Regonfler vase d'expansion chaudière Isomax Condens F35E
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18599
Question Forum Chauffage : Regonfler vase d'expansion chaudière Isomax Condens F35E
Bonjour,
Lors de la visite d'entretien annuel de la chaudière, le technicien a remarqué que le vase d'expansion n'avait plus de gaz.
Il m'a dit qu'il fallait changer le vase d'expansion. Il n'a pas mentionné de fuite.
Or, en faisant des recherches sur internet, je comprends qu'on peut regonfler un vase d'expansion, certains mentionnant de le faire avec de l'azote, d'autres avec de l'air simple.
J'aimerais donc demander à la société qui fait l'entretien de la chaudière de regonfler le vase.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien possible avec la chaudière que j'ai (Saunier Duval Isomax Condens F35E) ?
Et avec de l'azote ou de l'air ?
Merci d'avance pour les réponses.
Lors de la visite d'entretien annuel de la chaudière, le technicien a remarqué que le vase d'expansion n'avait plus de gaz.
Il m'a dit qu'il fallait changer le vase d'expansion. Il n'a pas mentionné de fuite.
Or, en faisant des recherches sur internet, je comprends qu'on peut regonfler un vase d'expansion, certains mentionnant de le faire avec de l'azote, d'autres avec de l'air simple.
J'aimerais donc demander à la société qui fait l'entretien de la chaudière de regonfler le vase.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien possible avec la chaudière que j'ai (Saunier Duval Isomax Condens F35E) ?
Et avec de l'azote ou de l'air ?
Merci d'avance pour les réponses.
20 février 2017 à 23:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Regonfler vase d'expansion chaudière Isomax Condens F35E
Invité

Bonjour.
À condition toutefois que le vase d'expansion (qui ne coûte pas une fortune) soit dans un état convenable.
Meilleurs sentiments.
GC
Citation :Je confirme (à l'air) !
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien possible avec la chaudière que j'ai (Saunier Duval Isomax Condens F35E)? Et avec de l'azote ou de l'air ?
À condition toutefois que le vase d'expansion (qui ne coûte pas une fortune) soit dans un état convenable.
Meilleurs sentiments.
GC
21 février 2017 à 07:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Regonfler vase d'expansion chaudière Isomax Condens F35E
Merci GC.
Je pense que le vase est dans un état correct, il n'a que 6 ans et le technicien n'a rien signalé d'autre hormis qu'il était vide.
Le devis de remplacement est quand même de 147 €.
Je pense que le vase est dans un état correct, il n'a que 6 ans et le technicien n'a rien signalé d'autre hormis qu'il était vide.
Le devis de remplacement est quand même de 147 €.
21 février 2017 à 09:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Regonfler vase d'expansion chaudière Isomax Condens F35E
Bonjour.
Vous avez un vase d'expansion, très simple à changer, et ne coûte pas cher du tout.
Salutations.
Vous avez un vase d'expansion, très simple à changer, et ne coûte pas cher du tout.
Salutations.
21 février 2017 à 16:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Regonfler vase d'expansion chaudière Isomax Condens F35E
Bonjour.
Normalement, je n'aurais pas intervenu puisque qu'on vous a déjà répondu, mais votre "technicien" me semble bizarre.
1 : Le prix du vase pour cette chaudière est déjà de 167 € sur internet sans montage et il vous en demande 147, travail inclut...!
2 : Si votre vase est "vide" votre chauffage doit se mettre en protection, car à la première chauffe, la sécurité va évacuer l'eau et faire baisser la pression.
Pour savoir si le vase a un problème, à froid, mettre 1.5 bar de pression dans le circuit puis chauffer, à température, la pression ne doit pas dépasser 1.8 à 2 bars, si c'est OK, votre vase n'a pas de problème.
En ce qui concerne le "regonflage" du vase, oui, c'est possible avec de l'air ou du gaz, pour les installations privées, cela n'a pas beaucoup d'importance, mais ce n'est qu'une solution de dépannage, car si l'air est parti, c'est qu'il y a une fuite, vessie poreuse ou valve défectueuse.
Si votre vase a vraiment un problème de pression, mais qu'il ne fuit pas, je vous conseille d'en rajouter un sur le circuit de retour d'eau, le prix est +/- 30 € dans les brico, plus tard, s'il fuit, il suffira de le retirer et de placer un bouchon.
Normalement, je n'aurais pas intervenu puisque qu'on vous a déjà répondu, mais votre "technicien" me semble bizarre.
1 : Le prix du vase pour cette chaudière est déjà de 167 € sur internet sans montage et il vous en demande 147, travail inclut...!
2 : Si votre vase est "vide" votre chauffage doit se mettre en protection, car à la première chauffe, la sécurité va évacuer l'eau et faire baisser la pression.
Pour savoir si le vase a un problème, à froid, mettre 1.5 bar de pression dans le circuit puis chauffer, à température, la pression ne doit pas dépasser 1.8 à 2 bars, si c'est OK, votre vase n'a pas de problème.
En ce qui concerne le "regonflage" du vase, oui, c'est possible avec de l'air ou du gaz, pour les installations privées, cela n'a pas beaucoup d'importance, mais ce n'est qu'une solution de dépannage, car si l'air est parti, c'est qu'il y a une fuite, vessie poreuse ou valve défectueuse.
Si votre vase a vraiment un problème de pression, mais qu'il ne fuit pas, je vous conseille d'en rajouter un sur le circuit de retour d'eau, le prix est +/- 30 € dans les brico, plus tard, s'il fuit, il suffira de le retirer et de placer un bouchon.
21 février 2017 à 18:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Regonfler à l'air un vase d'expansion
- N°5514 : Bonjour. Peut-on regonfler à l'air (à l'aide d'un compresseur), un vase d'expansion dont la pression est à zéro, sur une installation fuel ? D'origine, les ballons sont gonflés à l'azote, je crois.
- 2. Quelle est la méthode pour regonfler le vase d'expansion sur une chaudière F23E Saunier Duval
- N°15120 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval dont la pression a froid est stable a 1.2 bars. Lorsque la chaudière est en route, la pression monte lentement et au bout d'un quart d'heure elle atteint 2 bars et peut être plus...
- 3. Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
- N°18322 : Bonjour. Me voici avec un petit souci, désolé pour mes explications assez basiques mais je ne connais pas toujours le nom des différentes pièces, j'ai une chaudière au sol avec vase d'expansion juste au-dessus accroché au...
- 4. Comment tester un vase d'expansion
- N°20442 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un plancher chauffant chauffé par une chaudière électrique Gialix 6KW achetée en 2017. Cette chaudière est équipée en interne d'un vase d'expansion de 5 litres de marque CIMM. Pendant...
- 5. Pression vase d'expansion
- N°815 : Pendant son fonctionnement, ma chaudière Thelia twin 28E Saunier Duval monte régulièrement à 4 bars, et je la retrouve souvent en sécurité par manque d'eau. Je refais toujours le remplissage sans dépasser 1 bar. On m'a...
- 6. Vase d'expansion neuf gonflé ou pas
- N°538 : Lorsque l'on achète un vase d'expansion neuf (pour chaudière fuel), est-il déja gonflé (environ 1 bar) ou faut-il le faire ? Si oui, comment ? Merci de votre aide.
- 7. Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude
- N°20417 : Bonjour, Depuis une semaine, ma chaudière Perfinox Condens Duo 5000 me pose des soucis : arrêts intempestifs du chauffage dus à des pertes de pression. Je suis obligé de rajouter de la pression et de réinitialiser en...
- 8. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
- N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
- 9. Vase d'expansion chaudière gaz symptômes
- N°5116 : Bonjour, sur une chaudière fonctionnant au gaz, quels sont les symptômes d'un vase d'expansion hors service ? Merci.
- 10. Comment savoir si vase dexpansion est percé
- N°3546 : Bonjour, je voudrais savoir comment déceler si un vase dexpansion est percé. En effet, il m'a été conseillé de le regonfler à 1 bar et le manomètre, sur le circuit hydraulique, a augmenté aussi dun bar. De ce fait, il...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).