Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20417
Question Forum Chauffage : Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude
Bonjour,
Depuis une semaine, ma chaudière Perfinox Condens Duo 5000 me pose des soucis : arrêts intempestifs du chauffage dus à des pertes de pression. Je suis obligé de rajouter de la pression et de réinitialiser en appuyant sur le petit bouton blanc. La production d'eau chaude n'était pas impactée.
Le voyant vert ACI clignote, indiquant que la chaudière est bien sous tension.
D'après mon chauffagiste, le vase d'expansion est HS. On est en confinement, il semble que la pièce soit difficile à commander.
J'arrivais à gérer en relançant régulièrement la chaudière.
Mais depuis ce matin, autre problème : elle ne produit plus d'eau chaude.
Et là, je sèche. Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur.
Je vous remercie d'avance. Prenez soin de vous et de vos proches.
Depuis une semaine, ma chaudière Perfinox Condens Duo 5000 me pose des soucis : arrêts intempestifs du chauffage dus à des pertes de pression. Je suis obligé de rajouter de la pression et de réinitialiser en appuyant sur le petit bouton blanc. La production d'eau chaude n'était pas impactée.
Le voyant vert ACI clignote, indiquant que la chaudière est bien sous tension.
D'après mon chauffagiste, le vase d'expansion est HS. On est en confinement, il semble que la pièce soit difficile à commander.
J'arrivais à gérer en relançant régulièrement la chaudière.
Mais depuis ce matin, autre problème : elle ne produit plus d'eau chaude.
Et là, je sèche. Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur.
Je vous remercie d'avance. Prenez soin de vous et de vos proches.
03 avril 2020 à 18:40
Forum chauffage réponse 1
Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude
Bonjour,
Votre chaudière étant une chaudière type condensation :
- Est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Votre chauffagiste vous dit que votre vase d'expansion est HS :
- Quelle est sa pression de gonflage ?
- Quand vous réglez la pression de votre circuit de chauffage à 1.5 Bars, à froid, que fait la pression quand la chaudière fonctionne est chauffe ?
Votre chaudière affiche-t-elle un défaut ?
L'écran est-il bien allumé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière étant une chaudière type condensation :
- Est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Votre chauffagiste vous dit que votre vase d'expansion est HS :
- Quelle est sa pression de gonflage ?
- Quand vous réglez la pression de votre circuit de chauffage à 1.5 Bars, à froid, que fait la pression quand la chaudière fonctionne est chauffe ?
Votre chaudière affiche-t-elle un défaut ?
L'écran est-il bien allumé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 avril 2020 à 12:40
Forum chauffage réponse 2
Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude
Bonjour,
Merci de votre réponse.
La chaudière est équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance.
D'après mon chauffagiste, le vase d'expansion "ne gonfle plus."
Quand je règle la pression du circuit de chauffage à 1.5 bars à froid, la pression a tendance à augmenter. Je "purge" un radiateur pour la faire diminuer.
L'écran est bien allumé. Le voyant vert clignote.
J'ai effectué un relevé des états en appuyant plusieurs fois sur le bouton "i":
1 - Température chaudière = 33°C
2 - Température extérieure = 14.4°C
3 - Température ambiante = ---
4 - Consigne d'ambiance = 21°C
5 - Température de départ = ---
6 - Consigne de départ = 36.5°C
7 - Température ECS = 110.5°C
8 - Consigne ECS = 60°C
9 - Consigne température de chaudière = 36.5°C
10 - État circuit de chauffage = 114 (régime chauffage confort)
11 - État ECS = 75 (consigne ECS atteinte)
12 - État chaudière = 175 (??)
13 - Vitesse du ventilateur = 3000 (juste en dessous)
14 - Modulation du brûleur = 0
15 - Courant d'ionisation = 0
Je suis surpris du n°7 car je n'ai pas du tout d'eau chaude. Y aurait-il un problème de sonde de température HS ? Ça expliquerait que la chaudière ne fabrique plus d'eau chaude...
Je reste à disposition pour tout autre renseignement. Encore merci.
Prenez soin de vous et de vos proches.
gbib75
Merci de votre réponse.
La chaudière est équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance.
D'après mon chauffagiste, le vase d'expansion "ne gonfle plus."
Quand je règle la pression du circuit de chauffage à 1.5 bars à froid, la pression a tendance à augmenter. Je "purge" un radiateur pour la faire diminuer.
L'écran est bien allumé. Le voyant vert clignote.
J'ai effectué un relevé des états en appuyant plusieurs fois sur le bouton "i":
1 - Température chaudière = 33°C
2 - Température extérieure = 14.4°C
3 - Température ambiante = ---
4 - Consigne d'ambiance = 21°C
5 - Température de départ = ---
6 - Consigne de départ = 36.5°C
7 - Température ECS = 110.5°C
8 - Consigne ECS = 60°C
9 - Consigne température de chaudière = 36.5°C
10 - État circuit de chauffage = 114 (régime chauffage confort)
11 - État ECS = 75 (consigne ECS atteinte)
12 - État chaudière = 175 (??)
13 - Vitesse du ventilateur = 3000 (juste en dessous)
14 - Modulation du brûleur = 0
15 - Courant d'ionisation = 0
Je suis surpris du n°7 car je n'ai pas du tout d'eau chaude. Y aurait-il un problème de sonde de température HS ? Ça expliquerait que la chaudière ne fabrique plus d'eau chaude...
Je reste à disposition pour tout autre renseignement. Encore merci.
Prenez soin de vous et de vos proches.
gbib75
04 avril 2020 à 13:41
Forum chauffage réponse 3
Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Dans un premier temps, vous nous dites que votre chauffagiste vous a diagnostiqué un vase d'expansion qui "ne gonfle plus". Un vase d'expansion est constitué d'un réservoir avec une membrane au milieu, d'un côté se trouve l'eau de votre installation, de l'autre un gaz, son rôle étant d'absorber la dilatation de l'eau lorsque votre chaudière chauffe :
- A-t-il vérifié si la membrane était percée ?
- A-t-il regonflé le vase d'expansion (à quelle pression) ?
- A-t-il vidangé la chaudière pour vérifier le vase ?
Vous nous précisez que vous avez une sonde d'ambiance mais ce qui est étrange c'est qu'elle ne mesure pas la température extérieure pour la transmettre à la chaudière (lecture en 3 : --)
Êtes-vous certain que c'est bien une sonde d'ambiante (voir photo ci-jointe) et pas un thermostat d'ambiance (ce qui n'est pas la meilleure option et qui ne devrait pas être en place sur une chaudière condensation !!!).
En ce qui concerne l'ECS (Eau Chaude Sanitaire) la consigne pourrait être descendue à 55°C (Température demandée) mais ce qui m'inquiète plus c'est que la sonde sanitaire (dans le ballon d'eau chaude) mesure, elle, une température de 110.5°C :
- Soit elle est défectueuse,
- Soit c'est plutôt 10.5°C (température d'eau froide).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Merci pour votre retour d'infos.
Dans un premier temps, vous nous dites que votre chauffagiste vous a diagnostiqué un vase d'expansion qui "ne gonfle plus". Un vase d'expansion est constitué d'un réservoir avec une membrane au milieu, d'un côté se trouve l'eau de votre installation, de l'autre un gaz, son rôle étant d'absorber la dilatation de l'eau lorsque votre chaudière chauffe :
- A-t-il vérifié si la membrane était percée ?
- A-t-il regonflé le vase d'expansion (à quelle pression) ?
- A-t-il vidangé la chaudière pour vérifier le vase ?
Vous nous précisez que vous avez une sonde d'ambiance mais ce qui est étrange c'est qu'elle ne mesure pas la température extérieure pour la transmettre à la chaudière (lecture en 3 : --)
Êtes-vous certain que c'est bien une sonde d'ambiante (voir photo ci-jointe) et pas un thermostat d'ambiance (ce qui n'est pas la meilleure option et qui ne devrait pas être en place sur une chaudière condensation !!!).
En ce qui concerne l'ECS (Eau Chaude Sanitaire) la consigne pourrait être descendue à 55°C (Température demandée) mais ce qui m'inquiète plus c'est que la sonde sanitaire (dans le ballon d'eau chaude) mesure, elle, une température de 110.5°C :
- Soit elle est défectueuse,
- Soit c'est plutôt 10.5°C (température d'eau froide).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

04 avril 2020 à 19:37
Forum chauffage réponse 4
Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude
Bonjour,
Pour le vase d'expansion, mon chauffagiste n'a pas eu le temps d'effectuer les opérations que vous mentionnez. Quand il est venu, on était au début du confinement; il avait d'autres interventions plus urgentes et a opté pour la commande d'un nouveau vase d'expansion (en prenant le coût de main d’œuvre à sa charge car il n'avait pas détecté le problème lors de la visite de maintenance il y a 1 mois).
Pour la sonde d'ambiance, c'est une erreur de ma part. Le boitier est un Deltia 2.00 de Deltadore. C'est donc bien un thermostat d'ambiance. Quand j'ai fait installer cette chaudière, j'avais préféré conserver ce thermostat. A ce que vous me dites, ce n'était pas la meilleure idée...
Pour info, aujourd'hui, la sonde sanitaire mesure 122.9°C !! Ça confirme, je pense, qu'elle est défectueuse. Le code d'erreur affiché est le 322.
Quoi qu'il en soit, je recontacte mon chauffagiste demain pour qu'il résolve les 2 problèmes: le vase d'expansion pour le chauffage et la sonde pour l'eau chaude sanitaire...
Merci de votre aide. Si vous avez des conseils en termes de sonde d'ambiance, je suis preneur.
Cordialement.
gbib75
Pour le vase d'expansion, mon chauffagiste n'a pas eu le temps d'effectuer les opérations que vous mentionnez. Quand il est venu, on était au début du confinement; il avait d'autres interventions plus urgentes et a opté pour la commande d'un nouveau vase d'expansion (en prenant le coût de main d’œuvre à sa charge car il n'avait pas détecté le problème lors de la visite de maintenance il y a 1 mois).
Pour la sonde d'ambiance, c'est une erreur de ma part. Le boitier est un Deltia 2.00 de Deltadore. C'est donc bien un thermostat d'ambiance. Quand j'ai fait installer cette chaudière, j'avais préféré conserver ce thermostat. A ce que vous me dites, ce n'était pas la meilleure idée...
Pour info, aujourd'hui, la sonde sanitaire mesure 122.9°C !! Ça confirme, je pense, qu'elle est défectueuse. Le code d'erreur affiché est le 322.
Quoi qu'il en soit, je recontacte mon chauffagiste demain pour qu'il résolve les 2 problèmes: le vase d'expansion pour le chauffage et la sonde pour l'eau chaude sanitaire...
Merci de votre aide. Si vous avez des conseils en termes de sonde d'ambiance, je suis preneur.
Cordialement.
gbib75
05 avril 2020 à 16:48
Forum chauffage réponse 5
Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude
Bonsoir,
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort" ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous avez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.
Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspond à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Mettez en place une QAA 55 référencée chez ATLANTIC, paramétrez votre régulation et vous obtiendrez ce résultat !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre expert Technique Chauffage Indépendant.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort" ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous avez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.
Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspond à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Mettez en place une QAA 55 référencée chez ATLANTIC, paramétrez votre régulation et vous obtiendrez ce résultat !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre expert Technique Chauffage Indépendant.
07 avril 2020 à 20:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. ECS chaudière Perfinox Condens Duo 5000 ne fonctionne plus
- N°20504 : Bonjour, Je rencontre un souci sur ma chaudière Perfinox Condens Duo 5000, elle ne produit plus d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude s'est vidé et là elle ne chauffe plus... Elle a moins d'un an, tous les voyants sont au...
- 2. Défaut production eau chaude chauffage Perfinox 5000 condens
- N°23504 : Bonjour. Ma chaudière Perfinox 5000 condens ne produit plus l’eau chaude de chauffage correctement : Elle commence à chauffer puis s’arrête (dès que la température du circuit est autour de 45-47 degrés) puis...
- 3. Plus de débit eau chaude chaudière Atlantic Perfinox 2 DUO 24
- N°22208 : Bonsoir. J'ai une chaudière Atlantic Perfinox 2 DUO 24, le soucis depuis 2 jours : J'ai un très faible débit d'eau chaude, dans toute la maison, je ne sais pas quoi faire... Je l'ai installée il y à moins de 2 ans... Des...
- 4. Thermostat sonde d'ambiance chaudière Perfinox condens duo 5000
- N°18451 : Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire sur ce forum après avoir découvert les réponses excellentes sur l'erreur 133 sur la carte Siemens. Après une semaine de problèmes, mon chauffagiste a changé la carte LMS (ma...
- 5. Conseils réglage chaudière fioul Atlantic Symeo Condens Duo 5000
- N°16931 : Bonsoir, J'ai quelques difficultés à trouver le bon réglage pour ma chaudière fioul installée il y a deux mois. La chaudière fonctionne très bien et nous chauffe parfaitement la maison mais je voudrais : 1) trouver...
- 6. Code erreur 133 chaudière Perfinox condens duo 5000
- N°17905 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce site. Je cherche une solution pour un code d’erreur 133 sur une chaudière à condensation gaz Perfinox condens duo 5000 de 3 ans d'âge. Merci de votre réponse.
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Pression basse chaudière Atlantic Perfinox Condens 5000
- N°22391 : Bonjour. Nouveau et de passage sur le forum j'aurais besoin d'un petit renseignement svp :smile: Je possède une chaudière Atlantic Perfinox Condens 5000, il y à quelques temps suite à une purge de mes radiateurs la...
- 9. Voyant clignotant vert sur chaudière Perfinox Condens Duo 5000
- N°18421 : Bonjour, Ma chaudière Perfinox Condens Duo 5000 reste tout le temps sur un fonctionnement en mode dégazage (clignotant vert), elle ne passe jamais en voyant allumé fixe (mode de fonctionnement normal). De plus, elle perd...
- 10. Activation circuit secondaire chauffage chaudière Perfinox condens duo 5000
- N°22676 : Bonjour. Ayant fait récemment l'acquisition d'un bien, avec une chaudière à gaz condensation Perfinox condens duo 5000, j'essaye de prendre la bête en mains. Aucun problème pour l'ECS, l'activation du chauffage au sol,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite