FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Panne brûleur chaudière De Dietrich

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 580 questions dans le forum chauffage


19947

Question Forum Chauffage : Panne brûleur chaudière De Dietrich

pinouflette
Membre inscrit
pinouflette
5 messages
Bonjour.

Je possède une chaudière fioul De Dietrich GTU 1200.
Actuellement le brûleur ne s'enflamme pas après recherche, l'électrovanne fioul n'est pas commandée (les sondes ont de bonnes valeurs).
Est-ce le coffret de commande ? Si oui comment le contrôler.
Merci de pouvoir m'orienter.
14 septembre 2019 à 15:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Panne brûleur chaudière De Dietrich

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- La marque, le modèle, le numéro de série de votre brûleur ?
- La marque, le modèle, le type de gicleur qui équipe votre brûleur ?
- La marque et le type de coffret qui équipent votre brûleur ?

Dans un premier temps avez-vous vérifié la cellule de votre brûleur et la bobine de l'électrovanne de votre brûleur ?
Vous nous dîtes que les sondes ont des bonnes valeurs, de quelles sondes parlez-vous ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 septembre 2019 à 17:04
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Panne brûleur chaudière De Dietrich

pinouflette
Membre inscrit
pinouflette
5 messages
Bonsoir M Mario.
Merci de votre réponse rapide.
Brûleur fioul de marque de Dietrich type ocn 160 lev série 220 20 605 : gicleur Danfos 0,50 -80s.
Coffret black box : bb lev-p. La cellule a été vérifiée ; la HT du transfo est bonne (arc aux électrodes).
Les sondes testées sont celles, température chaudière et température du ballon eau chaude, je les ai faites varier en température et leurs valeurs ohms varient en fonction du tableau que donne De Dietrich.
Je vous précise qu'au brûleur tout fonctionne ; sauf le fioul qui n'est pas vaporisé, car l'électrovanne de la pompe fioul ne reçoit pas de courant du coffret black box.
A toutes fins utiles, j'ai légèrement raccourci de quelques m/m les électrodes qui étaient usées ; je vais les remplacer par sécurité.
Je pense avoir répondu à vos questions et reste dans l'attente de votre retour.
Bien cordialement.
16 septembre 2019 à 19:55
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Panne brûleur chaudière De Dietrich

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Dans un premier temps êtes-vous en possession de la notice de votre brûleur ?
Après consultation de cette dernière il apparait que :
- Il existe trois versions de ce brûleur (161, 162, 163) qui dépendent de la puissance de votre chaudière,
- Le gicleur préconisé par le constructeur n'est pas celui qui est en place sur votre brûleur. Si vous ne respectez pas cette préconisation vous risquez, en plus d'avoir une mauvaise hygiène de combustion, d'avoir une dégradation de la tête de combustion, une dégradation de la tuyère en inox réfractaire et une usure anormale des électrodes d'allumage. Vu le prix de ces différentes pièces ne prenez pas de risques.
Ce type de brûleur nécessite l'intervention d'un professionnel et l'usage d'un analyseur de combustion électronique : êtes-vous bien dans ce cas...

Avez-vous essayé la procédure de démarrage du brûleur en sortant la cellule de son logement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 septembre 2019 à 11:53
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Panne brûleur chaudière De Dietrich

pinouflette
Membre inscrit
pinouflette
5 messages
Bonjour Mr Mario.

En réponse, oui, j'ai la notice du brûleur.
J'ai la version ocn 160/161:m 123 pn : le gicleur réf sur la notice est bien un Danfos 0,5-80°s réf constructeur 300011971.
Depuis 2 ans je n'ai pas fait intervenir un technicien pour un réglage quelconque. Tout se passait bien jusqu'à présent.
Dès que j'aurais remis en route je ferais appel à un professionnel pour un réglage général.
Toujours est-il que tant que mon électrovanne fioul ne sera pas commandée, le brûleur ne fonctionnera pas.
Je voudrai bien arriver à me dépanner seul, car par le passé j'ai eu passablement des déboires avec un dépanneur (remplacement de pièces inutiles).
Merci pour toutes vos réponses et infos.
17 septembre 2019 à 19:13
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Panne brûleur chaudière De Dietrich

pinouflette
Membre inscrit
pinouflette
5 messages
Re Mr Mario, non je n'ai pas essayé le démarrage du brûleur en sortant la cellule ; demain matin je fais l’essai et vous tiens au courant.
Bien cordialement.
17 septembre 2019 à 19:19
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Panne brûleur chaudière De Dietrich

pinouflette
Membre inscrit
pinouflette
5 messages
Bonsoir Mr Mario.
J'ai essayé le départ du brûleur sans la cellule, toujours pareil, le brûleur ne s'enflamme pas.
Je vais recevoir les électrodes bientôt, les remplacerais, et verrais si cela fonctionne.
Je vous tiendrais au courant.
Bien cordialement.
19 septembre 2019 à 19:21
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Panne brûleur chaudière De Dietrich

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Si vous n'avez pas les appareils de mesures nécessaires pour faire un bon diagnostic et un bon dépannage (manomètre fioul, vacuomètre, multimètre, pompe smoke, analyseur de combustion...) vous perdez du temps et perdrez de l'argent en cas de dégradation (relisez mes posts précédents).

Mettez déjà le bon gicleur, remplacer les électrodes, vérifier mes pressions fioul... mais si vous avez le moindre doute ou l'impossibilité d'utiliser certains appareils faites appel à un prestataire agréé par le constructeur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 20:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 2. Chaudière gaz De Dietrich SBK 5 défaut brûleur
    N°14115 : Bonsoir, j'ai un souci avec ma chaudière gaz De Dietrich SBK 5. Toutes les nuits, elle passe en "défaut brûleur", il faut au moins deux ou trois appuis sur le bouton poussoir de réarmement pour la relancer. J'ai fait intervenir...
  • 3. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 4. Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
    N°22984 : Bonjour. C'est une panne peu banale. Depuis hier, ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.Nox ne fait plus de chauffage ni d'eau chaude. Aucun code défaut. Le voyant est vert, le témoin du brûleur et le petit robinet sont...
  • 5. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
    N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
  • 6. Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
    N°20936 : Bonjour. Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher. Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine...
  • 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 8. Pas de flamme brûleur fioul chaudière De Dietrich GTM 1100 V
    N°15660 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul De Dietrich modèle GTM 1100 V. Un matin, le brûleur est resté bloqué sur la préventilation sans se mettre en sécurité. Visuellement, je constate que le transfo d'allumage est déformé....
  • 9. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 10. Panne chaudière fioul De Dietrich GTU 125
    N°21210 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour une panne sur une chaudière fioul De Dietrich avec brûleur M 100 S. J’ai ce problème depuis quelques jours (heureusement qu’il y a cheminée et radiateurs électriques). Cette...
>>> Résultats suivants pour : Panne brûleur chaudière De Dietrich >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage depannage chaudieredepannage chaudiere ideal standardforum chauffage chaudierechauffage chaudiere choix



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite