Panne brûleur chaudière De Dietrich
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19947
Question Forum Chauffage : Panne brûleur chaudière De Dietrich
Bonjour.
Je possède une chaudière fioul De Dietrich GTU 1200.
Actuellement le brûleur ne s'enflamme pas après recherche, l'électrovanne fioul n'est pas commandée (les sondes ont de bonnes valeurs).
Est-ce le coffret de commande ? Si oui comment le contrôler.
Merci de pouvoir m'orienter.
Je possède une chaudière fioul De Dietrich GTU 1200.
Actuellement le brûleur ne s'enflamme pas après recherche, l'électrovanne fioul n'est pas commandée (les sondes ont de bonnes valeurs).
Est-ce le coffret de commande ? Si oui comment le contrôler.
Merci de pouvoir m'orienter.
14 septembre 2019 à 15:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne brûleur chaudière De Dietrich
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- La marque, le modèle, le numéro de série de votre brûleur ?
- La marque, le modèle, le type de gicleur qui équipe votre brûleur ?
- La marque et le type de coffret qui équipent votre brûleur ?
Dans un premier temps avez-vous vérifié la cellule de votre brûleur et la bobine de l'électrovanne de votre brûleur ?
Vous nous dîtes que les sondes ont des bonnes valeurs, de quelles sondes parlez-vous ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- La marque, le modèle, le numéro de série de votre brûleur ?
- La marque, le modèle, le type de gicleur qui équipe votre brûleur ?
- La marque et le type de coffret qui équipent votre brûleur ?
Dans un premier temps avez-vous vérifié la cellule de votre brûleur et la bobine de l'électrovanne de votre brûleur ?
Vous nous dîtes que les sondes ont des bonnes valeurs, de quelles sondes parlez-vous ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 septembre 2019 à 17:04
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne brûleur chaudière De Dietrich
Bonsoir M Mario.
Merci de votre réponse rapide.
Brûleur fioul de marque de Dietrich type ocn 160 lev série 220 20 605 : gicleur Danfos 0,50 -80s.
Coffret black box : bb lev-p. La cellule a été vérifiée ; la HT du transfo est bonne (arc aux électrodes).
Les sondes testées sont celles, température chaudière et température du ballon eau chaude, je les ai faites varier en température et leurs valeurs ohms varient en fonction du tableau que donne De Dietrich.
Je vous précise qu'au brûleur tout fonctionne ; sauf le fioul qui n'est pas vaporisé, car l'électrovanne de la pompe fioul ne reçoit pas de courant du coffret black box.
A toutes fins utiles, j'ai légèrement raccourci de quelques m/m les électrodes qui étaient usées ; je vais les remplacer par sécurité.
Je pense avoir répondu à vos questions et reste dans l'attente de votre retour.
Bien cordialement.
Merci de votre réponse rapide.
Brûleur fioul de marque de Dietrich type ocn 160 lev série 220 20 605 : gicleur Danfos 0,50 -80s.
Coffret black box : bb lev-p. La cellule a été vérifiée ; la HT du transfo est bonne (arc aux électrodes).
Les sondes testées sont celles, température chaudière et température du ballon eau chaude, je les ai faites varier en température et leurs valeurs ohms varient en fonction du tableau que donne De Dietrich.
Je vous précise qu'au brûleur tout fonctionne ; sauf le fioul qui n'est pas vaporisé, car l'électrovanne de la pompe fioul ne reçoit pas de courant du coffret black box.
A toutes fins utiles, j'ai légèrement raccourci de quelques m/m les électrodes qui étaient usées ; je vais les remplacer par sécurité.
Je pense avoir répondu à vos questions et reste dans l'attente de votre retour.
Bien cordialement.
16 septembre 2019 à 19:55
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne brûleur chaudière De Dietrich
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Dans un premier temps êtes-vous en possession de la notice de votre brûleur ?
Après consultation de cette dernière il apparait que :
- Il existe trois versions de ce brûleur (161, 162, 163) qui dépendent de la puissance de votre chaudière,
- Le gicleur préconisé par le constructeur n'est pas celui qui est en place sur votre brûleur. Si vous ne respectez pas cette préconisation vous risquez, en plus d'avoir une mauvaise hygiène de combustion, d'avoir une dégradation de la tête de combustion, une dégradation de la tuyère en inox réfractaire et une usure anormale des électrodes d'allumage. Vu le prix de ces différentes pièces ne prenez pas de risques.
Ce type de brûleur nécessite l'intervention d'un professionnel et l'usage d'un analyseur de combustion électronique : êtes-vous bien dans ce cas...
Avez-vous essayé la procédure de démarrage du brûleur en sortant la cellule de son logement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Dans un premier temps êtes-vous en possession de la notice de votre brûleur ?
Après consultation de cette dernière il apparait que :
- Il existe trois versions de ce brûleur (161, 162, 163) qui dépendent de la puissance de votre chaudière,
- Le gicleur préconisé par le constructeur n'est pas celui qui est en place sur votre brûleur. Si vous ne respectez pas cette préconisation vous risquez, en plus d'avoir une mauvaise hygiène de combustion, d'avoir une dégradation de la tête de combustion, une dégradation de la tuyère en inox réfractaire et une usure anormale des électrodes d'allumage. Vu le prix de ces différentes pièces ne prenez pas de risques.
Ce type de brûleur nécessite l'intervention d'un professionnel et l'usage d'un analyseur de combustion électronique : êtes-vous bien dans ce cas...
Avez-vous essayé la procédure de démarrage du brûleur en sortant la cellule de son logement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 septembre 2019 à 11:53
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Panne brûleur chaudière De Dietrich
Bonjour Mr Mario.
En réponse, oui, j'ai la notice du brûleur.
J'ai la version ocn 160/161:m 123 pn : le gicleur réf sur la notice est bien un Danfos 0,5-80°s réf constructeur 300011971.
Depuis 2 ans je n'ai pas fait intervenir un technicien pour un réglage quelconque. Tout se passait bien jusqu'à présent.
Dès que j'aurais remis en route je ferais appel à un professionnel pour un réglage général.
Toujours est-il que tant que mon électrovanne fioul ne sera pas commandée, le brûleur ne fonctionnera pas.
Je voudrai bien arriver à me dépanner seul, car par le passé j'ai eu passablement des déboires avec un dépanneur (remplacement de pièces inutiles).
Merci pour toutes vos réponses et infos.
En réponse, oui, j'ai la notice du brûleur.
J'ai la version ocn 160/161:m 123 pn : le gicleur réf sur la notice est bien un Danfos 0,5-80°s réf constructeur 300011971.
Depuis 2 ans je n'ai pas fait intervenir un technicien pour un réglage quelconque. Tout se passait bien jusqu'à présent.
Dès que j'aurais remis en route je ferais appel à un professionnel pour un réglage général.
Toujours est-il que tant que mon électrovanne fioul ne sera pas commandée, le brûleur ne fonctionnera pas.
Je voudrai bien arriver à me dépanner seul, car par le passé j'ai eu passablement des déboires avec un dépanneur (remplacement de pièces inutiles).
Merci pour toutes vos réponses et infos.
17 septembre 2019 à 19:13
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Panne brûleur chaudière De Dietrich
Re Mr Mario, non je n'ai pas essayé le démarrage du brûleur en sortant la cellule ; demain matin je fais l’essai et vous tiens au courant.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
17 septembre 2019 à 19:19
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Panne brûleur chaudière De Dietrich
Bonsoir Mr Mario.
J'ai essayé le départ du brûleur sans la cellule, toujours pareil, le brûleur ne s'enflamme pas.
Je vais recevoir les électrodes bientôt, les remplacerais, et verrais si cela fonctionne.
Je vous tiendrais au courant.
Bien cordialement.
J'ai essayé le départ du brûleur sans la cellule, toujours pareil, le brûleur ne s'enflamme pas.
Je vais recevoir les électrodes bientôt, les remplacerais, et verrais si cela fonctionne.
Je vous tiendrais au courant.
Bien cordialement.
19 septembre 2019 à 19:21
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Panne brûleur chaudière De Dietrich
Bonsoir,
Si vous n'avez pas les appareils de mesures nécessaires pour faire un bon diagnostic et un bon dépannage (manomètre fioul, vacuomètre, multimètre, pompe smoke, analyseur de combustion...) vous perdez du temps et perdrez de l'argent en cas de dégradation (relisez mes posts précédents).
Mettez déjà le bon gicleur, remplacer les électrodes, vérifier mes pressions fioul... mais si vous avez le moindre doute ou l'impossibilité d'utiliser certains appareils faites appel à un prestataire agréé par le constructeur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous n'avez pas les appareils de mesures nécessaires pour faire un bon diagnostic et un bon dépannage (manomètre fioul, vacuomètre, multimètre, pompe smoke, analyseur de combustion...) vous perdez du temps et perdrez de l'argent en cas de dégradation (relisez mes posts précédents).
Mettez déjà le bon gicleur, remplacer les électrodes, vérifier mes pressions fioul... mais si vous avez le moindre doute ou l'impossibilité d'utiliser certains appareils faites appel à un prestataire agréé par le constructeur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 20:22