3 ?
Merci à vous et bonne journée.
23 février 2017 à 11:25
Réponses 12 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
Bonjour
Pour le condensateur, j'ai omis de vous signaler de prendre un condensateur PERMANENT et non de démarrage sinon, il ne va pas fonctionner longtemps, c'est tellement évident pour moi que je n'y ai pas pensé.
La température détruit effectivement les condensateurs.
La sonde extérieure contrôle la température d'eau de la chaudière donc c'est normal que les radiateurs chauffent moins quand la température extérieure augmente.
Pour la vitesse du circulateur, cela dépend de son débit, de l’installation, on doit régler sa vitesse en mesurant la température de l'eau sortie de la chaudière et température de l'eau de retour à la chaudière, la différence doit être d'environ 15 à 20 degrés.
Pour le condensateur, j'ai omis de vous signaler de prendre un condensateur PERMANENT et non de démarrage sinon, il ne va pas fonctionner longtemps, c'est tellement évident pour moi que je n'y ai pas pensé.
La température détruit effectivement les condensateurs.
La sonde extérieure contrôle la température d'eau de la chaudière donc c'est normal que les radiateurs chauffent moins quand la température extérieure augmente.
Pour la vitesse du circulateur, cela dépend de son débit, de l’installation, on doit régler sa vitesse en mesurant la température de l'eau sortie de la chaudière et température de l'eau de retour à la chaudière, la différence doit être d'environ 15 à 20 degrés.
23 février 2017 à 12:12
Réponses 13 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
Bonjour-Bonsoir tout le monde,
Merci Lenoir : oui en effet, j'ai vu qu'il fallait prendre un condensateur permanent.
Le circulateur des radiateurs se met bien en marche et s'arrête régulièrement. Environ 5 min par phase.
C'est un comportement que je n'avais pas avant : il tournait en permanence.
Il faut que je regarde les paramètres chaudière.
Merci Lenoir : oui en effet, j'ai vu qu'il fallait prendre un condensateur permanent.
Le circulateur des radiateurs se met bien en marche et s'arrête régulièrement. Environ 5 min par phase.
C'est un comportement que je n'avais pas avant : il tournait en permanence.
Il faut que je regarde les paramètres chaudière.
24 février 2017 à 22:58
Réponses 14 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
Bonsoir tout le monde,
Quelques news depuis mon dernier message :
- Le circulateur des radiateurs au R+1 ne tourne pas...
- Le circulateur du plancher chauffant au RDC tourne en permanence...
Le pire, c'est que la température au RDC semble incontrôlable : elle dépasse 25°c alors que la consigne est à 20°c.
Je vois que le circulateur du R+1 fonctionne car lorsque je lance la fonction RAMONAGE (5s sur le bouton RESET) je vois que les 2 circulateurs tournent et les radiateurs deviennent chauds.
Avant de faire tout ça, j'ai fait une purge : touche ESC puis purge des radiateurs et enfin j'ai remis 1.5 bar environ.
J'ai vérifié les paramètres 2 puis 4 et 5 de la TALIA et tout semble OK.
Si quelqu'un qui connait les Chaffoteaux passe par là et qu'il a une idée, il ne faut pas hésiter.
Quelques news depuis mon dernier message :
- Le circulateur des radiateurs au R+1 ne tourne pas...
- Le circulateur du plancher chauffant au RDC tourne en permanence...
Le pire, c'est que la température au RDC semble incontrôlable : elle dépasse 25°c alors que la consigne est à 20°c.
Je vois que le circulateur du R+1 fonctionne car lorsque je lance la fonction RAMONAGE (5s sur le bouton RESET) je vois que les 2 circulateurs tournent et les radiateurs deviennent chauds.
Avant de faire tout ça, j'ai fait une purge : touche ESC puis purge des radiateurs et enfin j'ai remis 1.5 bar environ.
J'ai vérifié les paramètres 2 puis 4 et 5 de la TALIA et tout semble OK.
Si quelqu'un qui connait les Chaffoteaux passe par là et qu'il a une idée, il ne faut pas hésiter.
01 mars 2017 à 19:03
Réponses 15 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
Re-bonsoir,
Je viens de comprendre le problème : j'ai inversé les 2 câbles des circulateurs !
L'erreur vient du fait que je pensais que les 2 câbles ne servaient que pour alimenter les circulateurs... mais non : il faut aussi les piloter.
Du coup, ça fonctionne bien maintenant.
Je viens de comprendre le problème : j'ai inversé les 2 câbles des circulateurs !

L'erreur vient du fait que je pensais que les 2 câbles ne servaient que pour alimenter les circulateurs... mais non : il faut aussi les piloter.
Du coup, ça fonctionne bien maintenant.

01 mars 2017 à 22:29
Réponses 16 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
Bonjour.
J'ai le même coffret que le vôtre et serai intéressé par la documentation du boitier thermowatt.
Auriez-vous encore son manuel ?
Merci d'avance.
J'ai le même coffret que le vôtre et serai intéressé par la documentation du boitier thermowatt.
Auriez-vous encore son manuel ?
Merci d'avance.
20 septembre 2021 à 11:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
- N°15476 : Bonjour, Je vous expose mon problème. Je possède une chaudière Vitodens 100-W (de chez Viessmann) installée en septembre 2011, avec un filtre à boue. Un circulateur est présent (dans la chaudière), et fonctionne très...
- 2. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 3. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 4. Panne 104 chaudière Chaffoteaux Talia Green
- N°22791 : Bonjour. J'ai une chaudière Chaffoteaux Talia Green système mural sans production d'eau chaude. J'ai 2 codes erreur 104 et 101 qui mettent ma chaudière en défaut en pleine nuit ou milieu de journée. C'est codes erreur...
- 5. Mélange ECS et chauffage chaudière Chaffoteaux Urbia Green
- N°20449 : Bonjour, Ayant emménagé depuis peu (oct 2019), nous rencontrons un dysfonctionnement concernant l'eau chaude sanitaire depuis trois semaines environ sur une chaudière murale de marque Chaffoteaux modèle Urbia Green 25 FF N,...
- 6. Adaptateur radiateur électrique
- N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
- 7. Réglage chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green
- N°21362 : Bonjour. J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green 25 de 2015, avec sonde extérieure, un boitier Thermowatt et un coffret de distribution pour plancher chauffant et radiateur. Après pas mal de changements suite à...
- 8. Radiateurs Campa en panne
- N°15883 : Bonjour, Je possède 6 radiateurs Campa et j'ai seulement 2 radiateurs qui fonctionnent. Les autres ont exactement la même panne visiblement (mêmes symptômes) et sont tombés en panne quasiment au même moment (début de cet...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 10. Erreur 114 chaudière Mira C Green suite panne courant
- N°20777 : Bonjour, Suite à une panne de courant, ma chaudière hybride me sort des erreurs de sonde. 114 en mode SRA (sonde extérieure) et 411 en mode normal (sonde d'ambiance zone 1). Je voudrais savoir s'il existe un moyen de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite