Bonjour à Tous,

Je fais du chauffage bois depuis quelques années, je pose des chaudières et je faiS du chauffage solaire.
Habituellement, avec régulation électronique et circulateur.
Mais je connais depuis longtemps les systèmes en thermosiphon que je voudrais bien voir se re-développer compte tenu de l'absence de consommation d'électricité.
J'ai déjà mis en place de petits systèmes en thermosiphon pour mon usage personnel, mais cette fois, c'est un de mes clients qui me le demande, et comme j'aime faire des choses bien, j'ai fait un schéma hydraulique que je souhaite soumettre à ceux qui ont plus d'expérience que moi dans le domaine.

Le projet :
Maison de ville sur 4 niveaux
Poêle bouilleur de 11 kW
Passage "aisé" des tuyaux de chauffage dans ancien conduit de fumée refait à neuf en 20*40
Les radiateurs sont montés de part et d'autre du conduit de fumée
La longueur horizontale la plus importante sera de 10 mètres (à droite du plan)
La longueur horizontale la plus courte sera de 3 mètres (à gauche du plan).

Questions sur le projet :
Pourriez-vous me confirmer les diamètres des tuyaux choisis ?
Quelle est la pente minimum pour les tuyaux horizontaux ?
Si vase d’expansion ouvert puis-je me passer de la soupape de sécurité thermique ? (je ne pense pas)
Si vase d'expansion ouvert, soupape de sécurité thermique simple ou double (je dirais la simple)
La présence d'un radiateur à demi niveau inférieur avec circulateur est-elle préjudiciable ? (j'ai déjà vu un tel montage mais pas en fonctionnement).

Question d'ordre générale à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse concrète :
Il y a t-il eu des études comparatives de rendement précis de chaudière en fonctionnement thermosiphon et à circulateur ? Et si oui, quelle est la réponse ?

Autre :
Je suis au courant que conventionnellement on met un circulateur avec vannes thermiques pour avoir un retour chaud pour améliorer la combustion et la durée de vie des chaudières.
Et que là c'est pas possible (quoi que...).

Merci à vous de vos suggestions et diverses critiques techniques.
David

hydraulique chauffage thermosyphon.pdf
06 août 2014 à 16:09
Réponse 1 fonctionnement thermosiphon

Validation schémas hydraulique par les anciens


Invité
invité
Bonjour,

Simple question :
Avez-vous déjà vu une ancienne installation, prévue pour fonctionner en thermosiphon, avec des tuyaux gros comme le bras, qui ne soit pas à l'heure actuelle équipée d'un circulateur ?

Il serait bon de vous poser la question : "pourquoi avoir ajouté des circulateurs à de si belles installations ?"

Meilleurs sentiments.
GC
07 août 2014 à 07:37
Réponse 2 fonctionnement thermosiphon

Validation schémas hydraulique par les anciens

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Une remarque pour commencer, selon votre description, votre bouilleur a une puissance de 11kW, alors que le total de la puissance proposée s'élève à 11,3 kW.
Quelque chose ne va pas si l'on tient compte que le rendement d'un bouilleur est loin d’être de 100%, mais plutôt de 75 à 80% maxi de sa puissance.
Vous êtes donc "trop court" pour ce qui est du bouilleur, et dans ces conditions, vous n'arriverez pas à monter en température.
La distribution envisagée est acceptable, mais il serait plus judicieux de faire une installation en "parapluie", à savoir que vous montez le départ de la chaudière jusqu'au niveau le plus haut, dernier étage ou grenier, là ou vous mettrez le vase d'expansion ouvert de 20 litres, et qui vous servira de purge permanente pour ce départ, que vous mettrez "en circulation", en y ajoutant un retour, ce qui permettra également une purge permanente de ce retour.
Après quoi vous redescendez une colonne pour alimenter vos radiateurs, les retours radiateurs raccordés, eux, tels que votre schéma.
Le radiateur plus bas que le bouilleur ne fonctionnera pas en thermosiphon, et si vous ajoutez un circulateur (votre schéma) vous circulerez à contre-courant sur le reste de l'installation.
Lorsqu'un radiateur se trouve au même niveau que la chaudière, pour un fonctionnement en thermosiphon,vous ne devez pas avoir le bas du radiateur plus bas que le niveau de grille de la chaudière.
Quant à la pente des tuyauteries, l'idéal est entre 3 et 5mm/mm par mètre, mais même de niveau, un chauffage en thermosiphon marche, tant qu'il n'y a pas de contre pente.
Enfin, sachez quand même qu'un chauffage en thermosiphon présente l'inconvénient d'avoir des retours relativement froids, de l'ordre de 30° de chute, ce qui s'explique pas l'absence de circulateur.
Cordialement. BP
08 août 2014 à 09:09
Réponse 3 fonctionnement thermosiphon

Validation schémas hydraulique par les anciens

elrohir66
Membre inscrit
elrohir66
2 messages
Bonsoir à vous deux,

Merci de vos réponses.

Pour GC :
Effectivement, les gros tuyaux et les circulateurs j'ai déjà vu. Mais il y en a qui fonctionne aussi.
En relisant votre message, j'ai eu une idée sur ce qui peut se passer dans les tuyaux trop gros, car les installations que j'ai vu fonctionner avait des tuyaux de taille raisonnable.
Peut-être que de la convection naturelle se créé à l'intérieur des tuyaux, avec pour les horizontaux, le froid en bas et le chaud en haut, et pour les tuyaux verticaux, au départ chaudière, le centre du tuyau est très chaud et la périphérie des tuyaux est refroidi par la surface en contact avec l'extérieur.
En voulant diminuer la perte de charge pour faciliter le passage du liquide, mais en oubliant les effets convectifs locaux, on fait le contraire de ce qui est voulu au départ.
Je joins un dessin car je ne suis pas sûr de mettre bien exprimé.

Pour BP :
Merci pour les indications.
Pour la puissance, je pense que c'est après déduction du rendement, enfin j'espère.
Pour le schéma parapluie, j'ai refait mon schéma, merci de me dire si j'ai compris dans le bon sens.
Pour le retour très froid, c'est effectivement le point critique de cette technique, peut-être que je pourrai monter une sorte de calorstat comme les moteurs de voiture ?

Au plaisir de vous lire,
David

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma thermosiphon dans tuyauxschéma hydraulique chauffage thermosyphon

26 août 2014 à 21:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Validation schéma cuisinière bouilleur
    N°21353 : Bonjour à tout le monde. Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin de vos conseils pour le raccordement d'une cuisinière bouilleur sur une chaudière fioul déjà en place. J'ai longuement étudié les précédents...
  • 2. Schéma hydraulique et électrique PAC
    N°5795 : Bonjour, j'ai récemment (Mars 2008) fait poser par un professionnel une pompe à chaleur Air/Eau CIAT 50HT en relève d'une chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix 32 (2000, 8 ans) pilotée son propre système de régulation...
  • 3. Installation ballon tampon PAC en relève de chaudière
    N°20366 : Bonjour. Je suis entrain d'installer une PAC en relève de chaudière et j'ai un soucis avec le branchement du ballon tampon (4 piquages). Sur le forum et sur le net je trouve beaucoup de schéma d'installation, mais ils ne...
  • 4. Problème temps de mise en température poêle hydraulique à granulés
    N°19772 : Bonjour. J'ai fait installer un poêle "bouilleur" hydraulique (puissance thermique transmise à l'eau de 12 kW) en relève de ma chaudière fioul (puissance environ double par rapport au poêle). Le poêle est de la marque...
  • 5. Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF
    N°20232 : Bonjour à tous. Après que le technicien ait dépanné ma chaudière chaudière Chappée max 2.24CF car mon eau sanitaire ne chauffait pas. D'ailleurs j'ai posté ce dépannage dans le forum en résolu. Mais il m'est resté...
  • 6. Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique
    N°22259 : Bonjour à tous. Je vais me lancer dans l'installation d'un poêle à granulés hydraulique et je souhaite avoir l'avis de personnes compétentes pour valider ou modifier mon schéma d'installation (en pièce jointe) SVP. Mon...
  • 7. Durée de vie circuit hydraulique de chauffage en acier
    N°19904 : Bonjour, J’ai acquis une maison construite en 1980 avec un chauffage central. La chaudière (fioul basse température) a été remplacée en 2006. Le circuit de chauffage en acier alimente des radiateurs dont certains sont en...
  • 8. Changement de bloc hydraulique
    N°18227 : Bonjour. Suite à une panne de chaudière installée depuis 4 ans, le chauffagiste m'a changé le bloc hydraulique pensant que la panne venait de là. Malgré ça toujours pas de chauffage mais le chèque a été encaissé. Je...
  • 9. Puissance anciens convecteurs hydrauliques Atlantic
    N°22325 : Bonjour. Vous est-il possible de m'obtenir les détails techniques des anciens convecteurs hydrauliques en boucle Atlantic (puissance de chauffe, quantité d'eau par convecteur etc... D'avance merci de votre aide. Meilleures...
  • 10. Hydraulique dimensionnement débit puissance
    N°18513 : Bonjour à tous. Sur l'une de mes installations de chauffage, chaufferie avec 1 chaudière 900kW et 1 chaudière 230kW qui alimente environ circuit 1 : 300 radiateurs bureaux et circuit 2 : 8 aérothermes et 10...
>>> Résultats suivants pour : Validation schémas hydraulique par les anciens >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite