Bonjour,
J'ai une chaudière fioul Vitola biferral malgré un entretien récent (ramonage, remplacement gicleur et électrodes en avril 2012) la chaudière s'encrasse rapidement. Lundi 18 mars 2013 nouvel entretien, nouveau gicleur (0,50 à 45°), les réglages air, pression, allonge sont tels que préconisés par Viessmann pour ce gicleur et cette puissance.
Actuellement ça marche bien et les paramètres de combustion sont bons (rendement 94%, CO à 12%,T fumées à 145 en marche continue) mais mon chauffagiste m'indique que si ça bouge vite dans le temps c'est "que le brûleur est à remplacer car il est trop vieux" (18 ans).
Qui peut m'expliquer ce qui vieillit dans l'ensemble brûleur ?
- La pompe (suntec et filtre interne vérifiés) ??? Si la pression fournie au moment du réglage (11bars) est bonne, faut-il remplacer la pompe seule par une neuve ?
- Le bloc électrique de commande ? C'est tout ou rien non ?
- La turbine ? L'actuelle semble fonctionner correctement.
Je précise que le porte électrode est en bon état.
Je veux bien remplacer ce brûleur par un neuf mais avant je voudrais savoir si une pièce est en cause que je pourrai remplacer moi-même.
Merci de votre aide et de vos conseils.
J'ai une chaudière fioul Vitola biferral malgré un entretien récent (ramonage, remplacement gicleur et électrodes en avril 2012) la chaudière s'encrasse rapidement. Lundi 18 mars 2013 nouvel entretien, nouveau gicleur (0,50 à 45°), les réglages air, pression, allonge sont tels que préconisés par Viessmann pour ce gicleur et cette puissance.
Actuellement ça marche bien et les paramètres de combustion sont bons (rendement 94%, CO à 12%,T fumées à 145 en marche continue) mais mon chauffagiste m'indique que si ça bouge vite dans le temps c'est "que le brûleur est à remplacer car il est trop vieux" (18 ans).
Qui peut m'expliquer ce qui vieillit dans l'ensemble brûleur ?
- La pompe (suntec et filtre interne vérifiés) ??? Si la pression fournie au moment du réglage (11bars) est bonne, faut-il remplacer la pompe seule par une neuve ?
- Le bloc électrique de commande ? C'est tout ou rien non ?
- La turbine ? L'actuelle semble fonctionner correctement.
Je précise que le porte électrode est en bon état.
Je veux bien remplacer ce brûleur par un neuf mais avant je voudrais savoir si une pièce est en cause que je pourrai remplacer moi-même.
Merci de votre aide et de vos conseils.
22 mars 2013 à 15:00
Conseils problème brûleur 1
Invité

Réglages brûleur fioul ne sont pas stables dans le temps
Invité

Bonjour.
Les paramètres que vous annoncez semblent corrects, mais vous ne précisez pas le résultat des tests de fumées, avez-vous remarqué si la cheminée fumait noir quand le brûleur tourne ?
Vérifiez également le réglage de l'air, car il n'y a pas mieux pour encrasser rapidement une chaudière, à voir si l'électrovanne se ferme correctement à l'arrêt du brûleur, sinon il se peut que le manque d'étanchéité de celle-ci provoque un encrassement au niveau du gicleur, dont on dit qu'il "charbonne".
A voir également si votre conduit n'est pas obstrué partiellement.
Si toutes les pièces mentionnées dans votre description sont bonnes, je ne vois pas pourquoi vous devriez changer de brûleur.
Bonne recherche. Cordialement.
MDR84.
Les paramètres que vous annoncez semblent corrects, mais vous ne précisez pas le résultat des tests de fumées, avez-vous remarqué si la cheminée fumait noir quand le brûleur tourne ?
Vérifiez également le réglage de l'air, car il n'y a pas mieux pour encrasser rapidement une chaudière, à voir si l'électrovanne se ferme correctement à l'arrêt du brûleur, sinon il se peut que le manque d'étanchéité de celle-ci provoque un encrassement au niveau du gicleur, dont on dit qu'il "charbonne".
A voir également si votre conduit n'est pas obstrué partiellement.
Si toutes les pièces mentionnées dans votre description sont bonnes, je ne vois pas pourquoi vous devriez changer de brûleur.
Bonne recherche. Cordialement.
MDR84.
23 mars 2013 à 11:47
Conseils problème brûleur 2
Réglages brûleur fioul ne sont pas stables dans le temps
Bonjour,
Je cherche toujours la raison pour laquelle mon brûleur (chaudière fuel Viessman vittola biferrale 1995) se dérègle très vite causant des températures de fumées élevées.
Questions : si la turbine à air est usée, quels sont les symptômes (autres qu'une mauvaise combustion) ???
Comment s'assurer que la turbine est OK ou HS ?
Merci.
Je cherche toujours la raison pour laquelle mon brûleur (chaudière fuel Viessman vittola biferrale 1995) se dérègle très vite causant des températures de fumées élevées.
Questions : si la turbine à air est usée, quels sont les symptômes (autres qu'une mauvaise combustion) ???
Comment s'assurer que la turbine est OK ou HS ?
Merci.
28 mars 2013 à 03:40
Conseils problème brûleur 3
Réglages brûleur fioul ne sont pas stables dans le temps
Pour contrôler ma pompe Suntec montée sur brûleur fioul je voudrai savoir quelle est la pression "normale" de vacuum que je devrais lire ?
Dans le cas où cette dépression est trop faible (alors que l'alimentation en fuel est bonne) que peut-on en conclure ???
Merci de vos réponses.
Dans le cas où cette dépression est trop faible (alors que l'alimentation en fuel est bonne) que peut-on en conclure ???
Merci de vos réponses.
28 mars 2013 à 03:49
Conseils problème brûleur 4
Réglages brûleur fioul ne sont pas stables dans le temps
Pas de fumée noire, tout semble normal, sauf les températures de fumée qui sont excessives.
Le seul symptôme il y a 15 jours le brûleur s'est mis en sécurité et j'ai trouvé le gicleur noir et très gras et pas mal de suie dans le corps de chauffe (ramonage précédent 10 mois avant seulement).
Le seul symptôme il y a 15 jours le brûleur s'est mis en sécurité et j'ai trouvé le gicleur noir et très gras et pas mal de suie dans le corps de chauffe (ramonage précédent 10 mois avant seulement).
28 mars 2013 à 03:55
Conseils problème brûleur 5
Invité

Réglages brûleur fioul ne sont pas stables dans le temps
Invité

Volet d'air reste bloqué en position fermeture, c'est pour cela que le foyer est plein de suie, le ressort qui permet l'ouverture est cassé.
07 décembre 2017 à 20:35