Question Forum Chauffage : Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul

CO2
Membre inscrit
CO2
15 messages
Bonjour,

J'ai un vrai problème, je n'arrive pas à régler mon brûleur fioul.
Explication : mon brûleur est un 726 Vi FB avec un gicleur de 0.5/80°.
Ma chaudière est une Idéal Standard à condensation.
Mon analyseur de combustion me trouve 8.7% de CO2.
Quand je veux augmenter le CO2 (je diminue le volet d'air) j'arrive péniblement à 9,68% mais mon CO explose.
Mes autres paramètres sont bons (pression de pompe 1er et 2ème allure OK : pression de recyclage au niveau de la tête OK).
Hormis le changement du gicleur je ne vois pas comment je peux arriver aux valeurs du constructeur (13% de CO2).
Une piste ???
Merci.
17 mars 2018 à 10:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quelle est la pression d'air à la tête de combustion ?
- Quelle est la marque, le type et les caractéristiques de votre gicleur (ex Danfoss 0.50/80°S) ?
- Quelle est la couleur du couvercle de la boite de votre gicleur ?
- Avez-vous la notice de ce brûleur ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2018 à 11:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul

CO2
Membre inscrit
CO2
15 messages
Bonjour,
Tout d'abord merci de votre retour.
Ma chaudière est une Géodis de 26 Kwh HTE de 2011.
Concernant la pression d'air à la tête de combustion j'ai :
1ere allure ~5.7 mbar
2ème allure ~ 9.1 mbar
Ces valeurs respectent bien le cahier d'utilisation et de maintenance de mon brûleur (726 Z Vi FB).
Mon gicleur est neuf de marque Danfoss 0.50/80° type LE (couleur du couvercle vert) 1,87 Kg/h (préconisé dans le cahier technique).
Je possède la notice pour ce type de brûleur.
Tous les paramètres de réglages sont conforment avec le cahier technique... hormis ce fameux CO2 qui devrait être de ~ 13% de co2 avec 12.5 bar de pression fioul pour la 1ere allure et ~ 13% de CO2 avec 18.5 bar de pression pour la 2ème allure.
Je précise que le volet d'air fonctionne correctement lorsque que je passe en 2ème allure et que les pressions fioul ont été contrôlées.
En vous remerciant.
Cordialement.
Roger
17 mars 2018 à 12:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint la notice d'utilisation et d'entretien du brûleur 726 Z Vi FB.
Lors de votre intervention d'entretien, avez-vous réalisé les opérations suivantes :
- Nettoyage du corps de chauffe ?
- Nettoyage du condenseur ?
- Nettoyage du conduit ?
Lors du remontage de l'ensemble, avez-vous vérifié l'étanchéité :
- Du condenseur ?
- Du foyer et de la porte du brûleur ?

Lors des analyses de combustion, votre canne d'analyseur est placée :
- Sur la porte du foyer de la chaudière ?
- En sortie de votre corps de chauffe (avant le condenseur) ?
- En sortie de chaudière après le condenseur ?
- Avez-vous les mêmes résultats sur ces différents points ?
- Votre siphon de condenseur est-il propre et plein d'eau ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2018 à 14:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Mario,
Nous n'avons pas reçu la notice que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
17 mars 2018 à 14:33
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage

Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul

CO2
Membre inscrit
CO2
15 messages
Merci d'avoir pris de votre temps pour me répondre.
Voici les réponses :
- Le corps de chauffe a été intégralement nettoyé la semaine dernière,
- Le condenseur a été nettoyé,
- Le conduit (tuyau PVC) n'a pas été ramoné mais il ne présente pas de suie,
- Le joint du condenseur a été remplacé (préconisé par le constructeur lors de l'ouverture du couvercle),
- Étanchéité correct du condenseur et de la porte du foyer et du brûleur sur la porte,
- Les analyses de combustion ont été réalisées uniquement sur le conduit de fumée en sortie de chaudière après le condenseur,
- Je n'ai pas fait d'autres mesures d'analyse sur les autres points (porte foyer ni avant condenseur),
- Le condenseur fonctionne bien, le siphon a de l'eau.
Ci-joint photo de la prise d'analyse.
Cordialement.
Roger

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
augmenter le CO2 sur chaudière Fioul

17 mars 2018 à 15:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage

Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Avez-vous les tickets de combustion des anciens entretiens ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?

Pour avancer votre problème, vous devez :
- Reprendre à zéro les préréglages de votre brûleur selon la notice d'entretien,
- Effectuez les préréglages d'air et de fioul (débit et pression),
- Les réglages de combustion en 1ère et 2ème allures se font en agissant sur les pressions fioul.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2018 à 16:34
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage

Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul

CO2
Membre inscrit
CO2
15 messages
Bonjour,

Non malheureusement je ne possède pas les anciens tickets de combustion.
Voilà, j'ai repris depuis le début l'ensemble des réglages en remettant tous les paramètres recommandés dans la notice technique.

- Pression fioul 12,5 - 12,7 bars en 1ere allure
- Pression fioul 18,5 - 18,7 bars en 2ème allure
- le volet d'air pour la 1ère allure est sur le repère n°6 et le deuxième sur 10 pour la 2ème allure
- le réglage de pression à la tête est correct (voir les valeurs sur les photos)
- le réglage de la ligne est sur le n°4 comme le précise la doc.
Malgré ces réglages je n'arrive toujours pas à avoir les bonnes valeurs de CO2 constructeur.
Je vous joins les photos des mesures 1ere allure et 2ème allure.
En vous remerciant de l'attention que vous portez à mon problème.
Cordialement.
Roger

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
réglage CO2 sur chaudière Fioul premiere allureréglage CO2 sur chaudière Fioul deuxieme allure

17 mars 2018 à 19:37
Réponse 8 d'un contributeur du forum chauffage

Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Pour faire vos réglages de combustion, le cherchez pas à agir sur les volets d'air : laissez les comme stipuler dans la notice !!!

Pour régler la 1ère allure, débranchez la fiche noir sur le moteur du volet d'air (le brûleur crache de l'air en façade), réglez votre combustion en jouant sur la pression de fioul de la pompe sur la vis P1 par 1/4 de tours :
- Augmentez la pression et le CO2 augmente,
- Diminuez la pression et le CO2 diminue.

Pour la deuxième allure, rebranchez la fiche noir du moteur du volet d'air et réglez votre combustion en agissant sur la pression fioul de la pompe sur la vis 2 :
- Augmentez la pression et le CO2 augmente,
- Diminuez la pression et le CO2 diminue.

Faites des essais de passage en 1ère et 2ème allure et vérifiez que vos combustions sont stables.
Si votre chaudière monte trop vite en température et ne vous laisse pas suffisamment de temps, videz le ballon d'eau chaude sanitaire...
Juste pour infos, vous êtes dans quelle région ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2018 à 20:29
Réponse 9 d'un contributeur du forum chauffage

Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul

CO2
Membre inscrit
CO2
15 messages
Bonsoir,

Merci pour ces infos. Je ferais un essai demain comme stipulé dans votre réponse en jouant sur les vis de pression.
J'avais bien compris l'histoire du changement d'allure en débranchant la fiche du volet d'air, volet qui se ferme en 2ème allure.
Pour le temps des réglages je fais une demande de chauffage manuel.
Je vous informerai du résultat demain.
Bonne soirée.

Cordialement.
P. S. : je suis sur la région Lyonnaise
Roger
17 mars 2018 à 22:09
Réponse 10 d'un contributeur du forum chauffage

Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul

CO2
Membre inscrit
CO2
15 messages
Bonjour,

Voilà j'ai fait les essais mais sans grand résultat. J'ai sur la première allure poussée la pression fioul jusqu’à 21 bars et j'ai réussi péniblement à récupérer 10,29 % de CO2 avec une augmentation également du CO > 1000 ppm.
En outre, avec cette pression la chaudière au démarrage "tamponne" dure. J'ai donc redescendu la pression à la valeur préconisée (12,5 bars Cf. photo).
Il reste vrai qu'augmenter la pression (l'atomisation) sans toucher à l'arrivée d'air influence le CO2 de la combustion mais conduit également à augmenter la puissance du brûleur.
Si mes calculs sont bons mon gicleur actuel est un 0,5 USG/h avec une pression de 12,5 bars je dégage environ 22,6 Kwh ce qui correspond à peu près aux caractéristiques du cahier technique.
Monter la pression à 21 bars en première allure correspond à 29,3 kwh bien au dessus de la puissance totale prévue pour ma chaudière (pour un CO2 relativement faible 10,29%).

En conclusion, la solution ne serait-elle pas de diminuer mon gicleur actuel et d'augmenter l'atomisation sans toucher aux volets d'air ?
Si je reprends les calculs :
- gicleur de 0,45USG/h
1) - 14 bars de pression en 1ère allure correspond à 21,5 kW,
2) - 21 bars de pression en 2ème allure correspond à 26,3 kW.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Roger

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pression chaudière Fioul

18 mars 2018 à 12:57
Réponse 11 d'un contributeur du forum chauffage

Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

D'après vos essais et selon vos résultat vous avez :
- Soit un problème de gicleur,
- Soit un problème de réglage de tête de combustion,
- Soit votre tuyère n'est pas en place,
Pouvez-vous le vérifier et vous assurez que vous êtes bien en présence d'un gicleur type LE ?

Ensuite, vous devez commencer par régler la 2ème allure en jouant sur :
- La pompe fioul pour obtenir la pression requise dans la notice sur la vis P2,
- Le volet d'air pour obtenir la bonne valeur de CO2.

Une fois que votre 2ème allure correcte, passez à la 1ère allure en jouant sur :
- La pompe fioul pour obtenir la pression requise dans la notice sur la vis P1,
- Pour obtenir le bon CO2, agissez sur la position de la butée du volet motorisé et pour affiner et finaliser cette valeur, jouez légèrement sur la pression de fioul.

Pour que le réglage de la 1ère allure soit plus pratique, vous laissez votre brûleur en 2ème allure et vous débranchez la fiche du moteur du volet d'air pour passer votre brûleur en 1ère allure.
A chaque nouveau réglage (air ou fioul) de la 1ère allure rebranchez la fiche pour que le brûleur remonte en 2ème allure et débranchez la pour qui redescende en 1ére allure.

Une fois les bonnes combustions obtenues faites des changements 1ère 2ème et 2ème 1ère en vérifiant la stabilité des combustions.
Si rien ne bouge vous aurez gagné !!!
18 mars 2018 à 14:54
Réponse 12 d'un contributeur du forum chauffage

Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul

CO2
Membre inscrit
CO2
15 messages
Bonjour,

Quelques nouvelles concernant mon anomalie :
Après recherches, démontages, remontages, réglages, re-réglages, re-demontages... j'ai finalement eu un doute sur mon appareil de mesure. J'ai donc comparé sur une autre chaudière les résultats de mon analyseur avec celui d'un technicien.
Et là surprise mon analyseur affiché 3% de moins de CO2 que celui du technicien.
En conclusion ma cellule O2 est défectueuse.
Je vais la remplacer et reprendre mes mesures et réglages sur ma chaudière.
Je pense cette fois qu'ils seront bons.
Dans tous les cas un grand merci pour votre aide et pour professionnalisme dans la méthodologie de la recherche.
Bien à vous.
Cordialement.
Roger
22 mars 2018 à 12:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Impossible d'augmenter le co2 brûleur fioul Buderus 9 % maxi
    N°10870 : Bonjour Si je règle la teneur de co2 à 12 %, les fumées sont pleines de suies ! Ma chaudière de marque Buderus a une puissance de 21kw. Mon brûleur est équipé d'un gicleur de 0.50-60° (neuf). La pression de pompe est à 10...
  • 2. Réglage brûleur fioul
    N°1471 : Bonjour, Merci de me confirmer ce qui provoque une fumée noire et un dépôt de calamine important dans le foyer d'une chaudière au sol équipée d'un brûleur au fioul. Est-ce un problème de réglage du brûleur ?
  • 3. Acheter chaudière fioul Fioul Twin 100-Clima
    N°5306 : Bonjour. Je pense à acheter une chaudière à fioul à BRICO DEPOT, marque Group Thermique - Fioul Twin 100-Clima +. Je suis à la recherche des expériences concernant ; Questions : qui a des expériences avec cette...
  • 4. Problème chaudière au fioul
    N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
  • 5. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
    N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
  • 6. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
    N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
  • 7. Réglage brûleur chaudière fioul
    N°2287 : Bonjour, J'ai une chaudière équipée d'un brûleur Olymp ancien. Un professionnel est venu pour l'entretenir et voyant qu'elle dégageait beaucoup trop de Co, il a fait un réglage étrange : il a reculé à fond le gicleur...
  • 8. Réglage brûleur chaudière fioul
    N°1440 : Comment régler un brûleur de chaudière au fioul avec production d'eau chaude de marque RIELLO 40 ?
  • 9. Consommation de fioul chaudière Franco-Belge Combitherm GLX
    N°19114 : Bonjour tout le monde. Je viens à vous dans l’espoir de recevoir une aide précieuse. Je suis avec ma copine propriétaire depuis les 26 août 2017 d'une charmante petite maison de 90 mètres carrés sur 2 étages plus sous...
  • 10. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
    N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
>>> Résultats suivants pour : Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite