Bonjour à tous.
J'ai une chaudière Vergnes ME1 24.24 installée en 2012.
J'avais de temps en temps un code erreur 59 (surchauffe). Ce dysfonctionnement s'est accentué en novembre et mon chauffagiste a alors changé l'électrode.
1 mois plus tard la chaudière ne marche plus du tout avec un code 56 (défaut flamme). Le technicien préconise un changement de la carte électronique car il semble que la chaudière effectue les contrôles de pression mais ne lance pas le train d'étincelle (pas de tic, tic, tic ...).
Pièce commandée mais pas de date de livraison. Appel chez Vergnes, puis chez leur fournisseur RV pour comprendre qu'une commande de cartes a été effectuée en mai dernier en Chine avec livraison prévue en novembre mais toujours pas de date de livraison.
Aujourd'hui, ils ne savent pas si les cartes arriveront la semaine prochaine, le mois prochain ou dans 6 mois.
Cela fait déjà 1 mois que je suis sans eau chaude alors ... plan B avant de dépenser a minima 2500€ pour l'installation d'une nouvelle chaudière.
Plan B = réparation de la carte.
Carte démontée. Je ne vois pas de condo gonflés, ni de résistances jaunies par la chaleur. J'imagine donc que cela pourrait être dû au relais d'impulsion.
Avez-vous des conseils à me donner, ou des tests à faire pour confirmer le bien fondé ?
Merci d'avance.
J'ai une chaudière Vergnes ME1 24.24 installée en 2012.
J'avais de temps en temps un code erreur 59 (surchauffe). Ce dysfonctionnement s'est accentué en novembre et mon chauffagiste a alors changé l'électrode.
1 mois plus tard la chaudière ne marche plus du tout avec un code 56 (défaut flamme). Le technicien préconise un changement de la carte électronique car il semble que la chaudière effectue les contrôles de pression mais ne lance pas le train d'étincelle (pas de tic, tic, tic ...).
Pièce commandée mais pas de date de livraison. Appel chez Vergnes, puis chez leur fournisseur RV pour comprendre qu'une commande de cartes a été effectuée en mai dernier en Chine avec livraison prévue en novembre mais toujours pas de date de livraison.
Aujourd'hui, ils ne savent pas si les cartes arriveront la semaine prochaine, le mois prochain ou dans 6 mois.
Cela fait déjà 1 mois que je suis sans eau chaude alors ... plan B avant de dépenser a minima 2500€ pour l'installation d'une nouvelle chaudière.
Plan B = réparation de la carte.
Carte démontée. Je ne vois pas de condo gonflés, ni de résistances jaunies par la chaleur. J'imagine donc que cela pourrait être dû au relais d'impulsion.
Avez-vous des conseils à me donner, ou des tests à faire pour confirmer le bien fondé ?
Merci d'avance.
12 janvier 2022 à 21:45
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Panne chaudière Vergnes ME1 24.24
Bonsoir,
Le code défaut 59 étant bien un problème de surchauffe, vous deviez appuyer 3 secondes sur le bouton O.
Ce type de défaut peut avoir pour origine :
- Un problème de débit dans la chaudière,
- Un problème d'embouage ou entartrage de l'échangeur à plaques,
- Un défaut de purge du corps de chauffe,
- Une surpuissance momentanée ?
Votre chauffagiste a remplacé l'électrode ce qui n'a rien à voir !!!
Vous avez ensuite un défaut 56 qui correspond à un défaut de flamme avec la même procédure pour réarmer la chaudière.
Ce type de défaut peut avoir pour origine :
- Un problème d'alimentation électrique,
- Un souci de pression d'alimentation gaz,
- De mauvais réglages de combustion.
Lors de ces différents diagnostics votre prestataire a-t-il fait tous ces contrôles et toutes ces mesures ?
Avez-vous ces derniers rapports d'intervention, pouvez-vous nous les transmettre ?
Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Le code défaut 59 étant bien un problème de surchauffe, vous deviez appuyer 3 secondes sur le bouton O.
Ce type de défaut peut avoir pour origine :
- Un problème de débit dans la chaudière,
- Un problème d'embouage ou entartrage de l'échangeur à plaques,
- Un défaut de purge du corps de chauffe,
- Une surpuissance momentanée ?
Votre chauffagiste a remplacé l'électrode ce qui n'a rien à voir !!!
Vous avez ensuite un défaut 56 qui correspond à un défaut de flamme avec la même procédure pour réarmer la chaudière.
Ce type de défaut peut avoir pour origine :
- Un problème d'alimentation électrique,
- Un souci de pression d'alimentation gaz,
- De mauvais réglages de combustion.
Lors de ces différents diagnostics votre prestataire a-t-il fait tous ces contrôles et toutes ces mesures ?
Avez-vous ces derniers rapports d'intervention, pouvez-vous nous les transmettre ?
Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 janvier 2022 à 18:22
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Panne chaudière Vergnes ME1 24.24
Merci Mario pour votre réponse.
"Le code défaut 59 étant bien un problème de surchauffe, vous deviez appuyer 3 secondes sur le bouton O." --> Oui tout à fait.
"Vous avez ensuite un défaut 56 qui correspond à un défaut de flamme avec la même procédure pour réarmer la chaudière". --> Non la chaudière ne démarre plus même en appuyant 3 secondes. Il n'y a pas le train d'étincelle donc la chaudière passe en code 56 immédiatement. D'où l'analyse qui parait logique de la carte électronique.
Lors de ces différents diagnostics votre prestataire a-t-il fait tous ces contrôles et toutes ces mesures ?
Aucune idée. Je n'ai pas d'information dans les comptes rendus d'intervention.
Avez-vous ces derniers rapports d'intervention, pouvez-vous nous les transmettre ?
Joints mais ils sont pauvres.
Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustions, pouvez-vous nous les transmettre ?
Heu non pas de cela fournit par le chauffagiste. Juste sur le rapport d'entretien lors du changement d'électrode Mesure COAMB = 0 ppm (cf rapport d'entretien).
Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
Gaz réseau fournisseur Engie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



"Le code défaut 59 étant bien un problème de surchauffe, vous deviez appuyer 3 secondes sur le bouton O." --> Oui tout à fait.
"Vous avez ensuite un défaut 56 qui correspond à un défaut de flamme avec la même procédure pour réarmer la chaudière". --> Non la chaudière ne démarre plus même en appuyant 3 secondes. Il n'y a pas le train d'étincelle donc la chaudière passe en code 56 immédiatement. D'où l'analyse qui parait logique de la carte électronique.
Lors de ces différents diagnostics votre prestataire a-t-il fait tous ces contrôles et toutes ces mesures ?
Aucune idée. Je n'ai pas d'information dans les comptes rendus d'intervention.
Avez-vous ces derniers rapports d'intervention, pouvez-vous nous les transmettre ?
Joints mais ils sont pauvres.
Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustions, pouvez-vous nous les transmettre ?
Heu non pas de cela fournit par le chauffagiste. Juste sur le rapport d'entretien lors du changement d'électrode Mesure COAMB = 0 ppm (cf rapport d'entretien).
Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
Gaz réseau fournisseur Engie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



13 janvier 2022 à 20:53
Réponse 3 du forum dépannage chaudières
Panne chaudière Vergnes ME1 24.24
Bonjour à tous.
Carte envoyée en réparation chez electro-standard.
Retour 4 jours plus tard.
Mais toujours pas de train d'étincelles.
Comment choisir un chauffagiste capable de trouver la bonne panne ?
Carte envoyée en réparation chez electro-standard.
Retour 4 jours plus tard.
Mais toujours pas de train d'étincelles.
Comment choisir un chauffagiste capable de trouver la bonne panne ?
28 janvier 2022 à 00:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
- N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
- 2. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 3. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 4. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 5. Panne Ed poêle à pétrole KERO SRE 3002
- N°4444 : Bonjour, Je possède un poêle à pétrole SRE 3002 KERO, le code panne Ed apparaît et la température de la pièce affiche 40°C. Après avoir débranché l'appareil, il démarre correctement et se coupe avec le même...
- 6. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
- N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
- 7. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 8. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 9. Panne sur chaudière Buderus G115
- N°4703 : J'ai une panne intempestive sur ma chaudière Buderus G115 flamme bleue ; elle se met en sécurité à chaque démarrage à froid c'est-à-dire lorsquelle n'a fait aucun cycle de chauffe depuis une heure, je la relance 2 à 3...
- 10. Chaudière Ferroli panne eau chaude
- N°1562 : Bonsoir, J'ai un problème avec une chaudière murale Ferroli Domina. Pour le chauffage aucun problème, par contre quand je fais couler l'eau chaude, la chaudière coupe très très souvent. Je suis obligé de rester à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite