Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
7307
Panne Chauffage : Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Bonsoir.
J'ai une chaudière Elidens DTG 1300, et le message erreur STB chaud apparaît (thermostat limiteur de sécurité).
Merci pour votre aide.
J'ai une chaudière Elidens DTG 1300, et le message erreur STB chaud apparaît (thermostat limiteur de sécurité).
Merci pour votre aide.
15 décembre 2008 à 02:25
Réponse Forum 1
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Contrôlez que vos vannes soient bien ouvertes, et contrôlez que votre aquastat n'est pas grippé.
Bon courage. Steeve
Bon courage. Steeve
Réponse Forum 2
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Est-ce que cela a résolu votre problème ?
J'ai une chaudière elidens dtg 1300 de 2006 qui se met en STB chaud depuis 2 semaines.
Après 6 passages de mon chauffagiste, le problème n'est pas résolu.
Pour info, déjà changé : 2 sondes, broches, pompe, boîtier électronique et même carte mère.
J'ai une chaudière elidens dtg 1300 de 2006 qui se met en STB chaud depuis 2 semaines.
Après 6 passages de mon chauffagiste, le problème n'est pas résolu.
Pour info, déjà changé : 2 sondes, broches, pompe, boîtier électronique et même carte mère.
25 mars 2009 à 01:17
Réponse Forum 3
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Bonsoir, j'ai moi aussi une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 Eco Nox plus/V130 et le même défaut STB chaud.
Le défaut apparait lorsque la température extérieure varie beaucoup dans la journée.
On m'a conseillé d'installer une sonde d'ambiance FM52 mais le défaut STB apparait peu de temps après avoir raccordé la FM52.
C'est pire, car auparavant le défaut apparaissait plutôt au printemps, lorsque la température augmentait et là, le défaut STB. Pas sympa car il faut annuler le défaut pour relancer la chaudière.
Avez-vous des infos pour remédier à mon problème ?
Merci, Thierry.
Le défaut apparait lorsque la température extérieure varie beaucoup dans la journée.
On m'a conseillé d'installer une sonde d'ambiance FM52 mais le défaut STB apparait peu de temps après avoir raccordé la FM52.
C'est pire, car auparavant le défaut apparaissait plutôt au printemps, lorsque la température augmentait et là, le défaut STB. Pas sympa car il faut annuler le défaut pour relancer la chaudière.
Avez-vous des infos pour remédier à mon problème ?
Merci, Thierry.
19 décembre 2009 à 21:43
Réponse Forum 4
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Bonsoir, pour remédier au problème de défaut STB sur 1300 DTG il faut remplacer le thermostat bimétallique réf 0295703 et c'est tout. Thierry.
29 décembre 2009 à 22:35
Réponse Forum 5
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Bonjour
Navré de me greffer sur la conversation mais j'aimerais savoir si cette solution convient également à une chaudière de marque De Dietrich modèle Innovens MC25 avec ballon de 130 litres.
Car, j'ai depuis longtemps, le même souci. Et malgré le changement des sondes, cela perdure.
J'en ai assez (j'avoue) de me lever dans des pièces à 15° et que dehors il fait du - 10° ou du - 2° et, cela, surtout en ayant 2 enfants en bas âge. Merci de me renseigner.
Cordialement.
Navré de me greffer sur la conversation mais j'aimerais savoir si cette solution convient également à une chaudière de marque De Dietrich modèle Innovens MC25 avec ballon de 130 litres.
Car, j'ai depuis longtemps, le même souci. Et malgré le changement des sondes, cela perdure.
J'en ai assez (j'avoue) de me lever dans des pièces à 15° et que dehors il fait du - 10° ou du - 2° et, cela, surtout en ayant 2 enfants en bas âge. Merci de me renseigner.
Cordialement.
12 janvier 2010 à 08:42
Réponse Forum 6
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Bonsoir, désolé je ne connais pas le modèle Innovens MC25, téléphonez à De Dietrich France ils peuvent peut-être vous renseigner. Cordialement. Thierry.
15 janvier 2010 à 18:44
Réponse Forum 7
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Purger le haut du corps de chauffe en desserrant l'écrou. Cause de bulle d'air.
Si ça persiste changement boîtier de commande.
Si ça persiste changement boîtier de commande.
16 janvier 2010 à 09:36
Réponse Forum 8
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Vérifier votre courbe de chauffe, sans doute faut-il la diminuer.
En effet si vos radiateurs sont fermés par leurs vannes thermostatiques et que la chaudière estime par le biais de sa sonde extérieure qu'il y a besoin de chauffage, on va droit vers la surchauffe.
Contrôler aussi la qualité et la pression de l'eau dans votre installation de l'eau chargée diminuera le débit dans le corps de chauffe et donnera le même effet.
Bon courage, c'est une très bonne chaudière elle s'auto-protège juste un peu trop. A bientôt.
En effet si vos radiateurs sont fermés par leurs vannes thermostatiques et que la chaudière estime par le biais de sa sonde extérieure qu'il y a besoin de chauffage, on va droit vers la surchauffe.
Contrôler aussi la qualité et la pression de l'eau dans votre installation de l'eau chargée diminuera le débit dans le corps de chauffe et donnera le même effet.
Bon courage, c'est une très bonne chaudière elle s'auto-protège juste un peu trop. A bientôt.
09 octobre 2010 à 15:04
Réponse Forum 9
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Bonjour, même problème que vous tous, ma chaudière se met en STB CHAUD. Elle n'a que 3 ans.
Aujourd'hui le réparateur m'annonce qu'il y a de gros problèmes et qu'il faut tout changer, Sympa !
Il estime le coût à un minimum de 500 euros.
Les boules sachant que nous avons déjà changé une carte l'année dernière dont le coût était de 200 euros.
Aujourd'hui le réparateur m'annonce qu'il y a de gros problèmes et qu'il faut tout changer, Sympa !
Il estime le coût à un minimum de 500 euros.
Les boules sachant que nous avons déjà changé une carte l'année dernière dont le coût était de 200 euros.
28 décembre 2011 à 10:33
Réponse Forum 10
Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Bonjour, je rencontre également le même problème (défaut STB) sur une chaudière DTG 1300.
Je pense que cela doit être dû au froid actuel, la chaudière tournant sûrement à plus forte puissance et se trouve en défaut dès qu'un thermostat se coupe.
Je suis équipé d'un plancher chauffant et lors du défaut la chaudière annonce une t° départ à 95° et je trouve la T° de la nourrice du plancher chauffant assez élevée...
Cela minquiète un peu.
Concernant les conseils précédents, comment vérifie t-on que l'aquastat n'est pas grippé ?
Merci davance.
Je pense que cela doit être dû au froid actuel, la chaudière tournant sûrement à plus forte puissance et se trouve en défaut dès qu'un thermostat se coupe.
Je suis équipé d'un plancher chauffant et lors du défaut la chaudière annonce une t° départ à 95° et je trouve la T° de la nourrice du plancher chauffant assez élevée...
Cela minquiète un peu.
Concernant les conseils précédents, comment vérifie t-on que l'aquastat n'est pas grippé ?
Merci davance.
07 février 2012 à 22:20
Réponse Forum 11
Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Bonsoir, moi aussi j'ai eu le même problème chaudière défaut sdb, et un autre jour annonce 90°, j'ai purger mon circuit et depuis plus de soucis (je pense q'il y a trop de systèmes de sécurité ou trop sensible et la chaudière se met en défaut rapidement, mais je suis convaincu que c'est une bonne chaudière et économique).
Ne vous inquiétez pas pour le plancher chauffant, il y a dans la programmation un réglage maxi 40° pour votre plancher chauffant et de plus il a sur le tuyau de sortie de la chaudière un thermostat de sécurité qui coupe la chaudière en cas de surchauffe.
Ne vous inquiétez pas pour le plancher chauffant, il y a dans la programmation un réglage maxi 40° pour votre plancher chauffant et de plus il a sur le tuyau de sortie de la chaudière un thermostat de sécurité qui coupe la chaudière en cas de surchauffe.
15 février 2012 à 21:34
Réponse Forum 12
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Bonjour,
Nous avons le même problème avec notre chaudière qui est en STB chaud depuis 2 ans les réparateurs sont intervenus tour à tour on en est à 450 de frais et toujours pas réparée.
Nous n'avons eu aucun chauffage durant la période de très grand froid et un chauffagiste qui n'en avait rien à foutre ! je suis dégoutée car la chaudière nous a couté 5000 , au départ il fallait simplement la relancer maintenant elle fume, perd des grosses quantités d'eau et après changement de sondes, de soupapes et j'en passe, il nous a dit qu'il fallait maintenant changer les vase dexpansion ! aidez moi à y voir plus clair et à savoir si je ne me fais pas avoir et si leurs interventions à répétition n'ont pas fini par bousiller définitivement ma chaudière !
Nous avons le même problème avec notre chaudière qui est en STB chaud depuis 2 ans les réparateurs sont intervenus tour à tour on en est à 450 de frais et toujours pas réparée.
Nous n'avons eu aucun chauffage durant la période de très grand froid et un chauffagiste qui n'en avait rien à foutre ! je suis dégoutée car la chaudière nous a couté 5000 , au départ il fallait simplement la relancer maintenant elle fume, perd des grosses quantités d'eau et après changement de sondes, de soupapes et j'en passe, il nous a dit qu'il fallait maintenant changer les vase dexpansion ! aidez moi à y voir plus clair et à savoir si je ne me fais pas avoir et si leurs interventions à répétition n'ont pas fini par bousiller définitivement ma chaudière !
22 février 2012 à 15:56
Réponse Forum 13
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Bonsoir, petit conseil que j'ai appris depuis peu, si votre maison est grande le vase d'expansion de la chaudière Elidence DTG 1300 n'est pas assez grand, conseil pour ma part j'ai installé un vase d'expansion de 18 litres à c de la chaudière relié avec un flexible.
Je suis comme vous à la recherche d'un chauffagiste qui connaisse bien cette chaudière, j'habite le Mans 72.
Thierry.
Je suis comme vous à la recherche d'un chauffagiste qui connaisse bien cette chaudière, j'habite le Mans 72.
Thierry.
03 mars 2012 à 22:36
Réponse Forum 14
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Bonjour, effectivement ma maison est assez grande...
Malheureusement je pense que mon chauffagiste se prétend sous traitant de la marque, il l'a été mais à mon avis n'a fait aucune remise à niveau entre temps et on se retrouve avec des personnes qui ne savent pas comment gérer les pannes ! Du coup j'ai saisi la maison mère et je suis en attente d'une intervention de leur part afin de savoir à qui incombent les réparations ou la faute ! Je ne comprends pas que sur une chaudière aussi renommée et chère on soit obligé d'adapter un vase à côté ou même de devoir réaliser des travaux dessus au bout de 3 hivers ! Christel 07.
Malheureusement je pense que mon chauffagiste se prétend sous traitant de la marque, il l'a été mais à mon avis n'a fait aucune remise à niveau entre temps et on se retrouve avec des personnes qui ne savent pas comment gérer les pannes ! Du coup j'ai saisi la maison mère et je suis en attente d'une intervention de leur part afin de savoir à qui incombent les réparations ou la faute ! Je ne comprends pas que sur une chaudière aussi renommée et chère on soit obligé d'adapter un vase à côté ou même de devoir réaliser des travaux dessus au bout de 3 hivers ! Christel 07.
06 mars 2012 à 10:41
Réponse Forum 15
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Bonjour, la solution à vos problèmes est très simple, il faut régler la pente circuit A à 1,2 au lieu de 1,5 et diminuer la température maxi circuit A à 65 degrés.
06 avril 2012 à 12:12
Réponse Forum 16
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Les défauts STB sur Elidens ou Innovens dtg ou mc (même corps de chauffe) apparaissent souvent à cause des pierres du corps de chauffe à changer.
11 mai 2012 à 08:46
Réponse Forum 17
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Bonsoir à tous.
Nous avons tous le même modèle de chaudière, je le rappelle De Dietrich DTG 1300 éco, la chaudière est identique mais les installations sont toutes différentes avec ou sans plancher chauffant, nombre de radiateurs, plain pied ou étage, circuit eau propre ou sale, diamètre des tuyaux, cela complique certainement le système, c'est un peu du cas par cas. Les chauffagistes ne peuvent pas connaitre tous les modèles de chaudières.
Ce soir ma chaudière affichait défaut ventilateur, je réarme et toujours ce défaut, j'ouvre le grand capot noir en plastique pour regarder, je touche au connecteur en bas du ventilateur j'appuie sur réarmement et la chaudière est repartie cela n'engage que moi, je pence qu'il y a un problème de connectique ou petite poussière qui se colle au niveau des contacts.
Je suis toujours persuadé que c'est une bonne chaudière.
Thierry du 72
Nous avons tous le même modèle de chaudière, je le rappelle De Dietrich DTG 1300 éco, la chaudière est identique mais les installations sont toutes différentes avec ou sans plancher chauffant, nombre de radiateurs, plain pied ou étage, circuit eau propre ou sale, diamètre des tuyaux, cela complique certainement le système, c'est un peu du cas par cas. Les chauffagistes ne peuvent pas connaitre tous les modèles de chaudières.
Ce soir ma chaudière affichait défaut ventilateur, je réarme et toujours ce défaut, j'ouvre le grand capot noir en plastique pour regarder, je touche au connecteur en bas du ventilateur j'appuie sur réarmement et la chaudière est repartie cela n'engage que moi, je pence qu'il y a un problème de connectique ou petite poussière qui se colle au niveau des contacts.
Je suis toujours persuadé que c'est une bonne chaudière.
Thierry du 72
15 janvier 2013 à 22:34
Réponse Forum 18
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Bonjour,
Moi aussi j'ai ce problème (stb haut) ma chaudière a 5 ans et depuis 3 ans, à la même période, j'ai ce souci ; comment peut-on purger le circuit ? (j'ai déjà changé la pente du circuit A (1.5 ---) 1.2).
L'entretien est fait régulièrement par mon chauffagiste, je ne sais plus quoi faire !!
Moi aussi j'ai ce problème (stb haut) ma chaudière a 5 ans et depuis 3 ans, à la même période, j'ai ce souci ; comment peut-on purger le circuit ? (j'ai déjà changé la pente du circuit A (1.5 ---) 1.2).
L'entretien est fait régulièrement par mon chauffagiste, je ne sais plus quoi faire !!
23 janvier 2014 à 18:59
Réponse Forum 19
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Si vous voyez STB CHAUD, il est très probable que le vase d'expansion soit HS.
J'ai eu ce signalement, on nous a posé un vase d'expansion à l'extérieur de la chaudière et depuis 5 mois, plus rien.
Assurez-vous que l'entretien de la chaudière soit correctement fait, parfois des installateurs y passent 35 minutes au lieu de 1h30. A éviter un chauffagiste en Alsace Alsa C..... on vous fait croire que c'est le seul spécialiste et qu'il a des pièces de rechange le week-end (on joue sur la peur des clients) et en fait rien !
A bientôt.
Un client du 67.
J'ai eu ce signalement, on nous a posé un vase d'expansion à l'extérieur de la chaudière et depuis 5 mois, plus rien.
Assurez-vous que l'entretien de la chaudière soit correctement fait, parfois des installateurs y passent 35 minutes au lieu de 1h30. A éviter un chauffagiste en Alsace Alsa C..... on vous fait croire que c'est le seul spécialiste et qu'il a des pièces de rechange le week-end (on joue sur la peur des clients) et en fait rien !
A bientôt.
Un client du 67.
09 février 2014 à 18:20
Réponse Forum 20
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Bonjour à tous,
J'ai le problème chez un client et après des essais de circulation il s'avère qu'il y a beaucoup de boue, de particules dans le réseau et le débit de passage dans la chaudière/corps de chauffe n'est pas terrible.
Le réseau est en cours de désembouage.
Ce qui parait logique, si la chaleur ne part pas de la chaudière alors elle monte en température. Les pièces changées par le chauffagiste étaient bien chargées.
Affaire à suivre.
Cordialement. Arechau
P. S. : je ne vois pas le rapport avec le vase d'expansion (puisqu'il n'influe que sur la pression).
J'ai le problème chez un client et après des essais de circulation il s'avère qu'il y a beaucoup de boue, de particules dans le réseau et le débit de passage dans la chaudière/corps de chauffe n'est pas terrible.
Le réseau est en cours de désembouage.
Ce qui parait logique, si la chaleur ne part pas de la chaudière alors elle monte en température. Les pièces changées par le chauffagiste étaient bien chargées.
Affaire à suivre.
Cordialement. Arechau
P. S. : je ne vois pas le rapport avec le vase d'expansion (puisqu'il n'influe que sur la pression).
17 avril 2014 à 02:41
Réponse Forum 21
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Bonjour.
Pour le défaut ventilo j'ai aussi débranché les connectiques du ventilo et après elle est repartie.
Merci pour l'info.
Pour le défaut ventilo j'ai aussi débranché les connectiques du ventilo et après elle est repartie.
Merci pour l'info.
23 octobre 2016 à 17:38
Réponse Forum 22
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Sur une chaudière De Dietrich MC25 BIC murale le code panne STB chaud peut provenir de :
- Vanne fermée
- Sonde de surchauffe
- Pompe du chauffage
- Ou bouchon dans corps de chauffe par la boue.
Cordialement.
Valérie
- Vanne fermée
- Sonde de surchauffe
- Pompe du chauffage
- Ou bouchon dans corps de chauffe par la boue.
Cordialement.
Valérie
02 mars 2017 à 11:20
Réponse Forum 23
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
Invité

Bonjour à tous
J'ai une chaudière Elidens DTG 1300 Econox + depuis décembre 2010, et je n'ai eu aucune panne.
A la dernière révision janvier 2017 le joint du brûleur est défectueux, et je vais le changer ces jours-ci c'est dans ce cadre que je suis à la cherche de quelques renseignements.
Pour mon cas je suis très satisfait de cette installation.
Précision, je ne la mets en service qu'en période d'hiver, soit novembre à mars.
J'ai bien noté vos remarques au cas où !
Cordialement.
Gil
J'ai une chaudière Elidens DTG 1300 Econox + depuis décembre 2010, et je n'ai eu aucune panne.
A la dernière révision janvier 2017 le joint du brûleur est défectueux, et je vais le changer ces jours-ci c'est dans ce cadre que je suis à la cherche de quelques renseignements.
Pour mon cas je suis très satisfait de cette installation.
Précision, je ne la mets en service qu'en période d'hiver, soit novembre à mars.
J'ai bien noté vos remarques au cas où !
Cordialement.
Gil
24 septembre 2017 à 10:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
- N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
- 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 3. Chaudière ELIDENS DTG 1300 se met en alarme STB
- N°16444 : Bonjour. J'ai une chaudière Elidens DTG 1300 Eco.NOx Plus/V130, elle met une alarme STB de temps en temps une fois par jour environ. Les radiateurs deviennent très chauds et ensuite elle se met en alarme. Merci de votre...
- 4. Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
- N°19686 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007. Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies. Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume...
- 5. Chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 courant d'ionisation à 0.0
- N°22300 : Bonjour Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300. Mon électrode s'est mise en court-circuit (au remontage après nettoyage) ce qui a induit un défaut allumage. On a changé l'électrode, malheureusement le défaut...
- 6. Défaut DEF. S. Retour chaudière De Dietrich DTG 1300 V130
- N°22726 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich DTG 1300 V130. J'ai un défaut "DEF. S. Retour" mais je ne sais pas où trouver cette sonde précisément pour la tester et le cas échéant procéder à son remplacement. Merci.
- 7. Défaut STB fumée chaudière Elidens 130 De Dietrich
- N°19051 : Bonjour. J'ai un défaut STB fumée sur ma chaudière Elidens 130 De Dietrich, ce défaut est survenu hier et j'ai réarmé à plusieurs reprises mais rien. J'ai fini par couper la chaudière toute la nuit et ce matin pas de...
- 8. Problème chaudière gaz au sol De Dietrich Elidens DTG 1300
- N°15770 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz au sol De Dietrich Elidens DTG 1300 Eco NOx Plus / V130 qui ne monte pas en température. Ce problème avec ma chaudière est qu'il n'y a pas de défaut mais elle ne monte pas plus de 36...
- 9. Plus aucun affichage chaudière Elidens DTG 1300 Eco.Nox
- N°20275 : Bonjour, Ma chaudière Elidens DTG 1300 Eco.Nox de 2010 a cessé de fonctionner à Noël. Le matin, plus d'eau chaude ou de chauffage : plus aucun affichage, même si la chaudière est sous tension. Les accélérateurs ECS et...
- 10. Chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 réduire vitesse de circulation
- N°12980 : Bonjour, problème concernant ma chaudière De Dietrich Eliden DTG 1300. Savez-vous s'il est possible de réduire la vitesse de la circulation d'eau dans les radiateurs ? Ça résonne et j'ai l'impression que l'eau circule trop...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite