Problèmes Chauffage : Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
Invité

Bonjour à tout le monde.
J'espère trouver de l'aide sur ce forum. Je viens d'emménager dans un appartement qui a une chaudière ELM Leblanc Acléis (un ancien modèle, je ne sais pas lequel) pour le chauffage et l'eau chaude.
J'ai deux problèmes différents :
- le chauffage fonctionne sur deux des trois radiateurs mais l'eau n'arrive pas au troisième (le plus éloigné). C'est pas la saison du chauffage mais j'aimerais bien régler le problème avant l'hiver. Le radiateur a été purgé, il y a bien de l'eau qui sort. L'eau se bloque au niveau de la cuisine, les tuyaux restent froids.
- je n'arrive pas à avoir d'eau chaude en mode été, le brûleur ne s'allume même pas, je suis obligé de mettre le chauffage pour prendre une douche et même comme ça l'eau chauffe par intermittence (douche écossaise forcée).
Est-ce que les deux problèmes peuvent être liés ?
Je précise que la chaudière n'est pas récente, et qu'elle n'a pas fonctionné depuis au moins 6 mois (travaux avant vente de l'appartement).
Comme début dans l'appartement, c'est pas terrible.
Merci de votre aide !
J'espère trouver de l'aide sur ce forum. Je viens d'emménager dans un appartement qui a une chaudière ELM Leblanc Acléis (un ancien modèle, je ne sais pas lequel) pour le chauffage et l'eau chaude.
J'ai deux problèmes différents :
- le chauffage fonctionne sur deux des trois radiateurs mais l'eau n'arrive pas au troisième (le plus éloigné). C'est pas la saison du chauffage mais j'aimerais bien régler le problème avant l'hiver. Le radiateur a été purgé, il y a bien de l'eau qui sort. L'eau se bloque au niveau de la cuisine, les tuyaux restent froids.
- je n'arrive pas à avoir d'eau chaude en mode été, le brûleur ne s'allume même pas, je suis obligé de mettre le chauffage pour prendre une douche et même comme ça l'eau chauffe par intermittence (douche écossaise forcée).
Est-ce que les deux problèmes peuvent être liés ?
Je précise que la chaudière n'est pas récente, et qu'elle n'a pas fonctionné depuis au moins 6 mois (travaux avant vente de l'appartement).
Comme début dans l'appartement, c'est pas terrible.
Merci de votre aide !
08 juin 2010 à 19:46
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
Invité

Bonjour,
A priori les problèmes ne sont pas liés... Pour le chauffage vérifiez en premier lieu que les robinetteries soient ouvertes sur le troisième radiateur, sans robinet thermostatique bloqué...
Ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau qui sort par la purge que l'eau peut circuler.
Pour le sanitaire, il n'est pas rare qu'une chaudière qui n'a pas fonctionné depuis un certain temps "tousse" un peu avant de redémarrer...
Si vous devez souscrire un contrat d'entretien (c'est conseillé), c'est le moment !
GC
A priori les problèmes ne sont pas liés... Pour le chauffage vérifiez en premier lieu que les robinetteries soient ouvertes sur le troisième radiateur, sans robinet thermostatique bloqué...
Ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau qui sort par la purge que l'eau peut circuler.
Pour le sanitaire, il n'est pas rare qu'une chaudière qui n'a pas fonctionné depuis un certain temps "tousse" un peu avant de redémarrer...
Si vous devez souscrire un contrat d'entretien (c'est conseillé), c'est le moment !
GC
09 juin 2010 à 17:15
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
Invité

Bonjour et merci de votre réponse !
Tous les robinets sont ouverts, je n'ai pas de robinets thermostatiques mais des robinets simples.
Le T de réglage est ouvert aussi sur ce radiateur.
C'est ce que je m'étais dit aussi, qu'il lui fallait du temps pour redémarrer mais j'avoue que je perds un peu patience.
J'ai pris un contrat d'entretien mais la personne qui est venue l'a juste allumée, a entendu le brûleur, ouvert le robinet et a dit que c'était bon.
Je lui ai demandé s'il ne fallait pas vérifier des pièces, nettoyer ou que sais-je, il a dit "juste au bruit je sais qu'elle marche bien". Oui sauf qu'il a allumé le chauffage direct, qu'il a eu de l'eau chaude et qu'il n'a pas eu à se poser de question sur le mode été qui ne marche pas.
Bref, quand je vois des gens travailler comme ça je préfère me renseigner avant de les faire revenir, d'où mes questions...
Tous les robinets sont ouverts, je n'ai pas de robinets thermostatiques mais des robinets simples.
Le T de réglage est ouvert aussi sur ce radiateur.
C'est ce que je m'étais dit aussi, qu'il lui fallait du temps pour redémarrer mais j'avoue que je perds un peu patience.
J'ai pris un contrat d'entretien mais la personne qui est venue l'a juste allumée, a entendu le brûleur, ouvert le robinet et a dit que c'était bon.
Je lui ai demandé s'il ne fallait pas vérifier des pièces, nettoyer ou que sais-je, il a dit "juste au bruit je sais qu'elle marche bien". Oui sauf qu'il a allumé le chauffage direct, qu'il a eu de l'eau chaude et qu'il n'a pas eu à se poser de question sur le mode été qui ne marche pas.
Bref, quand je vois des gens travailler comme ça je préfère me renseigner avant de les faire revenir, d'où mes questions...
10 juin 2010 à 23:10
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
Invité

Essayez de fermer les autres radiateurs pour voir ce qui se passe avec celui qui pose problème quand vous chauffez. Si les tuyaux sont apparents vérifiez qu'il n'y ait pas de point(s) haut(s).
Quant à la personne qui est venu voir votre chaudière, surdouée de son état, la bienséance m'interdit de dire ce que j'en pense.
A titre indicatif : un dépanneur digne de ce nom ne prendra pas en charge l'entretien d'une chaudière usagée sans l'avoir vérifiée de fond on comble et mise en état lors de sa première visite (frais de cette visite en sus du contrat d'entretien, et à la charge du client, ce qui est normal à mon sens)
GC
Quant à la personne qui est venu voir votre chaudière, surdouée de son état, la bienséance m'interdit de dire ce que j'en pense.
A titre indicatif : un dépanneur digne de ce nom ne prendra pas en charge l'entretien d'une chaudière usagée sans l'avoir vérifiée de fond on comble et mise en état lors de sa première visite (frais de cette visite en sus du contrat d'entretien, et à la charge du client, ce qui est normal à mon sens)
GC
11 juin 2010 à 07:55
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
Invité

J'ai essayé de fermer les deux autres radiateurs et il ne se passe rien. Quand j'allume le radiateur de la cuisine qui est alimenté par le même tuyau que celui de la chambre, l'eau avance sur une dizaine de centimètres et s'arrête. Quand j'éteins le radiateur de la cuisine, l'eau n'arrive même plus sur le tuyau, comme si le troisième radiateur n'existait pas.
Est-ce que ça pourrait être le circulateur ou le T de réglage trop ouvert dans la cuisine ?
Si j'ai besoin (et ça sera le cas) de rappeler cette société, je pense demander à ce qu'une autre personne passe. A part me dire que la chaudière peut claquer d'un jour à l'autre, ça se voit, mais qu'elle marche bien, ça s'entend...
C'est ce genre de personnages qui dé-crédibilise le métier d'artisan et qui fait qu'aujourd'hui je ne vais faire confiance à personne ! (
Est-ce que ça pourrait être le circulateur ou le T de réglage trop ouvert dans la cuisine ?
Si j'ai besoin (et ça sera le cas) de rappeler cette société, je pense demander à ce qu'une autre personne passe. A part me dire que la chaudière peut claquer d'un jour à l'autre, ça se voit, mais qu'elle marche bien, ça s'entend...
C'est ce genre de personnages qui dé-crédibilise le métier d'artisan et qui fait qu'aujourd'hui je ne vais faire confiance à personne ! (
11 juin 2010 à 22:07
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
Invité

Bonjour,
Il n'est parfois pas facile, sur place, de trouver la source du problème ! Alors dans ce cas précis, ça risque d'être très difficile ! Essayons quand même...
D'abord éliminez un piège : il est tout à fait possible de trouver un robinet thermostatique sous une tête qui ne l'est pas.
Pour certaines marques comme Giacomini, c'est même la règle ! Regardez ce qu'il y a sous la tête au cas où... Si ce n'est pas le cas et si vous le souhaitez, envoyez un schéma de l'installation.
Pour l'entretien, le gros souci avec beaucoup d'entreprises importantes : les techniciens ont des journées de X heures et doivent visiter Y chaudières par jour (Y étant un chiffre non négligeable) !
Ils ne tiennent ni à faire des heures supplémentaires gratuites, ni à perdre leur travail, et visitent donc Y chaudières en X heures ! (C'est logique...).
GC
Il n'est parfois pas facile, sur place, de trouver la source du problème ! Alors dans ce cas précis, ça risque d'être très difficile ! Essayons quand même...
D'abord éliminez un piège : il est tout à fait possible de trouver un robinet thermostatique sous une tête qui ne l'est pas.
Pour certaines marques comme Giacomini, c'est même la règle ! Regardez ce qu'il y a sous la tête au cas où... Si ce n'est pas le cas et si vous le souhaitez, envoyez un schéma de l'installation.
Pour l'entretien, le gros souci avec beaucoup d'entreprises importantes : les techniciens ont des journées de X heures et doivent visiter Y chaudières par jour (Y étant un chiffre non négligeable) !
Ils ne tiennent ni à faire des heures supplémentaires gratuites, ni à perdre leur travail, et visitent donc Y chaudières en X heures ! (C'est logique...).
GC
12 juin 2010 à 12:03
Réponses FAQ Chauffage 6
Invité

Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
Invité

Je vais regarder de près ce robinet. Je dévisse la vis qui est dessus et je regarde à l'intérieur s'il y a une tige ?
Pour le technicien, quelqu'un qui est resté plus de 30 min, qui a allumé la chaudière puis qui a posé des questions personnelles le reste du temps, il aurait pu ouvrir la chaudière et de jeter un il dessus.
Pour le technicien, quelqu'un qui est resté plus de 30 min, qui a allumé la chaudière puis qui a posé des questions personnelles le reste du temps, il aurait pu ouvrir la chaudière et de jeter un il dessus.
13 juin 2010 à 15:35
Réponses FAQ Chauffage 7
Invité

Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
Invité

J'ai regardé le robinet, apparemment il est classique (marque : SAR).
Petite question : qu'est-ce que vous appelez un point haut ?
Pour mon problème d'ECS, comme la chaudière ne se déclenche pas, il semblerait que le problème vienne du débistat qui serait HS. Je vais faire venir le chauffagiste pour vérifier ça.
Et je vais essayer de faire un schéma. Merci pour votre aide !
Petite question : qu'est-ce que vous appelez un point haut ?
Pour mon problème d'ECS, comme la chaudière ne se déclenche pas, il semblerait que le problème vienne du débistat qui serait HS. Je vais faire venir le chauffagiste pour vérifier ça.
Et je vais essayer de faire un schéma. Merci pour votre aide !
17 juin 2010 à 22:20
Réponses FAQ Chauffage 8
Invité

Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
Invité

SAR est une bonne marque... Un point haut sur une tuyauterie est l'équivalent d'un "dos d'âne".
Une bulle d'air qui s'y trouve n'a aucun moyen de s'échapper, et en matière de chauffage, "bulle d'air" = "bouchon".
Une bulle d'air qui s'y trouve n'a aucun moyen de s'échapper, et en matière de chauffage, "bulle d'air" = "bouchon".
19 juin 2010 à 11:20
Réponses FAQ Chauffage 9
Invité

Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
Invité

Ça y est, j'ai eu la clé de l'énigme aujourd'hui. Après plusieurs heures de recherche, une pompe pour mettre de la pression dans les tuyaux etc. il a fallu couper les tuyaux pour découvrir qu'il y avait du gravier près du troisième radiateur. Incroyable mais vrai...
Un tuyau complètement bouché par des petits cailloux. Je précise, l'installation est neuve, tous les tuyaux ont été changés fin 2009.
Je ne sais pas à quoi ont joué les ouvriers mais c'est assez surprenant. Résultat, j'ai des tuyaux à repeindre et un mur à rattraper...
J'ai plus que mon problème d'ECS qui doit être dû à un détecteur de débit HS...
Un tuyau complètement bouché par des petits cailloux. Je précise, l'installation est neuve, tous les tuyaux ont été changés fin 2009.
Je ne sais pas à quoi ont joué les ouvriers mais c'est assez surprenant. Résultat, j'ai des tuyaux à repeindre et un mur à rattraper...
J'ai plus que mon problème d'ECS qui doit être dû à un détecteur de débit HS...
20 juin 2010 à 01:38
Réponses FAQ Chauffage 10
Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
Bonne chance !
20 juin 2010 à 23:10
Réponses FAQ Chauffage 11
Invité

Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
Invité

De retour sur ce forum, je viens vous donner la solution du problème d'ECS.
Figurez-vous qu'après avoir fait venir une nouvelle société pour l'entretien (la société que j'avais contactée l'année dernière ayant eu des problèmes avec la DGCCRF...), ils ont refusé de me faire un contrat d'entretien, disant que la chaudière était trop vieille et que le souci d'ECS venait d'une pièce maitresse, donc chère et que sur une chaudière de cet âge, ça ne valait pas le coup de la changer.
Ils ont prestement rempli un devis pour un remplacement et m'ont même gentiment tendu un stylo pour que je signe. J'ai refusé bien sûr et comme ils me laissaient généreusement 3 jours de délai pour accepter leur proposition, j'ai cherché ailleurs (le coup du couteau sous la gorge, ce n'est pas très vendeur, c'est même révoltant).
Après avoir fait plusieurs devis et demandé des avis, tous convergeant vers un remplacement plutôt que vers une réparation (tu m'étonnes...), j'ai donc fait installer une nouvelle chaudière aujourd'hui pour que les plombiers découvrent après avoir mis le nouveau dosseret qu'en réalité, le problème était que les arrivées d'eau chaude et d'eau froide étaient inversées. Et le pire dans l'histoire, c'est que je suis sûre que si j'avais choisi de chercher la panne, on m'aurait changé la valve, le tableau électrique, le circulateur, le brûleur, le tout à prix d'or, sans jamais résoudre le problème.
Je suis un peu blasée par les problèmes de plomberie, entre le gravier dans les tuyaux et les arrivées d'eau inversées et très franchement, mon prochain appartement, il sera au chauffage collectif sinon rien.
Figurez-vous qu'après avoir fait venir une nouvelle société pour l'entretien (la société que j'avais contactée l'année dernière ayant eu des problèmes avec la DGCCRF...), ils ont refusé de me faire un contrat d'entretien, disant que la chaudière était trop vieille et que le souci d'ECS venait d'une pièce maitresse, donc chère et que sur une chaudière de cet âge, ça ne valait pas le coup de la changer.
Ils ont prestement rempli un devis pour un remplacement et m'ont même gentiment tendu un stylo pour que je signe. J'ai refusé bien sûr et comme ils me laissaient généreusement 3 jours de délai pour accepter leur proposition, j'ai cherché ailleurs (le coup du couteau sous la gorge, ce n'est pas très vendeur, c'est même révoltant).
Après avoir fait plusieurs devis et demandé des avis, tous convergeant vers un remplacement plutôt que vers une réparation (tu m'étonnes...), j'ai donc fait installer une nouvelle chaudière aujourd'hui pour que les plombiers découvrent après avoir mis le nouveau dosseret qu'en réalité, le problème était que les arrivées d'eau chaude et d'eau froide étaient inversées. Et le pire dans l'histoire, c'est que je suis sûre que si j'avais choisi de chercher la panne, on m'aurait changé la valve, le tableau électrique, le circulateur, le brûleur, le tout à prix d'or, sans jamais résoudre le problème.
Je suis un peu blasée par les problèmes de plomberie, entre le gravier dans les tuyaux et les arrivées d'eau inversées et très franchement, mon prochain appartement, il sera au chauffage collectif sinon rien.
01 juillet 2011 à 21:54
Réponses FAQ Chauffage 12
Invité

Problème chaudière ELM pas d'ECS 1 radiateur sur 3 ne fonctionne pas
Invité

Bonjour, je ne comprends pas, j'ai 11 radiateurs, 5 au rez de chaussée qui chauffent très bien, ceux de l'étage ont des problèmes, les tuyaux sont bouillants, mais les radiateurs ne chauffent qu'un d'un côté, quelquun aurait-il une explication à mon problème ? Merci.
25 février 2012 à 15:57