FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 626 questions dans le forum chauffage


20232

Questions Forum Chauffage : Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF

elhassan
Membre inscrit
elhassan
4 messages
Bonjour à tous.

Après que le technicien ait dépanné ma chaudière chaudière Chappée max 2.24CF car mon eau sanitaire ne chauffait pas.
D'ailleurs j'ai posté ce dépannage dans le forum en résolu.
Mais il m'est resté une question en suspens.
En effet je ne comprenais pas pourquoi, quand le chauffage fonctionnait j'avais de l'eau chaude.
Je l'ai compris tout à fait par hasard après avoir vu une vidéo.
En effet, l'eau chaude du chauffage sert aussi à chauffer l'eau sanitaire par l'intermédiaire de l'échangeur sanitaire.
Avec la notice de la chaudière j'ai fait un schéma du circuit hydraulique avec la vanne 3 voies.
Mes questions sont les suivantes :
1) Est-ce que le schéma est correct ? sinon que me proposez-vous s'il vous plait comme schéma ?
2) Quel est le rôle du bypass automatique de la vanne 3 voies ? je l'ai schématisé en rouge, est-ce correct ?

D'avance merci pour vos réponses que j'attends avec vive soif de savoir.
Ci-joint la photo de ma chaudière tirée de la notice et la photo de mon schéma.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma chaudièreschema hydraulique chaudiereNomenclature chaudière Chappée max 2.24cf

26 décembre 2019 à 00:30
Dépannage chaudières réponse 1

Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF

polo29
Membre inscrit
polo29
860 messages
Bonjour.
Le schéma fluidique de l'image 1 est suffisant avec la nomenclature associée (image 3), l'image 2 est le schéma de principe que vous avez dessiné est assez réaliste pour essayer de comprendre le principe de fonctionnement du circuit ECS et chauffage d'une chaudière gaz (sans prendre en compte l'instrumentation de commande et de sécurité).
Le by-pass permet de toujours assurer un débit d’eau minimum dans le corps de chauffe, même si toutes les vannes thermostatiques (ou vannes d’arrêt) de l’installation sont fermées simultanément, c'est en fait une sécurité.
Cordialement.
26 décembre 2019 à 21:14
Dépannage chaudières réponse 2

Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF

elhassan
Membre inscrit
elhassan
4 messages
Bonjour,

Un grand merci pour votre réponse.
Je comprends mieux maintenant.

Mais alors cette sortie venant du bypass est toujours ouverte ou fait-elle partie de la sortie vers le départ Chauffage ?
D'avance merci.
Bien à vous.
27 décembre 2019 à 12:50
Dépannage chaudières réponse 3

Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF

elhassan
Membre inscrit
elhassan
4 messages
Problème d'eau chaude pas stable, chaudière Chappée max 2.24CF résolu.
Bonjour à tous,
Je voulais partager un dépannage pour ceux à qui cela pourrait arriver.
Voilà mon problème :
Le chauffage marche bien mais pas l'eau chaude sanitaire.
J'ai juste constaté que quand le chauffage marche je peux avoir de l'eau chaude sanitaire.
Mais dés que le chauffage s'arrête, je n'ai plus d'eau chaude sanitaire.

Après le passage du technicien il s'avère que c'était la sonde eau chaude sanitaire qui était HS.
Sonde remplacée et plus de problème.
Ci-joint la photo avec l'emplacement de la sonde, près de la sonde 3 voies.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
emplacement sonde chaudière Chappée

27 décembre 2019 à 13:04
Dépannage chaudières réponse 4

Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF

polo29
Membre inscrit
polo29
860 messages
Bonjour.
Comme vous êtes intéressé par le fonctionnement de chaudière gaz, je vous joins un document explicatif bien fait concernant une chaudière Théma (tous les fabricants sont à peu près sur ce principe de fonctionnement).
https://slideplayer.fr/slide/10989819/
Cordialement.
27 décembre 2019 à 13:57
Dépannage chaudières réponse 5

Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour répondre à mon collègue polo29, nous ne pouvons pas comparer le fonctionnement d'une chaudière CHAPPEE LUNA MAX 2.24 CF avec une SAUNIER DUVAL THEMA pour les raisons suivantes : elles ne sont pas dans la même catégorie ni principes de production d'eau chaude sanitaire. Il existe :
- Les chaudières ECS instantanées,
- Les chaudières micro accumulation primaire (maintien du circuit chaudière en température),
- Les chaudières micro accumulation secondaire (maintien d'une micro réserve d'ECS dans un ballon) ;
- Les chaudières accumulation.

La chaudière CHAPPEE appartient à la deuxième catégorie et la SAUNIER DUVAL à la première : pas de comparaison possible.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2019 à 12:03
Dépannage chaudières réponse 6

Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF

polo29
Membre inscrit
polo29
860 messages
Bonjour Mario.
Tout à fait d'accord avec vous pour le raisonnement chaudière Chappée LUNA MAX 2.24 CF avec une Saunier Duval THEMA mais le doc théma est très bien fait pour expliquer le fonctionnement d'une chaudière gaz de façon didactique pour les novices et effectivement chaque Marque et chaque besoin est différent.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et merci d'animer ce forum avec de nombreux conseils judicieux, je ne suis pas spécialisé dans les chaudières gaz mais dans les grosses installations frigorifiques et vapeur lié au naval et nucléaire quoi que j'ai travaillé voilà longtemps quelques années dans un bureau d'étude pour Geminox.
Cordialement.
28 décembre 2019 à 21:02
Dépannage chaudières réponse 7

Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 033 messages
Bonjour à toutes et à tous.

L'équipe du forum chauffage vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année 2019 à vous et à votre entourage.
En espérant qu'en 2020 tous vos projets se réalisent.
Dans les médias, depuis de nombreuses années, on nous annonce que les hommes politiques sont déconnectés de la réalité. Ce n'est pas vrai, ils ne l'ont jamais été tout simplement.
Patrice Faro fondateur de Bricovidéo.
Aidez les Restos du Cœur Faites un don maintenant‎
28 décembre 2019 à 21:28

Proposer une réponse à Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies
    N°20510 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum :) J'ai une chaudière Chappée initia duo 3.24 FF à ventouse. Depuis l'an dernier, je constatais que de l'eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la...
  • 2. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
    N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
  • 3. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
    N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
  • 4. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 6. Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique
    N°22259 : Bonjour à tous. Je vais me lancer dans l'installation d'un poêle à granulés hydraulique et je souhaite avoir l'avis de personnes compétentes pour valider ou modifier mon schéma d'installation (en pièce jointe) SVP. Mon...
  • 7. Chaudière Chappée Luna et coffret régulation code erreur 132
    N°19613 : Bonjour. J'ai un code erreur 132 à la remise en service de mon chauffage. La chaudière pilote un coffret dans lequel il y a deux pompes (1 pour les radiateurs et une pour le plancher chauffant). Il y a également une vanne 3...
  • 8. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
    N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
  • 9. Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus
    N°23332 : Bonjour. J'ai un chauffage centrale, chaudière au bois et ballon tampon pour l'eau chaude sanitaire. L'eau de chauffage monte à env.90°. Je peux régler la vanne 3 voies sur chauffage radiateur (manette rouge à droite),...
  • 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite