FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Pression vase d'expansion

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


815

Question Bricolage : Pression vase d'expansion


Invité
invité
Pendant son fonctionnement, ma chaudière Thelia twin 28E Saunier Duval monte régulièrement à 4 bars, et je la retrouve souvent en sécurité par manque d'eau. Je refais toujours le remplissage sans dépasser 1 bar. On m'a expliqué que ces variations étaient dues au vase d'expansion (manque de pression). Pouvez-vous m'indiquer la pression qui doit être mise dans le vase ?
Réponses 1 Forum chauffage

Pression vase d'expansion


Invité
invité
Pression de base = 500gr + 100 gr/mètre de colonne d'eau.
Réponses 2 Forum chauffage

Pression vase d'expansion


Invité
invité
Désolé, ceci n'est pas une réponse mais j'ai la même chaudière. Le problème c'est que je n'ai pas le mode d'emploi et que nous ne trouvons pas la vis permettant de régler la pression. Actuellement nous n'arrivons plus à avoir d'eau chaude car la pression est inférieure à un bar. Pourriez-vous donc me donner des indications voir même m'envoyer une copie de votre mode d'emploi. Merci d'avance.
Réponses 3 Forum chauffage

Pression vase d'expansion


Invité
invité
La pression dans les vases est égale à la hauteur entre radiateur le plus haut et le vase. La pression est de 1 Bar pour 10 mètres de colonne d'eau,
10 Mètres = 1 bar ; 8 Mètres = 0.8 bar ; 5 Mètres = 0.5 bar.
Réponses 4 Forum chauffage

Pression vase d'expansion


Invité
invité
Si la pression monte trop, il s'agit sans doute d'un problème sur le vase d'expansion : il faut le faire regonfler ou le changer.
Réponses 5 Forum chauffage

Pression vase d'expansion


Invité
invité
Bonjour, j'ai le même problème avec une autre chaudière : à froid la pression est quasi nulle, en chauffe la pression dépasse les 3 bars, le vase d'expansion est à 1.5 bars, il n'est pas crevé (chaud en haut et froid en bas). Les radiateurs sont purgés. Les sondes sont opérationnelles, après la chauffe la pression redescend immédiatement accompagnée de quelques bruits. Bref j'ai froid. Merci pour vos conseils.
Réponses 6 Forum chauffage

Pression vase d'expansion


Invité
invité
Le groupe de sécurité peut être défectueux, donc peut s'ouvrir avant sa pression de tarage ou peut également fuir.
Réponses 7 Forum chauffage

Pression vase d'expansion


Invité
invité
Bonjour, j'avais le même problème que vous, et hier j'ai remplacé le groupe de sécurité 3 bars qui fuyait en permanence. De plus, en démontant quelques raccords, je me suis rendu compte que tous les joints des raccords d'eau à l'intérieur s'effritaient. Avec remplacement de tous ces joints, aujourd'hui, plus de problème, pour l'instant...
Réponses 8 Forum chauffage

Pression vase d'expansion


Invité
invité
Si votre installation monte en pression malgré un bon gonflage de vase, c'est que ce vase est sous-dimensionné ! Eh oui, pas assez de place pour tout le volume d'expansion ! D'où hausse de pression !
Réponses 9 Forum chauffage

Pression vase d'expansion


Invité
invité
Ce n'est pas une réponse mais une question. Mon vase est apparemment mort est doit être changé. Je veux juste savoir si je peux mettre en marche quand même ma chaudière fuel ?
27 septembre 2008 à 00:29
Réponses 10 Forum chauffage

Pression vase d'expansion


Invité
invité
Il est tout à fait normal que la pression d'une installation de chauffage varie en fonction de la température du réseau de chauffage.
L'eau se dilate en effet quand sa température augmente. Ceci peur entrainer une surpression trop importante dans le réseau de chauffage.
Pour compenser ces montées en pression, un vase d'expansion est monté en dérivation sur le circuit chauffage.
Ainsi, la pression varie toujours, mais avec des amplitudes plus faibles. Dans votre cas :
- la pression de pré-gonflage d'un vase d'expansion se mesure quand le vase est déconnecté de l'installation. Elle doit être égale à la hauteur de votre installation au-dessus du vase (en général, une pression de 1 bar est suffisante).
- le remplissage de l'installation se fait à froid (T=20 à 25°C). La pression de remplissage doit être de 0,3 à 0,5 bar supérieure à la pression de pré-gonflage du vase d'expansion.
- si la pression chute à zéro, c'est que soit vous avez une fuite, soit votre vase d'expansion est HS (membrane percée), soit votre soupape de sécurité est HS.
Je penche plutôt pour la première proposition.
15 septembre 2009 à 14:55
Réponses 11 Forum chauffage

Pression vase d'expansion


Invité
invité
Bonjour,

En ce qui concerne certains vases d'expansion, le vérifier, le gonfler c'est bien, mais n'oubliez pas de contrôler la durite de celui-ci, quelques fois elle est bouchée donc l'action du vase est nulle.
Cordialement.
14 décembre 2012 à 09:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
    N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
  • 2. impossible équilibrer pression remplacement vase d'expansion
    N°147 : J'ai un chauffage au sol qui a 11 ans, avec une chaudière fuel Buderus récente (2 ans). J'ai remplacé le vase d'expansion car l'ancien était percé au dessus de la membrane (il avait moins de 3 ans), donc sous garantie. Depuis,...
  • 3. Comment tester un vase d'expansion
    N°20442 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un plancher chauffant chauffé par une chaudière électrique Gialix 6KW achetée en 2017. Cette chaudière est équipée en interne d'un vase d'expansion de 5 litres de marque CIMM. Pendant...
  • 4. Regonfler à l'air un vase d'expansion
    N°5514 : Bonjour. Peut-on regonfler à l'air (à l'aide d'un compresseur), un vase d'expansion dont la pression est à zéro, sur une installation fuel ? D'origine, les ballons sont gonflés à l'azote, je crois.
  • 5. Question hivernage et position vase d'expansion
    N°19470 : Bonjour à tous. Maintenant que j'ai la notice de ma chaudière, grâce à une question précédemment posée, j'ai plein de nouvelles questions. Ma chaudière (CTC DF.B 25Kw) est une chaudière double foyer (bois/fuel) avec...
  • 6. Pression instable chaudière gaz avec un vase d'expansion neuf
    N°16028 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec une chaudière à gaz, j'ai constaté que la pression était instable, j'ai donc fait changer le vase d'expansion, pour des raisons de coût j'en ai choisi un externe. J'ai demandé...
  • 7. Pression dans circuit eau chaude et vase expansion
    N°17853 : Bonjour, Dans une résidence avec chauffage au sol (années 60) le vase d'expansion est étanche à membrane et situé dans la chaufferie au sous-sol. Le vase est neuf. Il est gonflé à 1,5 bar. Une fuite est apparue dans le...
  • 8. Rôle vase d'expansion installation chaudière
    N°200 : Bonjour. Je voudrais savoir quel est le rôle du vase d'expansion dans une installation de chaudière au fioul ? Merci.
  • 9. Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
    N°19486 : Bonjour à tous, Bien que le vase d'expansion ait été regonflé par le technicien il y a deux mois, ma chaudière à gaz De Dietrich City 24 GN ne tient plus la pression, je dois ajouter de l'eau dans le circuit...
  • 10. Pression élevée chaudière gaz après changement vase d'expansion
    N°7226 : Le vase d'expansion de ma chaudière MS20 STYX gaz (chauffage + eau chaude installée en 1991), a été changé sur les conseils du technicien effectuant l'entretien annuel. La chaudière fonctionnait parfaitement. Depuis la mise...
>>> Résultats suivants pour : Pression vase d'expansion >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
radiateur airelecconseil chauffagepage en travauxconseil chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite