Bonjour.
J’ai besoin de vos avis éclairés pour comprendre le schéma hydraulique d'une installation de chauffage : sur l'image, vous voyez un schéma de principe d’une installation pour une maison, avec 3 sources de chaleur.
- chauffe-eau solaire
- appoint (fuel)
- appoint bois (fourneau bouilleur).
On voit que la circulation du fluide se fait à l’aide des circulateurs pour les zones "en demande" et les valves 3-voies qui gèrent les sources.
Maintenant, regardez la deuxième photo.
Ici, on voit que l’appoint bois va prendre le caloporteur déjà chauffé, le chauffer encore plus et l’envoyer dans le circuit froid.
Est-ce que cela veut dire que l’appoint bois ne peut pas servir de source mais il fonctionne comme un consommateur ?
Quelle serait à votre avis la logique d’une telle circulation ?
Je vous remercie d’avance de vos idées.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J’ai besoin de vos avis éclairés pour comprendre le schéma hydraulique d'une installation de chauffage : sur l'image, vous voyez un schéma de principe d’une installation pour une maison, avec 3 sources de chaleur.
- chauffe-eau solaire
- appoint (fuel)
- appoint bois (fourneau bouilleur).
On voit que la circulation du fluide se fait à l’aide des circulateurs pour les zones "en demande" et les valves 3-voies qui gèrent les sources.
Maintenant, regardez la deuxième photo.
Ici, on voit que l’appoint bois va prendre le caloporteur déjà chauffé, le chauffer encore plus et l’envoyer dans le circuit froid.
Est-ce que cela veut dire que l’appoint bois ne peut pas servir de source mais il fonctionne comme un consommateur ?
Quelle serait à votre avis la logique d’une telle circulation ?
Je vous remercie d’avance de vos idées.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 janvier 2018 à 12:33
Réponse 1 du forum chauffage
Comprendre schéma hydraulique installation de chauffage
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur cette installation :
- Cette installation existe t-elle réellement ?
- Où avez-vous trouvé ce schéma, quel est le fabricant ?
- Les Zones 1 et 2 sont des circuits de chauffage de quel type (Aérothermes, radiateurs, plancher...) ?
- Quelle est la marque et le type de régulation prévu pour gérer l'installation ?
- Quelles sont les puissances et les volumes de chaque composant ?
Après observation de ce schéma hydraulique il existe un certain nombre de points surprenants :
- Il n'existe aucun découplage hydraulique !
- L'ensemble de l'installation doit être remplie de liquide caloporteur solaire !
- Les pompes (ou circulateurs) pour certaines sont à l'envers ou en oppositions !
- Le ballon tampon n'est pas raccordé correctement !
- La chaudière n'est pas irriguée avec un débit constant !
- Le bouilleur peut surchauffer le réseau !
- Le réchauffage du ballon ECS par la chaudière fioul ou le bouilleur est impossible !
Pour adapter notre communication et ne pas partir dans des termes trop techniques, pouvez-vous nous préciser si vous êtes un professionnel, un particulier ou autre...
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur cette installation :
- Cette installation existe t-elle réellement ?
- Où avez-vous trouvé ce schéma, quel est le fabricant ?
- Les Zones 1 et 2 sont des circuits de chauffage de quel type (Aérothermes, radiateurs, plancher...) ?
- Quelle est la marque et le type de régulation prévu pour gérer l'installation ?
- Quelles sont les puissances et les volumes de chaque composant ?
Après observation de ce schéma hydraulique il existe un certain nombre de points surprenants :
- Il n'existe aucun découplage hydraulique !
- L'ensemble de l'installation doit être remplie de liquide caloporteur solaire !
- Les pompes (ou circulateurs) pour certaines sont à l'envers ou en oppositions !
- Le ballon tampon n'est pas raccordé correctement !
- La chaudière n'est pas irriguée avec un débit constant !
- Le bouilleur peut surchauffer le réseau !
- Le réchauffage du ballon ECS par la chaudière fioul ou le bouilleur est impossible !
Pour adapter notre communication et ne pas partir dans des termes trop techniques, pouvez-vous nous préciser si vous êtes un professionnel, un particulier ou autre...
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2018 à 15:29
Réponse 2 du forum chauffage
Comprendre schéma hydraulique installation de chauffage
Bonjour,
Et merci de m'avoir répondu.
Je travaille dans l'automatisation des pompes à chaleur mais je ne suis pas chauffagiste ni frigoriste, alors j'apprécierais les explications simplifiées.
Je vous réponds à vos demandes de précisions :
- Cette installation existe t-elle réellement ?
Oui c'est l'installation de chauffage chez mes beaux-parents. A préciser que la piscine et l'appoint bois ont été raccordés mais ils ne sont pas mis en route (depuis le début).
- Où avez-vous trouvé ce schéma, quel est le fabricant ?
Sur les documents qui ont été fournis avec l'installation. La fabrication est de SolisArt.
- Les Zones 1 et 2 sont des circuits de chauffage de quel type (Aérothermes, radiateurs, plancher...) ?
Plancher chauffant.
- Quelle est la marque et le type de régulation prévu pour gérer l'installation ?
C'est un boitier de contrôle fourni par le fabricant et, si je comprends bien, il est de leur fabrication.
- Quelles sont les puissances et les volumes de chaque composant ?
Malheureusement, dans la documentation il n'y a aucune indication.
- Il n'existe aucun découplage hydraulique !
En effet, j'en ai pas trouvé.
- L'ensemble de l'installation doit être remplie de liquide caloporteur solaire !
C'est exactement le cas. Les dalles de la maison sont utilisées comme espace de stockage de chaleur. Le propriétaire rajoute régulièrement de l'agent caloporteur car il doit y avoir des fuites.
- Les pompes (ou circulateurs) pour certaines sont à l'envers ou en oppositions !
Donc, vous aussi, comme moi, l'avez compris comme ça... Je pensais que j'ai pas tout suivi...
- Le ballon tampon n'est pas raccordé correctement !
Vraiment ?
- La chaudière n'est pas irriguée avec un débit constant !
- Le bouilleur peut surchauffer le réseau !
Il me semble que le schéma montre qu'il y a un apport d'eau froide... Mais bon, comme ça n'a jamais était raccordé, c'est dur à confirmer ou pas.
- Le réchauffage du ballon ECS par la chaudière fioul ou le bouilleur est impossible !
Euh, il doit y avoir une erreur... En ce moment la chaudière fioul chauffe bien le ballon d'ECS quand il n'y a pas de soleil. L'installation a environ 5 ans.
Et merci de m'avoir répondu.
Je travaille dans l'automatisation des pompes à chaleur mais je ne suis pas chauffagiste ni frigoriste, alors j'apprécierais les explications simplifiées.

Je vous réponds à vos demandes de précisions :
- Cette installation existe t-elle réellement ?
Oui c'est l'installation de chauffage chez mes beaux-parents. A préciser que la piscine et l'appoint bois ont été raccordés mais ils ne sont pas mis en route (depuis le début).
- Où avez-vous trouvé ce schéma, quel est le fabricant ?
Sur les documents qui ont été fournis avec l'installation. La fabrication est de SolisArt.
- Les Zones 1 et 2 sont des circuits de chauffage de quel type (Aérothermes, radiateurs, plancher...) ?
Plancher chauffant.
- Quelle est la marque et le type de régulation prévu pour gérer l'installation ?
C'est un boitier de contrôle fourni par le fabricant et, si je comprends bien, il est de leur fabrication.
- Quelles sont les puissances et les volumes de chaque composant ?
Malheureusement, dans la documentation il n'y a aucune indication.
- Il n'existe aucun découplage hydraulique !
En effet, j'en ai pas trouvé.
- L'ensemble de l'installation doit être remplie de liquide caloporteur solaire !
C'est exactement le cas. Les dalles de la maison sont utilisées comme espace de stockage de chaleur. Le propriétaire rajoute régulièrement de l'agent caloporteur car il doit y avoir des fuites.
- Les pompes (ou circulateurs) pour certaines sont à l'envers ou en oppositions !
Donc, vous aussi, comme moi, l'avez compris comme ça... Je pensais que j'ai pas tout suivi...
- Le ballon tampon n'est pas raccordé correctement !
Vraiment ?
- La chaudière n'est pas irriguée avec un débit constant !
- Le bouilleur peut surchauffer le réseau !
Il me semble que le schéma montre qu'il y a un apport d'eau froide... Mais bon, comme ça n'a jamais était raccordé, c'est dur à confirmer ou pas.
- Le réchauffage du ballon ECS par la chaudière fioul ou le bouilleur est impossible !
Euh, il doit y avoir une erreur... En ce moment la chaudière fioul chauffe bien le ballon d'ECS quand il n'y a pas de soleil. L'installation a environ 5 ans.
22 janvier 2018 à 10:11
Réponse 3 du forum chauffage
Comprendre schéma hydraulique installation de chauffage
Bonjour,
Effectivement, ce n'est pas simple pour nous de vous venir en aide et vous répondre sur des problèmes de fonctionnement d'installation ! Vous êtes nos yeux sur le terrain, pouvez-vous nous transmettre des photos de l'installation comme :
- La chaudière et son raccordement hydraulique.
- L'appoint et le bouilleur et leurs raccordement hydraulique.
- Le ballon ECS du CESI et le ballon tampon et leur raccordement hydraulique.
- Le raccordement des zones 1 et 2.
- Le raccordement de la piscine.
- La régulation et son bornier de raccordement.
- Les différentes vannes motorisées et les circulateur.
- La notice de la régulation.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, ce n'est pas simple pour nous de vous venir en aide et vous répondre sur des problèmes de fonctionnement d'installation ! Vous êtes nos yeux sur le terrain, pouvez-vous nous transmettre des photos de l'installation comme :
- La chaudière et son raccordement hydraulique.
- L'appoint et le bouilleur et leurs raccordement hydraulique.
- Le ballon ECS du CESI et le ballon tampon et leur raccordement hydraulique.
- Le raccordement des zones 1 et 2.
- Le raccordement de la piscine.
- La régulation et son bornier de raccordement.
- Les différentes vannes motorisées et les circulateur.
- La notice de la régulation.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 16:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique
- N°22259 : Bonjour à tous. Je vais me lancer dans l'installation d'un poêle à granulés hydraulique et je souhaite avoir l'avis de personnes compétentes pour valider ou modifier mon schéma d'installation (en pièce jointe) SVP. Mon...
- 2. Schéma installation poêle bouilleur avec chaudière
- N°20498 : Bonjour. Je souhaiterais avoir des conseils et un schéma pour faire une installation d’un poêle bouilleur avec un chauffage central fioul. Je possède actuellement un chauffage central fioul avec chaudière Ferroli et un...
- 3. Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF
- N°20232 : Bonjour à tous. Après que le technicien ait dépanné ma chaudière chaudière Chappée max 2.24CF car mon eau sanitaire ne chauffait pas. D'ailleurs j'ai posté ce dépannage dans le forum en résolu. Mais il m'est resté...
- 4. Installation solaire plancher chauffant
- N°19436 : Bonjour, Je suis entrain de réfléchir pour le circuit de chauffage. J'ai un circuit de radiateurs sur une chaudière gaz murale Saunier Duval. Je souhaite ajouter 50m² de plancher chauffant au rez de chaussée et garder les...
- 5. Raccordement tuyauterie chauffage
- N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
- 6. Schéma PAC 2 circuits relevé chaudière gaz et rafraichissement
- N°23299 : Bonsoir. Tout nouveau sur le forum, je me pose beaucoup de questions. Je compte installer moi-même une PAC, (avec en vue, l'installation de panneaux photovoltaïque pour réduire la facture), dont j'espère les services...
- 7. Problème montée en température eau de chauffage
- N°20322 : Bonjour à tous. J'ai un logement équipé d'une cuisinière Godin Chatelaine 5755 avec bouilleur. Cette cuisinière est la seule source de chauffage de mon logement de 100 m² (250 m3). C'est un matériel d'occasion qui a...
- 8. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 9. Installation ballon tampon PAC en relève de chaudière
- N°20366 : Bonjour. Je suis entrain d'installer une PAC en relève de chaudière et j'ai un soucis avec le branchement du ballon tampon (4 piquages). Sur le forum et sur le net je trouve beaucoup de schéma d'installation, mais ils ne...
- 10. Problème temps de mise en température poêle hydraulique à granulés
- N°19772 : Bonjour. J'ai fait installer un poêle "bouilleur" hydraulique (puissance thermique transmise à l'eau de 12 kW) en relève de ma chaudière fioul (puissance environ double par rapport au poêle). Le poêle est de la marque...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite