Bonjour, je voudrais savoir comment déceler si un vase dexpansion est percé. En effet, il m'a été conseillé de le regonfler à 1 bar et le manomètre, sur le circuit hydraulique, a augmenté aussi dun bar. De ce fait, il m'a été dit que le vase d'expansion pouvait être percé.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Comment savoir si vase dexpansion est percé
Invité

Bonjour, pour contrôler un vase, 3 possibilités :
1 - mettre la chaudière à 500 g et mettre le chauffage, si la pression du manomètre monte, c'est que le vase est HS.
2 - vidanger la chaudière et contrôler le vase avec un manomètre, s'il est à 0, le regonfler (500 g en général)
3 - faire venir un spécialiste ! A bientôt.
1 - mettre la chaudière à 500 g et mettre le chauffage, si la pression du manomètre monte, c'est que le vase est HS.
2 - vidanger la chaudière et contrôler le vase avec un manomètre, s'il est à 0, le regonfler (500 g en général)
3 - faire venir un spécialiste ! A bientôt.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Comment savoir si vase dexpansion est percé
Invité

Pour gonfler un vase d'expansion, il faut tout d'abord vidanger la chaudière et, en laissant la vidange ouverte, gonfler le vase en air à 0.8 bar. Ensuite remettre la chaudière en pression à 1.5 bar. Pour contrôler si la membrane est percée, il suffit de faire échapper de l'air par la valve et, si de l'eau coule, le vase est à remplacer.
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Comment savoir si vase dexpansion est percé
Invité

Attention il est normal lors de la montée en température de la chaudière que la pression monte ...+/- 0.2 bars
Cela ne signifie absolument pas que le vase est percé.
Un des signe est la montée et la baisse aléatoire très importante ont peu se retrouver après avoir placé la chaudière à 1 bars à 2.5 voir 3 bars en période de chauffe et lorsque la chaudière s'arrête la pression chute tout aussi vite qu'elle n'a monté.
Un des signe est que ont à besoin de remettre de l'eau à la chaudière alors qu'il ni a aucune fuite visible.
Une des solution est de testé à la pipette de gonflage du vase ou de sondé le vase avec un objet métallique, celui ci
doit dans une des partie sonné creux.
Attention les membrane des vase sont en général en caoutchouc il est très mauvais de les gonflé avec de l'air.
oubliez pas non plus équilibrée la pression de votre vase par rapport a la pression nécessaire dans l'installation:
exemple : 1 bar = 10 m de colonne d'eau 1.5 bars = 15 m de colonne d'eau...
Si vous avez 1 bar dans l'installation le vase doit être lui aussi à 1 bar, sans cela la membrane reste collée et inactive.
Cela ne signifie absolument pas que le vase est percé.
Un des signe est la montée et la baisse aléatoire très importante ont peu se retrouver après avoir placé la chaudière à 1 bars à 2.5 voir 3 bars en période de chauffe et lorsque la chaudière s'arrête la pression chute tout aussi vite qu'elle n'a monté.
Un des signe est que ont à besoin de remettre de l'eau à la chaudière alors qu'il ni a aucune fuite visible.
Une des solution est de testé à la pipette de gonflage du vase ou de sondé le vase avec un objet métallique, celui ci
doit dans une des partie sonné creux.
Attention les membrane des vase sont en général en caoutchouc il est très mauvais de les gonflé avec de l'air.
oubliez pas non plus équilibrée la pression de votre vase par rapport a la pression nécessaire dans l'installation:
exemple : 1 bar = 10 m de colonne d'eau 1.5 bars = 15 m de colonne d'eau...
Si vous avez 1 bar dans l'installation le vase doit être lui aussi à 1 bar, sans cela la membrane reste collée et inactive.
14 novembre 2016 à 10:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière
- N°21124 : Bonjour. Suite à un problème de surpression, mon chauffagiste diagnostique que le serpentin dans mon ballon ECS intégré à ma chaudière est percé. Ma chaudière Viessmann 222-f a bientôt 10 ans. Est-ce qu'un défaut...
- 2. Serpentin ballon chaudière percé ?
- N°18869 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière fuel Idéal Standard Geodis ballon 130l de 2002. Elle est couplée à une PAC Mitsubishi. La pression à la sortie de la chaudière qui doit normalement se maintenir entre 1.5 et 2...
- 3. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 4. Pression élevée chaudière gaz après changement vase d'expansion
- N°7226 : Le vase d'expansion de ma chaudière MS20 STYX gaz (chauffage + eau chaude installée en 1991), a été changé sur les conseils du technicien effectuant l'entretien annuel. La chaudière fonctionnait parfaitement. Depuis la mise...
- 5. Débordement vase d'expansion fuite ballon eau chaude
- N°14350 : Bonjour. Le vase d'expansion n'arrête pas de couler, j'ai changé les vannes d'arrivée du circuit chaudière, le manomètre est au maximum ! Mon idée est que le ballon est percé et que l'eau froide qui l'alimente ne s'arrête...
- 6. Problème après changement de vase expansion
- N°15783 : Bonjour, J'ai un gros souci, j'ai changé mon vase d'expansion car il était percé, je l'ai bien monté j'ai l'habitude, et là plus de retour chauffage. De quoi cela peut-il venir ? Pour info les vannes sont ouvertes......
- 7. impossible équilibrer pression remplacement vase d'expansion
- N°147 : J'ai un chauffage au sol qui a 11 ans, avec une chaudière fuel Buderus récente (2 ans). J'ai remplacé le vase d'expansion car l'ancien était percé au dessus de la membrane (il avait moins de 3 ans), donc sous garantie. Depuis,...
- 8. Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35
- N°19670 : Bonjour, Ce sujet a déjà été traité toutefois toutefois je rencontre le problème suivant. Lors de la révision de la chaudière le dépanneur m'a conseillé de remonter la pression de cette dernière à 1,5 (actuellement...
- 9. Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
- N°3989 : Bonjour, j'ai une chaudière Geminox serane 30c à ventouse avec ballon 75m. J'ai remarqué que je dois souvent rajouter de l'eau (le mano indiquant souvent 0,5 bar au lieu de 1.5). J'ai cherché la fuite, et j'ai trouvé quelques...
- 10. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite