Bonjour, problème concernant ma chaudière De Dietrich Eliden DTG 1300.
Savez-vous s'il est possible de réduire la vitesse de la circulation d'eau dans les radiateurs ?
Ça résonne et j'ai l'impression que l'eau circule trop vite.
Merci d'avance pour vos réponses.
Savez-vous s'il est possible de réduire la vitesse de la circulation d'eau dans les radiateurs ?
Ça résonne et j'ai l'impression que l'eau circule trop vite.
Merci d'avance pour vos réponses.
23 janvier 2010 à 10:04
Réponses FAQ chauffage 1
Chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 réduire vitesse de circulation
Regardez sur la pompe de circulation d'eau, si la pompe est à vitesse unique, vous ne pouvez rien faire, à part la changer. Sur d'autres, il y a plusieurs vitesses, soit que l'on peut régler par un petit bouton marqué 1,2 ou 3, changer de position celui-ci, et contrôler le fonctionnement aux radiateurs.
Il se peut aussi que le réglage s'effectue en changeant le câblage du moteur, ouvrir le capot et vérifier dans le capot les différents câblage pouvant exister.
Le réglage peut être aussi sur une carte électronique par un potard de réglage de débit. Mais attention réduire la vitesse peut entrainer d'autres soucis ne plus chauffer les radiateurs en fin de ligne par exemple. Cordialement 24/01/10
Il se peut aussi que le réglage s'effectue en changeant le câblage du moteur, ouvrir le capot et vérifier dans le capot les différents câblage pouvant exister.
Le réglage peut être aussi sur une carte électronique par un potard de réglage de débit. Mais attention réduire la vitesse peut entrainer d'autres soucis ne plus chauffer les radiateurs en fin de ligne par exemple. Cordialement 24/01/10
24 janvier 2010 à 10:15
Réponses FAQ chauffage 2
Invité

Chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 réduire vitesse de circulation
Invité

Parfois il y a du bruit pour cause d'air dans les tuyaux (purger les radiateurs) et pour cause de pression insuffisante (mettre 1,5 à 2 bars).
24 janvier 2010 à 11:44
Réponses FAQ chauffage 3
Invité

Chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 réduire vitesse de circulation
Invité

Bonjour,
J'ai eu le même problème. On peut modifier la vitesse de la pompe en navigant dans les menus déroulant :
Ouvrir le cache en plastique qui entoure l'afficheur.
Avec une pointe, appuyer 5 secondes sur le bouton en bas à droite (il y a un logo représentant un ouvrier), Il doit s'afficher #LANGUE
Appuyer sur le bouton en haut à gauche (livre qu'on feuillette) jusqu'à voir apparaitre #PARAM.INSTALL.
Appuyer sur le bouton du milieu à gauche (flèche vers le bas) jusqu'à voir apparaitre POMPE V. Par défaut, on doit être sur AUTO. On peut modifier la vitesse en appuyant sur les touches + et -. Pour réduire on se met en mode "MINI".
Refermer le capot. Cordialement. M.D. (23/02/11)
J'ai eu le même problème. On peut modifier la vitesse de la pompe en navigant dans les menus déroulant :
Ouvrir le cache en plastique qui entoure l'afficheur.
Avec une pointe, appuyer 5 secondes sur le bouton en bas à droite (il y a un logo représentant un ouvrier), Il doit s'afficher #LANGUE
Appuyer sur le bouton en haut à gauche (livre qu'on feuillette) jusqu'à voir apparaitre #PARAM.INSTALL.
Appuyer sur le bouton du milieu à gauche (flèche vers le bas) jusqu'à voir apparaitre POMPE V. Par défaut, on doit être sur AUTO. On peut modifier la vitesse en appuyant sur les touches + et -. Pour réduire on se met en mode "MINI".
Refermer le capot. Cordialement. M.D. (23/02/11)