Démontage remplacement pompe de brûleur Suntec AUV47R
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
21702
Question Forum Chauffage : Démontage remplacement pompe de brûleur Suntec AUV47R
Bonjour,
La pompe de mon brûleur est HS.
J'ai une pompe de remplacement, malheureusement je n'arrive pas à désaccoupler la pompe défectueuse et le moteur.
Je supposais qu'il suffisait de désemboiter, mais je n'y arrive pas... Y a-t-il une astuce ?
Brûleur Therm type G4
Pompe Suntec AUV47R
La pompe de mon brûleur est HS.
J'ai une pompe de remplacement, malheureusement je n'arrive pas à désaccoupler la pompe défectueuse et le moteur.
Je supposais qu'il suffisait de désemboiter, mais je n'y arrive pas... Y a-t-il une astuce ?
Brûleur Therm type G4
Pompe Suntec AUV47R
04 décembre 2021 à 13:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Démontage remplacement pompe de brûleur Suntec AUV47R
Bonjour.
Photo s'il vous plait.
Photo s'il vous plait.
04 décembre 2021 à 17:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Démontage remplacement pompe de brûleur Suntec AUV47R
Bonjour Terrien !
La pompe est maintenue par des vis de pression à tête "Allen" en général 3 (flèches rouges sur la photo). Ces vis viennent dans la gorge de l'avant de la pompe.
=> Enlever les vis de pression, puis faire glisser la pompe.
Pour le montage de la nouvelle pompe, n'oubliez pas de reprendre l'accouplement sur la pompe d'origine.
Après le remplacement de la pompe, un réglage de celle-ci sera sans doute nécessaire (pression) et un réglage de combustion du brûleur.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La pompe est maintenue par des vis de pression à tête "Allen" en général 3 (flèches rouges sur la photo). Ces vis viennent dans la gorge de l'avant de la pompe.
=> Enlever les vis de pression, puis faire glisser la pompe.
Pour le montage de la nouvelle pompe, n'oubliez pas de reprendre l'accouplement sur la pompe d'origine.
Après le remplacement de la pompe, un réglage de celle-ci sera sans doute nécessaire (pression) et un réglage de combustion du brûleur.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 décembre 2021 à 23:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Démontage remplacement pompe de brûleur Suntec AUV47R
Bonjour Martien.
Merci de m'avoir ouvert les yeux... Comme l'un des trois petits pointeaux manquait, il avait été remplacé par une vis (à tête allen aussi : voir photo), que j'avais donc enlevée, mais en laissant les deux autres pointeaux qui continuaient à maintenir la pompe. Je pensais avoir enlever toutes les vis pointeaux ... D'ailleurs j'étais étonné qu'il n'en restât qu'une seule !
Sur la photo, on voit les deux bons pointeaux (un vissé à fond, l'autre en retrait) et la grande vis qui est vissée à fond, et dont on se rend compte qu'elle ne sert à rien...
Ma femme me dit : "maintenant, dépêche-toi de remonter tout ça, et que ça chauffe !..."
Je me demande, Martien, si vous ne m'avez pas sauvé la vie.
Cela fait une semaine que nous n'avons pas de chauffage, et il ne fait plus que 10 à 12 degrés dans la maison.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de m'avoir ouvert les yeux... Comme l'un des trois petits pointeaux manquait, il avait été remplacé par une vis (à tête allen aussi : voir photo), que j'avais donc enlevée, mais en laissant les deux autres pointeaux qui continuaient à maintenir la pompe. Je pensais avoir enlever toutes les vis pointeaux ... D'ailleurs j'étais étonné qu'il n'en restât qu'une seule !
Sur la photo, on voit les deux bons pointeaux (un vissé à fond, l'autre en retrait) et la grande vis qui est vissée à fond, et dont on se rend compte qu'elle ne sert à rien...
Ma femme me dit : "maintenant, dépêche-toi de remonter tout ça, et que ça chauffe !..."

Je me demande, Martien, si vous ne m'avez pas sauvé la vie.
Cela fait une semaine que nous n'avons pas de chauffage, et il ne fait plus que 10 à 12 degrés dans la maison.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 décembre 2021 à 12:45