Question forum chauffage : Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois

romarin
Membre inscrit
romarin
8 messages
Bonjour,

Je suis à la recherche de conseils pour un gicleur fioul qui s'encrasse régulièrement.
Le brûleur, installé en même temps que la chaudière par un chauffagiste (entre temps à la retraite, donc je ne peux plus m'adresser à cet installateur) il y a 6 ans, est de marque Baltur, modèle BTL 3.
Il a très bien fonctionné pendant 4 ans (peu fonctionné, car je n'occupais qu'occasionnellement la maison, en cours de rénovation, mais bien, sans problème), mais depuis 2 hivers, il y a un problème de mise en sécurité tous les 2 à 3 mois (c'est variable), sachant que la chaudière fonctionne environ début octobre à mi-mai.
La 1ère fois, j'ai fait appel à un chauffagiste, qui m'a changé le gicleur, encrassé (devant du gicleur tout noir, avec une sorte de crème visqueuse noircie qui recouvre le tout) et re-réglé l'arrivée d'air. Deux mois plus tard, pareil. Je démonte alors moi-même le brûleur, le nouveau gicleur est dans le même état...

Quelle peut en être la cause ? J'ai vérifié la notice du brûleur : le gicleur est des caractéristiques et marque recommandées. A priori, il n'est pas en cause, puisque le nouveau a les mêmes symptômes que l'ancien. A priori, le déflecteur (accroche-flamme) est positionné comme indiqué dans la notice (ce qui m'étonne, c'est qu'il est indiqué de le monter à 1 mm en avant du gicleur, alors que sur différents sites d'aide, on parle d'une fourchette habituelle de 3 à 5 mm... particularité de ce brûleur ???)
Quel conseil ?
Suivre les indications de la notice à la lettre, ou pas ?
Quelles causes possibles ? à noter aussi que la chaudière est alimentée en fuel par une cuve commune à une 2ème chaudière qui, elle, ne s'encrasse pas.
A noter aussi que la combustion, par ailleurs, ne produit quasiment pas de suie dans la cheminée et très, très peu dans le corps de chauffe de la chaudière (quasiment rien à nettoyer de ce côté là après une année).
12 mars 2013 à 18:27
Gicleur brûleur s'encrasse 1

Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois

Bricolo2000
Membre inscrit
Bricolo2000
213 messages
Bonjour,

Je vous conseille de vérifier, et nettoyer le filtre de votre pompe surtout de bien regarder si celui-ci n'est pas percé.
Éventuellement, vous pouvez poser un filtre supplémentaire avec une visu directe.
Avec ça, vous ne serez plus embêté.
Mais les particules viennent bien de quelque part, si vous n'aviez pas une deuxième brûleur sur la même alimentation, je vous aurais dit de relever la crépine et de faire nettoyer votre cuve.

Le type de gicleur et le déflecteur n'ont rien à voir avec votre problème.
Cordialement.

filtre supplémentaire
13 mars 2013 à 00:04
Gicleur brûleur s'encrasse 2

Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois

romarin
Membre inscrit
romarin
8 messages
Ah... merci beaucoup pour la réponse et pour la photo.
Pour nettoyer le filtre, y-a-t-il "bonne" et "mauvaise" méthodes ?
Démonter, et nettoyer avec un produit particulier ?
13 mars 2013 à 12:48
Gicleur brûleur s'encrasse 3

Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour,

En premier, vérifier la hauteur de la crépine de la cuve.
Après cela nettoyer les filtres pompes et pré filtre.
A+
13 mars 2013 à 13:39
Gicleur brûleur s'encrasse 4

Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois

vinib72
Membre inscrit
vinib72
2 messages
Bonjour Romarin,

J'ai exactement le même problème que vous avec ma Baltur : le gicleur devient tout noir, une pâte noire visqueuse que je nettoie au pinceau et blanchis toutes les semaines. La chaudière a été réglée plusieurs fois correctement, pas de pollution mais le problème persiste.

De votre côté, avez-vous trouvé et réglé le problème ?
Merci de votre réponse.
Cordialement,
Vincent
29 novembre 2023 à 11:48
Gicleur brûleur s'encrasse 5

Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois

romarin
Membre inscrit
romarin
8 messages
Bonjour.

Le problème est réglé, oui, heureusement depuis le temps...mais pas d'une manière qui va vous aider.

Après avoir nettoyé le pré-filtre (qui n'était pas particulièrement encrassé) et nettoyé le filtre dans la pompe (un peu encrassé, sur une partie, mais pas de quoi empêcher une correcte arrivée de fioul, selon moi, je précise que je n'y connais pas grand-chose, en fait, j'ai appris au fur et à mesure de mes recherches, notamment avec l'aide d'un ancien chauffagiste trouvé sur un forum, un Belge -), j'ai même acheté un manomètre et vacuum-mètre à brancher sur la pompe, histoire de vérifier...
Au final, ça n'a rien changé.

J'ai donc , assez rapidement, changé le brûleur entier, remplacé par une autre marque, que je installé moi-même, en suivant d'abord les réglages "généraux" préconisés par la notice (au moins, cela a rentabilisé l'achat du manomètre etc...), que j'ai affiné au fur et à mesure en observant ma flamme, le dépôt de suie assez régulièrement les premiers temps etc...et depuis, je n'ai plus de problème particulier.
J'ai aussi constaté que le nouveau brûleur était beaucoup moins sonore (question de marque ? ou simplement parce que l'autre avait un défaut que le chauffagiste appelé n'a pas su ou voulu déceler ? mes compétences et connaissances perso ne sont pas suffisantes pour trancher la question).

Après 10 ans, je ne regrette pas ce choix : depuis, je n'ai jamais encore eu besoin de nettoyer ni le pré-filtre, ni le filtre, et je n'ai changé qu'une seule fois le gicleur (pourtant un 0.50, donc un débit pas extrêmement important, qui fait en général qu'il faut les changer plus souvent qu'un 0.85 par ex, ce qui est monté sur la 2e chaudière pompant dans la même cuve-).

Et je précise que la crépine dans la cuve n'a pas bougée et que la cuve n'a pas été nettoyée...
Désolé de ne pas pouvoir vous apporter une réponse "satisfaisante" à votre problème Baltur...
Cordialement.
29 novembre 2023 à 12:51
Gicleur brûleur s'encrasse 6

Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois

vinib72
Membre inscrit
vinib72
2 messages
Re-bonjour.
Et merci de votre réponse rapide.

Ma chaudière est une chaudière Baltur, brûleur Balthur, tout a bien fonctionné comme vous pendant des années et cette chaudière fonctionnait par intermittence et en hors gel tout comme vous, du jour au lendemain j'ai eu des soucis j'ai essayé de les régler rien n'y a fait.

Donc j'ai décidé et j'ai racheté le même brûleur d'origine je l'ai installé je l'ai réglé j'ai eu les mêmes problèmes les mêmes symptômes j'ai fait passer un peu près 5 fois mon chauffagiste qui m'a réglé la chaudière qui ne comprend pas ce qui se passe car elle ne pollue pas tout est fonctionnel pas d'encrassement à part ce fameux gicleur que je suis obligé de nettoyer toutes les semaines.

J'ai pensé à plein de choses et je me dis que peut-être ils mettent du colza dans le fioul maintenant et que c'est brûleurs ne sont pas faits pour du biofioul avec cette tête tout simplement ça le souci.

Envoyez votre commentaire sur ce forum je me dis que j'allais vous poser la question et vous avez résolu problème en changeant de marque et de brûleur chose que je vais certainement faire et je vais installer un brûleur Dietrich qui est bio fioul que j'ai vu sur un site internet en espérant que le problème soit réglé.

Je vous remercie de votre réponse en vous souhaitant une bonne fin de journée.
Cordialement.
Vincent
29 novembre 2023 à 14:07
Gicleur brûleur s'encrasse 7

Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois

romarin
Membre inscrit
romarin
8 messages
J'espère que cela résoudra le problème, comme chez moi... Bon courage !
29 novembre 2023 à 14:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 2. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 3. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
    N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
  • 4. Problème brûleur Riello Gulliver RG1 fonctionne et s’arrête après 1 ou 2 jours
    N°17113 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière mazout Viessmann accompagnée d'un brûleur Riello Gulliver RG1 RK depuis 2002. Depuis un mois, mon brûleur se met de temps à autre à l'arrêt (voyant rouge allumé) avec erreur 1D1 au...
  • 5. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
    N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
  • 6. Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
    N°21865 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134. Je trouve qu'il consomme beaucoup. J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube. Elle a ce qui me...
  • 7. Brûleur NC4 qui s'encrasse
    N°7939 : Bonjour, Ma chaudière ACV est équipée d'un brûleur Fioul NC4. L'injecteur s'encrasse rapidement provoquant la mise en sécurité du brûleur. Filtre changé plusieurs fois, cuve neuve et fioul supérieur. Le chauffagiste est...
  • 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 9. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
    N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
  • 10. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
>>> Résultats suivants pour : Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite