Question Forum Chauffage : Comment tester un vase d'expansion

cloclo73
Membre inscrit
cloclo73
9 messages
Bonjour.

Ma maison est équipée d'un plancher chauffant chauffé par une chaudière électrique Gialix 6KW achetée en 2017.
Cette chaudière est équipée en interne d'un vase d'expansion de 5 litres de marque CIMM.
Pendant cet hiver, je me suis aperçu que la pression de mon circuit de chauffage passait de 1,2 à 2 bars (pression mesurée par la chaudière) environ lorsque ma température d'eau (mesurée par la chaudière) passait de 20 à 29°C.
Ceci me paraît bizarre. A l'aide d'un tournevis, j'ai tapoté sur toute la hauteur de mon vase d'expansion et j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur.
Ce matin, j'ai donc vidangé mon circuit d'eau de chauffage au niveau de ma chaudière.
Une fois celui-ci vidangé, j'ai appuyé brièvement sur la valve de gonflage. J'ai seulement de l'air qui en est sortie (pas d'eau). J'ai mis un manomètre sur cette valve et l'aiguille n'a pas du tout dévié (pression bien inférieure à 0,5 bar). Sur le ballon, il est indiqué ceci : TS = 1,5 bar contrôlée le 10 mai 2016).
Cette faible pression est également bizarre.
Ma situation : un vase avec très peu de pression air et sans eau. Je ne comprends pas.
Je me suis permis de sortir ce vase d'expansion. Du côté, arrivée d'eau, j'ai essayé de mettre de l'eau avec une bouteille. J'ai dû mettre environ 4 centilitres. J'ai soufflé lentement par cette entrée d'eau -> rien ne rentre. J'ai soufflé fortement par à coup et dans ce cas, j'entends un léger mouvement à l'intérieur du vase d'expansion. Est-ce la membrane interne ?
N'étant pas du tout chauffagiste, je me permets de vous demander votre aide.
Première question : Peut-on souffler du côté entrée d'eau ? (j'ai l'impression que l'on voit une bille qui bouche cette entrée - faut-il envoyer de l'eau avec une certaine pression pour que l'eau puisse entrer dans ce vase d'expansion).
Ma première hypothèse : la membrane est descendue très bas et vient boucher l'entrée d'eau.
Est-ce possible ?
Avez-vous des informations à me donner pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
18 avril 2020 à 21:01
Réponse forum dépannage chaudières 1

Comment tester un vase d'expansion

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Bonjour,
Essayer déjà simplement de le regonfler à la bonne pression.
19 avril 2020 à 10:25
Réponse forum dépannage chaudières 2

Comment tester un vase d'expansion

polo29
Membre inscrit
polo29
856 messages
Bonjour.
Vous prenez pas la tête faire comme la recommandation de nono, regonfler le vase.
Cordialement.
19 avril 2020 à 13:30
Réponse forum dépannage chaudières 3

Comment tester un vase d'expansion

cloclo73
Membre inscrit
cloclo73
9 messages
Re-bonjour, petit complément d'information
Cet après midi, j'ai démonté mon vase d'expansion. Il s'agit d'un vase avec une vessie.
Celle-ci était complètement recroquevillée sur l'entrée d'eau, empêchant toute entrée d'eau.
Je l'ai dépliée avec précaution et je vais le réinstaller dans la semaine.
Merci.
20 avril 2020 à 07:29
Réponse forum dépannage chaudières 4

Comment tester un vase d'expansion

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Vous êtes sur une installation de chauffage dite "très basse température" avec un plancher chauffant, si votre chaudière est au même niveau (étage) que votre plancher, un gonflage de votre vase d'expansion à une pression comprise entre 0.3 et 0.5 Bars à vide (sans eau de l'autre côté) sera largement suffisante.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 avril 2020 à 15:31
Réponse forum dépannage chaudières 5

Comment tester un vase d'expansion

cloclo73
Membre inscrit
cloclo73
9 messages
Salut Mario.
Votre solution me paraît intéressante je vais donc la tester ce week-end en sachant que ma demande actuelle en chauffage est nulle. J'ai un sous-sol semi-enterré et la partie habitable est sur un seul niveau.
Ma chaudière se trouve dans la buanderie située au sous-sol.
Ma maison est très récente et bien isolée. Mon plancher chauffant est donc à très basse température (ma température max est de 30°C pour cet hiver très doux).
Je vais donc pré-gonfler mon vase d'expansion à 0,5 bar. Puis, je ferai le complément d'eau pour obtenir une pression dans mon circuit de l'ordre de 1,5 bar.
J'ai quelques questions à vous poser :
Dans ces conditions, vais-je avoir une pression presque constante dans mon circuit de chauffage ?
Mon ballon se trouve à l'intérieur de la chaudière et l'eau arrive par la partie basse du ballon. En lisant quelques forums de chauffagiste, j'ai trouvé l'information qu'il était intéressant que l'eau arrive par la partie haute du vase d'expansion (permet aux bulles d'air de remonter dans le circuit et d'être évacuées par les purgeurs automatiques). Est-ce vraiment significatif ? si oui, je peux facilement sortir le ballon et faire en sorte que l'eau arrive sur la partie haute du ballon.
Sur mon collecteur de chauffage, j'ai 2 purgeurs d'air automatique (un sur le chaud et un sur le froid).
Pourriez-vous me confirmer que la vis située sur le dessus de chaque purgeur doit être bien dévissée pour que cela fonctionne ?
N'étant pas du tout dans le domaine du chauffage, je vous remercie d'avance pour vos réponses précises à mes différentes interrogations.
Cordialement.
Claude
25 avril 2020 à 16:42
Réponse forum dépannage chaudières 6

Comment tester un vase d'expansion

cloclo73
Membre inscrit
cloclo73
9 messages
Bonjour,
J'ai effectué des essais sur plusieurs jours. Le fait d'avoir pré-gonflé la vase d'expansion à 0,5 bar a amélioré les choses. En effet, la pression dans mon de chauffage passe de 1,5 à 2,1 bar quand ma température d'eau passe de 20 à 30 degrés. C'est mieux, j'ai diminué mon delta de pression de 0,8 bar à 0,6 bar.
Dans mon idée initiale, j'étais persuadé que mon delta de pression serait inférieur à 0,3 bar (j'ai encore 0,6 bar).
Est-ce un objectif raisonnable à atteindre et si oui, avez-vous des conseils à me communiquer ? Merci d'avance.
03 mai 2020 à 11:02
Réponse forum dépannage chaudières 7

Comment tester un vase d'expansion

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si votre variation varie encore à ce point, il faut :
- Soit votre membrane commence à durcir,
- Soit vous avez de l'eau dans la partie gaz de votre vase d'expansion,
- Soit vous devez mettre un petit peu plus de pression dans votre vase.

Astuce pour enlever l'eau dans la partie air, il faut positionner la valve de gonflage en bas, gonfler le vase à 1.5 ou 2 Bars puis le dégonfler pour obtenir la pression voulue : Si en le dégonflant l'air qui sort est humide, renouvelez l'opération.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mai 2020 à 18:33
Réponse forum dépannage chaudières 8

Comment tester un vase d'expansion

cloclo73
Membre inscrit
cloclo73
9 messages
Bonjour,
J'effectuerai les essais en début de semaine prochaine.
Ce week-end, sans du tout avoir chauffé, j'ai déjà observé que la pression dans mon circuit de chauffage variait entre 1,5 à 1,7 bar en 24H00 (la mesure de pression est indiquée sur un affichage digital en face avant de ma chaudière, je ne connais pas du doute sa fiabilité).
J'avais énormément de doute sur le fonctionnement de mes purgeurs automatiques. Ils se situent sur le collecteur dans ma partie habitable. Celui situé sur le collecteur "arrivée d'eau chaude" est sur le point le plus haut de mon circuit (ma chaudière est au sous-sol), l'autre est environ 20 cm plus bas. J'ai ôté les 2 bouchons puis j'ai appuyé avec une petite pointe à l'intérieur. Sur le point le plus, l'eau a jailli immédiatement mais sur l'autre, j'ai de l'air qui en est sorti. Je tiens à préciser que ces bouchons sont bien dévissés en fonctionnement normal.
Je vais donc attendre quelques jours et renouvellerai périodiquement cette opération. Je ne comprends pas pourquoi le purgeur n'a pas évacué automatiquement cet air (c'est son boulot).
Mon inquiétude, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il y ait de l'eau dans ce vas d'expansion ?
Je poursuis mes recherches et vous tiendrai au courant de mes observations car je suis un néophyte dans ce domaine.
Merci beaucoup et à bientôt. Claude
10 mai 2020 à 14:05
Réponse forum dépannage chaudières 9

Comment tester un vase d'expansion

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
10 mai 2020 à 14:11
Réponse forum dépannage chaudières 10

Comment tester un vase d'expansion

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Cloclo,
Pour tester votre vase sans connaitre sa pression initiale : utiliser une pompe avec un manomètre.
Soit PAR = pression air vase et PC = pression eau chauffage (manomètre à demeure).

Vous devez avoir PAR = PEC, mettons 1,5 bars à froid (pression à choisir selon le nb d'étages de votre chauffage).
1) gonflez votre vase jusqu'à 2,5 bars => PEC doit suivre.
2) dégonflez votre vase à 1,5 => PEC doit suivre
Voilà.
10 mai 2020 à 17:25
Réponse forum dépannage chaudières 11

Comment tester un vase d'expansion

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
2) dégonflez votre vase à 1 => PEC doit suivre
3) regonflez votre vase à 1,5 = PEC revient à 1,5.
10 mai 2020 à 17:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. impossible équilibrer pression remplacement vase d'expansion
    N°147 : J'ai un chauffage au sol qui a 11 ans, avec une chaudière fuel Buderus récente (2 ans). J'ai remplacé le vase d'expansion car l'ancien était percé au dessus de la membrane (il avait moins de 3 ans), donc sous garantie. Depuis,...
  • 2. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
    N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
  • 3. Regonfler à l'air un vase d'expansion
    N°5514 : Bonjour. Peut-on regonfler à l'air (à l'aide d'un compresseur), un vase d'expansion dont la pression est à zéro, sur une installation fuel ? D'origine, les ballons sont gonflés à l'azote, je crois.
  • 4. remplacer vase d'expansion type flexcon
    N°28 : Je dois réparer une vieille installation de chauffage central au mazout, un vase d'expansion étant situé au grenier à environ 7 mètres au dessus de la chaudière. Ce vase (en acier) est fissuré. Peut-on le remplaçer par un vase...
  • 5. Rôle vase d'expansion installation chaudière
    N°200 : Bonjour. Je voudrais savoir quel est le rôle du vase d'expansion dans une installation de chaudière au fioul ? Merci.
  • 6. Pression vase d'expansion
    N°815 : Pendant son fonctionnement, ma chaudière Thelia twin 28E Saunier Duval monte régulièrement à 4 bars, et je la retrouve souvent en sécurité par manque d'eau. Je refais toujours le remplissage sans dépasser 1 bar. On m'a...
  • 7. Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
    N°19486 : Bonjour à tous, Bien que le vase d'expansion ait été regonflé par le technicien il y a deux mois, ma chaudière à gaz De Dietrich City 24 GN ne tient plus la pression, je dois ajouter de l'eau dans le circuit...
  • 8. Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
    N°18322 : Bonjour. Me voici avec un petit souci, désolé pour mes explications assez basiques mais je ne connais pas toujours le nom des différentes pièces, j'ai une chaudière au sol avec vase d'expansion juste au-dessus accroché au...
  • 9. Question hivernage et position vase d'expansion
    N°19470 : Bonjour à tous. Maintenant que j'ai la notice de ma chaudière, grâce à une question précédemment posée, j'ai plein de nouvelles questions. Ma chaudière (CTC DF.B 25Kw) est une chaudière double foyer (bois/fuel) avec...
  • 10. Vérifier vase expansion chaudière
    N°488 : J'ai une chaudière murale Saunier Duval et je perds de la pression. Je voudrais contrôler mon vase d'expansion, mais comment faut-il faire ?
>>> Résultats suivants pour : Comment tester un vase d'expansion >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage solaireforum chauffage acces chemineerecuperation chauffagechauffage au sol



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite