Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15710
Questions forum chauffage : Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
Bonjour à tous.
Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes.
Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars.
Essai avec flexible dans bidon.
Démarrage impeccable, pas de ratés, cellule sortie à la lumière pour vérifier.
Rien n'y fait.
Démarrage, ventilation étincelles allumage : 2 minutes puis sécurité.
Redémarrage, ventilateur.
Et cela 10 à 15 fois toujours idem.
LOA24 ???
Merci d'avance.
Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes.
Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars.
Essai avec flexible dans bidon.
Démarrage impeccable, pas de ratés, cellule sortie à la lumière pour vérifier.
Rien n'y fait.
Démarrage, ventilation étincelles allumage : 2 minutes puis sécurité.
Redémarrage, ventilateur.
Et cela 10 à 15 fois toujours idem.
LOA24 ???
Merci d'avance.
05 février 2013 à 13:27
Problème brûleur Stella en sécurité 1
Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
Bonjour,
Avez-vous vérifié que les réglages correspondaient bien à ceux préconisés par le constructeur ? Ils sont dans la notice technique.
J'ai déjà eu le souci, il fallait régler le déflecteur.
Bien entendu, après un réglage de déflecteur, de pression ou un remplacement de gicleur, un smoke test et une analyse de combustion sont indispensables.
Cordialement.
Avez-vous vérifié que les réglages correspondaient bien à ceux préconisés par le constructeur ? Ils sont dans la notice technique.
J'ai déjà eu le souci, il fallait régler le déflecteur.
Bien entendu, après un réglage de déflecteur, de pression ou un remplacement de gicleur, un smoke test et une analyse de combustion sont indispensables.
Cordialement.
05 février 2013 à 16:46
Problème brûleur Stella en sécurité 2
Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
Bonsoir Bemu,
Alors afin d’enlever la probabilité de la panne par flamme parasite, essaie de démarrer le brûleur avec la cellule cachée dans ta main.
Après le temps de pré ventilation, l’électrovanne fioul doit être alimentée, le brûleur va s’allumer, met la cellule à la lumière et voit ce qui se passe.
Quand tu dis qu’il fonctionne 2 minutes, entends-tu le délai du post-allumage sur le transfo ?
Cordialement.
JPM.
Alors afin d’enlever la probabilité de la panne par flamme parasite, essaie de démarrer le brûleur avec la cellule cachée dans ta main.
Après le temps de pré ventilation, l’électrovanne fioul doit être alimentée, le brûleur va s’allumer, met la cellule à la lumière et voit ce qui se passe.
Quand tu dis qu’il fonctionne 2 minutes, entends-tu le délai du post-allumage sur le transfo ?
Cordialement.
JPM.
05 février 2013 à 17:35
Problème brûleur Stella en sécurité 3
Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
Salut.
Bien vu Flaschman. Et oui ! 2 minutes après un démarrage tout à fait correct.
Pression pompe 11 bars.
Pour Bricolo
Un smoke et une analyse mauvais, la machine peut tourner des années. Mais là 2 min.
Pour tout dire, je suis dans le métier, mais celle-là je ne l'avais pas encore vue.
J'essaie le changement LOA24 demain ou cellule.
Je vous tiens au courant tout le monde.
Bonne nuit.
Bien vu Flaschman. Et oui ! 2 minutes après un démarrage tout à fait correct.
Pression pompe 11 bars.
Pour Bricolo
Un smoke et une analyse mauvais, la machine peut tourner des années. Mais là 2 min.
Pour tout dire, je suis dans le métier, mais celle-là je ne l'avais pas encore vue.
J'essaie le changement LOA24 demain ou cellule.
Je vous tiens au courant tout le monde.
Bonne nuit.
05 février 2013 à 21:20
Problème brûleur Stella en sécurité 4
Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
Re-salut.
Le problème existait avant mon intervention.
Le problème existait avant mon intervention.
05 février 2013 à 21:24
Problème brûleur Stella en sécurité 5
Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
Effectivement Bernu, un smoke Mauvais et une mauvaise analyse n’empêche pas un brûleur de tourner (des analyses j'en fais quasiment tous les jours).
Mais nous savons tous que ce n'est pas dans les règles de l'art.
Mais nous savons tous que ce n'est pas dans les règles de l'art.
05 février 2013 à 22:55
Problème brûleur Stella en sécurité 6
Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
Bonjour Bemu,
Alors tiens-moi au courant mais si c’est la panne par flamme parasite le fait de changer la LOA24 et la cellule ne va rien te régler.
Ce qu’il faut faire si c'est ça, c’est fermer l’arrivée de fioul, laisser le brûleur en prés-ventil, quand tu entends l’électrovanne s’ouvrir, ouvre brusquement ton arrivée de fioul afin de créer une chasse sur le siège de l’électrovanne.
Le problème de la flamme parasite c’est que l’électrovanne n’est plus étanche à 100 % et qu’un résidu de fioul passe pendant la prés-ventil, qu’une pseudo lumière est détectée par la cellule et vient verrouiller le coffret en sécurité.
Cordialement.
JPM.
Alors tiens-moi au courant mais si c’est la panne par flamme parasite le fait de changer la LOA24 et la cellule ne va rien te régler.
Ce qu’il faut faire si c'est ça, c’est fermer l’arrivée de fioul, laisser le brûleur en prés-ventil, quand tu entends l’électrovanne s’ouvrir, ouvre brusquement ton arrivée de fioul afin de créer une chasse sur le siège de l’électrovanne.
Le problème de la flamme parasite c’est que l’électrovanne n’est plus étanche à 100 % et qu’un résidu de fioul passe pendant la prés-ventil, qu’une pseudo lumière est détectée par la cellule et vient verrouiller le coffret en sécurité.
Cordialement.
JPM.

06 février 2013 à 09:40
Problème brûleur Stella en sécurité 7
Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
Bonjour Flaschman.
L'essai de démarrage avec la cellule dans la main, je l'ai fait.
Résultat : idem.
Je change le LOA24 en fin de journée.
Je tiens tout le monde au courant.
L'essai de démarrage avec la cellule dans la main, je l'ai fait.
Résultat : idem.
Je change le LOA24 en fin de journée.
Je tiens tout le monde au courant.
06 février 2013 à 13:16
Problème brûleur Stella en sécurité 8
Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
Ok Bemu,
Alors vérifie à l’oreille sur cette phase de 2 minutes s'il y a le délai du post-allumage sur le transfo ou s'il reste constant car si c’est le cas, là effectivement c’est la cellule qui est HS.
Bien cordialement.
JPM.
Alors vérifie à l’oreille sur cette phase de 2 minutes s'il y a le délai du post-allumage sur le transfo ou s'il reste constant car si c’est le cas, là effectivement c’est la cellule qui est HS.
Bien cordialement.
JPM.
06 février 2013 à 14:16
Problème brûleur Stella en sécurité 9
Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
Bonsoir,
LOA24 changé. Cellule changée. Toujours pareil.
Chrono en main (portable) 1mn10 mini 1mn40 maxi après allumage.
Démarrage impeccable, délai post-allumage impeccable.
Je repars demain matin.
Je me renseignerai auprès de Franco Belge au cas où.
@+
LOA24 changé. Cellule changée. Toujours pareil.
Chrono en main (portable) 1mn10 mini 1mn40 maxi après allumage.
Démarrage impeccable, délai post-allumage impeccable.
Je repars demain matin.
Je me renseignerai auprès de Franco Belge au cas où.
@+
06 février 2013 à 21:02
Problème brûleur Stella en sécurité 10
Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
Bonjour,
Eh oui, c'est la bobine électrovanne qui "commençait" à rendre l'âme.
@+
Eh oui, c'est la bobine électrovanne qui "commençait" à rendre l'âme.
@+