Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20096
Question Forum Chauffage : Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonjour,
Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit qu'un pot d'échappement, ces phénomènes se produisent à l'appel de chaleur.
Le chauffagiste est passé plus de 8 fois, mais à chaque fois le bruit ne se produisait pas, maintenant qu'il fait plus froid, le bruit est plus constant.
Une idée s'il vous plaît, car le chauffagiste n'ose même pas démonter...
J'ai mis en ligne cette vidéo sur Youtube pour montrer ce problème :
https://youtu.be/b5IqeyrjTwA
Merci.
Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit qu'un pot d'échappement, ces phénomènes se produisent à l'appel de chaleur.
Le chauffagiste est passé plus de 8 fois, mais à chaque fois le bruit ne se produisait pas, maintenant qu'il fait plus froid, le bruit est plus constant.
Une idée s'il vous plaît, car le chauffagiste n'ose même pas démonter...
J'ai mis en ligne cette vidéo sur Youtube pour montrer ce problème :
https://youtu.be/b5IqeyrjTwA
Merci.
09 novembre 2019 à 10:59
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonjour,
Merci pour cette vidéo qui permet de mieux comprendre :
- Votre pression de chauffage descend-t-elle ?
- Êtes-vous obligé de remettre de l'eau dans votre installation de chauffage ?
- De quand date votre dernier entretien de chaudière ?
- La procédure d'entretien préconisée par DE DIETRICH est-elle bien respectée ?
Dans un premier temps, vérifiez que le siphon sous le corps de chauffe de la chaudière n'est pas bouché et que l'évacuation des condensats se fait bien.
Ensuite il faudra que votre chauffagiste ouvre le corps de chauffe en déposant préalablement le brûleur et qu'il dépose le dessus et le dessous pour remplacer les turbulateurs (ces derniers doivent être vérifiés à chaque entretien et remplacés tous les deux ans).
Merci pour cette vidéo qui permet de mieux comprendre :
- Votre pression de chauffage descend-t-elle ?
- Êtes-vous obligé de remettre de l'eau dans votre installation de chauffage ?
- De quand date votre dernier entretien de chaudière ?
- La procédure d'entretien préconisée par DE DIETRICH est-elle bien respectée ?
Dans un premier temps, vérifiez que le siphon sous le corps de chauffe de la chaudière n'est pas bouché et que l'évacuation des condensats se fait bien.
Ensuite il faudra que votre chauffagiste ouvre le corps de chauffe en déposant préalablement le brûleur et qu'il dépose le dessus et le dessous pour remplacer les turbulateurs (ces derniers doivent être vérifiés à chaque entretien et remplacés tous les deux ans).
09 novembre 2019 à 17:55
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonsoir.
Message pour VETC. Merci pour votre retour.
Cette après-midi le chauffagiste est passé, pour lui la pièce mise en cause moteur de vanne d'inversion câble problème De Dietrich Réf : 20000268, elle ne fait plus son rôle d'où l'eau sanitaire qui viendrait se mélanger dans le corps et provoquerait ce bouillonnement dans le corps de chauffe.
Cette même société m'avait changé les pierres il y a 4 mois mais il s'avère aussi qu'il a remarqué que le joint inférieur a mal été placé... non je ne perds pas d'eau ni de pression, entretien annuel et cette année j'en suis au 10ème déplacement du chauffagiste rien que pour ce problème depuis 3 semaines.
Qu'en pensez-vous pour ce moteur de vanne ? Merci.
Message pour VETC. Merci pour votre retour.
Cette après-midi le chauffagiste est passé, pour lui la pièce mise en cause moteur de vanne d'inversion câble problème De Dietrich Réf : 20000268, elle ne fait plus son rôle d'où l'eau sanitaire qui viendrait se mélanger dans le corps et provoquerait ce bouillonnement dans le corps de chauffe.
Cette même société m'avait changé les pierres il y a 4 mois mais il s'avère aussi qu'il a remarqué que le joint inférieur a mal été placé... non je ne perds pas d'eau ni de pression, entretien annuel et cette année j'en suis au 10ème déplacement du chauffagiste rien que pour ce problème depuis 3 semaines.
Qu'en pensez-vous pour ce moteur de vanne ? Merci.
10 novembre 2019 à 01:11
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonsoir.
Comme je l'avais expliqué dans mon dernier post, depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit qu'un pot d'échappement, ces phénomènes se produisent à l'appel de chaleur.
Le chauffagiste est passé plus de 8 fois, mais à chaque fois le bruit ne se produisait pas, maintenant qu'il fait plus froid, le bruit est plus constant.
Une idée s'il vous plaît, car le chauffagiste n'ose même pas démonter...
J'ai mis en ligne cette vidéo sur Youtube pour montrer ce problème : https://youtu.be/b5IqeyrjTwA
Sauf que agacé par cette situation, j'ai demandé hier matin à l'entreprise qui suit ma chaudière de m'envoyer un technicien en urgence car les bruits se font surtout lors de la relance de la chaudière comme le froid et maintenant très présent, il est donc venu un autre technicien qui d'après le problème viendrait du moteur pour vanne inversion De Dietrich 200002681 vj6012zz00b qui ne fonctionne plus, de ce fait l'eau du cumulus se mélange avec l'eau du réseau de chauffage, le tout bouillonnant dans le corps de chauffe, il en est sûr.
Donc avant de me lancer dans une pièce qui coûte 180 euros, si quelqu'un a un avis... la vanne elle n'est pas grippée.
Voir photos, merci à VETC pour ses messages.
Merci pour votre retour.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Comme je l'avais expliqué dans mon dernier post, depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit qu'un pot d'échappement, ces phénomènes se produisent à l'appel de chaleur.
Le chauffagiste est passé plus de 8 fois, mais à chaque fois le bruit ne se produisait pas, maintenant qu'il fait plus froid, le bruit est plus constant.
Une idée s'il vous plaît, car le chauffagiste n'ose même pas démonter...
J'ai mis en ligne cette vidéo sur Youtube pour montrer ce problème : https://youtu.be/b5IqeyrjTwA
Sauf que agacé par cette situation, j'ai demandé hier matin à l'entreprise qui suit ma chaudière de m'envoyer un technicien en urgence car les bruits se font surtout lors de la relance de la chaudière comme le froid et maintenant très présent, il est donc venu un autre technicien qui d'après le problème viendrait du moteur pour vanne inversion De Dietrich 200002681 vj6012zz00b qui ne fonctionne plus, de ce fait l'eau du cumulus se mélange avec l'eau du réseau de chauffage, le tout bouillonnant dans le corps de chauffe, il en est sûr.
Donc avant de me lancer dans une pièce qui coûte 180 euros, si quelqu'un a un avis... la vanne elle n'est pas grippée.
Voir photos, merci à VETC pour ses messages.
Merci pour votre retour.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



10 novembre 2019 à 19:01
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonjour,
Merci pour votre retour d'informations.
Sur vos photos (2 et 3) on aperçoit le siphon des condensats, sa couleur grise n'est pas normale :
- Soit il est bouché et plein de sédiments,
- Soit il n'a pas été nettoyé lors de votre dernier entretien.
Lors du remplacement des turbulateurs (pierres), il y a 4 mois, votre chauffagiste a-t-il bien ouvert le corps de chauffe (dessus et dessous) ? Le corps de chauffe a-t-il été rincé et débarrassé de tous les morceaux qui pouvaient boucher le siphon ? Les joints inférieur et supérieur ont-ils été remplacés ?
Au bout de plus de 8 interventions, votre chauffagiste aurait dû commencer par cela, si le siphon empêche les condensats de s'évacuer vers les eaux usées, ces mêmes condensats pourraient s'accumuler en partie basse du circuit de fumée de votre corps de chauffe de chaudière, ce qui expliquerait les explosions et les bruits d'eau que l'on entend dans votre vidéo.
Arrêtez votre chaudière puis en mettant une bassine (sous le bouchon blanc) et en le dévissant (vous aurez 1 à 2 litres qui peuvent couler puis plus rien), revissez le bouchon et remettez la chaudière en route : qu'est-ce que vous constatez ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'informations.
Sur vos photos (2 et 3) on aperçoit le siphon des condensats, sa couleur grise n'est pas normale :
- Soit il est bouché et plein de sédiments,
- Soit il n'a pas été nettoyé lors de votre dernier entretien.
Lors du remplacement des turbulateurs (pierres), il y a 4 mois, votre chauffagiste a-t-il bien ouvert le corps de chauffe (dessus et dessous) ? Le corps de chauffe a-t-il été rincé et débarrassé de tous les morceaux qui pouvaient boucher le siphon ? Les joints inférieur et supérieur ont-ils été remplacés ?
Au bout de plus de 8 interventions, votre chauffagiste aurait dû commencer par cela, si le siphon empêche les condensats de s'évacuer vers les eaux usées, ces mêmes condensats pourraient s'accumuler en partie basse du circuit de fumée de votre corps de chauffe de chaudière, ce qui expliquerait les explosions et les bruits d'eau que l'on entend dans votre vidéo.
Arrêtez votre chaudière puis en mettant une bassine (sous le bouchon blanc) et en le dévissant (vous aurez 1 à 2 litres qui peuvent couler puis plus rien), revissez le bouchon et remettez la chaudière en route : qu'est-ce que vous constatez ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 18:20
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Message pour VETC : Merci pour votre retour. Demain j'essaierai vos manipulations.
Je ne suis pas certain qu'il ait touché au bouchon de siphon. Lors du changement des pierres, j'ai vécu une vraie scène d'horreur avec la société de chauffage.
Dans un premier temps, elle est venue car la condensation coulait hors de la boîte du corps de chauffe, donc le chauffagiste a changé le joint supérieur sans penser que celui du bas pouvait aussi fuir, une semaine plus tard il est revenu et bien sûr re-démontage pour changer celui du bas, avec entre-temps une chaudière ouverte car la pièce n'était pas dispo, 15 jours, avec des drains pour faire couler la condensation dans un seau...
Lors du remontage, non il n'a pas nettoyé le corps de chauffe, il est bien resté à l'intérieur sans même penser le nettoyer.
Il a tout remonté nous étions au printemps donc la chaudière n'a pas fonctionné en mode chauffage mais uniquement pour l'eau chaude, donc sans anomalie particulière sauf au mois d'août où j'ai constaté qu'un radiateur était chaud, donc de nouveau le chauffagiste à la maison qui a suspecté le moteur de la 3 vannes (changée)...
Puis après RAS, sauf retour du froid et les causes que je vous ai exposées dans mes messages, maintenant pour ce moteur de vanne d'inversion De Dietrich 200002681 vj6012zz00b (pièce sur les photos au capot rouge), que dois-je faire... ?
Car 180 euros si ce n'est pas elle en cause mais les erreurs cumulées.... galère.
Autre élément, le chauffagiste a constaté que son collègue a mal monté le corps de chauffe, en effet on voit bien en bas le joint rouge qui est pincé d'un côté et avec du jeu au centre, donc pour lui, il faut de nouveau tout démonter...
En attendant, que faire avec ce moteur de vanne, à votre avis, si ce moteur est défectueux, peut-il provoquer aussi ces phénomènes...
Merci pour votre réponse.
Je ne suis pas certain qu'il ait touché au bouchon de siphon. Lors du changement des pierres, j'ai vécu une vraie scène d'horreur avec la société de chauffage.
Dans un premier temps, elle est venue car la condensation coulait hors de la boîte du corps de chauffe, donc le chauffagiste a changé le joint supérieur sans penser que celui du bas pouvait aussi fuir, une semaine plus tard il est revenu et bien sûr re-démontage pour changer celui du bas, avec entre-temps une chaudière ouverte car la pièce n'était pas dispo, 15 jours, avec des drains pour faire couler la condensation dans un seau...
Lors du remontage, non il n'a pas nettoyé le corps de chauffe, il est bien resté à l'intérieur sans même penser le nettoyer.
Il a tout remonté nous étions au printemps donc la chaudière n'a pas fonctionné en mode chauffage mais uniquement pour l'eau chaude, donc sans anomalie particulière sauf au mois d'août où j'ai constaté qu'un radiateur était chaud, donc de nouveau le chauffagiste à la maison qui a suspecté le moteur de la 3 vannes (changée)...
Puis après RAS, sauf retour du froid et les causes que je vous ai exposées dans mes messages, maintenant pour ce moteur de vanne d'inversion De Dietrich 200002681 vj6012zz00b (pièce sur les photos au capot rouge), que dois-je faire... ?
Car 180 euros si ce n'est pas elle en cause mais les erreurs cumulées.... galère.
Autre élément, le chauffagiste a constaté que son collègue a mal monté le corps de chauffe, en effet on voit bien en bas le joint rouge qui est pincé d'un côté et avec du jeu au centre, donc pour lui, il faut de nouveau tout démonter...
En attendant, que faire avec ce moteur de vanne, à votre avis, si ce moteur est défectueux, peut-il provoquer aussi ces phénomènes...
Merci pour votre réponse.
11 novembre 2019 à 18:44
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonsoir,
Avez-vous pu faire les différentes manipulations et test pour faire avancer votre problème ?
Concernant le moteur de la vanne inverseuse, il n'est pas utile de la remplacer. En plus les raisons invoquées par ce chauffagiste sont bidons "l'eau du cumulus qui se mélangerait avec l'eau du chauffage" il parle de quoi ? C'est une vanne inverseuse qui fait circuler l'eau chauffée dans le corps de chauffe de votre chaudière :
- Soit vers l'échangeur du ballon d'eau chaude sanitaire pour faire l'eau chaude,
- Soit vers le circuit des radiateurs pour faire du chauffage,
En aucun cas cette eau prisonnière dans le circuit de chauffage ne peut se mélanger avec l'eau chaude sanitaire stockée dans votre ballon d'eau chaude sanitaire sauf si votre échangeur était percé. Ce n'est pas le cas sinon la pression de votre circuit de chauffage monterait toute seule (sans pouvoir la maintenir à 1.5 Bars) :
- Vous auriez une fuite d'eau permanente du la soupape chauffage,
- Vous devriez fermer l'alimentation en eau froide de votre ballon d'eau chaude voir même couper votre compteur d'eau froide alimentant votre maison.
Votre chauffagiste raconte n'importe quoi, qui est-il ? Dans quelle région êtes-vous ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous pu faire les différentes manipulations et test pour faire avancer votre problème ?
Concernant le moteur de la vanne inverseuse, il n'est pas utile de la remplacer. En plus les raisons invoquées par ce chauffagiste sont bidons "l'eau du cumulus qui se mélangerait avec l'eau du chauffage" il parle de quoi ? C'est une vanne inverseuse qui fait circuler l'eau chauffée dans le corps de chauffe de votre chaudière :
- Soit vers l'échangeur du ballon d'eau chaude sanitaire pour faire l'eau chaude,
- Soit vers le circuit des radiateurs pour faire du chauffage,
En aucun cas cette eau prisonnière dans le circuit de chauffage ne peut se mélanger avec l'eau chaude sanitaire stockée dans votre ballon d'eau chaude sanitaire sauf si votre échangeur était percé. Ce n'est pas le cas sinon la pression de votre circuit de chauffage monterait toute seule (sans pouvoir la maintenir à 1.5 Bars) :
- Vous auriez une fuite d'eau permanente du la soupape chauffage,
- Vous devriez fermer l'alimentation en eau froide de votre ballon d'eau chaude voir même couper votre compteur d'eau froide alimentant votre maison.
Votre chauffagiste raconte n'importe quoi, qui est-il ? Dans quelle région êtes-vous ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2019 à 18:22
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonsoir.
Message pour VETC.
Merci pour votre retour.
Non je n'ai pas eu le temps, je vais le faire demain matin. Ce soir en rentrant j'entendais le bruit en sortant de ma voiture, un bruit de crépitement par le conduit d'évacuation des fumées.
La société d'entretien est ENGIE, je vous avoue être perdu car depuis le mois d'août elle m'a fait commander un moteur d'électrovanne, un clapet d'air de ventilateur, une 3 vannes, et maintenant ce moteur....
J'espère qu'avec toutes ces erreurs de diagnostics, ma chaudière n'a pas été abimée.
Sauf erreur de ma part, je dois ouvrir le bouchon blanc et évacuer l'eau, mais après faut-il de nouveau la remplir par le disconnecteur.
Merci à vous,
Je vous dirai demain.
Message pour VETC.
Merci pour votre retour.
Non je n'ai pas eu le temps, je vais le faire demain matin. Ce soir en rentrant j'entendais le bruit en sortant de ma voiture, un bruit de crépitement par le conduit d'évacuation des fumées.
La société d'entretien est ENGIE, je vous avoue être perdu car depuis le mois d'août elle m'a fait commander un moteur d'électrovanne, un clapet d'air de ventilateur, une 3 vannes, et maintenant ce moteur....
J'espère qu'avec toutes ces erreurs de diagnostics, ma chaudière n'a pas été abimée.
Sauf erreur de ma part, je dois ouvrir le bouchon blanc et évacuer l'eau, mais après faut-il de nouveau la remplir par le disconnecteur.
Merci à vous,
Je vous dirai demain.
12 novembre 2019 à 23:22
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonjour.
Message pour VETC.
J'ai donc ouvert le bouchon blanc, pratiquement pas d'eau en sortie, de la terre enfin de la boue grise, rien d'autres.
Toujours autant de bruit....comme dans la sortie extérieure, voir vidéo Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=T4xSSFh4acs&feature=youtu.be
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Message pour VETC.
J'ai donc ouvert le bouchon blanc, pratiquement pas d'eau en sortie, de la terre enfin de la boue grise, rien d'autres.
Toujours autant de bruit....comme dans la sortie extérieure, voir vidéo Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=T4xSSFh4acs&feature=youtu.be
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 novembre 2019 à 10:25
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonsoir,
Si vous avez de la "terre ou de la boue" il faut démonter complétement le siphon pour le nettoyer, ensuite il faut le remettre en place et le remplir d'eau (avec une bouteille d'eau) puis remettre en route votre chaudière.
Sur votre nouvelle vidéo on constate clairement deux choses :
- Premièrement : votre terminal de ventouse n'est pas bien monté, le tube intérieur qui se rapproche du tube extérieur devrait être en haut sur la photo. Ce rapprochement est normal mais il faut tourner le terminal pour que la pente du tube intérieur aille vers la chaudière.
- Deuxièmement : Le tube intérieur et le tube extérieur de votre terminal de ventouse semble être en aluminium, pouvez-vous me le confirmer.
Votre chaudière se trouve-t-elle juste de l'autre côté du mur où sort le terminal ventouse de votre vidéo ? Combien de coude et de longueur de tuyaux avez-vous ?
Vous me parliez du démontage du corps de chauffe, de mauvais remontage, de joints de travers et abimés, est-ce que tout est bien remis en place et avec des joints neufs ?
Vous êtes dans quelle région ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez de la "terre ou de la boue" il faut démonter complétement le siphon pour le nettoyer, ensuite il faut le remettre en place et le remplir d'eau (avec une bouteille d'eau) puis remettre en route votre chaudière.
Sur votre nouvelle vidéo on constate clairement deux choses :
- Premièrement : votre terminal de ventouse n'est pas bien monté, le tube intérieur qui se rapproche du tube extérieur devrait être en haut sur la photo. Ce rapprochement est normal mais il faut tourner le terminal pour que la pente du tube intérieur aille vers la chaudière.
- Deuxièmement : Le tube intérieur et le tube extérieur de votre terminal de ventouse semble être en aluminium, pouvez-vous me le confirmer.
Votre chaudière se trouve-t-elle juste de l'autre côté du mur où sort le terminal ventouse de votre vidéo ? Combien de coude et de longueur de tuyaux avez-vous ?
Vous me parliez du démontage du corps de chauffe, de mauvais remontage, de joints de travers et abimés, est-ce que tout est bien remis en place et avec des joints neufs ?
Vous êtes dans quelle région ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2019 à 18:35
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonsoir
Merci pour votre retour.
Pour votre question sur :
1-Si vous avez de la "terre ou de la boue" il faut démonter complétement le siphon pour le nettoyer, ensuite il faut le remettre en place et le remplir d'eau (avec une bouteille d'eau) puis remettre en route votre chaudière.
Comment faire ?
2-Tout est en métal je suppose pas en plastique, le tuyau d'évacuation est droit et la distance à partir de la chaudière entrant dans le mur pour sortir dehors 90 cm. Il n'y a aucun coude.
Pour le corps de chauffe, ENGIE attend de nouveau les joints en commande, j'ai encore téléphoné aujourd'hui, je leur ai dit que des joints en commande depuis hier devraient arriver.
Pour le moment le corps de chauffe est toujours en l'état depuis l'intervention de cet été.. Saint-Étienne.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Merci pour votre retour.
Pour votre question sur :
1-Si vous avez de la "terre ou de la boue" il faut démonter complétement le siphon pour le nettoyer, ensuite il faut le remettre en place et le remplir d'eau (avec une bouteille d'eau) puis remettre en route votre chaudière.
Comment faire ?
2-Tout est en métal je suppose pas en plastique, le tuyau d'évacuation est droit et la distance à partir de la chaudière entrant dans le mur pour sortir dehors 90 cm. Il n'y a aucun coude.
Pour le corps de chauffe, ENGIE attend de nouveau les joints en commande, j'ai encore téléphoné aujourd'hui, je leur ai dit que des joints en commande depuis hier devraient arriver.
Pour le moment le corps de chauffe est toujours en l'état depuis l'intervention de cet été.. Saint-Étienne.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





13 novembre 2019 à 18:48
Réponse 12 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Message suivant pour VETC.
Ce soir vers 20H30, après une douche, la chaudière s'est mise en température, a bouillonné de façon très intensive dans le corps de chauffe puis à l'extérieur le bruit s'entendait à plusieurs autour de la maison, la vidéo est ici.
https://www.youtube.com/watch?v=Ei8G4aPGWFU&feature=youtu.be
Merci.
Ce soir vers 20H30, après une douche, la chaudière s'est mise en température, a bouillonné de façon très intensive dans le corps de chauffe puis à l'extérieur le bruit s'entendait à plusieurs autour de la maison, la vidéo est ici.
https://www.youtube.com/watch?v=Ei8G4aPGWFU&feature=youtu.be
Merci.
13 novembre 2019 à 21:43
Réponse 13 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos et cette nouvelle vidéo.
Vu le panache de vapeur qui sort de votre ventouse lors du fonctionnement de votre brûleur et le bruit de ronronnement (ou glouglou) qui l'accompagne vous avez un problème de présence trop importante de d'eau dans la partie foyer (lieu de combustion et circulation des fumées) de votre corps de chauffe de chaudière.
Cette eau peut avoir plusieurs origines :
- Une accumulation de l'eau de condensation qui ne s'évacue par le siphon,
- Une fuite d'eau de chauffage dans le corps de chauffe, mais qui devrait elle aussi s'évacuer par le siphon,
- Une entrée d'eau extérieure par la ventouse mais qui devrait passer dans le corps de chauffe et s'évacuer par le siphon,
- Une présence d'eau dans le ventilateur (extracteur de la chaudière) et qu'il faut vidanger.
Il est sidérant de voir à quel point votre prestataire manque de réactivité, de volonté et surtout de compétences. Pour une société qui se vante d'être des spécialistes on pourrait se demander de quoi...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos et cette nouvelle vidéo.
Vu le panache de vapeur qui sort de votre ventouse lors du fonctionnement de votre brûleur et le bruit de ronronnement (ou glouglou) qui l'accompagne vous avez un problème de présence trop importante de d'eau dans la partie foyer (lieu de combustion et circulation des fumées) de votre corps de chauffe de chaudière.
Cette eau peut avoir plusieurs origines :
- Une accumulation de l'eau de condensation qui ne s'évacue par le siphon,
- Une fuite d'eau de chauffage dans le corps de chauffe, mais qui devrait elle aussi s'évacuer par le siphon,
- Une entrée d'eau extérieure par la ventouse mais qui devrait passer dans le corps de chauffe et s'évacuer par le siphon,
- Une présence d'eau dans le ventilateur (extracteur de la chaudière) et qu'il faut vidanger.
Il est sidérant de voir à quel point votre prestataire manque de réactivité, de volonté et surtout de compétences. Pour une société qui se vante d'être des spécialistes on pourrait se demander de quoi...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2019 à 12:51
Réponse 14 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Si le corps de chauffe avait une fuite, la pression d'eau baisserait et de l'eau sortirait par effectivement le siphon, et cette eau aussi je suppose fuirait aussi par les supports du corps de chauffe. Il n'y a pas de baisse de pression.
Je vous avoue être perdu, j'ai mis d'autres vidéos en ligne sur ma chaîne Youtube.
Ce matin au téléphone avec ENGIE j'ai poussé une bonne colère, le technicien qui est venu samedi me maintient que ce moteur de vanne ne fonctionne plus et que du fait de cette panne, les eaux du ballon vont dans le corps de chauffe.
https://www.youtube.com/watch?v=Hbx1ASdpS8o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zPWeZ33Frhk
https://www.youtube.com/watch?v=Hbx1ASdpS8o
Merci.
Merci pour votre retour.
Si le corps de chauffe avait une fuite, la pression d'eau baisserait et de l'eau sortirait par effectivement le siphon, et cette eau aussi je suppose fuirait aussi par les supports du corps de chauffe. Il n'y a pas de baisse de pression.
Je vous avoue être perdu, j'ai mis d'autres vidéos en ligne sur ma chaîne Youtube.
Ce matin au téléphone avec ENGIE j'ai poussé une bonne colère, le technicien qui est venu samedi me maintient que ce moteur de vanne ne fonctionne plus et que du fait de cette panne, les eaux du ballon vont dans le corps de chauffe.
https://www.youtube.com/watch?v=Hbx1ASdpS8o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zPWeZ33Frhk
https://www.youtube.com/watch?v=Hbx1ASdpS8o
Merci.
14 novembre 2019 à 13:02
Réponse 15 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonjour,
Merci pour ces nouvelles vidéos.
Comme vos précédentes vidéos, ces dernières parlent d'elles mêmes :
Vous avez de l'eau dans votre ventilateur (lors que vous vous approchez du haut de corps de chauffe et du brûleur le bruit de l'eau augmente, lorsque vous descendez vers le bas du corps de chauffe le bruit diminue).
Déposez le ventilateur, videz l'eau et séchez correctement l'extracteur et la vanne gaz.
N'attendez pas trop car si cette humidité s'infiltre dans le circuit imprimé de l'extracteur ou dans la vanne gaz, le montant des réparations ne sera pas le même.
Sur les schémas hydrauliques si joint, en mode chauffage ou en mode sanitaire vous trouverez le repère 8 qui est la vanne inverseuse. Cette vanne inverse la circulation de l'eau chauffée dans le corps de chauffe de la chaudière pour la faire circuler dans les radiateurs en mode chauffage ou dans l'échangeur du ballon en mode sanitaire.
Votre prestataire vous affirme que les eaux du ballon vont dans le chauffage mais comment ?
Votre prestataire explique comment ces jets de vapeurs qui se produisent en sortie de ventouse dans votre première vidéo, la présence d'eau dans la ventouse, l'erreur de montage du terminal, ou le bruit d'eau dans le ventilateur de votre vidéo ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour ces nouvelles vidéos.
Comme vos précédentes vidéos, ces dernières parlent d'elles mêmes :
Vous avez de l'eau dans votre ventilateur (lors que vous vous approchez du haut de corps de chauffe et du brûleur le bruit de l'eau augmente, lorsque vous descendez vers le bas du corps de chauffe le bruit diminue).
Déposez le ventilateur, videz l'eau et séchez correctement l'extracteur et la vanne gaz.
N'attendez pas trop car si cette humidité s'infiltre dans le circuit imprimé de l'extracteur ou dans la vanne gaz, le montant des réparations ne sera pas le même.
Sur les schémas hydrauliques si joint, en mode chauffage ou en mode sanitaire vous trouverez le repère 8 qui est la vanne inverseuse. Cette vanne inverse la circulation de l'eau chauffée dans le corps de chauffe de la chaudière pour la faire circuler dans les radiateurs en mode chauffage ou dans l'échangeur du ballon en mode sanitaire.
Votre prestataire vous affirme que les eaux du ballon vont dans le chauffage mais comment ?
Votre prestataire explique comment ces jets de vapeurs qui se produisent en sortie de ventouse dans votre première vidéo, la présence d'eau dans la ventouse, l'erreur de montage du terminal, ou le bruit d'eau dans le ventilateur de votre vidéo ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 novembre 2019 à 17:26
Réponse 16 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonjour.
Désolé je réponds avec beaucoup de retard.
J'étais absent, ma femme m'a dit que durant deux jours la chaudière n'avait plus fait de bruit elle a recommencé ce matin vers 8H durant 20 minutes.
Engie service vient demain, après des échanges très tendus.
Je vous dirai demain.
Merci.
Désolé je réponds avec beaucoup de retard.
J'étais absent, ma femme m'a dit que durant deux jours la chaudière n'avait plus fait de bruit elle a recommencé ce matin vers 8H durant 20 minutes.
Engie service vient demain, après des échanges très tendus.
Je vous dirai demain.
Merci.
18 novembre 2019 à 09:31
Réponse 17 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Message pour VETC
Bonsoir.
Demain je les attends avec impatience car les techniciens de chez ENGIE viennent repositionner le corps de chauffe et changer les parties plastiques de condensation.
Mais ils devront m'expliquer de leur diagnostic sur ce moteur de vanne d'inversion De Dietrich 200002681 vj6012zz00b car bien entendu de leur part j'ai dû attendre plus de 8 jours pour avoir le devis donc pour gagner du temps je l'ai commandé et reçu en 48 heures, résultat après l'avoir changé, le problème est le même donc encore une erreur de leur part, j'en suis à plusieurs pièces changées sur leurs erreurs, deux moteurs...
Maintenant j'ai encore deux pièces en commande car un de leur technicien m'avait dit que la 3 vannes pouvait mal fonctionner et aussi le clapet d'air, tout est arrivé et je fais quoi avec eux.
Aberrant, j'ai dépensé près de 350 euros de pièces pour être toujours avec le même problème.
J'ai vérifié mon compteur d'eau pas de fuite d'eau durant la nuit donc le corps de chauffe ne fuit pas, et toujours ce bruit d'eau une fois le matin et une fois le soir, et ces bruits dans l'évacuation extérieure, je les attends de pied ferme demain...
Bonsoir.
Demain je les attends avec impatience car les techniciens de chez ENGIE viennent repositionner le corps de chauffe et changer les parties plastiques de condensation.
Mais ils devront m'expliquer de leur diagnostic sur ce moteur de vanne d'inversion De Dietrich 200002681 vj6012zz00b car bien entendu de leur part j'ai dû attendre plus de 8 jours pour avoir le devis donc pour gagner du temps je l'ai commandé et reçu en 48 heures, résultat après l'avoir changé, le problème est le même donc encore une erreur de leur part, j'en suis à plusieurs pièces changées sur leurs erreurs, deux moteurs...
Maintenant j'ai encore deux pièces en commande car un de leur technicien m'avait dit que la 3 vannes pouvait mal fonctionner et aussi le clapet d'air, tout est arrivé et je fais quoi avec eux.
Aberrant, j'ai dépensé près de 350 euros de pièces pour être toujours avec le même problème.
J'ai vérifié mon compteur d'eau pas de fuite d'eau durant la nuit donc le corps de chauffe ne fuit pas, et toujours ce bruit d'eau une fois le matin et une fois le soir, et ces bruits dans l'évacuation extérieure, je les attends de pied ferme demain...
18 novembre 2019 à 17:30
Réponse 18 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Suite du parcours du combattant.
Ce matin personne, la société d'entretien n'est pas venue, j'ai dû me rendre chez elle, pour demander des explications, pièces livrées en retard... donc j'ai pu m'entretenir avec un chef d'équipe qui après avoir vu les vidéos, m'explique que le problème vient très certainement des pierres changées en juin, une a dû céder... ce qui génère ces bruits d'eau entendus dans le corps de chauffe et ventilateur, tout comme à l'extérieur.
D'ailleurs, je me souviens bien que le technicien ayant démonté le corps de chauffe pour remplacer les parties plastiques et les deux pierres, n'était pas à l'aise pour effectuer les travaux, résultat lors du remontage il avait beaucoup de mal à positionner le corps de chauffe, sauf que durant l'été, la chaudière ne fonctionnant que très peu, n'avait pas de problème et c'est aux premiers froids que le problème est apparu... j'espère que c'est la bonne direction, car depuis ils m'ont fait commandé un moteur de 3 vannes (217 euros), un moteur de vanne d'inversion (187 euros), un clapet d'air 29 euros, une vanne 3 à 78 euros...
Je commence à chauffer, un avis de professionnel serait le bienvenu.
Ce matin personne, la société d'entretien n'est pas venue, j'ai dû me rendre chez elle, pour demander des explications, pièces livrées en retard... donc j'ai pu m'entretenir avec un chef d'équipe qui après avoir vu les vidéos, m'explique que le problème vient très certainement des pierres changées en juin, une a dû céder... ce qui génère ces bruits d'eau entendus dans le corps de chauffe et ventilateur, tout comme à l'extérieur.
D'ailleurs, je me souviens bien que le technicien ayant démonté le corps de chauffe pour remplacer les parties plastiques et les deux pierres, n'était pas à l'aise pour effectuer les travaux, résultat lors du remontage il avait beaucoup de mal à positionner le corps de chauffe, sauf que durant l'été, la chaudière ne fonctionnant que très peu, n'avait pas de problème et c'est aux premiers froids que le problème est apparu... j'espère que c'est la bonne direction, car depuis ils m'ont fait commandé un moteur de 3 vannes (217 euros), un moteur de vanne d'inversion (187 euros), un clapet d'air 29 euros, une vanne 3 à 78 euros...
Je commence à chauffer, un avis de professionnel serait le bienvenu.
19 novembre 2019 à 11:26
Réponse 19 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonjour,
Vous avez bien fait de vous déplacer, les choses avances...
Votre prestataire aurait pu au moins vous prévenir : vous ont-ils appelé ?
Maintenant ils doivent intervenir, vérifiez bien que les turbulateurs sont en bon état, qu'ils sont bien remontés, que les deux joints inférieur (corps de chauffe et collecteur condensation) et supérieur (brûleur et corps de chauffe) soient bien remplacés par des neufs. Si vous avez des doutes prenez des photos et demandez des pièces neuves.
Une fois l'ensemble remonté, exigez :
- Des analyses de combustion en puissance maxi et puissance mini et demandez bien les tickets,
- Un contrôle d'étanchéité de la ventouse et une confirmation de la nature des conduits (aluminium ou autre).
Êtes-vous toujours en possession de toutes les pièces remplacée sur votre chaudière ? Elles doivent rester sur place puisqu'elles sont votre propriété.
Une fois la chaudière en route et les problèmes de bruit d'eau disparus, mettez en cause le remplacement des pièces qui n'ont rien apporté comme solution et demandez :
- Soit un remboursement total du montant des pièces,
- Soit un geste commercial équivalent.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez bien fait de vous déplacer, les choses avances...
Votre prestataire aurait pu au moins vous prévenir : vous ont-ils appelé ?
Maintenant ils doivent intervenir, vérifiez bien que les turbulateurs sont en bon état, qu'ils sont bien remontés, que les deux joints inférieur (corps de chauffe et collecteur condensation) et supérieur (brûleur et corps de chauffe) soient bien remplacés par des neufs. Si vous avez des doutes prenez des photos et demandez des pièces neuves.
Une fois l'ensemble remonté, exigez :
- Des analyses de combustion en puissance maxi et puissance mini et demandez bien les tickets,
- Un contrôle d'étanchéité de la ventouse et une confirmation de la nature des conduits (aluminium ou autre).
Êtes-vous toujours en possession de toutes les pièces remplacée sur votre chaudière ? Elles doivent rester sur place puisqu'elles sont votre propriété.
Une fois la chaudière en route et les problèmes de bruit d'eau disparus, mettez en cause le remplacement des pièces qui n'ont rien apporté comme solution et demandez :
- Soit un remboursement total du montant des pièces,
- Soit un geste commercial équivalent.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 novembre 2019 à 13:03
Réponse 20 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Merci pour votre message.
Ils viennent jeudi matin avec toutes les pièces neuves en remplacement. Je vais surveiller de très prés, depuis plus d'un mois, cette situation est pénible avec la peur que la chaudière tombe en panne, ce bruit est insupportable, et j'ai toujours ce doute que leurs erreurs n'aient endommagé mon corps de chauffe, j'espère que cette lenteur n'en sera pas responsable de dégâts plus importants, j'ai posté de nouvelles vidéos prises hier.
https://www.youtube.com/watch?v=hGRtQZJpJiQ
https://www.youtube.com/watch?v=P8p6wvmENFk
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous, Robert
Ils viennent jeudi matin avec toutes les pièces neuves en remplacement. Je vais surveiller de très prés, depuis plus d'un mois, cette situation est pénible avec la peur que la chaudière tombe en panne, ce bruit est insupportable, et j'ai toujours ce doute que leurs erreurs n'aient endommagé mon corps de chauffe, j'espère que cette lenteur n'en sera pas responsable de dégâts plus importants, j'ai posté de nouvelles vidéos prises hier.
https://www.youtube.com/watch?v=hGRtQZJpJiQ
https://www.youtube.com/watch?v=P8p6wvmENFk
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous, Robert
19 novembre 2019 à 13:17
Réponse 21 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonsoir.
Histoire de continuer vers les problèmes, hier chaudière pression à 3 bars, ce matin au réveil chaudière manque d'eau donc ouverture du disconnecteur pour remplir sur à peine 3 secondes et la chaudière redémarre c'est-à-dire peut-être avec une cuillère à café d'eau sur 3 secondes, donc satisfait mais d'un coup la pression est montée à 4b, la trouille, j'ai regardé le vase d'expansion et je constaté qu'au niveau de la valve il y a de l'eau donc je me pose la question si lui maintenant ne déconne pas voir hors service.... avec 4 bars de pression plus de bruit de chaudière, rien tout nickel et dans la journée elle est revenue à 3 bars...
Une idée... je n'en peux plus vraiment, je pense que le manque de professionnalisme de mon prestataire est entrain de mettre le désordre dans ma chaudière, il vient demain, mais si l'embout de mon vase d'expansion est humide j'ai bien peur que lui ne fasse plus son rôle d'où peut-être en complément des pierres, tout ce désordre, un avis serait le bienvenu.
Merci.
Histoire de continuer vers les problèmes, hier chaudière pression à 3 bars, ce matin au réveil chaudière manque d'eau donc ouverture du disconnecteur pour remplir sur à peine 3 secondes et la chaudière redémarre c'est-à-dire peut-être avec une cuillère à café d'eau sur 3 secondes, donc satisfait mais d'un coup la pression est montée à 4b, la trouille, j'ai regardé le vase d'expansion et je constaté qu'au niveau de la valve il y a de l'eau donc je me pose la question si lui maintenant ne déconne pas voir hors service.... avec 4 bars de pression plus de bruit de chaudière, rien tout nickel et dans la journée elle est revenue à 3 bars...
Une idée... je n'en peux plus vraiment, je pense que le manque de professionnalisme de mon prestataire est entrain de mettre le désordre dans ma chaudière, il vient demain, mais si l'embout de mon vase d'expansion est humide j'ai bien peur que lui ne fasse plus son rôle d'où peut-être en complément des pierres, tout ce désordre, un avis serait le bienvenu.
Merci.
20 novembre 2019 à 17:16
Réponse 22 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonsoir,
Votre nouveau problème, si vous appuyez sur la valve du vase et qu'il en sort de l'eau, cela correspond à un vase d'expansion et une soupape chauffage HS : pas de chance...
Bon courage pour demain.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre nouveau problème, si vous appuyez sur la valve du vase et qu'il en sort de l'eau, cela correspond à un vase d'expansion et une soupape chauffage HS : pas de chance...
Bon courage pour demain.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 novembre 2019 à 18:27
Réponse 23 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonsoir.
Résultat : Chaudière enfin fonctionnelle, erreur au mois de juin du technicien qui avait changé les turbulateurs, (pierres), il n'avait pas nettoyé le corps de chauffe ni les sorties de condensations, résultat le corps était bouché tout comme les sorties, donc la condensation ne pouvait pas sortir d'où le bruit, les pierres neuves au bout de 5 mois à changer, voir photos, c'est aberrant car ma chaudière risquait le pire...
Les photos sont prises durant le nettoyage donc nettoyage commencé mais au démontage le sable débordait...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Résultat : Chaudière enfin fonctionnelle, erreur au mois de juin du technicien qui avait changé les turbulateurs, (pierres), il n'avait pas nettoyé le corps de chauffe ni les sorties de condensations, résultat le corps était bouché tout comme les sorties, donc la condensation ne pouvait pas sortir d'où le bruit, les pierres neuves au bout de 5 mois à changer, voir photos, c'est aberrant car ma chaudière risquait le pire...
Les photos sont prises durant le nettoyage donc nettoyage commencé mais au démontage le sable débordait...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 novembre 2019 à 00:42
Réponse 24 forum dépannage chaudières
Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
Bonjour,
Depuis la dernière intervention de prestataire, comment fonctionne votre chaudière :
- Le moteur de la vanne inverseuse a-t-il été remplacé ?
- Les turbulateurs ont-ils été remplacés par des neufs ?
- L'ensemble des joints du corps de chauffe ont-ils été remplacés ?
- Quel est le bilan financier de tout vos problèmes ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Depuis la dernière intervention de prestataire, comment fonctionne votre chaudière :
- Le moteur de la vanne inverseuse a-t-il été remplacé ?
- Les turbulateurs ont-ils été remplacés par des neufs ?
- L'ensemble des joints du corps de chauffe ont-ils été remplacés ?
- Quel est le bilan financier de tout vos problèmes ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2019 à 16:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
- N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
- 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 3. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 4. Avis sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300 24 Eco V130
- N°10042 : Bonsoir, Pourriez-vous me donner vos avis sur cette chaudière : De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130. Chaudière gaz sol à condensation (6 à 24 kW), fiabilité, consommations... Merci à tous. Cordialement.
- 5. Problème chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130-2
- N°14117 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque De Dietrich modèle Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130-2 et la pompe de circulation de chauffage tourne sans arrêt et, souvent par petits à coups, alors que le brûleur n'est pas en...
- 6. Problème chaudière De Dietrich DTG 1300 message manque d'eau
- N°17139 : Bonsoir. Ma chaudière De Dietrich DTG 1300 affiche le message "manque d'eau" mais lorsque je tourne les deux boutons noirs rien ne se passe? peut-être que je n'attends pas assez ? Help j'ai besoin de chauffage! Merci.
- 7. Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
- N°22984 : Bonjour. C'est une panne peu banale. Depuis hier, ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.Nox ne fait plus de chauffage ni d'eau chaude. Aucun code défaut. Le voyant est vert, le témoin du brûleur et le petit robinet sont...
- 8. Manque d'eau chaudière De Dietrich DTG1300
- N°4221 : Bonjour. Au secours ! Ma chaudière ELIDENS DTG1300 (De Dietrich) s'est mise en arrêt car manque de pression d'eau (0.5 bar indique manque d'eau). Le robinet bleu (qui devrait être celui qui complète ?) semble plutôt purger...
- 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 10. Défaut DEF. S. Retour chaudière De Dietrich DTG 1300 V130
- N°22726 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich DTG 1300 V130. J'ai un défaut "DEF. S. Retour" mais je ne sais pas où trouver cette sonde précisément pour la tester et le cas échéant procéder à son remplacement. Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite