Regonfler vase d'expansion chaudière Isomax Condens F35E
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
18599
Question Forum Chauffage : Regonfler vase d'expansion chaudière Isomax Condens F35E
Bonjour,
Lors de la visite d'entretien annuel de la chaudière, le technicien a remarqué que le vase d'expansion n'avait plus de gaz.
Il m'a dit qu'il fallait changer le vase d'expansion. Il n'a pas mentionné de fuite.
Or, en faisant des recherches sur internet, je comprends qu'on peut regonfler un vase d'expansion, certains mentionnant de le faire avec de l'azote, d'autres avec de l'air simple.
J'aimerais donc demander à la société qui fait l'entretien de la chaudière de regonfler le vase.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien possible avec la chaudière que j'ai (Saunier Duval Isomax Condens F35E) ?
Et avec de l'azote ou de l'air ?
Merci d'avance pour les réponses.
Lors de la visite d'entretien annuel de la chaudière, le technicien a remarqué que le vase d'expansion n'avait plus de gaz.
Il m'a dit qu'il fallait changer le vase d'expansion. Il n'a pas mentionné de fuite.
Or, en faisant des recherches sur internet, je comprends qu'on peut regonfler un vase d'expansion, certains mentionnant de le faire avec de l'azote, d'autres avec de l'air simple.
J'aimerais donc demander à la société qui fait l'entretien de la chaudière de regonfler le vase.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien possible avec la chaudière que j'ai (Saunier Duval Isomax Condens F35E) ?
Et avec de l'azote ou de l'air ?
Merci d'avance pour les réponses.
20 février 2017 à 23:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Regonfler vase d'expansion chaudière Isomax Condens F35E
Invité

Bonjour.
À condition toutefois que le vase d'expansion (qui ne coûte pas une fortune) soit dans un état convenable.
Meilleurs sentiments.
GC
Citation :Je confirme (à l'air) !
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien possible avec la chaudière que j'ai (Saunier Duval Isomax Condens F35E)? Et avec de l'azote ou de l'air ?
À condition toutefois que le vase d'expansion (qui ne coûte pas une fortune) soit dans un état convenable.
Meilleurs sentiments.
GC
21 février 2017 à 07:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Regonfler vase d'expansion chaudière Isomax Condens F35E
Merci GC.
Je pense que le vase est dans un état correct, il n'a que 6 ans et le technicien n'a rien signalé d'autre hormis qu'il était vide.
Le devis de remplacement est quand même de 147 €.
Je pense que le vase est dans un état correct, il n'a que 6 ans et le technicien n'a rien signalé d'autre hormis qu'il était vide.
Le devis de remplacement est quand même de 147 €.
21 février 2017 à 09:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Regonfler vase d'expansion chaudière Isomax Condens F35E
Bonjour.
Vous avez un vase d'expansion, très simple à changer, et ne coûte pas cher du tout.
Salutations.
Vous avez un vase d'expansion, très simple à changer, et ne coûte pas cher du tout.
Salutations.
21 février 2017 à 16:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Regonfler vase d'expansion chaudière Isomax Condens F35E
Bonjour.
Normalement, je n'aurais pas intervenu puisque qu'on vous a déjà répondu, mais votre "technicien" me semble bizarre.
1 : Le prix du vase pour cette chaudière est déjà de 167 € sur internet sans montage et il vous en demande 147, travail inclut...!
2 : Si votre vase est "vide" votre chauffage doit se mettre en protection, car à la première chauffe, la sécurité va évacuer l'eau et faire baisser la pression.
Pour savoir si le vase a un problème, à froid, mettre 1.5 bar de pression dans le circuit puis chauffer, à température, la pression ne doit pas dépasser 1.8 à 2 bars, si c'est OK, votre vase n'a pas de problème.
En ce qui concerne le "regonflage" du vase, oui, c'est possible avec de l'air ou du gaz, pour les installations privées, cela n'a pas beaucoup d'importance, mais ce n'est qu'une solution de dépannage, car si l'air est parti, c'est qu'il y a une fuite, vessie poreuse ou valve défectueuse.
Si votre vase a vraiment un problème de pression, mais qu'il ne fuit pas, je vous conseille d'en rajouter un sur le circuit de retour d'eau, le prix est +/- 30 € dans les brico, plus tard, s'il fuit, il suffira de le retirer et de placer un bouchon.
Normalement, je n'aurais pas intervenu puisque qu'on vous a déjà répondu, mais votre "technicien" me semble bizarre.
1 : Le prix du vase pour cette chaudière est déjà de 167 € sur internet sans montage et il vous en demande 147, travail inclut...!
2 : Si votre vase est "vide" votre chauffage doit se mettre en protection, car à la première chauffe, la sécurité va évacuer l'eau et faire baisser la pression.
Pour savoir si le vase a un problème, à froid, mettre 1.5 bar de pression dans le circuit puis chauffer, à température, la pression ne doit pas dépasser 1.8 à 2 bars, si c'est OK, votre vase n'a pas de problème.
En ce qui concerne le "regonflage" du vase, oui, c'est possible avec de l'air ou du gaz, pour les installations privées, cela n'a pas beaucoup d'importance, mais ce n'est qu'une solution de dépannage, car si l'air est parti, c'est qu'il y a une fuite, vessie poreuse ou valve défectueuse.
Si votre vase a vraiment un problème de pression, mais qu'il ne fuit pas, je vous conseille d'en rajouter un sur le circuit de retour d'eau, le prix est +/- 30 € dans les brico, plus tard, s'il fuit, il suffira de le retirer et de placer un bouchon.
21 février 2017 à 18:24