Validation schéma ECS et chauffage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
Forum chauffage réponse 1
Validation schéma ECS et chauffage
Bonjour,
Pour valider votre schéma il faudrait :
- Connaître les différentes puissances installées (PAC, plancher RDC et plancher étage),
- Connaitre les volumes d'eau, les débits, le volume tampon,
- Savoir comment et où est stockée l'eau chaude sanitaire,
- Connaitre le lieu ou la région de votre habitation,
- Savoir la surface ou le volume à chauffer de votre logement,
- Avoir en main l'étude thermique de votre logement et l'étude de calepinage de votre installation.
Votre schéma ne comporte ni vannes d'équilibrage, ni filtre, ni pot à boues, il ressemble à un schéma électrique. La mise en place d'un plancher chauffant et le raccordement d'une PAC ne se font pas à la légère, il existe des règles, des normes, un DTU qu'il faut impérativement respecter, il y va de votre confort, de votre santé et de la durée de vie de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour valider votre schéma il faudrait :
- Connaître les différentes puissances installées (PAC, plancher RDC et plancher étage),
- Connaitre les volumes d'eau, les débits, le volume tampon,
- Savoir comment et où est stockée l'eau chaude sanitaire,
- Connaitre le lieu ou la région de votre habitation,
- Savoir la surface ou le volume à chauffer de votre logement,
- Avoir en main l'étude thermique de votre logement et l'étude de calepinage de votre installation.
Votre schéma ne comporte ni vannes d'équilibrage, ni filtre, ni pot à boues, il ressemble à un schéma électrique. La mise en place d'un plancher chauffant et le raccordement d'une PAC ne se font pas à la légère, il existe des règles, des normes, un DTU qu'il faut impérativement respecter, il y va de votre confort, de votre santé et de la durée de vie de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2019 à 14:26
Forum chauffage réponse 2
Invité

Validation schéma ECS et chauffage
Invité

Bonjour VETC
Voici quelques éléments de réponses.
La PAC sera une Vitocal 222-S 6Kw, qui semble tout intégrée (excepté le pot à boue) et gère 2 zones de chauffage basse température et l'ECS (220 litres).
Qu'entendez-vous par volume d'eau : longueur et section des différentes canalisations ?
La région est le 38 (altitude 250m).
La surface du logement est de 55m² / étage sur 2 nouveaux. Hauteur 250cm.
RDC : plancher-chauffant (masse) avec des tuyaux multicouche 16/20, un pas de 20cm avec régulation par loi d'eau.
ÉTAGE : plancher chauffant couche mince avec tuyaux multicouche 14/16 avec régulation par thermostat d'ambiance par pièce.
L'isolation est au delà de la RT 2012 (mais pas passif).
Le chauffage n'utilisera que de la basse température.
Avez-vous besoin de la longueur des boucles ?
Merci.
Voici quelques éléments de réponses.
La PAC sera une Vitocal 222-S 6Kw, qui semble tout intégrée (excepté le pot à boue) et gère 2 zones de chauffage basse température et l'ECS (220 litres).
Qu'entendez-vous par volume d'eau : longueur et section des différentes canalisations ?
La région est le 38 (altitude 250m).
La surface du logement est de 55m² / étage sur 2 nouveaux. Hauteur 250cm.
RDC : plancher-chauffant (masse) avec des tuyaux multicouche 16/20, un pas de 20cm avec régulation par loi d'eau.
ÉTAGE : plancher chauffant couche mince avec tuyaux multicouche 14/16 avec régulation par thermostat d'ambiance par pièce.
L'isolation est au delà de la RT 2012 (mais pas passif).
Le chauffage n'utilisera que de la basse température.
Avez-vous besoin de la longueur des boucles ?
Merci.
02 décembre 2019 à 09:49
Forum chauffage réponse 3
Validation schéma ECS et chauffage
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Dans votre projet avez-vous une étude thermique du bâtiment qui permettrait de connaitre avec précision (les déperditions de votre logement, la puissance totale des planchers chauffants, la répartition des puissances dans chaque pièce et la puissance maximum nécessaire en sortie de PAC ?
D'après mes estimations, votre installation de chauffage au plus froid de l'hiver nécessiterait moins de 3 Kws, votre PAC en sortie (dans l'hypothèse ou ce sera bien une version 221.C06) aura une puissance 3 à 6.6 Kws.
La surpuissance de cette PAC doit être absorbée par un ballon tampon (permettant de limiter les fonctionnement en court cycle et l'usure prématurée de votre PAC) d'autant plus que vos différents planchers n'ont pas la même inertie et que les boucles de l'étage sont susceptibles d'être fermées dans la journée. Diminuant ainsi la puissance absorbée par votre installation.
Qui vous conseille de mettre des thermostats d'ambiance dans chaque pièce de l'étage ?
Ces thermostats sont-ils programmables ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Dans votre projet avez-vous une étude thermique du bâtiment qui permettrait de connaitre avec précision (les déperditions de votre logement, la puissance totale des planchers chauffants, la répartition des puissances dans chaque pièce et la puissance maximum nécessaire en sortie de PAC ?
D'après mes estimations, votre installation de chauffage au plus froid de l'hiver nécessiterait moins de 3 Kws, votre PAC en sortie (dans l'hypothèse ou ce sera bien une version 221.C06) aura une puissance 3 à 6.6 Kws.
La surpuissance de cette PAC doit être absorbée par un ballon tampon (permettant de limiter les fonctionnement en court cycle et l'usure prématurée de votre PAC) d'autant plus que vos différents planchers n'ont pas la même inertie et que les boucles de l'étage sont susceptibles d'être fermées dans la journée. Diminuant ainsi la puissance absorbée par votre installation.
Qui vous conseille de mettre des thermostats d'ambiance dans chaque pièce de l'étage ?
Ces thermostats sont-ils programmables ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 19:24