Bonjour.
J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134.
Je trouve qu'il consomme beaucoup.
J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube.
Elle a ce qui me semble la partie réglage de pression en haut à droite sur le coté et la vis P également en façade en haut à droite. J'aimerai avoir la confirmation que ce sont bien pour P la prise mano et pour l'autre la partie réglage. pour le réglage de la tête de combustion j'ai la notice du brûleur 4134, elle indique des repères numérotés :
Problème sur le réglage de la tête de combustion sur le brûleur aucun repère.
Comment fait-on ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134.
Je trouve qu'il consomme beaucoup.
J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube.
Elle a ce qui me semble la partie réglage de pression en haut à droite sur le coté et la vis P également en façade en haut à droite. J'aimerai avoir la confirmation que ce sont bien pour P la prise mano et pour l'autre la partie réglage. pour le réglage de la tête de combustion j'ai la notice du brûleur 4134, elle indique des repères numérotés :
Problème sur le réglage de la tête de combustion sur le brûleur aucun repère.
Comment fait-on ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 janvier 2022 à 09:26
Réponse 1 du forum-chauffage
Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
Bonjour,
Déjà la première erreur, si vous parcourez la notice c'est que nous n'avez pas monter la bonne marque et le bon type de gicleur. Page 7 il est précisé que les gicleurs doivent être de type des 60°E ou W ce qui veut dire des gicleurs de la marque DELAVAN (et rien d'autre) pour respecter le sens de rotation de la pulvérisation du fioul.
Vous mettez en place un gicleur de 0.50 GUS mais quelle est la puissance utile de votre chaudière, votre conduit de cheminée est-il tubé ?
Pour ce qui est du réglage de la tête de combustion visser la vis (fig.9 page 8) vous verrez une échelle graduée apparaitre et régler la tête selon le tableau A de cette même page.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Déjà la première erreur, si vous parcourez la notice c'est que nous n'avez pas monter la bonne marque et le bon type de gicleur. Page 7 il est précisé que les gicleurs doivent être de type des 60°E ou W ce qui veut dire des gicleurs de la marque DELAVAN (et rien d'autre) pour respecter le sens de rotation de la pulvérisation du fioul.
Vous mettez en place un gicleur de 0.50 GUS mais quelle est la puissance utile de votre chaudière, votre conduit de cheminée est-il tubé ?
Pour ce qui est du réglage de la tête de combustion visser la vis (fig.9 page 8) vous verrez une échelle graduée apparaitre et régler la tête selon le tableau A de cette même page.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2022 à 12:26
Réponse 2 du forum-chauffage
Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
Bonjour.
Merci pour le réglage de la tête de combustion.
Nous n'avons pas ma même notice, vous êtes surement professionnel.
Voir doc joint. Je ne peux pas être d'accord pour les types de brûleurs car CEDEO ex : France Hygiène m'a changé le Delavan. Pour Danfoss type S il y a 35 ans car plus possible d'avoir du Delavan.
De plus ma table indique 3 types de gicleurs possible à installer 040 050 060 60°. J'ai également les puissances sous 10, 12 et 14 bars avec les réglages.
La puissance est la bonne pour ma Franco Belge Solémio de 43 ans.
Je viens d'acheter et d’équiper à neuf une Franco Belge Ambiance 4125 d'occasion et 2 autres Stella 4134.
Je viens d'ailleurs de recevoir le mail du service public ci-dessous qui me donne raison afin des nouvelles chaudières au fioul ou au charbon à partir du 1er juillet 2022.
Pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au fioul sera interdite à partir du 1er juillet 2022, sauf en cas d'impossibilité d'usage d'autres sources d'énergie.
Les appareils déjà installés pourront continuer d'être utilisés, entretenus et réparés, mais des aides financières allant jusqu'à 4000 € sont prévues pour encourager leur remplacement.
Un décret (pour la suite il faut que j'ouvre l'article).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour le réglage de la tête de combustion.
Nous n'avons pas ma même notice, vous êtes surement professionnel.
Voir doc joint. Je ne peux pas être d'accord pour les types de brûleurs car CEDEO ex : France Hygiène m'a changé le Delavan. Pour Danfoss type S il y a 35 ans car plus possible d'avoir du Delavan.
De plus ma table indique 3 types de gicleurs possible à installer 040 050 060 60°. J'ai également les puissances sous 10, 12 et 14 bars avec les réglages.
La puissance est la bonne pour ma Franco Belge Solémio de 43 ans.
Je viens d'acheter et d’équiper à neuf une Franco Belge Ambiance 4125 d'occasion et 2 autres Stella 4134.
Je viens d'ailleurs de recevoir le mail du service public ci-dessous qui me donne raison afin des nouvelles chaudières au fioul ou au charbon à partir du 1er juillet 2022.
Pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au fioul sera interdite à partir du 1er juillet 2022, sauf en cas d'impossibilité d'usage d'autres sources d'énergie.
Les appareils déjà installés pourront continuer d'être utilisés, entretenus et réparés, mais des aides financières allant jusqu'à 4000 € sont prévues pour encourager leur remplacement.
Un décret (pour la suite il faut que j'ouvre l'article).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 janvier 2022 à 04:05
Réponse 3 du forum-chauffage
Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
Bonjour,
J'ai exactement la même notice que vous, celle qui est fournie avec le brûleur et le constructeur.
J'ai aussi plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la maintenance chauffage qui me permettent de pouvoir déduire ce qui n'est pas écrit dans la notice mais qui s'applique bien sur le terrain sous peine de difficultés de réglages, allumage long et bruyant, risque de mise en sécurité intempestives ou encrassement de la chaudière.
Ce qui n'est pas dit dans la notice c'est qu'un gicleur pulvérise le fioul par giration (sens de rotation du cône de fioul) et que cette rotation peut être à droite ou à gauche : c'est un facteur qui dépend principalement de la marque du gicleur (DANFOSS, DELAVAN, STEINEN, FLUIDIC, HAGO, MONARCH...).
La plupart des gens et même les professionnels choisissent un gicleur en fonction de ce qui est gravé dessus ou de ce qui est marqué sur la boite (exemple : 0.50/60°S) mais ils oublient que si les valeurs 0.50 (débit) et 60° (angle de pulvérisation) sont communes, le sens de rotation n'est lui pas commun, que la lettre S (dans notre exemple) qui désigne le spectre de pulvérisation n'est pas elle non plus commune (toujours dans notre exemple un DANFOSS 0.50/60°S ne correspond pas à un STEINEN 0.50/60°S) et le gicleur préconisé dans la notice de votre brûleur un 0.50/60°W ou E de marque DELAVAN, ne peut pas être remplacé par un 0.50/60°S DANFOSS).
Ce qui est dommage c'est que votre CEDEO vous vende n'importe quoi, sans en connaitre les risques, même si aujourd'hui il est compliqué de maintenir en stock la totalité des marques et des modèles de tous les gicleurs que l'on trouve sur les brûleurs fioul : pour votre tranquillité et le bon fonctionnement de votre brûleur mettez un gicleur DELAVAN 0.50/60°W ou E (pour réduire le bruit de la flamme).
Si vous n'en trouvez pas j'en ai en stock !!!
Pour ce qui est des interdictions concernant les chaudières fioul et la date du premier juillet 2022 pouvez-vous nous transmettre la réponse faite par le service public ?
D'après le décret la vente et l'utilisation de chaudière fioul ne concerne que les modèles fonctionnant au fioul (fioul uniquement fossile), dans tout ce que l'on peut lire le mot fioul est toujours suivi d'un adjectif qualificatif comme : pur, fossile, ordinaire, 100%.
L'utilisation du fioul pour le chauffage sera toujours possible dans la mesure où :
- La composition et la nature du fioul ont évolué depuis 20 ans, passant de fioul ordinaire à des bio fiouls comme le B5 et B7,
- Les nouveaux BIO FIOUL type F10 et F30 seront commercialisés courant 2022,
- Chaudières fioul nouvelle génération seront capable de fonctionner avec ces BIO FIOUL.
Il deviendra ainsi difficile de continuer à pouvoir utiliser des anciens brûleurs fioul et/ou des anciennes chaudières qui ne seront pas compatibles techniquement avec caractéristiques techniques de ces nouveaux fioul : tant que les fiouls B5 et B7 seront disponibles (combien de temps ???) cela sera possible mais ce n'est qu'une période de transition pendant laquelle il faudra penser à remplacer ces appareils.
J'ai exactement la même notice que vous, celle qui est fournie avec le brûleur et le constructeur.
J'ai aussi plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la maintenance chauffage qui me permettent de pouvoir déduire ce qui n'est pas écrit dans la notice mais qui s'applique bien sur le terrain sous peine de difficultés de réglages, allumage long et bruyant, risque de mise en sécurité intempestives ou encrassement de la chaudière.
Ce qui n'est pas dit dans la notice c'est qu'un gicleur pulvérise le fioul par giration (sens de rotation du cône de fioul) et que cette rotation peut être à droite ou à gauche : c'est un facteur qui dépend principalement de la marque du gicleur (DANFOSS, DELAVAN, STEINEN, FLUIDIC, HAGO, MONARCH...).
La plupart des gens et même les professionnels choisissent un gicleur en fonction de ce qui est gravé dessus ou de ce qui est marqué sur la boite (exemple : 0.50/60°S) mais ils oublient que si les valeurs 0.50 (débit) et 60° (angle de pulvérisation) sont communes, le sens de rotation n'est lui pas commun, que la lettre S (dans notre exemple) qui désigne le spectre de pulvérisation n'est pas elle non plus commune (toujours dans notre exemple un DANFOSS 0.50/60°S ne correspond pas à un STEINEN 0.50/60°S) et le gicleur préconisé dans la notice de votre brûleur un 0.50/60°W ou E de marque DELAVAN, ne peut pas être remplacé par un 0.50/60°S DANFOSS).
Ce qui est dommage c'est que votre CEDEO vous vende n'importe quoi, sans en connaitre les risques, même si aujourd'hui il est compliqué de maintenir en stock la totalité des marques et des modèles de tous les gicleurs que l'on trouve sur les brûleurs fioul : pour votre tranquillité et le bon fonctionnement de votre brûleur mettez un gicleur DELAVAN 0.50/60°W ou E (pour réduire le bruit de la flamme).
Si vous n'en trouvez pas j'en ai en stock !!!
Pour ce qui est des interdictions concernant les chaudières fioul et la date du premier juillet 2022 pouvez-vous nous transmettre la réponse faite par le service public ?
D'après le décret la vente et l'utilisation de chaudière fioul ne concerne que les modèles fonctionnant au fioul (fioul uniquement fossile), dans tout ce que l'on peut lire le mot fioul est toujours suivi d'un adjectif qualificatif comme : pur, fossile, ordinaire, 100%.
L'utilisation du fioul pour le chauffage sera toujours possible dans la mesure où :
- La composition et la nature du fioul ont évolué depuis 20 ans, passant de fioul ordinaire à des bio fiouls comme le B5 et B7,
- Les nouveaux BIO FIOUL type F10 et F30 seront commercialisés courant 2022,
- Chaudières fioul nouvelle génération seront capable de fonctionner avec ces BIO FIOUL.
Il deviendra ainsi difficile de continuer à pouvoir utiliser des anciens brûleurs fioul et/ou des anciennes chaudières qui ne seront pas compatibles techniquement avec caractéristiques techniques de ces nouveaux fioul : tant que les fiouls B5 et B7 seront disponibles (combien de temps ???) cela sera possible mais ce n'est qu'une période de transition pendant laquelle il faudra penser à remplacer ces appareils.
13 janvier 2022 à 17:02
Réponse 4 du forum-chauffage
Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
Merci de prendre du temps pour me répondre.
Je viens de perdre mon post assez long de ma réponse en créant le document sur la législation, cela m'apprendra d'écrire en direct.
Je le referai plus tard.
Voici le document pour le moment il n'est plus question de ne plus changer les foyers.
Bonne lecture.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Je viens de perdre mon post assez long de ma réponse en créant le document sur la législation, cela m'apprendra d'écrire en direct.
Je le referai plus tard.
Voici le document pour le moment il n'est plus question de ne plus changer les foyers.
Bonne lecture.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
13 janvier 2022 à 17:51
Réponse 5 du forum-chauffage
Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
Avez-vous reçu le document du premier ministre sur les chaudières avec le texte de loi ?
Je n'ai pas la pratique du forum.
Je vous remercie encore de passer du temps pour me répondre.
J'avais fait un post complet et en voulant créer un fichier word alors que j'étais en direct à vous écrire.
Je recommencerai plus tard.
Merci de me confirmer si vous avez reçu la lettre du premier ministre, dans le cas contraire.
Je n'ai pas la pratique du forum.
Je vous remercie encore de passer du temps pour me répondre.
J'avais fait un post complet et en voulant créer un fichier word alors que j'étais en direct à vous écrire.
Je recommencerai plus tard.
Merci de me confirmer si vous avez reçu la lettre du premier ministre, dans le cas contraire.
13 janvier 2022 à 18:11
Réponse 6 du forum-chauffage
Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
Bonsoir,
Nous avons bien reçu votre dernier post ainsi que la lettre du premier ministre.
Je peux vous assurer que l'ensemble de la filière FIOUL en France (fabricant de chaudière, producteur et distributeur de fioul) ont fait le nécessaire pour pouvoir répondre à ces obligations.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Nous avons bien reçu votre dernier post ainsi que la lettre du premier ministre.
Je peux vous assurer que l'ensemble de la filière FIOUL en France (fabricant de chaudière, producteur et distributeur de fioul) ont fait le nécessaire pour pouvoir répondre à ces obligations.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 janvier 2022 à 20:46
Réponse 7 du forum-chauffage
Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
Merci de prendre du temps pour me répondre.
Je confirme que depuis 35 ans France Hygiène devenu CEDEO qui m'a vendu la chaudière m'a changé le DELAVAN pour un DANFOSS 60° S.
Je n'ai jamais eu par la suite un seul problème, pas de modification avec le DELAVAN jamais de suie dans la cheminée, chaudière jamais encrassée, c'est moi qui depuis 35 ans entretient la chaudière, change ou répare ses pièces, ramone au hérisson les boisseaux au hérisson nylon les tuyaux inox, la chaudière foyer et turbulateurs en fonte pas en acier épaisseur infime de l'Ambiance 4135 Franco Belge non pas Atlantic qui ont une qualité encore plus dégradée.
Depuis quelques temps je savais que les 2 gicleurs n'étaient pas du même type car je me suis fait sur le NET une banque de données. J'ai tous les types de gicleurs, tous les types de forme de pulvérisation, et même la représentation graphique des cônes de pulvérisation.
Par la même occasion j'ai les fiches techniques de toutes les chaudière Franco Belge et Atlantic ainsi que de tous les brûleurs de ces marques, par la même occasion j'ai celles des brûleurs des autres marques les plus utilisées, j'ai la liste de tous les sites de SAV, j'ai également la liste des pièces avec REF des marques REF des vendeurs : Merci à PiècesXpress pour sa banque de données. J'ai également en archive les notice des marques d'accélérateurs, des pompes, des vases d'expansion. ETC.
HISTORIQUE
J'ai acheté la Franco Belge Ambiance 4125 avec son brûleur STELLA 3050 pour 100 euros suite à la future loi d'interdiction j'ai changé la tuyauterie en cuivre que j'ai rendue entièrement démontable, changé la vanne 4 voies grippée, un accélérateur sur les deux trop puissant. L'isolation et le joint de porte du foyer, etc.
J'ai également acheté 3 brûleurs STELLA 4134 pour 50 euros chacun, c'est moins cher qu'une pompe SUNTEC.
J'ai également acheté les thermostats, le relais, le thermomètre de la chaudière car je me suis fait coincer pour une 3e platine plus en SAV.
J'ai dû "bidouiller" pour compenser la moindre aimantation de l'électroaimant de la 2e platine.
LE POURQUOI du CHANGEMENT en STELLA 4134.
Sur un trop plein de confiance sur 42 ans de jauge régulière de ma chaudière qui était vide et n'ayant pas pu mettre en route mon STELLA 2 j'ai voulu mettre un STELLA 5 d'occasion qui ne fonctionnait pas plus.
J'ai donc fait venir le seul chauffagiste qui a bien voulu venir.
Le STELLA 5 ne fonctionnant pas on a démonté mon vieux brûleur pour prendre l'électrovanne en le dégradant toujours rien.
C'est dans l'attente de la platine que j'ai jaugé ma citerne et vu qu'elle était vide et que j'avais oublié le changement des vannes thermostatiques, réglées depuis.
En fait c'était sa platine il m'a mis une platine d'occasion qui n'a tenu que 15 jours fin avril 2021. Il n'a fonctionné que 5 minutes cet automne puis HS.
C'est pourquoi j'en suis au STELLA 4134 et que je fais mes réglages seul.
VOUS AVEZ L’EXPÉRIENCE que JE N'AI PAS.
Mais.
J'ai dû nettoyer les 3 brûleurs et démonter complètement le 3e complètement la partie ventilation, rempli de dépôts mélangés avec du gras et des moutons de poussière.
J'ai dû tout démonter également toutes les parties côté gueulard complètement encrassé y compris de scories.
Tout ceci pour vous dire que j'ai nettoyé le regard à côté du réglage de la tête de combustion, je n'ai pas prêté une grande attention mais il me semble que je n'ai pas vu un disque qui pourrait être gradué côté réglage.
Je n'ai pas plus vu un chiffre côté réglage de la tête de combustion de mes 3 brûleurs STELLA 4134.
Je vais tester ce dernier brûleur en repérant les tours afin de voir s'il paraît.
J'ai le temps le brûleur installé n'a pas de problème de flamme le plus important est de vérifier la pression de la pompe puisque j'ai reçu la valise des deux manos.
Je ne sais pas à quelle pression il est réglé et la différence entre 12 et 14 bars fait une belle différence en consommation.
Voilà tout est dit.
J'espère que vous avez reçu mon DOC Word sur la fin des chaudières.
Je vous remercie encore car sur d'autres sites j'ai rencontré des "rigolos" qui au lieu de donner des conseils se permettent de vous rabrouer, qui vous prennent pour des demeurés et pensent qu'ils sont supérieurs.
J'ai un peu réglé leurs comptes en message privé.
En marge suite à votre accusé de réception de la lettre du premier ministre je pense que le monde des chaudières ne pourra pas mieux faire que mon entreprise et de ses confrères fabricants de pompes à chaleur avant 1978 n'ont pu faire quand le gouvernement décide. L'entreprise a mis 10 ans pour écouler ses PALMYRES les autres ont dû faire de même. L'entreprise la première en France dans sa partie principale n'a jamais refait de pompes à chaleur.
Je confirme que depuis 35 ans France Hygiène devenu CEDEO qui m'a vendu la chaudière m'a changé le DELAVAN pour un DANFOSS 60° S.
Je n'ai jamais eu par la suite un seul problème, pas de modification avec le DELAVAN jamais de suie dans la cheminée, chaudière jamais encrassée, c'est moi qui depuis 35 ans entretient la chaudière, change ou répare ses pièces, ramone au hérisson les boisseaux au hérisson nylon les tuyaux inox, la chaudière foyer et turbulateurs en fonte pas en acier épaisseur infime de l'Ambiance 4135 Franco Belge non pas Atlantic qui ont une qualité encore plus dégradée.
Depuis quelques temps je savais que les 2 gicleurs n'étaient pas du même type car je me suis fait sur le NET une banque de données. J'ai tous les types de gicleurs, tous les types de forme de pulvérisation, et même la représentation graphique des cônes de pulvérisation.
Par la même occasion j'ai les fiches techniques de toutes les chaudière Franco Belge et Atlantic ainsi que de tous les brûleurs de ces marques, par la même occasion j'ai celles des brûleurs des autres marques les plus utilisées, j'ai la liste de tous les sites de SAV, j'ai également la liste des pièces avec REF des marques REF des vendeurs : Merci à PiècesXpress pour sa banque de données. J'ai également en archive les notice des marques d'accélérateurs, des pompes, des vases d'expansion. ETC.
HISTORIQUE
J'ai acheté la Franco Belge Ambiance 4125 avec son brûleur STELLA 3050 pour 100 euros suite à la future loi d'interdiction j'ai changé la tuyauterie en cuivre que j'ai rendue entièrement démontable, changé la vanne 4 voies grippée, un accélérateur sur les deux trop puissant. L'isolation et le joint de porte du foyer, etc.
J'ai également acheté 3 brûleurs STELLA 4134 pour 50 euros chacun, c'est moins cher qu'une pompe SUNTEC.
J'ai également acheté les thermostats, le relais, le thermomètre de la chaudière car je me suis fait coincer pour une 3e platine plus en SAV.
J'ai dû "bidouiller" pour compenser la moindre aimantation de l'électroaimant de la 2e platine.
LE POURQUOI du CHANGEMENT en STELLA 4134.
Sur un trop plein de confiance sur 42 ans de jauge régulière de ma chaudière qui était vide et n'ayant pas pu mettre en route mon STELLA 2 j'ai voulu mettre un STELLA 5 d'occasion qui ne fonctionnait pas plus.
J'ai donc fait venir le seul chauffagiste qui a bien voulu venir.
Le STELLA 5 ne fonctionnant pas on a démonté mon vieux brûleur pour prendre l'électrovanne en le dégradant toujours rien.
C'est dans l'attente de la platine que j'ai jaugé ma citerne et vu qu'elle était vide et que j'avais oublié le changement des vannes thermostatiques, réglées depuis.
En fait c'était sa platine il m'a mis une platine d'occasion qui n'a tenu que 15 jours fin avril 2021. Il n'a fonctionné que 5 minutes cet automne puis HS.
C'est pourquoi j'en suis au STELLA 4134 et que je fais mes réglages seul.
VOUS AVEZ L’EXPÉRIENCE que JE N'AI PAS.
Mais.
J'ai dû nettoyer les 3 brûleurs et démonter complètement le 3e complètement la partie ventilation, rempli de dépôts mélangés avec du gras et des moutons de poussière.
J'ai dû tout démonter également toutes les parties côté gueulard complètement encrassé y compris de scories.
Tout ceci pour vous dire que j'ai nettoyé le regard à côté du réglage de la tête de combustion, je n'ai pas prêté une grande attention mais il me semble que je n'ai pas vu un disque qui pourrait être gradué côté réglage.
Je n'ai pas plus vu un chiffre côté réglage de la tête de combustion de mes 3 brûleurs STELLA 4134.
Je vais tester ce dernier brûleur en repérant les tours afin de voir s'il paraît.
J'ai le temps le brûleur installé n'a pas de problème de flamme le plus important est de vérifier la pression de la pompe puisque j'ai reçu la valise des deux manos.
Je ne sais pas à quelle pression il est réglé et la différence entre 12 et 14 bars fait une belle différence en consommation.
Voilà tout est dit.
J'espère que vous avez reçu mon DOC Word sur la fin des chaudières.
Je vous remercie encore car sur d'autres sites j'ai rencontré des "rigolos" qui au lieu de donner des conseils se permettent de vous rabrouer, qui vous prennent pour des demeurés et pensent qu'ils sont supérieurs.
J'ai un peu réglé leurs comptes en message privé.
En marge suite à votre accusé de réception de la lettre du premier ministre je pense que le monde des chaudières ne pourra pas mieux faire que mon entreprise et de ses confrères fabricants de pompes à chaleur avant 1978 n'ont pu faire quand le gouvernement décide. L'entreprise a mis 10 ans pour écouler ses PALMYRES les autres ont dû faire de même. L'entreprise la première en France dans sa partie principale n'a jamais refait de pompes à chaleur.
14 janvier 2022 à 09:49
Réponse 8 du forum-chauffage
Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
Bonjour,
Merci pour votre retour d'informations.
Même si je comprends votre démarche (celle de provisionner des pièces ou des brûleurs) il faudra vous attendre à ce que c'est brûleur ne puissent plus fonctionner à cause de la transition vers les nouveaux fiouls.
Ces nouveaux fiouls type F10 et F30 nécessiteront des brûleurs spécifiques dont la conception, les composants, la tête de combustion permettront de respecter les normes d'hygiène de combustion et des rejets dans l'atmosphère. Vous connaissez certainement le O2, le CO2 et le CO mais d'autres composants présents dans les fumées seront bientôt frappés d'une obligation de contrôle et d'un respect de seuil maxi.
- Êtes-vous équipé d'un analyseur de combustion ?
- Comment contrôlez-vous l'hygiène de combustion de votre brûleur ?
- Comment mesurez-vous le rendement de combustion ?
- Comment obtenez-vous une attestation d'entretien annuelle (obligatoire par décret), justificatif à fournir, en cas de sinistre, à votre assureur ?
En gros les brûleurs qui ne seront pas compatibles avec ces nouveaux fiouls, devront remplacés car soit ils ne pourront pas permettre de respecter les bonnes hygiènes de combustion, soit ils tomberont en panne à cause de composants qui ne seront pas compatibles avec ces nouveaux fiouls.
Je ne pense pas sincèrement que de continuer à se chauffer avec votre équipement est la meilleure solution pour faire de vraies économies : vous seriez surpris de celles possibles avec une chaudière condensation nouvelle génération !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'informations.
Même si je comprends votre démarche (celle de provisionner des pièces ou des brûleurs) il faudra vous attendre à ce que c'est brûleur ne puissent plus fonctionner à cause de la transition vers les nouveaux fiouls.
Ces nouveaux fiouls type F10 et F30 nécessiteront des brûleurs spécifiques dont la conception, les composants, la tête de combustion permettront de respecter les normes d'hygiène de combustion et des rejets dans l'atmosphère. Vous connaissez certainement le O2, le CO2 et le CO mais d'autres composants présents dans les fumées seront bientôt frappés d'une obligation de contrôle et d'un respect de seuil maxi.
- Êtes-vous équipé d'un analyseur de combustion ?
- Comment contrôlez-vous l'hygiène de combustion de votre brûleur ?
- Comment mesurez-vous le rendement de combustion ?
- Comment obtenez-vous une attestation d'entretien annuelle (obligatoire par décret), justificatif à fournir, en cas de sinistre, à votre assureur ?
En gros les brûleurs qui ne seront pas compatibles avec ces nouveaux fiouls, devront remplacés car soit ils ne pourront pas permettre de respecter les bonnes hygiènes de combustion, soit ils tomberont en panne à cause de composants qui ne seront pas compatibles avec ces nouveaux fiouls.
Je ne pense pas sincèrement que de continuer à se chauffer avec votre équipement est la meilleure solution pour faire de vraies économies : vous seriez surpris de celles possibles avec une chaudière condensation nouvelle génération !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2022 à 12:28
Réponse 9 du forum-chauffage
Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
Merci de ces informations.
Ce n'est pas comme notifié que j’entretiens depuis 35 ans dans un autre post mais depuis 1979.
Pour le moment étant donné mon grand âge je reste avec ma chaudière.
J'attends l'opacimètre à pompe, j'ai la valise de mesures de pression.
On verra pour le reste j'ai toujours eu de mauvais artisans chauffagistes en premier y compris pour la construction de la maison de puis 1978 je fais tout seul, je ne préfère pas argumenter plus cela.
Le denier chauffagiste en avril 2021 n'a pas fait mieux, pas de vérification de fuel en citerne, platine miseen SAV tout de suite en panne.
J'ai un document de mon assurance qui prend en compte l'assurance incendie du moment que l'on fait l'entretien. J'ai gardé précieusement ce document.
Pendant 9 ans j'ai été délégué régional suite aux élections prud'homal je représentais mon syndicat pour mon département.
J'ai consulté pas mal et je vois le nombre de problèmes pour ces nouvelles chaudières qui pour Altantic sont légions. Je crois qu'elles ne sont plus fabriquées en France et de mauvaise qualité.
J'ai pas mal d'expériences professionnelles en mécanique et assimilé que je ne peux pas développer sur le forum.
J'ai également une grande expérience en consommation où j'ai représenté consommateurs et associations nationales en tant que responsable départemental et régional y compris en préfecture qui me font penser que si le changement est brutal il y aura pire que les gilets jaunes.
J'ai tout un tas d'autres engagements y compris la création d'une association de l'environnement en 1997.
Moi je vis dans un bois, j'ai refusé Paris pour cela j'ai travaillé 12 ans de plus avec un salaire moindre.
Je pense et constate que les verts sont un mouvement idéologique et un job pour faire de la politique.
Le meilleur exemple ce sont les verts allemands avec la suppression des centrales nucléaires qui polluent peu et le basculement en centrale au charbon qui sont une catastrophe.
Il en va de même avec le brûlage des forêts pour l'élevage et les palmiers huile et également la suppression de la tourbière. Il suffit de regarder des documentaires sur la 5 et ARTE.
Ne parlons pas du genre éthanol.
J'ai pratiqué pendant 2 ans au Brésil de 1973 à 75. La consommation est plus importante et la voiture perd ses performances. J'avais un coupé 9CV Volkswagen qui se traînait sur la route.
Je change ma voiture petit diesel de 37 000 km depuis 2013 pour un hybride de plus pas français car à ce jour on n'en produisait pas en France.
Les voiture électriques n'ont d'écologique que le nom et de plus vont causer des problèmes en fourniture d'électricité, les batteries ont une durée maxi de 8 ans, viennent d'Asie et utilisent des terres rares.
Ma petite diesel consommait un plein pour 1050 km.
Je ne pourrai pas en dire la même chose pour l'hybride Hyundai Kona de plus fabriqué en Turquie.
Que dire du photovoltaïque : il en va de même.
Je suis bien plus écolo que les verts. J'ai un 114m² sur demi sous-sol enterré et vide sanitaire partie sous sol et de sanitaire agglos de 25, élévation 20, 75 mm de laine de verre (isolation électrique de 1978) cloisons brique et plâtre, plafond brique avec 200 mm de laine de verre plus depuis début 2021 isolation à 1 euro de 350 mm.
J'ai sur 3 portes fenêtres des volets roulants programmés et j'ai gardé les volets bois pour faire le principe norvégien.
J'ai condamné une autre porte fenêtre en gardant les volets bois et monté entre les vitrages et eux une cloison amovible de 50 mm de polyester expansé le tout doublé d'une armoire Louis XV côté salon.
Derrière mes doubles vitrages de 1978 j'ai mis des doubles rideaux très épais.
J'avais une chaudière sanitaire inclus qui me brûlait moins de 1400 litres de fuel par an ceci avec des hivers qui dans le sud ouest sont descendus à moins 21.
Là les jours de grands froids j'ai utilisé pour aider mon insert Godin avec ses 2 ventilateurs.
Depuis 5 ans je ne l'utilise seulement en chauffage. Ceci avec le bois où je réside.
J'ai installé un cumulus de 50 litres résistance 900W pour 2 cela suffit et moins de consommation pour le maintien de température.
J'avais tiré en 1978 un câble 4 fois 25 carré car je suis à 45 m de la route. J'avais un compteur tri pour installer une pompe à chaleur eau/eau la seule valable pour moi ; me manquait simplement le débit d'eau.
A ce que j'entends en sus qu'une pompe à chaleur n'a pas une vie aussi longue que la chaudière les installateurs semblent ne pas savoir les réparer et demandent aux fabricants ou l’importateur de la marque et les pièces pour beaucoup venant de l'étranger, mettent des semaines à venir si pas plus.
Je pourrai développer bien plus mais j'arrête là.
Ce n'est pas comme notifié que j’entretiens depuis 35 ans dans un autre post mais depuis 1979.
Pour le moment étant donné mon grand âge je reste avec ma chaudière.
J'attends l'opacimètre à pompe, j'ai la valise de mesures de pression.
On verra pour le reste j'ai toujours eu de mauvais artisans chauffagistes en premier y compris pour la construction de la maison de puis 1978 je fais tout seul, je ne préfère pas argumenter plus cela.
Le denier chauffagiste en avril 2021 n'a pas fait mieux, pas de vérification de fuel en citerne, platine miseen SAV tout de suite en panne.
J'ai un document de mon assurance qui prend en compte l'assurance incendie du moment que l'on fait l'entretien. J'ai gardé précieusement ce document.
Pendant 9 ans j'ai été délégué régional suite aux élections prud'homal je représentais mon syndicat pour mon département.
J'ai consulté pas mal et je vois le nombre de problèmes pour ces nouvelles chaudières qui pour Altantic sont légions. Je crois qu'elles ne sont plus fabriquées en France et de mauvaise qualité.
J'ai pas mal d'expériences professionnelles en mécanique et assimilé que je ne peux pas développer sur le forum.
J'ai également une grande expérience en consommation où j'ai représenté consommateurs et associations nationales en tant que responsable départemental et régional y compris en préfecture qui me font penser que si le changement est brutal il y aura pire que les gilets jaunes.
J'ai tout un tas d'autres engagements y compris la création d'une association de l'environnement en 1997.
Moi je vis dans un bois, j'ai refusé Paris pour cela j'ai travaillé 12 ans de plus avec un salaire moindre.
Je pense et constate que les verts sont un mouvement idéologique et un job pour faire de la politique.
Le meilleur exemple ce sont les verts allemands avec la suppression des centrales nucléaires qui polluent peu et le basculement en centrale au charbon qui sont une catastrophe.
Il en va de même avec le brûlage des forêts pour l'élevage et les palmiers huile et également la suppression de la tourbière. Il suffit de regarder des documentaires sur la 5 et ARTE.
Ne parlons pas du genre éthanol.
J'ai pratiqué pendant 2 ans au Brésil de 1973 à 75. La consommation est plus importante et la voiture perd ses performances. J'avais un coupé 9CV Volkswagen qui se traînait sur la route.
Je change ma voiture petit diesel de 37 000 km depuis 2013 pour un hybride de plus pas français car à ce jour on n'en produisait pas en France.
Les voiture électriques n'ont d'écologique que le nom et de plus vont causer des problèmes en fourniture d'électricité, les batteries ont une durée maxi de 8 ans, viennent d'Asie et utilisent des terres rares.
Ma petite diesel consommait un plein pour 1050 km.
Je ne pourrai pas en dire la même chose pour l'hybride Hyundai Kona de plus fabriqué en Turquie.
Que dire du photovoltaïque : il en va de même.
Je suis bien plus écolo que les verts. J'ai un 114m² sur demi sous-sol enterré et vide sanitaire partie sous sol et de sanitaire agglos de 25, élévation 20, 75 mm de laine de verre (isolation électrique de 1978) cloisons brique et plâtre, plafond brique avec 200 mm de laine de verre plus depuis début 2021 isolation à 1 euro de 350 mm.
J'ai sur 3 portes fenêtres des volets roulants programmés et j'ai gardé les volets bois pour faire le principe norvégien.
J'ai condamné une autre porte fenêtre en gardant les volets bois et monté entre les vitrages et eux une cloison amovible de 50 mm de polyester expansé le tout doublé d'une armoire Louis XV côté salon.
Derrière mes doubles vitrages de 1978 j'ai mis des doubles rideaux très épais.
J'avais une chaudière sanitaire inclus qui me brûlait moins de 1400 litres de fuel par an ceci avec des hivers qui dans le sud ouest sont descendus à moins 21.
Là les jours de grands froids j'ai utilisé pour aider mon insert Godin avec ses 2 ventilateurs.
Depuis 5 ans je ne l'utilise seulement en chauffage. Ceci avec le bois où je réside.
J'ai installé un cumulus de 50 litres résistance 900W pour 2 cela suffit et moins de consommation pour le maintien de température.
J'avais tiré en 1978 un câble 4 fois 25 carré car je suis à 45 m de la route. J'avais un compteur tri pour installer une pompe à chaleur eau/eau la seule valable pour moi ; me manquait simplement le débit d'eau.
A ce que j'entends en sus qu'une pompe à chaleur n'a pas une vie aussi longue que la chaudière les installateurs semblent ne pas savoir les réparer et demandent aux fabricants ou l’importateur de la marque et les pièces pour beaucoup venant de l'étranger, mettent des semaines à venir si pas plus.
Je pourrai développer bien plus mais j'arrête là.
14 janvier 2022 à 18:57
Réponse 10 du forum-chauffage
Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos mais je crois que l'on s'écarte du sujet et de votre demande initiale.
Bonne continuation à vous avec nos meilleurs vœux pour cette année 2022.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Merci pour votre retour d'infos mais je crois que l'on s'écarte du sujet et de votre demande initiale.
Bonne continuation à vous avec nos meilleurs vœux pour cette année 2022.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
15 janvier 2022 à 19:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
- N°15710 : Bonjour à tous. Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes. Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars. Essai avec flexible dans...
- 2. Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
- N°19156 : Bonjour. J'ai un problème sur un brûleur fioul (Stella 11c. Franco Belge). Le gicleur ne s’arrête pas de gicler immédiatement à la coupure, ce qui entraîne une mauvaise combustion et une fumée noire à la fin de chaque...
- 3. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 4. Panne brûleur Stella 3050 chaudière Franco Belge
- N°7790 : Bonjour, je possède une chaudière Franco Belge avec un brûleur Stella 3050 ? Je suis en panne : elle démarre, pas d'étincelles aux électrodes et elle ne s'enclenche pas, donc pas chauffage et d'eau chaude. Merci de votre...
- 5. Démontage remplacement pompe de brûleur Suntec AUV47R
- N°21702 : Bonjour, La pompe de mon brûleur est HS. J'ai une pompe de remplacement, malheureusement je n'arrive pas à désaccoupler la pompe défectueuse et le moteur. Je supposais qu'il suffisait de désemboiter, mais je n'y arrive...
- 6. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 9. Problème de suie récurrent
- N°18209 : Bonjour, Je possède une chaudière mazout de marque Franco Belge modèle Optima 3000 et un brûleur Golling de l'an 2000. Depuis 2010 j'ai régulièrement (de 1 à 3 fois par an) des problèmes d'accumulation de suie qui...
- 10. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite