FAQ Question chauffage : Comment savoir si vase dexpansion est percé
Invité

Bonjour, je voudrais savoir comment déceler si un vase dexpansion est percé. En effet, il m'a été conseillé de le regonfler à 1 bar et le manomètre, sur le circuit hydraulique, a augmenté aussi dun bar. De ce fait, il m'a été dit que le vase d'expansion pouvait être percé.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Comment savoir si vase dexpansion est percé
Invité

Bonjour, pour contrôler un vase, 3 possibilités :
1 - mettre la chaudière à 500 g et mettre le chauffage, si la pression du manomètre monte, c'est que le vase est HS.
2 - vidanger la chaudière et contrôler le vase avec un manomètre, s'il est à 0, le regonfler (500 g en général)
3 - faire venir un spécialiste ! A bientôt.
1 - mettre la chaudière à 500 g et mettre le chauffage, si la pression du manomètre monte, c'est que le vase est HS.
2 - vidanger la chaudière et contrôler le vase avec un manomètre, s'il est à 0, le regonfler (500 g en général)
3 - faire venir un spécialiste ! A bientôt.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Comment savoir si vase dexpansion est percé
Invité

Pour gonfler un vase d'expansion, il faut tout d'abord vidanger la chaudière et, en laissant la vidange ouverte, gonfler le vase en air à 0.8 bar. Ensuite remettre la chaudière en pression à 1.5 bar. Pour contrôler si la membrane est percée, il suffit de faire échapper de l'air par la valve et, si de l'eau coule, le vase est à remplacer.
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Comment savoir si vase dexpansion est percé
Invité

Attention il est normal lors de la montée en température de la chaudière que la pression monte ...+/- 0.2 bars
Cela ne signifie absolument pas que le vase est percé.
Un des signe est la montée et la baisse aléatoire très importante ont peu se retrouver après avoir placé la chaudière à 1 bars à 2.5 voir 3 bars en période de chauffe et lorsque la chaudière s'arrête la pression chute tout aussi vite qu'elle n'a monté.
Un des signe est que ont à besoin de remettre de l'eau à la chaudière alors qu'il ni a aucune fuite visible.
Une des solution est de testé à la pipette de gonflage du vase ou de sondé le vase avec un objet métallique, celui ci
doit dans une des partie sonné creux.
Attention les membrane des vase sont en général en caoutchouc il est très mauvais de les gonflé avec de l'air.
oubliez pas non plus équilibrée la pression de votre vase par rapport a la pression nécessaire dans l'installation:
exemple : 1 bar = 10 m de colonne d'eau 1.5 bars = 15 m de colonne d'eau...
Si vous avez 1 bar dans l'installation le vase doit être lui aussi à 1 bar, sans cela la membrane reste collée et inactive.
Cela ne signifie absolument pas que le vase est percé.
Un des signe est la montée et la baisse aléatoire très importante ont peu se retrouver après avoir placé la chaudière à 1 bars à 2.5 voir 3 bars en période de chauffe et lorsque la chaudière s'arrête la pression chute tout aussi vite qu'elle n'a monté.
Un des signe est que ont à besoin de remettre de l'eau à la chaudière alors qu'il ni a aucune fuite visible.
Une des solution est de testé à la pipette de gonflage du vase ou de sondé le vase avec un objet métallique, celui ci
doit dans une des partie sonné creux.
Attention les membrane des vase sont en général en caoutchouc il est très mauvais de les gonflé avec de l'air.
oubliez pas non plus équilibrée la pression de votre vase par rapport a la pression nécessaire dans l'installation:
exemple : 1 bar = 10 m de colonne d'eau 1.5 bars = 15 m de colonne d'eau...
Si vous avez 1 bar dans l'installation le vase doit être lui aussi à 1 bar, sans cela la membrane reste collée et inactive.
14 novembre 2016 à 10:42