Bonjour.
Je possède une pompe CRI110 + RZQ125 installée depuis mars 2008 celle-ci est en relève d'une chaudière fioul alimentant un circuit chauffage par radiateurs, le compresseur a été changé en avril 2014 suite sur intensité réseau EDF, jamais de soucis avec, mais cette année depuis la remise en service la montée en température de l'eau est très longue la pompe tourne en permanence rien d'anormal en visuel.
Merci pour vos retours.
Très cordialement.
Je possède une pompe CRI110 + RZQ125 installée depuis mars 2008 celle-ci est en relève d'une chaudière fioul alimentant un circuit chauffage par radiateurs, le compresseur a été changé en avril 2014 suite sur intensité réseau EDF, jamais de soucis avec, mais cette année depuis la remise en service la montée en température de l'eau est très longue la pompe tourne en permanence rien d'anormal en visuel.
Merci pour vos retours.
Très cordialement.
28 novembre 2019 à 19:17
Forum dépannage PAC réponse 1
Problème pompe à chaleur Airmat
Bonjour.
Vous devriez contacter un frigoriste pour vérification de l'étanchéité du circuit frigorifique et contrôle de la charge en fluide frigorigène.
Vous devriez contacter un frigoriste pour vérification de l'étanchéité du circuit frigorifique et contrôle de la charge en fluide frigorigène.
28 novembre 2019 à 23:30
Forum dépannage PAC réponse 2
Problème pompe à chaleur Airmat
Bonjour
Merci pour votre réponse, vous pensez qu'il y a une fuite de gaz ?
Je pensais que s'il y avait une fuite la pompe ne produirait pas de chaleur du tout car si le gaz s'échappe il doit tout s'échapper, mais ceci n'est qu'une supposition je ne suis pas un expert dans la pompe à chaleur.
C'est pour cela que je vous fais appel.
Bonne journée.
Très cordialement.
Merci pour votre réponse, vous pensez qu'il y a une fuite de gaz ?
Je pensais que s'il y avait une fuite la pompe ne produirait pas de chaleur du tout car si le gaz s'échappe il doit tout s'échapper, mais ceci n'est qu'une supposition je ne suis pas un expert dans la pompe à chaleur.
C'est pour cela que je vous fais appel.
Bonne journée.
Très cordialement.
29 novembre 2019 à 08:59
Forum dépannage PAC réponse 3
Problème pompe à chaleur Airmat
Bonjour.
Pour faire suite à la proposition de "ptitgui29" j'ai fait contrôler le circuit frigorifique c'est OK pas de fuite, charge en fluide OK, mais malheureusement c'est toujours pareil montée en température très très difficile, le technicien a contacté AIRMAT, l'interlocuteur a fait prendre des mesures de tensions à plusieurs endroits, apparemment tout est OK aussi, mais moi en "grattant" un peu je viens de m’apercevoir qu'un code erreur s'affiche sur l'unité intérieure (code de dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré) et là je suis bloqué car je ne sais pas ce que cela veut dire.
Merci pour vos retours.
Bonne fin de journée.
Cordialement.
Pour faire suite à la proposition de "ptitgui29" j'ai fait contrôler le circuit frigorifique c'est OK pas de fuite, charge en fluide OK, mais malheureusement c'est toujours pareil montée en température très très difficile, le technicien a contacté AIRMAT, l'interlocuteur a fait prendre des mesures de tensions à plusieurs endroits, apparemment tout est OK aussi, mais moi en "grattant" un peu je viens de m’apercevoir qu'un code erreur s'affiche sur l'unité intérieure (code de dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré) et là je suis bloqué car je ne sais pas ce que cela veut dire.
Merci pour vos retours.
Bonne fin de journée.
Cordialement.
11 décembre 2019 à 13:59
Forum dépannage PAC réponse 4
Problème pompe à chaleur Airmat
Bonjour,
Dans quelle région êtes-vous, quelle est la température extérieure actuellement ?
Si votre PAC vous indique un dysfonctionnement thermistance d'air aspiré, il faut chercher dans ce sens.
- De quand date votre dernier entretien annuel ?
- Votre évaporateur (échangeur extérieure) est-il bien propre et non obstrué ?
- Votre ventilateur tourne-t-il ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans quelle région êtes-vous, quelle est la température extérieure actuellement ?
Si votre PAC vous indique un dysfonctionnement thermistance d'air aspiré, il faut chercher dans ce sens.
- De quand date votre dernier entretien annuel ?
- Votre évaporateur (échangeur extérieure) est-il bien propre et non obstrué ?
- Votre ventilateur tourne-t-il ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2019 à 11:30
Forum dépannage PAC réponse 5
Problème pompe à chaleur Airmat
Bonjour.
Oui tout est OK, ventilateur tourne normalement, unité extérieure propre entretien fait en septembre, température extérieure actuellement autour de 10 degrés.
Dans l'attente de vos retours.
Cordialement.
Oui tout est OK, ventilateur tourne normalement, unité extérieure propre entretien fait en septembre, température extérieure actuellement autour de 10 degrés.
Dans l'attente de vos retours.
Cordialement.
12 décembre 2019 à 14:29