Problème chaudière au fioul
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
393
Question Chauffage : Problème chaudière au fioul
Invité

Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend pas d'où vient le problème et qui tourne autour de la machine. Quelqu'un pourrait-il m'orienter sur la probable avarie de la chaudière ? Elle a 4 ans et je commence à trouver le temps long à ne pas savoir ce qu'il se passe. Merci d'avance.
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Nettoyez le petit tuyau qui alimente l'injecteur et qui part de la pompe. Le fioul passe, mais pas suffisamment et met en sécurité.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Ou alors il faut vérifier la pression de la pompe et regarder si l'électrovanne est bonne.
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Vérifier la propreté de l'accroche flamme, le nettoyer, la propreté des électrodes d'allumage, leur écartement qui doit être de 4 mm. Nettoyer la cellule UV avec un coton tige imbibé d'alcool à 90°. Vérifier la position de l'accroche flamme : la petite ouverture en bout du brûleur doit se trouver vers le bas... Ceci est très important. Brûleur Clipper du CHAUFFAGE FRANCAIS. Signé Furax.
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Optez pour la réponse n°2, si le jet n'arrive pas devant les électrodes : pression pompée, mauvais contact au niveau de l'électrovanne ou défectueuse, gicleur et les filtres pompés, pot en verre. Vérifier aussi les électrodes si l'arc se fait. Pour tester l'électrovanne il vous suffit de la mettre sous tension et passer un tournevis dedans, vous verrez si le champ se crée, pour ce qui est de la pression faites appel à un professionnel ou procurez-vous un manomètre. Voilà et bonne chance !
Conseils Forum chauffage 5
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Observez d'où vient le vent. Il renvoie peut être les fumées dans la prise d`air de combustion. Dans ce cas mettez une tôle pour empêcher l`aspiration des fumées. Depuis que j'ai fait ça, ma chaudière à ventouse ne déclenche plus.
Conseils Forum chauffage 6
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Bonsoir, j'ai la même chaudière et les mêmes problèmes. Chauffage français ne m'a pas aidé. Un plombier m'a dit de changer les joints de tubage à chaque démontage et m'a surtout déconseillé cette marque. Depuis les ennuis continuent. J'ai débranché le tuyau d'aspiration des fumées et ça tourne mieux. Bon courage !
Conseils Forum chauffage 7
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Bonjour, je suis dépanneur et je ne fais que ça, hônnetement c'est vraiment bizarre qu'un chauffagiste ne trouve pas la panne, je penserai plutôt à la seule photo électrique, mais c'est peut-être aussi une sonde qui crée le problème.
Conseils Forum chauffage 8
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Bonjour, je ne suis pas plombier mais vérifiez la sortie de la chaudière et ramonez les tuyaux qui vont au conduit et avec un aspirateur aspirez les dépôts dans la sortie.
Conseils Forum chauffage 9
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Bonsoir, le problème vient d'après moi du réglage du brûleur suite à votre entretien le gros problème des chaudières à ventouse fioul c'est le réglage arrivée d'air primaire pour régler le brûleur le capot de protection étant démonter le réglage semble trop riche en oxygène, l'erreur c'est de le baisser car une fois le capot en place la difference est énorme il faut voir le réglage en posant provisoirement le capot pour contrôler son démarrage et valeur co2 et surtout ppm. SZ
Conseils Forum chauffage 10
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Bonjour, j'ai une Galane Fonte FVB 28Kw "Le Chauffage Français" fioul, et j'observe de temps en temps la même réaction aussi. Elle a 3 ans tout au plus et j'ai récupéré cette chaudière dans le cadre d'un rachat de maison individuelle. "Le Chauffage Français" ne m'apporte aucune aide et son réseau de professionnels n'ose même pas se pencher sur les problèmes afférents à ce modèle sous prétexte de ne pas installer ou travailler avec cette marque. Je compte simplement changer de marque et de chaudière (une toute neuve). Cela dit, l'ancien propriétaire à poser lui-même cette chaudière et il faut reconnaître que ce n'est pas fait dans les règles de l'art !
Conseils Forum chauffage 11
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Cela provient sûrement d'un problème d'étanchéité de la ventouse, si elle a été démontée changer les joints.
Conseils Forum chauffage 12
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Ok pour la réponse N°11
Il faut impérativement changer les joints de la ventouse tout les ans.
Merci
GG
Il faut impérativement changer les joints de la ventouse tout les ans.
Merci
GG
Conseils Forum chauffage 13
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Pour la mise en sécurité sur la chaudière au fioul Galane 28 fv, il doit y avoir un conflit dans le tubage inox entre l'air expiré et l'évacuation des gaz...
Essayez d'enlever le tubage de l'aspiration de l'air, et le laisser pendre (c'est celui qui se trouve à côté du brûleur). L'air expiré se fera naturellement.
Essayez d'enlever le tubage de l'aspiration de l'air, et le laisser pendre (c'est celui qui se trouve à côté du brûleur). L'air expiré se fera naturellement.
Conseils Forum chauffage 14
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Bonjour,
Moi aussi, j'ai une chaudière de marque Galane à ventouse, elle n'a que 6 ans et j'ai acheté ma maison il y a 2 ans.
J'ai aussi débranché le tube d'aspiration, depuis elle fonctionne mieux mais si jamais par malheur, elle s'éteint, je suis obligé de la rallumer en jouant avec ma main sur l'entrée d'air.
3 plombiers différents sont venus voir ma chaudière et aucun n'a réussi à comprendre.
J'ai changé les tubages (soit 700 ) et toujours le même problème.
Elle s'enclenche continuellement et consomme plus que la normale.
En somme, une vraie pompe à fric donc je m'en débarrasse.
Chauffage Français ne m'a pas été d'une grande aide et je déconseille fortement ce modèle et cette marque.
Quant à la cellule, mon plombier m'avait aussi expliqué que si la tête de la cellule s'encrassait, il fallait la nettoyer... mais sans succès.
Le réglage d'air est complexe et celui indiqué comme "réglage usine" fait que la flamme n'accroche pas du tout.
Sur ce modèle, je suis certain que les joints ne sont pas le seul problème.
Croyez-moi, je les ai changé et rien de plus si ce n'est que je me suis senti soulagé de quelques euros supplémentaires.
Je pense qu'il s'agit de défauts du constructeur et qui plus est, est de mauvaise foi.
En tout cas, je suis tout de même "ravi" (je m'excuse d'avance pour ce mauvais jeu de mots) de ne pas avoir été le seul à me faire "avoir". Cordialement.
Moi aussi, j'ai une chaudière de marque Galane à ventouse, elle n'a que 6 ans et j'ai acheté ma maison il y a 2 ans.
J'ai aussi débranché le tube d'aspiration, depuis elle fonctionne mieux mais si jamais par malheur, elle s'éteint, je suis obligé de la rallumer en jouant avec ma main sur l'entrée d'air.
3 plombiers différents sont venus voir ma chaudière et aucun n'a réussi à comprendre.
J'ai changé les tubages (soit 700 ) et toujours le même problème.
Elle s'enclenche continuellement et consomme plus que la normale.
En somme, une vraie pompe à fric donc je m'en débarrasse.
Chauffage Français ne m'a pas été d'une grande aide et je déconseille fortement ce modèle et cette marque.
Quant à la cellule, mon plombier m'avait aussi expliqué que si la tête de la cellule s'encrassait, il fallait la nettoyer... mais sans succès.
Le réglage d'air est complexe et celui indiqué comme "réglage usine" fait que la flamme n'accroche pas du tout.
Sur ce modèle, je suis certain que les joints ne sont pas le seul problème.
Croyez-moi, je les ai changé et rien de plus si ce n'est que je me suis senti soulagé de quelques euros supplémentaires.
Je pense qu'il s'agit de défauts du constructeur et qui plus est, est de mauvaise foi.
En tout cas, je suis tout de même "ravi" (je m'excuse d'avance pour ce mauvais jeu de mots) de ne pas avoir été le seul à me faire "avoir". Cordialement.
04 mars 2009 à 01:37
Conseils Forum chauffage 15
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Bonjour
Pas de réponse mais le même constat.
Après un nettoyage en règle par un professionnel, notre chaudière qui, au demeurant, a toujours bien fonctionné depuis 15 ans, se déclenche de façon capricieuse.
Le rappel du chauffagiste à 2 reprises n'a rien changé. Il n'y comprend rien.
Actuellement, en réarmant à 2 ou 3 reprises, elle finit par démarrer ou lorsqu'elle est bien chaude, elle repart.
Il doit donc bien y avoir une relation avec l'évacuation de l'air ?
A croire que le nettoyage a permis des entrées d'air qui n'existaient pas auparavant ?
Pas de réponse mais le même constat.
Après un nettoyage en règle par un professionnel, notre chaudière qui, au demeurant, a toujours bien fonctionné depuis 15 ans, se déclenche de façon capricieuse.
Le rappel du chauffagiste à 2 reprises n'a rien changé. Il n'y comprend rien.
Actuellement, en réarmant à 2 ou 3 reprises, elle finit par démarrer ou lorsqu'elle est bien chaude, elle repart.
Il doit donc bien y avoir une relation avec l'évacuation de l'air ?
A croire que le nettoyage a permis des entrées d'air qui n'existaient pas auparavant ?
05 octobre 2009 à 13:16
Conseils Forum chauffage 16
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Le problème très simple, un réglage pompe fuel à 10 voire 11 bars, mais chaudière ventouse un gicleur de 60.60 et tout marche bien, je connais ce brûleur.
08 octobre 2009 à 21:06
Conseils Forum chauffage 17
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

J'ai la même chaudière j'avais aussi des problèmes de défaut brûleurs intempestifs.
Après avoir bien regardé il y avait des trous dans le tuyau d'aspiration d'air ce qui provoquait un encrassement très rapide des électrodes et de la cellule (mauvaise combustion mauvais mélange d'air) depuis j'ai mis du scotch spécial haute température et plus de problème.
Gicleur 0.60 60°b et 10 bars.
Après avoir bien regardé il y avait des trous dans le tuyau d'aspiration d'air ce qui provoquait un encrassement très rapide des électrodes et de la cellule (mauvaise combustion mauvais mélange d'air) depuis j'ai mis du scotch spécial haute température et plus de problème.
Gicleur 0.60 60°b et 10 bars.
09 décembre 2009 à 21:50
Conseils Forum chauffage 18
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Regardez si votre plombier a mis le bon gicleur 0.65 80W et de marque Delavan surtout c'est le seul qui va pour cette chaudière.
31 décembre 2009 à 18:41
Conseils Forum chauffage 19
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Bonsoir,
les problèmes sont récurant, le chauffage Français n'a aucune réponse et s'en moque.
La garantie étant passé ce n'est plus leur problème (dixit Chauffage français suite à plusieurs appels).
J'ai tout fait, joints, brûleur, démonté brûleur : toujours des problèmes au bout de quelques semaines.
A titre personnel je déconseille fortement comme marque - il faudrait créer un collectif contre ses gens là.
Marc
les problèmes sont récurant, le chauffage Français n'a aucune réponse et s'en moque.
La garantie étant passé ce n'est plus leur problème (dixit Chauffage français suite à plusieurs appels).
J'ai tout fait, joints, brûleur, démonté brûleur : toujours des problèmes au bout de quelques semaines.
A titre personnel je déconseille fortement comme marque - il faudrait créer un collectif contre ses gens là.
Marc
04 août 2010 à 19:49
Conseils Forum chauffage 20
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Je règle moi-même mon brûleur Clipper, le problème est de trouver le bon compromis pour l'entrée de l'air en observant la flamme et en réduisant le débit de la pompe à fioul.
04 octobre 2010 à 19:39
Conseils Forum chauffage 21
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Il faut prendre un appareil à combustion et le mettre dans la prise d'air de la ventouse et voir si on a de la pollution, si c'est le cas changez tous les joints de ventouse, que ce soit fumée que d'air.
27 août 2011 à 11:14
Conseils Forum chauffage 22
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

La plupart des réponses sont pertinentes, dans tous ces cas, il faut s'assurer dans un premier temps de l'état des joints ventouse fumisterie ; on peut avoir un aperçu de la solution en débranchant l'amenée d'air au brûleur en s'étant assuré du renouvellement d'air dans la pièce (pour brûler 1 litre de fioul il faut 10 m3 d'air environ).
Ensuite mettre le gicleur prévu par le fabricant et partir sur les réglages de base avec contrôle de la combustion. Attention certains brûleurs peuvent avoir un problème dans l'amenée d'air ; vérifier visuellement si OK ou manque une mousse ou mécanisme HS.
Ensuite mettre le gicleur prévu par le fabricant et partir sur les réglages de base avec contrôle de la combustion. Attention certains brûleurs peuvent avoir un problème dans l'amenée d'air ; vérifier visuellement si OK ou manque une mousse ou mécanisme HS.
13 septembre 2011 à 15:30
Conseils Forum chauffage 23
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Bonjour, votre chauffagiste n'a pas mis le bon gicleur, il doit respecter la marque, le type.
05 décembre 2011 à 19:45
Conseils Forum chauffage 24
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Bonjour, je suis dépanneur de chaudière, débranchez le flexible darrivée d'air du brûleur, vous avez certainement la ventouse en inter communication.
22 septembre 2012 à 07:28
Conseils Forum chauffage 25
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Ou tout simplement le filtre du plongeur dans la cuve qui est bouché.
24 septembre 2012 à 12:53
Conseils Forum chauffage 26
Invité

Problème chaudière au fioul
Invité

Bonjour,
J'ai la même chaudière, il faut la faire régler par un professionnel appareillé, ce n'est pas un réglage approximatif.
Après plusieurs interventions voici les réglages préconisés du chef d'atelier de chez le Chauffage Français :
O2 dans tuyau d'arrivée d'air 20.9%
Pression fioul 12 bars
Gicleur 0.50 60°
Smoke 0
Température fumée 254°C ( oui c'est chaud mais c'est bien cela 254)
O2 6.5%
CO2 10.5%
CO 69 PPM
ex.air 1.45
Tir 0.09hpa
Depuis le réglage en 2005 cela tourne nickel.
J'espère que cela pourra vous aider, en sachant que j'ai vu 3 chauffagistes avant de pouvoir la régler.
J'ai la même chaudière, il faut la faire régler par un professionnel appareillé, ce n'est pas un réglage approximatif.
Après plusieurs interventions voici les réglages préconisés du chef d'atelier de chez le Chauffage Français :
O2 dans tuyau d'arrivée d'air 20.9%
Pression fioul 12 bars
Gicleur 0.50 60°
Smoke 0
Température fumée 254°C ( oui c'est chaud mais c'est bien cela 254)
O2 6.5%
CO2 10.5%
CO 69 PPM
ex.air 1.45
Tir 0.09hpa
Depuis le réglage en 2005 cela tourne nickel.
J'espère que cela pourra vous aider, en sachant que j'ai vu 3 chauffagistes avant de pouvoir la régler.
24 octobre 2012 à 19:55