Bonjour,
J'ai une chaudière Saunier Duval dont la pression a froid est stable a 1.2 bars.
Lorsque la chaudière est en route, la pression monte lentement et au bout d'un quart d'heure elle atteint 2 bars et peut être plus si je laissais faire.
Je pense à un problème de vase ! Quelle est la méthode pour la regonfler et à quelle pression ?
Je cherche a savoir ou elle se trouve, comment l'atteindre et comment localiser la valve.
Merci de vos réponses.
J'ai une chaudière Saunier Duval dont la pression a froid est stable a 1.2 bars.
Lorsque la chaudière est en route, la pression monte lentement et au bout d'un quart d'heure elle atteint 2 bars et peut être plus si je laissais faire.
Je pense à un problème de vase ! Quelle est la méthode pour la regonfler et à quelle pression ?
Je cherche a savoir ou elle se trouve, comment l'atteindre et comment localiser la valve.
Merci de vos réponses.
24 octobre 2012 à 12:18
Conseils 1 dépannage
Invité

Quelle est la méthode pour regonfler le vase d'expansion sur une chaudière F23E Saunier Duval
Invité

Bonsoir. Avec une pompe à vélo mais c'est costaud, Si vous ne trouvez pas de valve, c'est qu'il ni en pas, certains ballons sont gonflé à l'azote. Donc à changer obligatoirement.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
24 octobre 2012 à 17:27
Conseils 2 dépannage
Quelle est la méthode pour regonfler le vase d'expansion sur une chaudière F23E Saunier Duval
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Avant de démonter, je voudrai savoir ou se trouve ce vas d'expansion.
J'ai vu que sur la C23 de la même marque il était plaqué a l'arrière, donc inaccessible facilement.
Je pense que les vases gonflés à l'azote tiennent mieux la pression dans le temps, mais un dépannage est peut-être possible en y injectant de l'air avec un compresseur ou une simple pompe.
Mais voilà, je ne sais pas ou le trouve l'objet du délit, comment y accéder, et surtout quelle est la pression admissible.
Merci des informations que voudront bien me communiquer ceux qui ont eu ce genre d'expérience sur la F23E
Avant de démonter, je voudrai savoir ou se trouve ce vas d'expansion.
J'ai vu que sur la C23 de la même marque il était plaqué a l'arrière, donc inaccessible facilement.
Je pense que les vases gonflés à l'azote tiennent mieux la pression dans le temps, mais un dépannage est peut-être possible en y injectant de l'air avec un compresseur ou une simple pompe.
Mais voilà, je ne sais pas ou le trouve l'objet du délit, comment y accéder, et surtout quelle est la pression admissible.
Merci des informations que voudront bien me communiquer ceux qui ont eu ce genre d'expérience sur la F23E
24 octobre 2012 à 18:41
Conseils 3 dépannage
Invité

Quelle est la méthode pour regonfler le vase d'expansion sur une chaudière F23E Saunier Duval
Invité

Bonjour,
A votre place, avant de faire quoi que ce soit, je vérifierais que la pression monte réellement trop....
Passer de 1,2 bar à 2 bars entre froid et chaud (et en 1/4 d'heure!) est dans la normalité....
Si vous "regonflez" malgré tout votre vase d'expansion, ne le faites pas au compresseur : il ne faut que quelques centaines de grammes...
Meilleurs sentiments
GC
A votre place, avant de faire quoi que ce soit, je vérifierais que la pression monte réellement trop....
Passer de 1,2 bar à 2 bars entre froid et chaud (et en 1/4 d'heure!) est dans la normalité....
Si vous "regonflez" malgré tout votre vase d'expansion, ne le faites pas au compresseur : il ne faut que quelques centaines de grammes...
Meilleurs sentiments
GC
25 octobre 2012 à 08:53
Conseils 4 dépannage
Invité

Quelle est la méthode pour regonfler le vase d'expansion sur une chaudière F23E Saunier Duval
Invité

Bonjour à tous,
Merci à tous ceux qui ont bien voulu donner leur avis sur les problèmes que je rencontre avec ma Saunier.
J'ai finalement localisé mon fameux vase d'expansion ! Il l'on caché derrière la chaudière contre le mur, et sa pression était à zéro.
La valve qui est la même que celle des pneus de voiture est très accessible par la gauche de la chaudière en démontant seulement la tôle latérale gauche.
On peu la voir à l'aide d'un miroir et d'une lampe.
Ensuite on peut passer la main, pour mettre le raccord d' une pompe de VTT ou un l'embout d'un compresseur.
Le l'ai fait à froid, après avoir fait chuter la pression de la chaudière à zéro, simplement en ouvrant la purge d'un radiateur jusqu'à ce que le filet d'eau coule sans pression.
J'ai ensuite gonflé le vase à 0,9 bars, et je me suis aperçu que le manomètre de la chaudière indiquait maintenant la même valeur.
J'ai rempli la chaudière à 1,2 bars, et purgé les radiateurs.
Après une demi-heure de chauffe mon manomètre indique 2,2 bars pour une température de 55 °C.
Avant le regonflage j'étais à 2,6 donc dans la zone rouge.
Maintenant, je m’interroge su mon disconnecteur qui goutte toutes les 15 secondes.
Sur ce point là je n'est pas encore de réponse, et le résultat est inchangé même après l'avoir un peu tabassé avec le manche d'un tournevis comme le préconisent certains !
Je m'interroge également sur la pression de croisière d'une chaudière de ce type, et la pression maxi admissible !
Merci à ceux qui voudront bien donner leur avis, sur cette expérience.
Merci à tous ceux qui ont bien voulu donner leur avis sur les problèmes que je rencontre avec ma Saunier.
J'ai finalement localisé mon fameux vase d'expansion ! Il l'on caché derrière la chaudière contre le mur, et sa pression était à zéro.
La valve qui est la même que celle des pneus de voiture est très accessible par la gauche de la chaudière en démontant seulement la tôle latérale gauche.
On peu la voir à l'aide d'un miroir et d'une lampe.
Ensuite on peut passer la main, pour mettre le raccord d' une pompe de VTT ou un l'embout d'un compresseur.
Le l'ai fait à froid, après avoir fait chuter la pression de la chaudière à zéro, simplement en ouvrant la purge d'un radiateur jusqu'à ce que le filet d'eau coule sans pression.
J'ai ensuite gonflé le vase à 0,9 bars, et je me suis aperçu que le manomètre de la chaudière indiquait maintenant la même valeur.
J'ai rempli la chaudière à 1,2 bars, et purgé les radiateurs.
Après une demi-heure de chauffe mon manomètre indique 2,2 bars pour une température de 55 °C.
Avant le regonflage j'étais à 2,6 donc dans la zone rouge.
Maintenant, je m’interroge su mon disconnecteur qui goutte toutes les 15 secondes.
Sur ce point là je n'est pas encore de réponse, et le résultat est inchangé même après l'avoir un peu tabassé avec le manche d'un tournevis comme le préconisent certains !
Je m'interroge également sur la pression de croisière d'une chaudière de ce type, et la pression maxi admissible !
Merci à ceux qui voudront bien donner leur avis, sur cette expérience.
25 octobre 2012 à 12:32
Conseils 5 dépannage
Invité

Quelle est la méthode pour regonfler le vase d'expansion sur une chaudière F23E Saunier Duval
Invité

Si je comprends bien ce que vous avez écrit, vous avez "gonflé" le vase d'expansion "au pif" (pourquoi 0,9 et pas une autre valeur ?...) et chaudière pleine d'eau.... Le rôle du vase d'expansion n'est pas de faire monter le manomètre de la chaudière, mais de l'empêcher de trop monter.
Sur une chaudière neuve, qu'on vient de sortir de son carton, le vase d'expansion est correctement gonflé, et le manomètre indique : zéro. Si les radiateurs sont au même niveau que la la chaudière, la pression ne commence à monter que quand le circuit chauffage est complètement rempli, et que la pression du réseau commence à pousser.
Mais, bon, chacun à sa méthode....
Meilleurs sentiments.
GC
Sur une chaudière neuve, qu'on vient de sortir de son carton, le vase d'expansion est correctement gonflé, et le manomètre indique : zéro. Si les radiateurs sont au même niveau que la la chaudière, la pression ne commence à monter que quand le circuit chauffage est complètement rempli, et que la pression du réseau commence à pousser.
Mais, bon, chacun à sa méthode....
Meilleurs sentiments.
GC
25 octobre 2012 à 16:59
Conseils 6 dépannage
Invité

Quelle est la méthode pour regonfler le vase d'expansion sur une chaudière F23E Saunier Duval
Invité

Bonjour GC,
C'est tout simplement en parcourant le forum et en analysant les avis de chacun que j'ai pu me dépanner. Car avant je n'avait jamais pratiqué ce genre d'exercice.
Ainsi j'ai appliqué la formule : Pression de remplissage à froid = pression de pré-gonflage + 0,3 bars. Soit une pression du vase de 0,9 bars et une pression de remplissage à froid de 1.2 bars.
Dans un appareil neuf, la membrane n'exerce aucune poussée dans le circuit il est donc normal que le manomètre indique zéro.
Dans mon cas, mon mano indiquait aussi zéro, mais bien que la pression de remplissage soit nulle, il restait encore de l'eau coté membrane du vase et c'est la différence.
Du coup en regonflant le vase, j'ai exercé une pression sur la membrane, qui elle même a poussé l'eau faisant ainsi grimper le manomètre de ma chaudière à 0,9 bars.
Je réalise maintenant que j'aurais du refaire tomber la pression du circuit à zéro et vérifier si celle du vase est toujours a 0,9.
Je pouvait aussi vidanger complètement le circuit avant le regonflage...
Pouvez-vous par curiosité, vérifier la pression de l'air dans un vase neuf, je pense que cela pourrait aider, tout le monde et peut-être que je revoie ma copie.
Bien cordialement.
C'est tout simplement en parcourant le forum et en analysant les avis de chacun que j'ai pu me dépanner. Car avant je n'avait jamais pratiqué ce genre d'exercice.
Ainsi j'ai appliqué la formule : Pression de remplissage à froid = pression de pré-gonflage + 0,3 bars. Soit une pression du vase de 0,9 bars et une pression de remplissage à froid de 1.2 bars.
Dans un appareil neuf, la membrane n'exerce aucune poussée dans le circuit il est donc normal que le manomètre indique zéro.
Dans mon cas, mon mano indiquait aussi zéro, mais bien que la pression de remplissage soit nulle, il restait encore de l'eau coté membrane du vase et c'est la différence.
Du coup en regonflant le vase, j'ai exercé une pression sur la membrane, qui elle même a poussé l'eau faisant ainsi grimper le manomètre de ma chaudière à 0,9 bars.
Je réalise maintenant que j'aurais du refaire tomber la pression du circuit à zéro et vérifier si celle du vase est toujours a 0,9.
Je pouvait aussi vidanger complètement le circuit avant le regonflage...
Pouvez-vous par curiosité, vérifier la pression de l'air dans un vase neuf, je pense que cela pourrait aider, tout le monde et peut-être que je revoie ma copie.
Bien cordialement.
26 octobre 2012 à 08:59