Réglage vitesse mini rotation ventilateur brûleur De Dietrich ELIDENS DTG 1300
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
17829
Question Forum Chauffage : Réglage vitesse mini rotation ventilateur brûleur De Dietrich ELIDENS DTG 1300
Bonjour,
Je souhaite savoir s'il est possible de déterminer et régler une vitesse mini (plancher) sur le ventilateur brûleur (De Dietrich ELIDENS DTG 1300 EcoNOxPlus) car en lecture de vitesse sur l'afficheur la vitesse descend à 400t /mn et dans ce cas j'ai un défaut d'allumage qui intervient après plusieurs relances automatiques chaudière au sol de 2007.
Merci pour vos informations éclairées.
Je souhaite savoir s'il est possible de déterminer et régler une vitesse mini (plancher) sur le ventilateur brûleur (De Dietrich ELIDENS DTG 1300 EcoNOxPlus) car en lecture de vitesse sur l'afficheur la vitesse descend à 400t /mn et dans ce cas j'ai un défaut d'allumage qui intervient après plusieurs relances automatiques chaudière au sol de 2007.
Merci pour vos informations éclairées.
02 avril 2016 à 19:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Réglage vitesse mini rotation ventilateur brûleur De Dietrich ELIDENS DTG 1300
Bonjour,
La solution est peut-être dans le manuel SAV ci-joint...
J-F
guide sav chaudieres elidens dtg 1300.pdf
La solution est peut-être dans le manuel SAV ci-joint...
J-F
guide sav chaudieres elidens dtg 1300.pdf
05 avril 2016 à 19:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Réglage vitesse mini rotation ventilateur brûleur De Dietrich ELIDENS DTG 1300
Bonjour.
Merci pour la doc.
J'ai effectué le réglage mini vitesse, pour info j’avais une variante vitesse en chute de 1200 à 400 tr/mn et un courant de ionisation qui chutait et variait entre 2,7 et 3 micro Ampères.
J'ai passé le pourcentage réglage usine de 19% à 21% après une étape à 20% en essais pour l'instant à valider si fonctionnement OK d'ici une grosse semaine à suivre....
Encore merci.
Merci pour la doc.
J'ai effectué le réglage mini vitesse, pour info j’avais une variante vitesse en chute de 1200 à 400 tr/mn et un courant de ionisation qui chutait et variait entre 2,7 et 3 micro Ampères.
J'ai passé le pourcentage réglage usine de 19% à 21% après une étape à 20% en essais pour l'instant à valider si fonctionnement OK d'ici une grosse semaine à suivre....
Encore merci.
06 avril 2016 à 10:03