Bonjour.

J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs extrêmes, la chaudière ronfle très fortement en émettant de fumée noire odeur de brûlure, j'ai l'impression que le vase ne trouve plus sa plage de pression de fonctionnement.
Mais si la valeur de pression du vase est comprise entre 1,2 bar et 2,1 bars il fonctionne parfaitement; donc je vous prie de m'aider à retrouver la capacité de régulation de pression du vase dans la plage de fonctionnement, le problème est réglé.
Merci.
17 janvier 2014 à 16:53
Problème pression NXR1réponse 1

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable


Invité
invité
Bonsoir,
Votre vase est HS et il n'a rien à voir avec le problème de ronflement et de fumée noire de votre chaudière.
Cordialement.
17 janvier 2014 à 18:51
Problème pression NXR1réponse 2

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable

depancf4r
Membre inscrit
depancf4r
21 messages
Bonsoir.
Si le ronflement et la fumée n'ont rien à voir avec la plage de pression, pourquoi dans la plage 1,2 bar-2,1bars, la chaudière marche très bien ; test opacimètre, test co2 sont corrects, merci de m'éclaircir sur ce point, on a le ronflement fort de la chaudière et la fumée si la pression descend au dessous de 0,8 bar ou supérieurs à 2,7 bars.
Merci.
17 janvier 2014 à 22:34
Problème pression NXR1réponse 3

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable


Invité
invité
Bonjour,

Désolé mais je n'ai pas de réponse adaptée à ce que vous affirmez.
Cordialement.
18 janvier 2014 à 10:19
Problème pression NXR1réponse 4

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.

Je ne vois pas non plus, personnellement,de rapport entre un bruit de chaudière et la fumée, et une baisse -ou- augmentation de pression.en dehors du vase d'expansion qui est certainement HS comme indiqué par l'invité.
Votre panne ne provient pas de ce défaut.
Il faudrait tout de même s'interroger sur le bon fonctionnement du brûleur, le bruit et la fumée sont un signe de mauvais réglage, et l'on comprend mal, dans ces conditions, que les tests smoke et co2 puissent être bons.
Si l'on suppose, qu'une fuite d'eau provenant de l'intérieur de la chaudière puisse faire baisser la pression, sans vous en rendre compte, c'est possible, mais pour le bruit cela reste un mystère.
Vous pouvez regarder à l'intérieur du foyer, ce qui peut vous orienter vers l'origine de la fuite.
Les résultats complets de vos tests de combustion sont corrects, dites-vous, peut-on avoir les chiffres ?
Cordialement. BP.
18 janvier 2014 à 13:36
Problème pression NXR1réponse 5

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable

depancf4r
Membre inscrit
depancf4r
21 messages
Je programme le thermostat ambiance 19°c, donc la chaudière s'arrête à 20°c et repart à 18°c, à 18°c si la p° du vase est 1,1 bar la chaudière marche parfaitement, test co2 est 12% opacimètre entre 1 et 2, si la P° inférieure à 1 bar, la chaudière "cale" et pousse un bruit de ronflement très fort, la fumée apparait avec une odeur de brûlure, si on ne fait rien, la chaudière se met en arrêt de sécurité, la lampe sécurité s'allume.
Pour faire remarcher la chaudière, il suffit de réarmer la chaudière, et ajouter de l'eau dans le vase, et quand la P° du vase est 1,2 bar, alors la chaudière marche très bien, très "silencieux", l'ennui est qu'il faut surveiller la P° du vase, si elle monte supérieurs à 2,7 bars, alors : fort renflement, fumée avec odeur brûlure, mise de chaudière en arrêt sécurité.
Donc le but cherché est de faire fonctionner la chaudière dont la P° du vase est comprise entre 1,1 bar et 2,1 bars, par conséquent, on aurait raison de changer le vase, car l'ancien ne régule plus la P°.
Est-ce que vous êtes de mon avis.
18 janvier 2014 à 16:02
Problème pression NXR1réponse 6

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable


Invité
invité
Votre description du problème est surprenante.Vous avez peut-être une sécurité manque d'eau.
Le thermostat d'ambiance est-il raccordé en coupure brûleur ? Si c'est le cas c'est à modifier au plus vite.
C'est un pro qui a fait l'installation ?
C'est incompréhensible !!
18 janvier 2014 à 16:31
Problème pression NXR1réponse 7

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable

depancf4r
Membre inscrit
depancf4r
21 messages
Le thermostat ambiance est utilisé plus de trente ans, c'est toujours le même câblage, il commande marche/arrêt de la chaudière. Arrêt à 20°c, marche à 18°c, le thermostat est programmé à 19°c.
Je pense que c'est la trop forte P° ou trop faible P° du vase qui provoque cette panne.
Je vais commencer par changer le vase.
18 janvier 2014 à 17:52
Problème pression NXR1réponse 8

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable


Invité
invité
Il commande quoi exactement ? La pompe ou la chaudière dans sa totalité ?
18 janvier 2014 à 18:59
Problème pression NXR1réponse 9

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour.

Sur cette chaudière, pas de sécurité manque d'eau, Chappée NXR1, mais avec quel brûleur ??
Puisque vous êtes sûr que le bon fonctionnement du brûleur dépend de la pression (pour moi c'est impossible) une solution :
à froid, réglez la pression à 1.2 bars.
Réglez le thermostat de la chaudière à 40° .. 45° pour que la pression ne dépasse pas 2 bars.
Bon courage.
A+
18 janvier 2014 à 19:00
Problème pression NXR1réponse 10

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Re.
Sauf à avoir un pressostat de sécurité qui pourrait couper la chaudière en cas de manque d'eau, ça n'explique toujours pas ni la fumée, ni le bruit provenant du brûleur.
Je commencerais par remplacer le vase afin d'avoir une pression de service normale, ceci étant réparé, si tout fonctionne bien à nouveau, on n'aura toujours pas trouvé la cause du bruit et de la fumée, qui, encore une fois, n'entre pas dans les défauts "normaux" habituellement constatés sur une chaudière, lesquels bruits sont à ma connaissance incompatibles avec un vase d'expansion HS.
Ce problème reste en tout cas très intéressant, dommage de ne pouvoir y remédier avec certitude.
Cordialement. BP
18 janvier 2014 à 19:10
Problème pression NXR1réponse 11

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable


Invité
invité
Bonsoir "bemu".
Toute chaudière peut être équipée d'une sécurité manque d'eau, même si cela n'est pas prévu à l'origine.
Bonne soirée.
Cordialement.
18 janvier 2014 à 19:14
Problème pression NXR1réponse 12

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable


Invité
invité
C'est en posant des questions qui ne sont pas toujours comprises que l'on cerne le problème et que l'on finit par trouver.
J'ai vu plein de choses dans ma carrière. Il y a certainement une raison bien précise au mauvais fonctionnement de ce brûleur.
18 janvier 2014 à 19:57
Problème pression NXR1réponse 13

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable

depancf4r
Membre inscrit
depancf4r
21 messages
Bonjour chers amis :
C'est certain, si la pression du vase 1,1 bar<P°<2,1 bars, la chaudière fonctionne parfaitement, smoke test est entre 1 et 2, co2 est 12%, la chaudière fonctionne depuis le début de notre discussion (avant hier), plus de 24 heures, tout se passe bien, le rendement FOD 91,5%.
L'ennui c'est toujours la plage de pression du vase, il faut la surveiller constamment, soit en ajoutant de l'eau, soit vider de l'eau au niveau d'un radiateur.
En fait, quelle est la plage de pression de fonctionnement, pour une chaudière NXR1 Chappée, le brûleur est CF4R.
19 janvier 2014 à 09:49
Problème pression NXR1réponse 14

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable


Invité
invité
Bonjour,
Un smoke de 1 à 2 ne me convient pas. O à 1 est préférable.
La pression peut varier de 1,2 à 1,6 bars sans aucun souci.
19 janvier 2014 à 14:02
Problème pression NXR1réponse 15

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Bonsoir,shocked donc si je cerne bien le problème si l’on change le vase que l’on stabilise la pression du chauffage à 1.8 /2 bars normalement par un phénomène inexpliqué le brûleur devrait fonctionner correctement.
Bien, je demande à voir.
Cordialement.
Flaschman

21 janvier 2014 à 19:42
Problème pression NXR1réponse 16

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable

depancf4r
Membre inscrit
depancf4r
21 messages
Bonjour.
Vous avez raison, la pression du vase n'est pour rien, le problème vient du non respect des cotes de réglage du brûleur.
Merci de votre suggestion. Tout est rentré en ordre.
22 janvier 2014 à 10:05
Problème pression NXR1réponse 17

Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable


Invité
invité
Bonjour.
Merci à la personne qui a répondu pour le mano 1 bar arrêté et 3 bars en marche.
J'ai descendu à 0.3, purgé et c'est OK.
02 février 2015 à 14:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pression instable chaudière gaz avec un vase d'expansion neuf
    N°16028 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec une chaudière à gaz, j'ai constaté que la pression était instable, j'ai donc fait changer le vase d'expansion, pour des raisons de coût j'en ai choisi un externe. J'ai demandé...
  • 2. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
  • 3. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
    N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 5. Problème après changement de vase expansion
    N°15783 : Bonjour, J'ai un gros souci, j'ai changé mon vase d'expansion car il était percé, je l'ai bien monté j'ai l'habitude, et là plus de retour chauffage. De quoi cela peut-il venir ? Pour info les vannes sont ouvertes......
  • 6. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
    N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
  • 7. Panne difficile sur chaudière Chappée au sol
    N°7752 : Bonjour, qui peut m'aider ? J'ai une chaudière Chappée au sol, la pression tombe au bout de 30 minutes. Le vase d'expansion est neuf, pas de fuite visible dans toute la chaudière, le voyant de la flamme se met en sécurité en...
  • 8. Problème code erreur E10 chaudière Chappée initia 2.24 cf
    N°15313 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Chappée initia 2.24 cf, le code erreur E10 s'est déclenché, j'ai remis en pression à 1.5 bars. La chaudière s'étant mise en route, la pression est montée à 2.8 bars et j'ai...
  • 9. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
    N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
  • 10. Recherche info chaudière à bois Chappée
    N°22847 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et comme mon nom l’indique très novice en la matière !! Je fais appel ici aux spécialistes de modèles anciens. J'ai acheté une maison disposant d'un chauffage central...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage remplacement chaudierechauffage solchauffage solradiateur airelec



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite