Quelle est la méthode pour regonfler le vase d'expansion sur une chaudière F23E Saunier Duval
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
15120
Question forum chauffage : Quelle est la méthode pour regonfler le vase d'expansion sur une chaudière F23E Saunier Duval
Bonjour,
J'ai une chaudière Saunier Duval dont la pression a froid est stable a 1.2 bars.
Lorsque la chaudière est en route, la pression monte lentement et au bout d'un quart d'heure elle atteint 2 bars et peut être plus si je laissais faire.
Je pense à un problème de vase ! Quelle est la méthode pour la regonfler et à quelle pression ?
Je cherche a savoir ou elle se trouve, comment l'atteindre et comment localiser la valve.
Merci de vos réponses.
J'ai une chaudière Saunier Duval dont la pression a froid est stable a 1.2 bars.
Lorsque la chaudière est en route, la pression monte lentement et au bout d'un quart d'heure elle atteint 2 bars et peut être plus si je laissais faire.
Je pense à un problème de vase ! Quelle est la méthode pour la regonfler et à quelle pression ?
Je cherche a savoir ou elle se trouve, comment l'atteindre et comment localiser la valve.
Merci de vos réponses.
24 octobre 2012 à 12:18
Conseils 1 dépannage
Invité

Quelle est la méthode pour regonfler le vase d'expansion sur une chaudière F23E Saunier Duval
Invité

Bonsoir. Avec une pompe à vélo mais c'est costaud, Si vous ne trouvez pas de valve, c'est qu'il ni en pas, certains ballons sont gonflé à l'azote. Donc à changer obligatoirement.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
24 octobre 2012 à 17:27
Conseils 2 dépannage
Quelle est la méthode pour regonfler le vase d'expansion sur une chaudière F23E Saunier Duval
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Avant de démonter, je voudrai savoir ou se trouve ce vas d'expansion.
J'ai vu que sur la C23 de la même marque il était plaqué a l'arrière, donc inaccessible facilement.
Je pense que les vases gonflés à l'azote tiennent mieux la pression dans le temps, mais un dépannage est peut-être possible en y injectant de l'air avec un compresseur ou une simple pompe.
Mais voilà, je ne sais pas ou le trouve l'objet du délit, comment y accéder, et surtout quelle est la pression admissible.
Merci des informations que voudront bien me communiquer ceux qui ont eu ce genre d'expérience sur la F23E
Avant de démonter, je voudrai savoir ou se trouve ce vas d'expansion.
J'ai vu que sur la C23 de la même marque il était plaqué a l'arrière, donc inaccessible facilement.
Je pense que les vases gonflés à l'azote tiennent mieux la pression dans le temps, mais un dépannage est peut-être possible en y injectant de l'air avec un compresseur ou une simple pompe.
Mais voilà, je ne sais pas ou le trouve l'objet du délit, comment y accéder, et surtout quelle est la pression admissible.
Merci des informations que voudront bien me communiquer ceux qui ont eu ce genre d'expérience sur la F23E
24 octobre 2012 à 18:41
Conseils 3 dépannage
Invité

Quelle est la méthode pour regonfler le vase d'expansion sur une chaudière F23E Saunier Duval
Invité

Bonjour,
A votre place, avant de faire quoi que ce soit, je vérifierais que la pression monte réellement trop....
Passer de 1,2 bar à 2 bars entre froid et chaud (et en 1/4 d'heure!) est dans la normalité....
Si vous "regonflez" malgré tout votre vase d'expansion, ne le faites pas au compresseur : il ne faut que quelques centaines de grammes...
Meilleurs sentiments
GC
A votre place, avant de faire quoi que ce soit, je vérifierais que la pression monte réellement trop....
Passer de 1,2 bar à 2 bars entre froid et chaud (et en 1/4 d'heure!) est dans la normalité....
Si vous "regonflez" malgré tout votre vase d'expansion, ne le faites pas au compresseur : il ne faut que quelques centaines de grammes...
Meilleurs sentiments
GC
25 octobre 2012 à 08:53
Conseils 4 dépannage
Invité

Quelle est la méthode pour regonfler le vase d'expansion sur une chaudière F23E Saunier Duval
Invité

Bonjour à tous,
Merci à tous ceux qui ont bien voulu donner leur avis sur les problèmes que je rencontre avec ma Saunier.
J'ai finalement localisé mon fameux vase d'expansion ! Il l'on caché derrière la chaudière contre le mur, et sa pression était à zéro.
La valve qui est la même que celle des pneus de voiture est très accessible par la gauche de la chaudière en démontant seulement la tôle latérale gauche.
On peu la voir à l'aide d'un miroir et d'une lampe.
Ensuite on peut passer la main, pour mettre le raccord d' une pompe de VTT ou un l'embout d'un compresseur.
Le l'ai fait à froid, après avoir fait chuter la pression de la chaudière à zéro, simplement en ouvrant la purge d'un radiateur jusqu'à ce que le filet d'eau coule sans pression.
J'ai ensuite gonflé le vase à 0,9 bars, et je me suis aperçu que le manomètre de la chaudière indiquait maintenant la même valeur.
J'ai rempli la chaudière à 1,2 bars, et purgé les radiateurs.
Après une demi-heure de chauffe mon manomètre indique 2,2 bars pour une température de 55 °C.
Avant le regonflage j'étais à 2,6 donc dans la zone rouge.
Maintenant, je m’interroge su mon disconnecteur qui goutte toutes les 15 secondes.
Sur ce point là je n'est pas encore de réponse, et le résultat est inchangé même après l'avoir un peu tabassé avec le manche d'un tournevis comme le préconisent certains !
Je m'interroge également sur la pression de croisière d'une chaudière de ce type, et la pression maxi admissible !
Merci à ceux qui voudront bien donner leur avis, sur cette expérience.
Merci à tous ceux qui ont bien voulu donner leur avis sur les problèmes que je rencontre avec ma Saunier.
J'ai finalement localisé mon fameux vase d'expansion ! Il l'on caché derrière la chaudière contre le mur, et sa pression était à zéro.
La valve qui est la même que celle des pneus de voiture est très accessible par la gauche de la chaudière en démontant seulement la tôle latérale gauche.
On peu la voir à l'aide d'un miroir et d'une lampe.
Ensuite on peut passer la main, pour mettre le raccord d' une pompe de VTT ou un l'embout d'un compresseur.
Le l'ai fait à froid, après avoir fait chuter la pression de la chaudière à zéro, simplement en ouvrant la purge d'un radiateur jusqu'à ce que le filet d'eau coule sans pression.
J'ai ensuite gonflé le vase à 0,9 bars, et je me suis aperçu que le manomètre de la chaudière indiquait maintenant la même valeur.
J'ai rempli la chaudière à 1,2 bars, et purgé les radiateurs.
Après une demi-heure de chauffe mon manomètre indique 2,2 bars pour une température de 55 °C.
Avant le regonflage j'étais à 2,6 donc dans la zone rouge.
Maintenant, je m’interroge su mon disconnecteur qui goutte toutes les 15 secondes.
Sur ce point là je n'est pas encore de réponse, et le résultat est inchangé même après l'avoir un peu tabassé avec le manche d'un tournevis comme le préconisent certains !
Je m'interroge également sur la pression de croisière d'une chaudière de ce type, et la pression maxi admissible !
Merci à ceux qui voudront bien donner leur avis, sur cette expérience.
25 octobre 2012 à 12:32
Conseils 5 dépannage
Invité

Quelle est la méthode pour regonfler le vase d'expansion sur une chaudière F23E Saunier Duval
Invité

Si je comprends bien ce que vous avez écrit, vous avez "gonflé" le vase d'expansion "au pif" (pourquoi 0,9 et pas une autre valeur ?...) et chaudière pleine d'eau.... Le rôle du vase d'expansion n'est pas de faire monter le manomètre de la chaudière, mais de l'empêcher de trop monter.
Sur une chaudière neuve, qu'on vient de sortir de son carton, le vase d'expansion est correctement gonflé, et le manomètre indique : zéro. Si les radiateurs sont au même niveau que la la chaudière, la pression ne commence à monter que quand le circuit chauffage est complètement rempli, et que la pression du réseau commence à pousser.
Mais, bon, chacun à sa méthode....
Meilleurs sentiments.
GC
Sur une chaudière neuve, qu'on vient de sortir de son carton, le vase d'expansion est correctement gonflé, et le manomètre indique : zéro. Si les radiateurs sont au même niveau que la la chaudière, la pression ne commence à monter que quand le circuit chauffage est complètement rempli, et que la pression du réseau commence à pousser.
Mais, bon, chacun à sa méthode....
Meilleurs sentiments.
GC
25 octobre 2012 à 16:59
Conseils 6 dépannage
Invité

Quelle est la méthode pour regonfler le vase d'expansion sur une chaudière F23E Saunier Duval
Invité

Bonjour GC,
C'est tout simplement en parcourant le forum et en analysant les avis de chacun que j'ai pu me dépanner. Car avant je n'avait jamais pratiqué ce genre d'exercice.
Ainsi j'ai appliqué la formule : Pression de remplissage à froid = pression de pré-gonflage + 0,3 bars. Soit une pression du vase de 0,9 bars et une pression de remplissage à froid de 1.2 bars.
Dans un appareil neuf, la membrane n'exerce aucune poussée dans le circuit il est donc normal que le manomètre indique zéro.
Dans mon cas, mon mano indiquait aussi zéro, mais bien que la pression de remplissage soit nulle, il restait encore de l'eau coté membrane du vase et c'est la différence.
Du coup en regonflant le vase, j'ai exercé une pression sur la membrane, qui elle même a poussé l'eau faisant ainsi grimper le manomètre de ma chaudière à 0,9 bars.
Je réalise maintenant que j'aurais du refaire tomber la pression du circuit à zéro et vérifier si celle du vase est toujours a 0,9.
Je pouvait aussi vidanger complètement le circuit avant le regonflage...
Pouvez-vous par curiosité, vérifier la pression de l'air dans un vase neuf, je pense que cela pourrait aider, tout le monde et peut-être que je revoie ma copie.
Bien cordialement.
C'est tout simplement en parcourant le forum et en analysant les avis de chacun que j'ai pu me dépanner. Car avant je n'avait jamais pratiqué ce genre d'exercice.
Ainsi j'ai appliqué la formule : Pression de remplissage à froid = pression de pré-gonflage + 0,3 bars. Soit une pression du vase de 0,9 bars et une pression de remplissage à froid de 1.2 bars.
Dans un appareil neuf, la membrane n'exerce aucune poussée dans le circuit il est donc normal que le manomètre indique zéro.
Dans mon cas, mon mano indiquait aussi zéro, mais bien que la pression de remplissage soit nulle, il restait encore de l'eau coté membrane du vase et c'est la différence.
Du coup en regonflant le vase, j'ai exercé une pression sur la membrane, qui elle même a poussé l'eau faisant ainsi grimper le manomètre de ma chaudière à 0,9 bars.
Je réalise maintenant que j'aurais du refaire tomber la pression du circuit à zéro et vérifier si celle du vase est toujours a 0,9.
Je pouvait aussi vidanger complètement le circuit avant le regonflage...
Pouvez-vous par curiosité, vérifier la pression de l'air dans un vase neuf, je pense que cela pourrait aider, tout le monde et peut-être que je revoie ma copie.
Bien cordialement.
26 octobre 2012 à 08:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Fuite avant gauche chaudière Saunier Duval F23E
- N°5511 : Bonsoir, j'ai une chaudière Saunier Duval F23E qui ne m'apporte que des ennuis (heureusement garantie pièces 10 ans), installée en juillet 1999. Depuis fin février, fuite à l'avant gauche ainsi qu'au niveau de la manette pour...
- 2. Vase d'expansion et capteur chaudière Saunier Duval
- N°17402 : Bonjour. J'ai une chaudière Saunier Duval (elle a 15 ans environ). La pression baisse régulièrement. Le réparateur est venu : Il propose de changer le vase et la soupape (lors d'une précédente visite il l'avait déjà...
- 3. Regonfler vase d'expansion chaudière Isomax Condens F35E
- N°18599 : Bonjour, Lors de la visite d'entretien annuel de la chaudière, le technicien a remarqué que le vase d'expansion n'avait plus de gaz. Il m'a dit qu'il fallait changer le vase d'expansion. Il n'a pas mentionné de fuite. Or,...
- 4. Vase d'expansion Saunier Duval Thema 23E
- N°7997 : Bonjour, sur une chaudière Saunier Duval Thema 23E. Comment savoir si un chauffagiste cherche ou non à vendre un nouveau vase ? Un vase a t-il une durée de vie limitée ? Quid du regonflage du vase (peut-il être regonflé)...
- 5. Problème de pression sur chaudière Saunier Duval
- N°3882 : Ma chaudière Thema plusC25 Saunier Duval est à 1,8 bar et ne doit pas dépasser les 2 bars. Ce matin je l'ai mis en position eau + chauffage et en moins d'une heure la pression est passée à 2,8 bars. Je l'ai arrêtée...
- 6. Prix remplacement vase d'expansion Saunier Duval Thema F 25 E
- N°23722 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière à gaz murale mixte à ventouse Saunier Duval Théma F 25 E. La membrane du vase d'expansion est percée. (selon le chauffagiste qui a vérifié le gonflage du vase). Combien faut...
- 7. Eau tiède chaudière Saunier Duval Théma F23E
- N°2783 : Depuis quelque temps, j'ai de l'eau tiède aux robinets et à la douche, et une température élevée aux radiateurs, malgré un réglage assez bas à la chaudière. Le dépanneur de la société d'entretien a indiqué qu'il...
- 8. Remplacement vase d'expansion Saunier Duval Isotwin F24E
- N°10946 : Bonjour, J'ai mon vase d'expansion Saunier Duval Isotwin F24E qui doit être crevé car ma pression baisse régulièrement et je dois rajouter de l'eau toutes les semaines et quand j'appuie sur la valve, j'ai de l'air et de l'eau...
- 9. Fuite chaudière Saunier Duval soupape 3 bars
- N°7145 : Bonjour, J'ai une chaudière murale Saunier Duval de 3 ans qui fuit par la soupape de sécurité 3 bars lors de la montée en température. Pas de fuite à froid, par contre je perds beaucoup d'eau et descend en dessous de 0.6 bars...
- 10. Regonfler à l'air un vase d'expansion
- N°5514 : Bonjour. Peut-on regonfler à l'air (à l'aide d'un compresseur), un vase d'expansion dont la pression est à zéro, sur une installation fuel ? D'origine, les ballons sont gonflés à l'azote, je crois.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite