Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
Actuellement
24 632
questions dans le
forum chauffage
19686
Question Forum Chauffage : Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
Bonjour à tous.
J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007.
Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies.
Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume avec le message Def Ventil. On.
En réarmant elle se relance. Mais le défaut est récurrent.
Effectivement le ventilateur tourne en permanence.
Depuis un jour elle ne redémarre plus, le ventilateur tourne fort mais pas de flamme.
En regardant l'historique, en plus du défaut ventilateur j'ai noté également le message : Def COM MCBA.
Pourriez-vous m'aider pour résoudre ce problème ? Il fait froid.
Merci d'avance.
J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007.
Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies.
Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume avec le message Def Ventil. On.
En réarmant elle se relance. Mais le défaut est récurrent.
Effectivement le ventilateur tourne en permanence.
Depuis un jour elle ne redémarre plus, le ventilateur tourne fort mais pas de flamme.
En regardant l'historique, en plus du défaut ventilateur j'ai noté également le message : Def COM MCBA.
Pourriez-vous m'aider pour résoudre ce problème ? Il fait froid.
Merci d'avance.
13 décembre 2018 à 10:30
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
Bonsoir.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type exact de votre chaudière (modèle et puissance...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quel type de circuit de chauffage avez-vous (radiateurs, plancher...) ?
- De quand date votre dernier entretien de chaudière ?
- Quels étaient les résultats des analyses de combustion, avez-vous les tickets ?
- Pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans le cadre de votre dernier entretien, votre prestataire a-t-il vérifié :
- Les tensions d'alimentations de votre chaudière ?
- L'inversion possible de la Phase et du Neutre ?
- La tension entre le Neutre et la Terre ?
- Les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique...) ?
Enfin, votre défaut peut être simplement dû à :
- Un défaut de connectique entre le ventilateur et la carte de régulation,
- Un défaut du ventilateur lui-même (détection de vitesse ou circuit de contrôle),
- Un mauvais entretien de votre chaudière (corps de chauffe, ventouse, siphon, ventilateur...),
- Des incohérences dans les tests faites lors de l'entretien.
Combien de temps a duré le dernier entretien de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type exact de votre chaudière (modèle et puissance...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quel type de circuit de chauffage avez-vous (radiateurs, plancher...) ?
- De quand date votre dernier entretien de chaudière ?
- Quels étaient les résultats des analyses de combustion, avez-vous les tickets ?
- Pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans le cadre de votre dernier entretien, votre prestataire a-t-il vérifié :
- Les tensions d'alimentations de votre chaudière ?
- L'inversion possible de la Phase et du Neutre ?
- La tension entre le Neutre et la Terre ?
- Les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique...) ?
Enfin, votre défaut peut être simplement dû à :
- Un défaut de connectique entre le ventilateur et la carte de régulation,
- Un défaut du ventilateur lui-même (détection de vitesse ou circuit de contrôle),
- Un mauvais entretien de votre chaudière (corps de chauffe, ventouse, siphon, ventilateur...),
- Des incohérences dans les tests faites lors de l'entretien.
Combien de temps a duré le dernier entretien de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2018 à 19:43
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
Voici un complément d'information :
La chaudière est une De Dietrich Elidens DTG130 - 35(E) Eco.NOxPlus, 35 pour 35kW.
Équipement :
Sonde d'ambiance FM161
Sonde externe
Chauffage avec radiateurs
Ballon ECS 150L monté avec une vanne d'inversion + Circulateur
Avant cet arrêt définitif plusieurs arrêts voyant rouge allumé sur le tableau de bord et message d'erreur :
DEF VENTIL.ON
Tout se passe comme si la régulation en vitesse et arrêt/marche du ventillo ne marche plus.
Cela peut être le ventilo ou le bloc sécurité carte MCBA.
Avec cette dernière panne le message lu dan l'historique est :
DEF.COM.MCBA
La chaudière est bien nettoyée, et l’électrode d’allumage propre.
Voici en résumé quelques test que j'ai fait :
Le ventilateur ne s'arrête jamais.
Pas de flamme.
Sur le tableau de commande en mode mesure je lis :
vitesse ventilo 0 .
En enlevant le connecteur de la commande ventilo qui vient du bloc sécurité, le ventilateur tourne plus vite et la vitesse mesurée est de 4000 Tr/min
En remettant la fiche la vitesse diminue légèrement et l'affichage se remet à 0.
J'ai mesuré le courant d'ionisation de l’électrode d'allumage : 1microA
J'ai mesuré les résistances d’entrée de la vanne gaz (Honewell vk8115 1259 A ) qui a 4 fiches mâles et une fiche de terre au milieu disposées comme suit :
1 2 Terre 3 4
Résultats mesures : R12 = 16,2 Ohm ; R13 = 16,2 Ohm ; R14 48,8 Ohm ; R24=R34 = 32,6 Ohm, forcement R23=0 Ohm !
La commande qui vient du coffret de sécurité MCBA est câblée avec 2 fils seulement pour les fiches 1 et 4 de la vanne.
Merci de votre aide.
La chaudière est une De Dietrich Elidens DTG130 - 35(E) Eco.NOxPlus, 35 pour 35kW.
Équipement :
Sonde d'ambiance FM161
Sonde externe
Chauffage avec radiateurs
Ballon ECS 150L monté avec une vanne d'inversion + Circulateur
Avant cet arrêt définitif plusieurs arrêts voyant rouge allumé sur le tableau de bord et message d'erreur :
DEF VENTIL.ON
Tout se passe comme si la régulation en vitesse et arrêt/marche du ventillo ne marche plus.
Cela peut être le ventilo ou le bloc sécurité carte MCBA.
Avec cette dernière panne le message lu dan l'historique est :
DEF.COM.MCBA
La chaudière est bien nettoyée, et l’électrode d’allumage propre.
Voici en résumé quelques test que j'ai fait :
Le ventilateur ne s'arrête jamais.
Pas de flamme.
Sur le tableau de commande en mode mesure je lis :
vitesse ventilo 0 .
En enlevant le connecteur de la commande ventilo qui vient du bloc sécurité, le ventilateur tourne plus vite et la vitesse mesurée est de 4000 Tr/min
En remettant la fiche la vitesse diminue légèrement et l'affichage se remet à 0.
J'ai mesuré le courant d'ionisation de l’électrode d'allumage : 1microA
J'ai mesuré les résistances d’entrée de la vanne gaz (Honewell vk8115 1259 A ) qui a 4 fiches mâles et une fiche de terre au milieu disposées comme suit :
1 2 Terre 3 4
Résultats mesures : R12 = 16,2 Ohm ; R13 = 16,2 Ohm ; R14 48,8 Ohm ; R24=R34 = 32,6 Ohm, forcement R23=0 Ohm !
La commande qui vient du coffret de sécurité MCBA est câblée avec 2 fils seulement pour les fiches 1 et 4 de la vanne.
Merci de votre aide.
16 décembre 2018 à 16:20
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
Invité

Bonjour pilaf
Avez-vous eu une réponse sur votre panne ? Nous rencontrons le même problème.
Merci.
Avez-vous eu une réponse sur votre panne ? Nous rencontrons le même problème.
Merci.
23 février 2020 à 09:51
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
Bonjour,
Votre problème vient d'un défaut de fonctionnement du ventilateur.
Pour démarrer son brûleur, votre chaudière demande au ventilateur de se mettre en route à la vitesse de démarrage (vitesse supérieure au mini, environ 60% de la puissance mini du brûleur).
Le ventilateur transmet (par le biais de son tachymètre) sa vitesse de rotation à la carte de contrôle MCBA, si la valeur est bonne et que la carte n'est pas défectueuse le brûleur continue son cycle d'allumage.
Les défauts que vous avez correspondent bien à un souci sur le ventilateur ou sur la carte MCBA mais attention, un mauvais entretien de la chaudière, le non respect de la procédure d'entretien de la chaudière, le non remplacement des turbulateurs selon prescription du constructeur, le bouchage partiel du corps de chauffe (côté fumées) ou une anomalie sur l'évacuation des fumées peut également générer ce type de défaut.
Voyez avec le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière ?
Quel est ce prestataire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre problème vient d'un défaut de fonctionnement du ventilateur.
Pour démarrer son brûleur, votre chaudière demande au ventilateur de se mettre en route à la vitesse de démarrage (vitesse supérieure au mini, environ 60% de la puissance mini du brûleur).
Le ventilateur transmet (par le biais de son tachymètre) sa vitesse de rotation à la carte de contrôle MCBA, si la valeur est bonne et que la carte n'est pas défectueuse le brûleur continue son cycle d'allumage.
Les défauts que vous avez correspondent bien à un souci sur le ventilateur ou sur la carte MCBA mais attention, un mauvais entretien de la chaudière, le non respect de la procédure d'entretien de la chaudière, le non remplacement des turbulateurs selon prescription du constructeur, le bouchage partiel du corps de chauffe (côté fumées) ou une anomalie sur l'évacuation des fumées peut également générer ce type de défaut.
Voyez avec le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière ?
Quel est ce prestataire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2020 à 14:24
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
Bonjour à tous.
Je rencontre les mêmes difficultés que @pilaf62.
Chaudière condensation De Dietrich DTG 1300 eco nox installée en 2012.
La chaudière se met en def. allumage puis def. ventilo.
Le bouton réarmement n'a pas l'air de fonctionner.
On éteint manuellement et on rallume.
Elle fonctionne parfois pendant une semaine sans problème.
Dernièrement, elle ne chauffait plus.
Intervention du plombier qui a changé l’électrode : impeccable, elle repart.
Heureusement, elle s'est remise en défaut ventilo alors qu'il remballait les outils.
Il m'explique que le ventilo a l'air de très bien fonctionner, le coffret de sécurité a été changé il y a un an et demi par un autre plombier (d'ailleurs en le notant, je m’aperçois qu'on a commencé à avoir des problèmes après...).
Notre plombier me demande de faire vérifier le raccordement à la terre, qui pourrait expliquer la mise en défaut, et au passage, il m'indique également que le compteur Linky peut amener des parasites !
Bref, avez-vous déjà rencontré ce problème de raccordement à la terre, ou autre.
Merci à vous.
Je rencontre les mêmes difficultés que @pilaf62.
Chaudière condensation De Dietrich DTG 1300 eco nox installée en 2012.
La chaudière se met en def. allumage puis def. ventilo.
Le bouton réarmement n'a pas l'air de fonctionner.
On éteint manuellement et on rallume.
Elle fonctionne parfois pendant une semaine sans problème.
Dernièrement, elle ne chauffait plus.
Intervention du plombier qui a changé l’électrode : impeccable, elle repart.
Heureusement, elle s'est remise en défaut ventilo alors qu'il remballait les outils.
Il m'explique que le ventilo a l'air de très bien fonctionner, le coffret de sécurité a été changé il y a un an et demi par un autre plombier (d'ailleurs en le notant, je m’aperçois qu'on a commencé à avoir des problèmes après...).
Notre plombier me demande de faire vérifier le raccordement à la terre, qui pourrait expliquer la mise en défaut, et au passage, il m'indique également que le compteur Linky peut amener des parasites !
Bref, avez-vous déjà rencontré ce problème de raccordement à la terre, ou autre.
Merci à vous.
17 février 2021 à 20:46
Réponse 6 forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
Bonjour,
Même problème de défaut ventilo, mêmes symptômes que les posts précédents sur une DTG 1300 EcoNox Plus.
Le ventilateur tourne en permanence, dans les mesures sa vitesse est à zéro, et le brûleur ne fonctionne pas.
Des réponses depuis le dernier post sur ce forum ?
Merci.
Même problème de défaut ventilo, mêmes symptômes que les posts précédents sur une DTG 1300 EcoNox Plus.
Le ventilateur tourne en permanence, dans les mesures sa vitesse est à zéro, et le brûleur ne fonctionne pas.
Des réponses depuis le dernier post sur ce forum ?
Merci.
11 décembre 2021 à 11:23
Réponse 7 forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
Bonjour.
J'ai exactement le même problème mais je ne vois pas que cette question soit résolue sur le forum.
Y a t-il un expert De Dietrich connecté sur le forum pour m'aider et les suivants ?
Configuration :
Une chaudière De Dietrich Elidens DTG1300 Econox Plus de 2009.
En mode "ECS" elle marche super bien : le ventilo monte à 4000 - 5000 tours et le brûleur monte à 75°C , nickel.
En revanche en mode hors gel ou en mode chauffage, le ventilateur tourne à 2000 tours car il n'est pas à pleine puissance mais de temps et en temps le compteur indique 0 tours/mn alors qu'il tourne et le voyant rouge s'allume.
Si on débranche et rebranche la chaudière, le défaut disparait jusqu'au prochain mise en défaut.
Une idée ?
Merci. Hugues
J'ai exactement le même problème mais je ne vois pas que cette question soit résolue sur le forum.
Y a t-il un expert De Dietrich connecté sur le forum pour m'aider et les suivants ?
Configuration :
Une chaudière De Dietrich Elidens DTG1300 Econox Plus de 2009.
En mode "ECS" elle marche super bien : le ventilo monte à 4000 - 5000 tours et le brûleur monte à 75°C , nickel.
En revanche en mode hors gel ou en mode chauffage, le ventilateur tourne à 2000 tours car il n'est pas à pleine puissance mais de temps et en temps le compteur indique 0 tours/mn alors qu'il tourne et le voyant rouge s'allume.
Si on débranche et rebranche la chaudière, le défaut disparait jusqu'au prochain mise en défaut.
Une idée ?
Merci. Hugues
09 décembre 2023 à 00:38
Réponse 8 forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
Comme nous sommes plusieurs à avoir eu ce type de problème, je me permets d'apporter ma situation actuelle. J'ai fait appel à un autre chauffagiste que mon plombier habituel et il m'a informé que ma chaudière avait 15 ans et qu'il n'y avait plus de pièces disponibles pour la réparer. Il m'a donc proposé de la remplacer. (En réalité, il semblerait que les pièces de la DTG1300 soient encore disponibles à la vente.)
J'ai alors cherché sur le bon coin et j'ai trouvé un vendeur qui proposait sa DTG1300 en pièces détachées. J'ai acheté le ventilateur qui m'a quand même coûté quelques centaines d'euros. Je l'ai installé moi-même et j'ai réussi à terminer l'hiver ainsi. J'ai soupçonné le tachymètre d'être la cause du problème car en poussant sur le fil du ventilateur, je faisais varier la vitesse.
Cependant, au printemps, j'ai remarqué que le ventilateur ne régulait plus normalement et restait souvent en haute vitesse. J'ai alors soupçonné soit un problème de carte, soit un encrassement dû à un mauvais entretien. En urgence, j'ai installé un ballon d'eau chaude électrique et j'ai commandé une nouvelle chaudière car je ne veux pas me retrouver à nouveau en plein hiver avec une panne de chaudière et un plombier incapable de la réparer.
J'en ai également profité pour changer de plombier.
J'ai alors cherché sur le bon coin et j'ai trouvé un vendeur qui proposait sa DTG1300 en pièces détachées. J'ai acheté le ventilateur qui m'a quand même coûté quelques centaines d'euros. Je l'ai installé moi-même et j'ai réussi à terminer l'hiver ainsi. J'ai soupçonné le tachymètre d'être la cause du problème car en poussant sur le fil du ventilateur, je faisais varier la vitesse.
Cependant, au printemps, j'ai remarqué que le ventilateur ne régulait plus normalement et restait souvent en haute vitesse. J'ai alors soupçonné soit un problème de carte, soit un encrassement dû à un mauvais entretien. En urgence, j'ai installé un ballon d'eau chaude électrique et j'ai commandé une nouvelle chaudière car je ne veux pas me retrouver à nouveau en plein hiver avec une panne de chaudière et un plombier incapable de la réparer.
J'en ai également profité pour changer de plombier.
20 juillet 2024 à 15:32
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
- N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
- 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 3. Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
- N°7307 : Bonsoir. J'ai une chaudière Elidens DTG 1300, et le message erreur STB chaud apparaît (thermostat limiteur de sécurité). Merci pour votre aide.
- 4. Surconsommation chaudière De Dietrich Elidens DTG E 130
- N°11330 : Bonjour, je souhaiterais savoir si des personnes ont également eu des problèmes de surconsommation sur ce type de chaudière : De Dietrich Elidens DTG E 130. Depuis le montage (mars 2008), ma facture a doublé (1400 Euros/an),...
- 5. Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
- N°22984 : Bonjour. C'est une panne peu banale. Depuis hier, ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.Nox ne fait plus de chauffage ni d'eau chaude. Aucun code défaut. Le voyant est vert, le témoin du brûleur et le petit robinet sont...
- 6. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 7. Défaut STB fumée chaudière Elidens 130 De Dietrich
- N°19051 : Bonjour. J'ai un défaut STB fumée sur ma chaudière Elidens 130 De Dietrich, ce défaut est survenu hier et j'ai réarmé à plusieurs reprises mais rien. J'ai fini par couper la chaudière toute la nuit et ce matin pas de...
- 8. Panne chaudière De Dietrich DTG S 107 Econox
- N°5248 : Bonjour à tous. Depuis ce matin impossibilité de relancer la chaudière. Même en mode forcé, même en manuel, la flamme s'allume et ne tient pas. La chaudière fonctionnait parfaitement hier. Comment faire pour rallumer...
- 9. Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
- N°19519 : Bonjour, Je possède une chaudière De Dietrich DTG 130 Elitec avec ballon intégré, qui tourne depuis 5 ans. Il y a peu j'ai remarqué une fuite au niveau de la bride du ballon ECS. Intervention du chauffagiste qui remplace...
- 10. Panne récurrente allumeur chaudière De Dietrich 130 ECONOX
- N°19645 : Bonsoir. Je possède une chaudière De Dietrich 130 Econox, et j'ai un problème récurrent. Ma chaudière se met en panne d'allumage. Témoin rouge donc obligé de ré-armer. Le chauffagiste m'a changé : l'allumeur, la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite