Brûleur WL 5 à la place d'un brûleur Weishaupt WL 20 sur chaudière De Dietrich
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
12843
Panne Chauffage : Brûleur WL 5 à la place d'un brûleur Weishaupt WL 20 sur chaudière De Dietrich
Invité

J'ai un brûleur Weishaupt WL 20 sur une chaudière De Dietrich, je viens d'acheter d'occasion un brûleur WL 5, est-il compatible ?
16 janvier 2010 à 17:48
Réponses FAQ chauffage 1
Invité

Brûleur WL 5 à la place d'un brûleur Weishaupt WL 20 sur chaudière De Dietrich
Invité

Bonjour,
Si le chiffre qui suit le WL correspond au débit maximum en Kg de fioul, comme c'est généralement le cas pour la plupart des brûleurs, vous envisagez de remplacer un brûleur de 20 kg/h par un brûleur de 5 kg/h.
Si tel est le cas, achetez vite les couvertures de survie car vous allez vous geler !
Cordialement.
Si le chiffre qui suit le WL correspond au débit maximum en Kg de fioul, comme c'est généralement le cas pour la plupart des brûleurs, vous envisagez de remplacer un brûleur de 20 kg/h par un brûleur de 5 kg/h.
Si tel est le cas, achetez vite les couvertures de survie car vous allez vous geler !
Cordialement.
17 janvier 2010 à 10:03
Réponses FAQ chauffage 2
Invité

Brûleur WL 5 à la place d'un brûleur Weishaupt WL 20 sur chaudière De Dietrich
Invité

Bonjour,
chez Weishaupt les chiffres 5,10,15,20,30,40 n'indiquent pas la puissance maxi.
Chaque brûleur a une plage de puissance Le WL5 correspond à une installation individuelle. Le WL20 peut aller jusqu'à 100 KW en fonction de la tête de combustion.
De toute façon les plages de puissance sont indiquées sur la plaque signalétique en Kg/h en sachant qu'un kg/h = 10,5 kw le WL5 est une génération plus récente que le WL20.
chez Weishaupt les chiffres 5,10,15,20,30,40 n'indiquent pas la puissance maxi.
Chaque brûleur a une plage de puissance Le WL5 correspond à une installation individuelle. Le WL20 peut aller jusqu'à 100 KW en fonction de la tête de combustion.
De toute façon les plages de puissance sont indiquées sur la plaque signalétique en Kg/h en sachant qu'un kg/h = 10,5 kw le WL5 est une génération plus récente que le WL20.
26 août 2010 à 08:50
Réponses FAQ chauffage 3
Invité

Brûleur WL 5 à la place d'un brûleur Weishaupt WL 20 sur chaudière De Dietrich
Invité

Il faut comparer la plage de la puissance du brûleur et voir si celle de la chaudière correspond,
exemple : puissance chaudière 80kW, plage brûleur de 50 à 150 kW compatible.
exemple : puissance chaudière 80kW, plage brûleur de 50 à 150 kW compatible.
08 février 2011 à 21:59