Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15872
Question Forum Chauffage : Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
Bonjour,
Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert à 4, la pression de fuel à 11 bars, les paramétrés semblent bons et réglés tels que préconisé puis au bout de quelques heures ça se dérègle et surtout les températures de fumées deviennent excessives de l'ordre de 300 degrés.
Mon chauffagiste me dit qu'il faut remplacer le brûleur complet...
Est-ce que l'on peut suspecter un défaut en particulier ?
La pompe Suntec ne donne peut-être plus une pression régulière qui modifierait le réglage air/fuel ?
Je trouve surprenant de remplacer un brûleur complet au lieu de chercher l’élément défaillant (pompe ?).
Qu'en pensez-vous ?
Qui peut dans les Yvelines prés de Rambouillet intervenir sur la réparation d'un brûleur Viessmann ?
Je précise que la pompe ne siffle pas et que tout semble normal.
Merci de votre aide, ma chaudière est actuellement arrêtée en mon absence car j'ai peur avec ces températures de fumées très élevées.
Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert à 4, la pression de fuel à 11 bars, les paramétrés semblent bons et réglés tels que préconisé puis au bout de quelques heures ça se dérègle et surtout les températures de fumées deviennent excessives de l'ordre de 300 degrés.
Mon chauffagiste me dit qu'il faut remplacer le brûleur complet...
Est-ce que l'on peut suspecter un défaut en particulier ?
La pompe Suntec ne donne peut-être plus une pression régulière qui modifierait le réglage air/fuel ?
Je trouve surprenant de remplacer un brûleur complet au lieu de chercher l’élément défaillant (pompe ?).
Qu'en pensez-vous ?
Qui peut dans les Yvelines prés de Rambouillet intervenir sur la réparation d'un brûleur Viessmann ?
Je précise que la pompe ne siffle pas et que tout semble normal.
Merci de votre aide, ma chaudière est actuellement arrêtée en mon absence car j'ai peur avec ces températures de fumées très élevées.
26 mars 2013 à 19:06
Conseils dépannage chaudière 1
Invité

Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
Invité

Si vos fumées sortent à 300 degrés, c'est que vous développez une puissance flamme bien supérieure à celle conçue pour votre corps de chauffe.
Lorsque le problème se présente, revérifier votre pression de pompe si elle a varié par rapport au réglage optimal et vous pourrez ainsi commencer par isoler si le problème vient de cette dernière ou non.
Si la pression de fioul varie mais que le réglage d'air reste stable, vous devez fumer noir un maximum en sortie de cheminée à condition que les réglages de base soient vraiment corrects (analyse de combustion à l'appui).
Lorsque le problème se présente, revérifier votre pression de pompe si elle a varié par rapport au réglage optimal et vous pourrez ainsi commencer par isoler si le problème vient de cette dernière ou non.
Si la pression de fioul varie mais que le réglage d'air reste stable, vous devez fumer noir un maximum en sortie de cheminée à condition que les réglages de base soient vraiment corrects (analyse de combustion à l'appui).
26 mars 2013 à 21:52
Conseils dépannage chaudière 2
Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
Bonjour.
J'insiste, mais je confirme les réglages de base sont bons.
Je voudrais savoir quelle est l'origine probable du dysfonctionnement du brûleur pour éviter de changer celui-ci en bloc.
Que se passe-t-il quand la pompe Suntec vieillit ?
Celle-ci fonctionne mais je soupçonne que la pression de la pompe n'est pas stable.
Quelqu’un connait-il des cas semblables de réglage qui ne tiennent pas et de températures de fumée excessives ?
Merci.
J'insiste, mais je confirme les réglages de base sont bons.
Je voudrais savoir quelle est l'origine probable du dysfonctionnement du brûleur pour éviter de changer celui-ci en bloc.
Que se passe-t-il quand la pompe Suntec vieillit ?
Celle-ci fonctionne mais je soupçonne que la pression de la pompe n'est pas stable.
Quelqu’un connait-il des cas semblables de réglage qui ne tiennent pas et de températures de fumée excessives ?
Merci.
27 mars 2013 à 04:06
Conseils dépannage chaudière 3
Invité

Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
Invité

Bonjour.
Vous dites que votre brûleur se dérègle au bout de quelques heures de marche, mais avez-vous vérifié la pression de pompe en fonctionnement ?
Vous avez sans doute un manomètre pour faire le réglage, laissez-le sur la pompe pendant le fonctionnement du brûleur et vous verrez si la pression bouge ou non.
Ensuite, il faudrait vérifier si le pot de combustion de votre chaudière n'est pas percée, ce qui provoquerait un tirage presque direct et augmenterait du même coup la température des fumées, car 300° de fumées sur une Viessmann, c'est presque le double de la normale, ce même pot de combustion comporte plusieurs trous pré-percés, mais non débouchés, pouvez-vous vérifier si c'est le cas ? Revenez sur le site pour nous informer.
Cordialement. MDR84
Vous dites que votre brûleur se dérègle au bout de quelques heures de marche, mais avez-vous vérifié la pression de pompe en fonctionnement ?
Vous avez sans doute un manomètre pour faire le réglage, laissez-le sur la pompe pendant le fonctionnement du brûleur et vous verrez si la pression bouge ou non.
Ensuite, il faudrait vérifier si le pot de combustion de votre chaudière n'est pas percée, ce qui provoquerait un tirage presque direct et augmenterait du même coup la température des fumées, car 300° de fumées sur une Viessmann, c'est presque le double de la normale, ce même pot de combustion comporte plusieurs trous pré-percés, mais non débouchés, pouvez-vous vérifier si c'est le cas ? Revenez sur le site pour nous informer.
Cordialement. MDR84
27 mars 2013 à 12:14
Conseils dépannage chaudière 4
Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
Merci MDR84,
Je précise que le pot est en bon état (vérifié la semaine dernière), par contre ce modèle n'a pas de trou au fond et fonctionne comme ça d'origine.
Je suspecte effectivement la pompe Suntec ou l’électrovanne / régulateur de pression.
Je viens de commander une mallette de contrôle avec manomètre et vacuum-mètre pour étudier en fonctionnement si la pression évolue par rapport à son réglage de 11 bars requis pour ce gicleur.
Je viens de recevoir le devis du chauffagiste pour un remplacement par brûleur Vitoflamme 200 + porte brûleur = 2100€ TTC !
Quels sont les symptômes d'une pompe fatiguée ?
Si la pression de fuel est instable est-ce que l'on peut avoir des températures de fumées élevées ???
Merci de vos infos.
Je précise que le pot est en bon état (vérifié la semaine dernière), par contre ce modèle n'a pas de trou au fond et fonctionne comme ça d'origine.
Je suspecte effectivement la pompe Suntec ou l’électrovanne / régulateur de pression.
Je viens de commander une mallette de contrôle avec manomètre et vacuum-mètre pour étudier en fonctionnement si la pression évolue par rapport à son réglage de 11 bars requis pour ce gicleur.
Je viens de recevoir le devis du chauffagiste pour un remplacement par brûleur Vitoflamme 200 + porte brûleur = 2100€ TTC !
Quels sont les symptômes d'une pompe fatiguée ?
Si la pression de fuel est instable est-ce que l'on peut avoir des températures de fumées élevées ???
Merci de vos infos.
27 mars 2013 à 17:39
Conseils dépannage chaudière 5
Invité

Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
Invité

Bonjour Totofxic.
Faites le test comme vous le prévoyez, de telle sorte que l'on puisse savoir si c'est la pompe ou non, et procéder poste par poste.
Les symptômes d'une pompe fatiguée n'ont rien de particulier, elle pompe ou non, on peut avoir des bruits différents, comme un sifflement si elle se bouche partiellement, ce qui n’empêche pas son fonctionnement, ou une prise d'air, et dans ce cas il n'y a pas d'arrivée de fioul, mais les bruits insolites ne signifient pas qu'elle soit "morte", et en ce qui concerne votre cas, il faudrait aussi voir le gicleur, car personnellement, j'ai connu le cas d'un gicleur marqué 0,75 à 45° et en réalité c'était 1,75 à 45°, d’où une incompréhension momentanée du mauvais fonctionnement de la chaudière, cas rare, j'en conviens, mais néanmoins réel.
Quant à votre devis, pourquoi changer la porte de brûleur ?
A bientôt.
Cordialement MDR84
Faites le test comme vous le prévoyez, de telle sorte que l'on puisse savoir si c'est la pompe ou non, et procéder poste par poste.
Les symptômes d'une pompe fatiguée n'ont rien de particulier, elle pompe ou non, on peut avoir des bruits différents, comme un sifflement si elle se bouche partiellement, ce qui n’empêche pas son fonctionnement, ou une prise d'air, et dans ce cas il n'y a pas d'arrivée de fioul, mais les bruits insolites ne signifient pas qu'elle soit "morte", et en ce qui concerne votre cas, il faudrait aussi voir le gicleur, car personnellement, j'ai connu le cas d'un gicleur marqué 0,75 à 45° et en réalité c'était 1,75 à 45°, d’où une incompréhension momentanée du mauvais fonctionnement de la chaudière, cas rare, j'en conviens, mais néanmoins réel.
Quant à votre devis, pourquoi changer la porte de brûleur ?
A bientôt.
Cordialement MDR84
28 mars 2013 à 13:10
Conseils dépannage chaudière 6
Invité

Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
Invité

Merci MDR84,
Je vais tester la pompe.
A priori le gicleur n'est pas en cause car on l'a changé deux fois en 11 mois avec le même résultat !!!
Mon chauffagiste m'indique que Viessmann ne fait plus ce brûleur pour Vitola Biferrale (merci Viessmann pour le suivi client !) et donc il faut trouver un autre brûleur (il propose celui de la Vitoflame 200) mais il faut le supporter sur une autre porte (200€ HT la porte et 1600 € HT le brûleur !!!).
Je trouve ça dingue et j'essaye de trouver l'origine de cette panne en commençant par la pompe.
Si c'est le moteur lui-même, quels sont les symptômes ?
Quelle dépression vacuum dois-je lire ?
Merci de vos réponses très utiles.
Cordialement,
Christophe
Je vais tester la pompe.
A priori le gicleur n'est pas en cause car on l'a changé deux fois en 11 mois avec le même résultat !!!
Mon chauffagiste m'indique que Viessmann ne fait plus ce brûleur pour Vitola Biferrale (merci Viessmann pour le suivi client !) et donc il faut trouver un autre brûleur (il propose celui de la Vitoflame 200) mais il faut le supporter sur une autre porte (200€ HT la porte et 1600 € HT le brûleur !!!).
Je trouve ça dingue et j'essaye de trouver l'origine de cette panne en commençant par la pompe.
Si c'est le moteur lui-même, quels sont les symptômes ?
Quelle dépression vacuum dois-je lire ?
Merci de vos réponses très utiles.
Cordialement,
Christophe
29 mars 2013 à 15:14
Conseils dépannage chaudière 7
Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
Bonjour
Je suis chauffagiste et je n'ai jamais vu changer de porte pour changer de brûleur.
En premier, changer de chauffagiste.
Mais avant tout approfondir les recherches. Il doit y avoir un HIC quelque part !!!!
A part la T° des fumées, le reste est-il bon ???
A+
Je suis chauffagiste et je n'ai jamais vu changer de porte pour changer de brûleur.
En premier, changer de chauffagiste.
Mais avant tout approfondir les recherches. Il doit y avoir un HIC quelque part !!!!
A part la T° des fumées, le reste est-il bon ???
A+
30 mars 2013 à 13:45
Conseils dépannage chaudière 8
Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
Merci bemu et mdr84.
Mon chauffagiste m'indique que ce brûleur pour Vitola ne se fait plus.
Il faut donc mettre un brûleur standard ou un autre brûleur Viessmann, qui s'accroche sur un autre type de porte donc il dit qu'il faut changer la porte ET le brûleur...
Le HIC c'est que je n'y crois pas du tout.
Je viens de m'équiper avec un kit mano + VacuumMate pour surveiller la pompe.
En fait la pompe Suntec tient TRÈS bien son réglage de 11 bars et le VacuumMate indique une dépression de -0,30 bars.
La turbine semble très bien fonctionner, pas de bruit anormal ni d'accoup.
La flamme est belle, avec le volet d'air vers 4 elle ne décroche pas et est entre jaune et blanche, pas de fumée noire, si je mets plus d'air la flamme a tendance à décrocher.
Les températures de fumées se stabilisent en continu à 205 degrés.
Questions :
- quelle dépression doit-on lire au VacuumMate ???
- avec une puissance de 22kW sur cette vitola avec un gicleur 0,50 à 45 degrés et une pression de 11 bars quelle est la température de fumée "normale" ???
Merci de vos réponses car je n'ai aucune idée de ces paramètres.
N. B. : le petit kit de diff avec les manos est très utile et convient bien.
Mon chauffagiste m'indique que ce brûleur pour Vitola ne se fait plus.
Il faut donc mettre un brûleur standard ou un autre brûleur Viessmann, qui s'accroche sur un autre type de porte donc il dit qu'il faut changer la porte ET le brûleur...
Le HIC c'est que je n'y crois pas du tout.
Je viens de m'équiper avec un kit mano + VacuumMate pour surveiller la pompe.
En fait la pompe Suntec tient TRÈS bien son réglage de 11 bars et le VacuumMate indique une dépression de -0,30 bars.
La turbine semble très bien fonctionner, pas de bruit anormal ni d'accoup.
La flamme est belle, avec le volet d'air vers 4 elle ne décroche pas et est entre jaune et blanche, pas de fumée noire, si je mets plus d'air la flamme a tendance à décrocher.
Les températures de fumées se stabilisent en continu à 205 degrés.
Questions :
- quelle dépression doit-on lire au VacuumMate ???
- avec une puissance de 22kW sur cette vitola avec un gicleur 0,50 à 45 degrés et une pression de 11 bars quelle est la température de fumée "normale" ???
Merci de vos réponses car je n'ai aucune idée de ces paramètres.
N. B. : le petit kit de diff avec les manos est très utile et convient bien.
30 mars 2013 à 16:40
Conseils dépannage chaudière 9
Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
Bonsoir.
A vous lire, je ne vois pas où est le problème.
Tout est correct sauf la T° un peu élevée ; De 300 (le 26 mars) passée à 200.
Encore que 200 n'est pas super élevé.
Reste un réglage à affiner de la tête de combustion avec analyseur.
A+
A vous lire, je ne vois pas où est le problème.
Tout est correct sauf la T° un peu élevée ; De 300 (le 26 mars) passée à 200.
Encore que 200 n'est pas super élevé.
Reste un réglage à affiner de la tête de combustion avec analyseur.
A+
30 mars 2013 à 22:06
Conseils dépannage chaudière 10
Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
Bonjour Bemu,
Il y a 15 jours le gicleur a été changé, on est passé d'un 0,75 à un 0,50 et la puissance est passée de 33 kW à 22...
Le chauffagiste m'a certifié que pour 250 m² avec un plancher chauffant et une isolation correcte (doubles vitrages) ce n'était pas la peine d'avoir autant de puissance.
La tête de combustion a été réglée avec un analyseur bien sûr.
Le souci c'est les températures de fumée qui ont tendance à grimper et le corps de chauffe qui s'encrasse en quelques mois... et je ne sais pas pourquoi ?
Le chauffagiste incrimine le brûleur, "trop vieux" selon lui et veut le remplacer en bloc.
Je ne vois pas pourquoi et c'est pour ça que je cherche.
Questions :
- pour 22 kW, avec un gicleur 0,50 à 11 bars quelle est la température "normale" de fumée sur une Vitola fioul ?
- quelle est la dépression "normale" à mesurer au VacuumMate au niveau de la pompe ???
Merci de vos réponses.
Il y a 15 jours le gicleur a été changé, on est passé d'un 0,75 à un 0,50 et la puissance est passée de 33 kW à 22...
Le chauffagiste m'a certifié que pour 250 m² avec un plancher chauffant et une isolation correcte (doubles vitrages) ce n'était pas la peine d'avoir autant de puissance.
La tête de combustion a été réglée avec un analyseur bien sûr.
Le souci c'est les températures de fumée qui ont tendance à grimper et le corps de chauffe qui s'encrasse en quelques mois... et je ne sais pas pourquoi ?
Le chauffagiste incrimine le brûleur, "trop vieux" selon lui et veut le remplacer en bloc.
Je ne vois pas pourquoi et c'est pour ça que je cherche.
Questions :
- pour 22 kW, avec un gicleur 0,50 à 11 bars quelle est la température "normale" de fumée sur une Vitola fioul ?
- quelle est la dépression "normale" à mesurer au VacuumMate au niveau de la pompe ???
Merci de vos réponses.
31 mars 2013 à 10:21
Conseils dépannage chaudière 11
Invité

Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
Invité

Il n'y a pas de pression normale, la fourchette est entre 10 et 13 bars, c'est elle qui permet également d'affiner votre puissance finale, le vaccum doit être sur -0.35 pour être optimale.
Votre chauffagiste a ses raisons de proposer un brûleur neuf, si le vôtre est vieux, une pompe coûte 160 €, un brûleur 400 à 500 €, le choix est vite fait, surtout que si une autre panne se présente en plus de la pompe vous lui en tiendrez rigueur à juste titre, donc pas d'ennuis.
Un brûleur neuf est systématiquement livré avec sa bride de fixation, sauf d'occasion bien sûr...
Votre chauffagiste a ses raisons de proposer un brûleur neuf, si le vôtre est vieux, une pompe coûte 160 €, un brûleur 400 à 500 €, le choix est vite fait, surtout que si une autre panne se présente en plus de la pompe vous lui en tiendrez rigueur à juste titre, donc pas d'ennuis.
Un brûleur neuf est systématiquement livré avec sa bride de fixation, sauf d'occasion bien sûr...
05 novembre 2013 à 22:27
Conseils dépannage chaudière 12
Invité

Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
Invité

Certaines portes de foyer Viessmann sont moulées et servent de volute pour la turbine du brûleur.
On ne peut donc pas y adapter un brûleur classique du commerce.
Il faut donc changer la porte... !
On ne peut donc pas y adapter un brûleur classique du commerce.
Il faut donc changer la porte... !
10 avril 2017 à 20:12