Panne brûleur Stella 3050 chaudière Franco Belge
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7790
Questions Forum Chauffage : Panne brûleur Stella 3050 chaudière Franco Belge
Invité

Bonjour, je possède une chaudière Franco Belge avec un brûleur Stella 3050 ? Je suis en panne : elle démarre, pas d'étincelles aux électrodes et elle ne s'enclenche pas, donc pas chauffage et d'eau chaude.
Merci de votre réponse.
Merci de votre réponse.
10 janvier 2009 à 04:48
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Panne brûleur Stella 3050 chaudière Franco Belge
Invité

Bonjour, plusieurs causes (écartement des électrodes et leur réglage, transfo, réglage d'air, bloc actif, etc...) faites faire un entretien.
G. B.
G. B.
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Panne brûleur Stella 3050 chaudière Franco Belge
Invité

Pas d'étincelle, c'est le transfo, je l'ai déjà changé.
01 novembre 2012 à 10:07
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Panne brûleur Stella 3050 chaudière Franco Belge
Invité

Changer l’électrode, panne très courante chez Franco Belge, ,j'en ai changé 5 en 4 ans, je vous conseille d'en avoir un d'avance.
05 novembre 2012 à 22:32