Question Forum Chauffage : Validation schéma cuisinière bouilleur
Bonjour à tout le monde.
Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin de vos conseils pour le raccordement d'une cuisinière bouilleur sur une chaudière fioul déjà en place.
J'ai longuement étudié les précédents posts sur le forum et d'autres pour en arriver à ce schéma ci-dessous, je souhaiterais savoir ce que vous en pensez pour pouvoir le valider et attaquer les travaux.
Je souhaite faire au plus simple sans ballon tampon pour le moment, avec cette configuration j’espère pouvoir faire tourner la cuisinière sans danger et si besoin utiliser la chaudière fioul.
La chaudière est une petite Lamborghini qui se trouve à la cave qui chauffe 3 radiateurs qui sont au même niveau que celle-ci et 1 radiateur qui est à l’étage juste à côté de la future cuisinière.
La cuisinière et une Thermo Royal 720 de chez MBS.
Je sais pas s'il y a besoin de tous les éléments (comme 1 deuxième Vase d''expansion...) ou s'il manque quelque chose.
Je vous remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin de vos conseils pour le raccordement d'une cuisinière bouilleur sur une chaudière fioul déjà en place.
J'ai longuement étudié les précédents posts sur le forum et d'autres pour en arriver à ce schéma ci-dessous, je souhaiterais savoir ce que vous en pensez pour pouvoir le valider et attaquer les travaux.
Je souhaite faire au plus simple sans ballon tampon pour le moment, avec cette configuration j’espère pouvoir faire tourner la cuisinière sans danger et si besoin utiliser la chaudière fioul.
La chaudière est une petite Lamborghini qui se trouve à la cave qui chauffe 3 radiateurs qui sont au même niveau que celle-ci et 1 radiateur qui est à l’étage juste à côté de la future cuisinière.
La cuisinière et une Thermo Royal 720 de chez MBS.
Je sais pas s'il y a besoin de tous les éléments (comme 1 deuxième Vase d''expansion...) ou s'il manque quelque chose.
Je vous remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 septembre 2021 à 11:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Validation schéma cuisinière bouilleur
Bonjour,
Avant d'avancer sur le schéma de raccordement de votre chaudière et de déterminer les éléments indispensables et obligatoire sur une installation comme la vôtre il faut d'abord connaitre :
- La puissance totale des trois radiateurs ?
- La surface habitable de votre logement ?
- La ville ou la région de votre logement ?
- La puissance de votre chaudière actuelle ?
Sachant que la puissance annoncée du bouilleur est de 6 Kws et la puissance totale de la cuisinière est de 14 Kws, si la puissance totale des radiateurs est trop faible ou si le volume d'eau est trop petit, il faudra obligatoirement mettre en place un ballon tampon et revoir votre raccordement hydraulique.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant d'avancer sur le schéma de raccordement de votre chaudière et de déterminer les éléments indispensables et obligatoire sur une installation comme la vôtre il faut d'abord connaitre :
- La puissance totale des trois radiateurs ?
- La surface habitable de votre logement ?
- La ville ou la région de votre logement ?
- La puissance de votre chaudière actuelle ?
Sachant que la puissance annoncée du bouilleur est de 6 Kws et la puissance totale de la cuisinière est de 14 Kws, si la puissance totale des radiateurs est trop faible ou si le volume d'eau est trop petit, il faudra obligatoirement mettre en place un ballon tampon et revoir votre raccordement hydraulique.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 septembre 2021 à 17:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Validation schéma cuisinière bouilleur
Bonjour, alors la puissance des radiateurs est 1 de 2500W et 2 de 1300W et celui qui se trouve au salon a coté de la future cuisinière fait 710W.
La chaudière actuelle fait 31 KW.
Je suis dans le Massif Central en Aveyron.
La surface totale est de 75 m².
J'ai pris exemple sur ce schéma ci-dessous qui semble fonctionner d’après son utilisateur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La chaudière actuelle fait 31 KW.
Je suis dans le Massif Central en Aveyron.
La surface totale est de 75 m².
J'ai pris exemple sur ce schéma ci-dessous qui semble fonctionner d’après son utilisateur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 septembre 2021 à 11:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Validation schéma cuisinière bouilleur
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Comme je vous le disais, votre premier problème est que la puissance totale de vos radiateurs est trop petite par rapport à la puissance du bouilleur :
- Puissance radiateurs 5810 W,
- Puissance du bouilleur 6000 W,
La surpuissance du bouilleur doit être absorbée par un ballon tampon !
Le schéma dernier hydraulique que vous nous avez transmis n'est pas conforme et ne doit pas servir de modèle pour votre installation :
- Il y a 10 radiateurs sur le schéma (soit plus de 6000 W) : vous n'en avez que 4 (pour 5810 W),
- Les sécurité de surchauffe et limiteur de température n'y sont pas alors qu'elles sont obligatoire,
- Les deux circulateurs sont en opposition,
- On ne voit aucun vase d'expansion à l'air libre, ni de ballon tampon,
Ce schéma ne respecte pas ni les règles de l'art, ni les normes : ce n'est certainement pas un professionnel qui l'a fait et si vous raccorder votre cuisinière comme ça je ne donne pas cher du votre bouilleur.
Vous serez seul responsable en cas de dégradation de la cuisinière, aucune garantie ne fonctionnera, aucune assurance vous couvrira !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Merci pour votre retour d'infos.
Comme je vous le disais, votre premier problème est que la puissance totale de vos radiateurs est trop petite par rapport à la puissance du bouilleur :
- Puissance radiateurs 5810 W,
- Puissance du bouilleur 6000 W,
La surpuissance du bouilleur doit être absorbée par un ballon tampon !
Le schéma dernier hydraulique que vous nous avez transmis n'est pas conforme et ne doit pas servir de modèle pour votre installation :
- Il y a 10 radiateurs sur le schéma (soit plus de 6000 W) : vous n'en avez que 4 (pour 5810 W),
- Les sécurité de surchauffe et limiteur de température n'y sont pas alors qu'elles sont obligatoire,
- Les deux circulateurs sont en opposition,
- On ne voit aucun vase d'expansion à l'air libre, ni de ballon tampon,
Ce schéma ne respecte pas ni les règles de l'art, ni les normes : ce n'est certainement pas un professionnel qui l'a fait et si vous raccorder votre cuisinière comme ça je ne donne pas cher du votre bouilleur.
Vous serez seul responsable en cas de dégradation de la cuisinière, aucune garantie ne fonctionnera, aucune assurance vous couvrira !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums