Bonjour.
C'est une panne peu banale. Depuis hier, ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.Nox ne fait plus de chauffage ni d'eau chaude. Aucun code défaut.
Le voyant est vert, le témoin du brûleur et le petit robinet sont présents, comme si la chaudière tournait normalement.
Le ventilateur tourne, mais le brûleur ne fonctionne pas.
Le chauffagiste ne comprend pas, c'est la première fois qu'il voit une panne comme celle-ci.
Tout est au vert, mais le brûleur ne fonctionne pas.
Auriez-vous un avis ?
Merci à vous.
C'est une panne peu banale. Depuis hier, ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.Nox ne fait plus de chauffage ni d'eau chaude. Aucun code défaut.
Le voyant est vert, le témoin du brûleur et le petit robinet sont présents, comme si la chaudière tournait normalement.
Le ventilateur tourne, mais le brûleur ne fonctionne pas.
Le chauffagiste ne comprend pas, c'est la première fois qu'il voit une panne comme celle-ci.
Tout est au vert, mais le brûleur ne fonctionne pas.
Auriez-vous un avis ?
Merci à vous.
08 février 2023 à 11:26
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
Bonjour.
Votre chauffagiste est loin d'être un champion du dépannage il doit être installateur et pas technicien SAV car :
- Si la régulation est en demande,
- Si le symbole robinet + brûleur sont présent sur le cadran de votre régulation,
- Si le ventilateur tourne et que le brûleur ne s'allume pas et reste en fonctionnement permanent,
Il faut vérifier le pressostat d'air, son venturi et ces tubes de raccordement : Tout bon technicien connait cette panne et sa solution !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chauffagiste est loin d'être un champion du dépannage il doit être installateur et pas technicien SAV car :
- Si la régulation est en demande,
- Si le symbole robinet + brûleur sont présent sur le cadran de votre régulation,
- Si le ventilateur tourne et que le brûleur ne s'allume pas et reste en fonctionnement permanent,
Il faut vérifier le pressostat d'air, son venturi et ces tubes de raccordement : Tout bon technicien connait cette panne et sa solution !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 février 2023 à 12:06
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
Bonjour.
J'ai exactement les mêmes symptômes que vous sur un modèle de chaudière similaire (DTG 130 Eco Nox plus).
Tous les voyants fonctionnement correctement (pas de message d'erreur).
Le ventilateur tourne, le brûleur ne s'allume pas, aucune consommation de gaz.
J'ai fait venir un réparateur qui m'a conseillé de changer le ventilateur + le coffret de sécurité + l’électrode d'allumage.
Vu le montant des réparations annoncées, j'hésite un peu sachant que la chaudière à 15 ans.
Suite aux conseils de @VETC, j'ai essayé de voir où se trouve le pressostat, mais je ne le trouve pas dans la vue éclatée de la notice.
@Dominique42 : comment avez-vous résolu votre problème ?
@VETC : que me conseillez-vous ?
Merci.
J'ai exactement les mêmes symptômes que vous sur un modèle de chaudière similaire (DTG 130 Eco Nox plus).
Tous les voyants fonctionnement correctement (pas de message d'erreur).
Le ventilateur tourne, le brûleur ne s'allume pas, aucune consommation de gaz.
J'ai fait venir un réparateur qui m'a conseillé de changer le ventilateur + le coffret de sécurité + l’électrode d'allumage.
Vu le montant des réparations annoncées, j'hésite un peu sachant que la chaudière à 15 ans.
Suite aux conseils de @VETC, j'ai essayé de voir où se trouve le pressostat, mais je ne le trouve pas dans la vue éclatée de la notice.
@Dominique42 : comment avez-vous résolu votre problème ?
@VETC : que me conseillez-vous ?
Merci.
25 octobre 2023 à 22:34
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
Bonjour.
Si votre brûleur reste en mode ventilation, que l'extracteur tourne, mais qu'il ne fait pas de flamme (pas de train d'étincelles, pas d'ouverture de l'électrovanne gaz) c'est que le fonctionnement de votre extracteur n'est pas détecté par le pressostat.
Ce dernier ne donnant pas cette information au coffret de sécurité il ne se passera rien de plus.
Les origines peuvent être :
- Un pressostat défectueux,
- Un corps de chauffe encrassé ou partiellement bouché due à un mauvais entretien,
- Une ventouse qui n'est plus étanche,
Le pressostat est le repère 64 sur la photos ci-jointe pour tester si c'est bien lui qui est à l'origine de votre panne il faut soit :
- Débranchez le flexible repère 72, soit du brûleur, soit de la boite à air en enlevant un des colliers 73 : que fait le brûleur ?
- Vérifier que les tubes repères 66 ne soit pas bouchés ou cassés (contrôlez les un par un en les déconnectant du pressostat (ne les inverser pas) et que l'injecteur d'aspiration repère 65 n'est pas bouché (vous pouvez l'enlever) : que se passe-t-il ?
@Jérome-59 : visiblement votre réparateur n'est pas très bon car proposer le changement de toutes ces pièces : est-il recommandable et honnête ? Il veut certainement vous vendre une nouvelle chaudière ?
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Si votre brûleur reste en mode ventilation, que l'extracteur tourne, mais qu'il ne fait pas de flamme (pas de train d'étincelles, pas d'ouverture de l'électrovanne gaz) c'est que le fonctionnement de votre extracteur n'est pas détecté par le pressostat.
Ce dernier ne donnant pas cette information au coffret de sécurité il ne se passera rien de plus.
Les origines peuvent être :
- Un pressostat défectueux,
- Un corps de chauffe encrassé ou partiellement bouché due à un mauvais entretien,
- Une ventouse qui n'est plus étanche,
Le pressostat est le repère 64 sur la photos ci-jointe pour tester si c'est bien lui qui est à l'origine de votre panne il faut soit :
- Débranchez le flexible repère 72, soit du brûleur, soit de la boite à air en enlevant un des colliers 73 : que fait le brûleur ?
- Vérifier que les tubes repères 66 ne soit pas bouchés ou cassés (contrôlez les un par un en les déconnectant du pressostat (ne les inverser pas) et que l'injecteur d'aspiration repère 65 n'est pas bouché (vous pouvez l'enlever) : que se passe-t-il ?
@Jérome-59 : visiblement votre réparateur n'est pas très bon car proposer le changement de toutes ces pièces : est-il recommandable et honnête ? Il veut certainement vous vendre une nouvelle chaudière ?
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
26 octobre 2023 à 16:42
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
Merci pour votre réponse.
La photo du plan que vous m'avez envoyé semble ne pas correspondre à ma chaudière.
Ma chaudière est une DTG 130 Eco Nox Plus qui semble différent de la DTG 1300.
Cordialement.
Jérôme.
La photo du plan que vous m'avez envoyé semble ne pas correspondre à ma chaudière.
Ma chaudière est une DTG 130 Eco Nox Plus qui semble différent de la DTG 1300.
Cordialement.
Jérôme.
26 octobre 2023 à 20:02
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
Rebonjour,
J'ai trouvé un lien vers le descriptif des différentes pièces de ma chaudière :
Pièces chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
Et je ne trouve pas de pressostat dans le descriptif.
@Mario : pouvez-vous m'aider à diagnostiquer l'origine de ma panne ?
Bien cordialement.
J'ai trouvé un lien vers le descriptif des différentes pièces de ma chaudière :
Pièces chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
Et je ne trouve pas de pressostat dans le descriptif.
@Mario : pouvez-vous m'aider à diagnostiquer l'origine de ma panne ?
Bien cordialement.
27 octobre 2023 à 16:30
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
Complément d'information :
Je viens d'avoir mon réparateur au téléphone qui m'indique avoir eu le support De Dietrich par téléphone.
A priori, un problème qui se produit parfois sur cette chaudière c'est que le ventilateur soit défectueux et qu'il "grille" le coffret de sécurité. C'est pour cela que mon réparateur m'a proposé de changer les 2 pièces en même temps. Par contre, le ventilateur coute cher...
Est-ce que cela vous parait probable vu les symptômes ?
Comment être sur du diagnostic ?
Est-ce que ca peut valoir le coup de tenter de ne changer que le boitier de sécurité ?
(je l'ai trouvé pour pas trop cher sur internet. Et au pire, si ça ne change rien, je le renvoie)
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Jérôme.
Je viens d'avoir mon réparateur au téléphone qui m'indique avoir eu le support De Dietrich par téléphone.
A priori, un problème qui se produit parfois sur cette chaudière c'est que le ventilateur soit défectueux et qu'il "grille" le coffret de sécurité. C'est pour cela que mon réparateur m'a proposé de changer les 2 pièces en même temps. Par contre, le ventilateur coute cher...
Est-ce que cela vous parait probable vu les symptômes ?
Comment être sur du diagnostic ?
Est-ce que ca peut valoir le coup de tenter de ne changer que le boitier de sécurité ?
(je l'ai trouvé pour pas trop cher sur internet. Et au pire, si ça ne change rien, je le renvoie)
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Jérôme.
27 octobre 2023 à 17:31
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
Bonjour,
J'ai le même souci. Je pensais également changer le coffret.
Avez-vous fait cela ? Est-ce que cela fonctionne mieux ?
Car, avec le ventilateur et le coffret, la question se pose de savoir s'il faut changer la chaudière ?
Pouvez-vous ou quelqu'un d'autre nous renseigner davantage ?
Merci d'avance.
J'ai le même souci. Je pensais également changer le coffret.
Avez-vous fait cela ? Est-ce que cela fonctionne mieux ?
Car, avec le ventilateur et le coffret, la question se pose de savoir s'il faut changer la chaudière ?
Pouvez-vous ou quelqu'un d'autre nous renseigner davantage ?
Merci d'avance.
11 novembre 2023 à 10:32
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
Bonjour.
J'ai effectivement changé mon coffret de sécurité, et ma chaudière tourne correctement depuis une semaine.
Espérons que ça dure !
J'ai effectivement changé mon coffret de sécurité, et ma chaudière tourne correctement depuis une semaine.
Espérons que ça dure !
11 novembre 2023 à 22:15
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
Bonjour.
Merci beaucoup pour le retour.
Je vais regarder de mon coté et posterais mon choix.
A bientôt.
Merci beaucoup pour le retour.
Je vais regarder de mon coté et posterais mon choix.
A bientôt.
12 novembre 2023 à 10:12
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
Bonjour.
Changer ce jour le coffret de sécurité (320 TTC)...
J'espère m'arrêter la.
Changer ce jour le coffret de sécurité (320 TTC)...

J'espère m'arrêter la.

13 novembre 2023 à 12:10
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
Bonjour.
Ma chaudière est en panne depuis 20 jours.
A priori, il s'agit d'un problème de régulation de température (la température de la chaudière est supérieure à 100°C).
Les radiateurs étaient brûlants mais je n'avais pas d'eau chaude. Le tableau affiche "STB CHAUD".
La première panne diagnostiquée était un problème sur le servomoteur V3V, qui a été remplacé.
La chaudière a fonctionné pendant 10 minutes, puis une nouvelle intervention a été nécessaire avec comme diagnostic le remplacement de la sonde de surchauffe.
Est-ce vraiment le problème ?
Je vous remercie pour votre aide.
Ma chaudière est en panne depuis 20 jours.
A priori, il s'agit d'un problème de régulation de température (la température de la chaudière est supérieure à 100°C).
Les radiateurs étaient brûlants mais je n'avais pas d'eau chaude. Le tableau affiche "STB CHAUD".
La première panne diagnostiquée était un problème sur le servomoteur V3V, qui a été remplacé.
La chaudière a fonctionné pendant 10 minutes, puis une nouvelle intervention a été nécessaire avec comme diagnostic le remplacement de la sonde de surchauffe.
Est-ce vraiment le problème ?
Je vous remercie pour votre aide.
26 décembre 2024 à 09:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 2. Avis sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300 24 Eco V130
- N°10042 : Bonsoir, Pourriez-vous me donner vos avis sur cette chaudière : De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130. Chaudière gaz sol à condensation (6 à 24 kW), fiabilité, consommations... Merci à tous. Cordialement.
- 3. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
- N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
- 4. Panne chaudière DTG 1300-25 Eco.Nox Plus / V130
- N°17246 : Bonjour, Ma chaudière DTG 1300-25 Eco.Nox Plus / V130 (qui fête ses 10 ans) enchaine les pannes depuis décembre. On a déjà changé les turbulateurs, la sonde fumée, l'électrode d'allumage, des joints, nettoyage du...
- 5. Chaudière De Dietrich Eliden DTG 1300 eco nox plus/v130 plus de chauffage à l’étage
- N°16093 : Bonjour. La chaudière a été installée à la cave. Au rez de chaussée le circuit A alimente un chauffage par le sol. Le circuit B alimente des radiateurs situés au rez de chaussée et à l'étage. J’ai constaté que...
- 6. Ajout vase d'expansion externe chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 Eco.NOx Plus
- N°18789 : Bonjour à tous Tout d'abord je tenais à vous remercier pour ce type de forum. Grâce au forum et à l'ensemble des participants, vous êtes une mine de solutions. Merci pour vos conseils et échanges. Pour ma part, je...
- 7. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
- 8. Panne chaudière de Dietrich DTG 1300-24 ECO
- N°19357 : Bonjour, Je suis propriétaire d'une chaudière de Dietrich DTG 1300-24 ECO. Depuis quelques temps j'ai un problème d'alarme T5 (surchauffe). Malheureusement je n'arrive pas à résoudre le problème. Sur la face de la...
- 9. Flamme parasite chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300-25 Eco.Nox
- N°17217 : Bonjour, J'ai donc une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300-25 Eco.Nox Plus / V130 qui a été installée en 2005 dans un placard :( dans la salle de bain. :(( Bref elle a super bien fonctionné depuis 10 ans et là depuis...
- 10. Problème chaudière De dietrich DTG 1300 eco nox plus V130
- N°14851 : Bonjour, Je viens de faire placer une nouvelle installation de chauffage avec sonde extérieure et la chaudière s'arrête continuellement avec le message DEF ALLUMAGE. Mon chauffagiste est venu inverser les fils pour ionisation,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite