Bonjour,
Je suis à la recherche de conseils pour un gicleur fioul qui s'encrasse régulièrement.
Le brûleur, installé en même temps que la chaudière par un chauffagiste (entre temps à la retraite, donc je ne peux plus m'adresser à cet installateur) il y a 6 ans, est de marque Baltur, modèle BTL 3.
Il a très bien fonctionné pendant 4 ans (peu fonctionné, car je n'occupais qu'occasionnellement la maison, en cours de rénovation, mais bien, sans problème), mais depuis 2 hivers, il y a un problème de mise en sécurité tous les 2 à 3 mois (c'est variable), sachant que la chaudière fonctionne environ début octobre à mi-mai.
La 1ère fois, j'ai fait appel à un chauffagiste, qui m'a changé le gicleur, encrassé (devant du gicleur tout noir, avec une sorte de crème visqueuse noircie qui recouvre le tout) et re-réglé l'arrivée d'air. Deux mois plus tard, pareil. Je démonte alors moi-même le brûleur, le nouveau gicleur est dans le même état...
Quelle peut en être la cause ? J'ai vérifié la notice du brûleur : le gicleur est des caractéristiques et marque recommandées. A priori, il n'est pas en cause, puisque le nouveau a les mêmes symptômes que l'ancien. A priori, le déflecteur (accroche-flamme) est positionné comme indiqué dans la notice (ce qui m'étonne, c'est qu'il est indiqué de le monter à 1 mm en avant du gicleur, alors que sur différents sites d'aide, on parle d'une fourchette habituelle de 3 à 5 mm... particularité de ce brûleur ???)
Quel conseil ?
Suivre les indications de la notice à la lettre, ou pas ?
Quelles causes possibles ? à noter aussi que la chaudière est alimentée en fuel par une cuve commune à une 2ème chaudière qui, elle, ne s'encrasse pas.
A noter aussi que la combustion, par ailleurs, ne produit quasiment pas de suie dans la cheminée et très, très peu dans le corps de chauffe de la chaudière (quasiment rien à nettoyer de ce côté là après une année).
Je suis à la recherche de conseils pour un gicleur fioul qui s'encrasse régulièrement.
Le brûleur, installé en même temps que la chaudière par un chauffagiste (entre temps à la retraite, donc je ne peux plus m'adresser à cet installateur) il y a 6 ans, est de marque Baltur, modèle BTL 3.
Il a très bien fonctionné pendant 4 ans (peu fonctionné, car je n'occupais qu'occasionnellement la maison, en cours de rénovation, mais bien, sans problème), mais depuis 2 hivers, il y a un problème de mise en sécurité tous les 2 à 3 mois (c'est variable), sachant que la chaudière fonctionne environ début octobre à mi-mai.
La 1ère fois, j'ai fait appel à un chauffagiste, qui m'a changé le gicleur, encrassé (devant du gicleur tout noir, avec une sorte de crème visqueuse noircie qui recouvre le tout) et re-réglé l'arrivée d'air. Deux mois plus tard, pareil. Je démonte alors moi-même le brûleur, le nouveau gicleur est dans le même état...
Quelle peut en être la cause ? J'ai vérifié la notice du brûleur : le gicleur est des caractéristiques et marque recommandées. A priori, il n'est pas en cause, puisque le nouveau a les mêmes symptômes que l'ancien. A priori, le déflecteur (accroche-flamme) est positionné comme indiqué dans la notice (ce qui m'étonne, c'est qu'il est indiqué de le monter à 1 mm en avant du gicleur, alors que sur différents sites d'aide, on parle d'une fourchette habituelle de 3 à 5 mm... particularité de ce brûleur ???)
Quel conseil ?
Suivre les indications de la notice à la lettre, ou pas ?
Quelles causes possibles ? à noter aussi que la chaudière est alimentée en fuel par une cuve commune à une 2ème chaudière qui, elle, ne s'encrasse pas.
A noter aussi que la combustion, par ailleurs, ne produit quasiment pas de suie dans la cheminée et très, très peu dans le corps de chauffe de la chaudière (quasiment rien à nettoyer de ce côté là après une année).
12 mars 2013 à 18:27
Gicleur brûleur s'encrasse 1
Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois
Bonjour,
Je vous conseille de vérifier, et nettoyer le filtre de votre pompe surtout de bien regarder si celui-ci n'est pas percé.
Éventuellement, vous pouvez poser un filtre supplémentaire avec une visu directe.
Avec ça, vous ne serez plus embêté.
Mais les particules viennent bien de quelque part, si vous n'aviez pas une deuxième brûleur sur la même alimentation, je vous aurais dit de relever la crépine et de faire nettoyer votre cuve.
Le type de gicleur et le déflecteur n'ont rien à voir avec votre problème.
Cordialement.

Je vous conseille de vérifier, et nettoyer le filtre de votre pompe surtout de bien regarder si celui-ci n'est pas percé.
Éventuellement, vous pouvez poser un filtre supplémentaire avec une visu directe.
Avec ça, vous ne serez plus embêté.
Mais les particules viennent bien de quelque part, si vous n'aviez pas une deuxième brûleur sur la même alimentation, je vous aurais dit de relever la crépine et de faire nettoyer votre cuve.
Le type de gicleur et le déflecteur n'ont rien à voir avec votre problème.
Cordialement.

13 mars 2013 à 00:04
Gicleur brûleur s'encrasse 2
Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois
Ah... merci beaucoup pour la réponse et pour la photo.
Pour nettoyer le filtre, y-a-t-il "bonne" et "mauvaise" méthodes ?
Démonter, et nettoyer avec un produit particulier ?
Pour nettoyer le filtre, y-a-t-il "bonne" et "mauvaise" méthodes ?
Démonter, et nettoyer avec un produit particulier ?
13 mars 2013 à 12:48
Gicleur brûleur s'encrasse 3
Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois
Bonjour,
En premier, vérifier la hauteur de la crépine de la cuve.
Après cela nettoyer les filtres pompes et pré filtre.
A+
En premier, vérifier la hauteur de la crépine de la cuve.
Après cela nettoyer les filtres pompes et pré filtre.
A+
13 mars 2013 à 13:39
Gicleur brûleur s'encrasse 4
Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois
Bonjour Romarin,
J'ai exactement le même problème que vous avec ma Baltur : le gicleur devient tout noir, une pâte noire visqueuse que je nettoie au pinceau et blanchis toutes les semaines. La chaudière a été réglée plusieurs fois correctement, pas de pollution mais le problème persiste.
De votre côté, avez-vous trouvé et réglé le problème ?
Merci de votre réponse.
Cordialement,
Vincent
J'ai exactement le même problème que vous avec ma Baltur : le gicleur devient tout noir, une pâte noire visqueuse que je nettoie au pinceau et blanchis toutes les semaines. La chaudière a été réglée plusieurs fois correctement, pas de pollution mais le problème persiste.
De votre côté, avez-vous trouvé et réglé le problème ?
Merci de votre réponse.
Cordialement,
Vincent
29 novembre 2023 à 11:48
Gicleur brûleur s'encrasse 5
Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois
Bonjour.
Le problème est réglé, oui, heureusement depuis le temps...mais pas d'une manière qui va vous aider.
Après avoir nettoyé le pré-filtre (qui n'était pas particulièrement encrassé) et nettoyé le filtre dans la pompe (un peu encrassé, sur une partie, mais pas de quoi empêcher une correcte arrivée de fioul, selon moi, je précise que je n'y connais pas grand-chose, en fait, j'ai appris au fur et à mesure de mes recherches, notamment avec l'aide d'un ancien chauffagiste trouvé sur un forum, un Belge -), j'ai même acheté un manomètre et vacuum-mètre à brancher sur la pompe, histoire de vérifier...
Au final, ça n'a rien changé.
J'ai donc , assez rapidement, changé le brûleur entier, remplacé par une autre marque, que je installé moi-même, en suivant d'abord les réglages "généraux" préconisés par la notice (au moins, cela a rentabilisé l'achat du manomètre etc...), que j'ai affiné au fur et à mesure en observant ma flamme, le dépôt de suie assez régulièrement les premiers temps etc...et depuis, je n'ai plus de problème particulier.
J'ai aussi constaté que le nouveau brûleur était beaucoup moins sonore (question de marque ? ou simplement parce que l'autre avait un défaut que le chauffagiste appelé n'a pas su ou voulu déceler ? mes compétences et connaissances perso ne sont pas suffisantes pour trancher la question).
Après 10 ans, je ne regrette pas ce choix : depuis, je n'ai jamais encore eu besoin de nettoyer ni le pré-filtre, ni le filtre, et je n'ai changé qu'une seule fois le gicleur (pourtant un 0.50, donc un débit pas extrêmement important, qui fait en général qu'il faut les changer plus souvent qu'un 0.85 par ex, ce qui est monté sur la 2e chaudière pompant dans la même cuve-).
Et je précise que la crépine dans la cuve n'a pas bougée et que la cuve n'a pas été nettoyée...
Désolé de ne pas pouvoir vous apporter une réponse "satisfaisante" à votre problème Baltur...
Cordialement.
Le problème est réglé, oui, heureusement depuis le temps...mais pas d'une manière qui va vous aider.
Après avoir nettoyé le pré-filtre (qui n'était pas particulièrement encrassé) et nettoyé le filtre dans la pompe (un peu encrassé, sur une partie, mais pas de quoi empêcher une correcte arrivée de fioul, selon moi, je précise que je n'y connais pas grand-chose, en fait, j'ai appris au fur et à mesure de mes recherches, notamment avec l'aide d'un ancien chauffagiste trouvé sur un forum, un Belge -), j'ai même acheté un manomètre et vacuum-mètre à brancher sur la pompe, histoire de vérifier...
Au final, ça n'a rien changé.
J'ai donc , assez rapidement, changé le brûleur entier, remplacé par une autre marque, que je installé moi-même, en suivant d'abord les réglages "généraux" préconisés par la notice (au moins, cela a rentabilisé l'achat du manomètre etc...), que j'ai affiné au fur et à mesure en observant ma flamme, le dépôt de suie assez régulièrement les premiers temps etc...et depuis, je n'ai plus de problème particulier.
J'ai aussi constaté que le nouveau brûleur était beaucoup moins sonore (question de marque ? ou simplement parce que l'autre avait un défaut que le chauffagiste appelé n'a pas su ou voulu déceler ? mes compétences et connaissances perso ne sont pas suffisantes pour trancher la question).
Après 10 ans, je ne regrette pas ce choix : depuis, je n'ai jamais encore eu besoin de nettoyer ni le pré-filtre, ni le filtre, et je n'ai changé qu'une seule fois le gicleur (pourtant un 0.50, donc un débit pas extrêmement important, qui fait en général qu'il faut les changer plus souvent qu'un 0.85 par ex, ce qui est monté sur la 2e chaudière pompant dans la même cuve-).
Et je précise que la crépine dans la cuve n'a pas bougée et que la cuve n'a pas été nettoyée...
Désolé de ne pas pouvoir vous apporter une réponse "satisfaisante" à votre problème Baltur...
Cordialement.
29 novembre 2023 à 12:51
Gicleur brûleur s'encrasse 6
Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois
Re-bonjour.
Et merci de votre réponse rapide.
Ma chaudière est une chaudière Baltur, brûleur Balthur, tout a bien fonctionné comme vous pendant des années et cette chaudière fonctionnait par intermittence et en hors gel tout comme vous, du jour au lendemain j'ai eu des soucis j'ai essayé de les régler rien n'y a fait.
Donc j'ai décidé et j'ai racheté le même brûleur d'origine je l'ai installé je l'ai réglé j'ai eu les mêmes problèmes les mêmes symptômes j'ai fait passer un peu près 5 fois mon chauffagiste qui m'a réglé la chaudière qui ne comprend pas ce qui se passe car elle ne pollue pas tout est fonctionnel pas d'encrassement à part ce fameux gicleur que je suis obligé de nettoyer toutes les semaines.
J'ai pensé à plein de choses et je me dis que peut-être ils mettent du colza dans le fioul maintenant et que c'est brûleurs ne sont pas faits pour du biofioul avec cette tête tout simplement ça le souci.
Envoyez votre commentaire sur ce forum je me dis que j'allais vous poser la question et vous avez résolu problème en changeant de marque et de brûleur chose que je vais certainement faire et je vais installer un brûleur Dietrich qui est bio fioul que j'ai vu sur un site internet en espérant que le problème soit réglé.
Je vous remercie de votre réponse en vous souhaitant une bonne fin de journée.
Cordialement.
Vincent
Et merci de votre réponse rapide.
Ma chaudière est une chaudière Baltur, brûleur Balthur, tout a bien fonctionné comme vous pendant des années et cette chaudière fonctionnait par intermittence et en hors gel tout comme vous, du jour au lendemain j'ai eu des soucis j'ai essayé de les régler rien n'y a fait.
Donc j'ai décidé et j'ai racheté le même brûleur d'origine je l'ai installé je l'ai réglé j'ai eu les mêmes problèmes les mêmes symptômes j'ai fait passer un peu près 5 fois mon chauffagiste qui m'a réglé la chaudière qui ne comprend pas ce qui se passe car elle ne pollue pas tout est fonctionnel pas d'encrassement à part ce fameux gicleur que je suis obligé de nettoyer toutes les semaines.
J'ai pensé à plein de choses et je me dis que peut-être ils mettent du colza dans le fioul maintenant et que c'est brûleurs ne sont pas faits pour du biofioul avec cette tête tout simplement ça le souci.
Envoyez votre commentaire sur ce forum je me dis que j'allais vous poser la question et vous avez résolu problème en changeant de marque et de brûleur chose que je vais certainement faire et je vais installer un brûleur Dietrich qui est bio fioul que j'ai vu sur un site internet en espérant que le problème soit réglé.
Je vous remercie de votre réponse en vous souhaitant une bonne fin de journée.
Cordialement.
Vincent
29 novembre 2023 à 14:07
Gicleur brûleur s'encrasse 7
Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois
J'espère que cela résoudra le problème, comme chez moi... Bon courage !
29 novembre 2023 à 14:57