Problème Chauffage : chauffage pas de pression chaudière
Invité

Voila, ma maison est au chauffage à gaz. J'ai un problème, quand je me douche je n'ai pas de pression, la chaudière à gaz n'a pas de ballon interne et elle me chauffe aussi la maison en plus. Comment je peux remédier à ce problème ? Merci d'avance pour la solution.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

La première piste à explorer, en cas de manque de pression deau chaude avec une chaudière à gaz instantanée, est de vérifier si le corps de chauffe (le serpentin dans lequel circule leau dans la chaudière) nest pas entartré. Votre plombier vous aidera et vous proposera le cas échéant deffectuer un échange standard. Suivant la dureté de leau, 5 à 10 années peuvent suffirent à diminuer grandement le diamètre intérieur de vos tuyaux par le dépôt de tartre et empêcher ainsi un débit normal de leau chaude.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

Vérifiez aussi que le robinet d'arrivée d'eau froide de la chaudière est bien dans la position donnant le débit maximum aux robinets d'eau chaude. J'ai eu le problème après un remplacement de pompe de circulation d'une chaudière murale produisant aussi l'eau chaude. Le débit théorique se trouve sur la notice chaudière (une valeur courante est 19 l/min). Avec un seau de 10 litres, et une montre à trotteuse, il faut environ 30 secondes pour remplir le seau. Si le débit réel est trop faible, il y a un risque que la chaudière passe en sécurité.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

J'ai rencontré le même problème et c'était en fait le limiteur de pression situé juste après le compteur d'eau. Il était bouché !
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

Vérifier le corps de chauffe qui doit être entartré ou l'échangeur à plaques, selon le modèle de chaudière.
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

Il y a peu de chaudières instantanées à 19 l/m, si le problème de débit ne se pose qu'à la douche, vérifiez le filtre à la pomme de douche.
19 novembre 2008 à 02:57
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

- Vérifier le corps de chauffe.
- Vérifier l'échangeur à plaque.
- Vérifier la pompe de douche (tartre).
- Vérifier filtre sur arrivée eau froide (sur certaines chaudières).
- Vérifier l'échangeur à plaque.
- Vérifier la pompe de douche (tartre).
- Vérifier filtre sur arrivée eau froide (sur certaines chaudières).
05 juillet 2010 à 19:45
Réponse 7 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

La réponse de l'internaute 5 est bonne et je rajouterais, contrôler les pressions, le sanitaire a toujours une pression plus haute que le chauffage... Si c'est la même pression il peut y avoir un trou !
Et la soupape de chauffage coule peut-être... c'est juste une piste à contrôler.
Et la soupape de chauffage coule peut-être... c'est juste une piste à contrôler.
08 janvier 2011 à 12:17
Réponse 8 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

D'avoir vérifier que la pression soit la même sur l'eau froide... Si effectivement la pression est nettement inférieure sur l'eau chaude alors vous avez un problème de passage d'eau (léchangeur principal ou s'il y a un échangeur à plaques entartré).
Est-ce que le souci de pression est sur tous les points d'eau chaude ? (02/09/11)
Est-ce que le souci de pression est sur tous les points d'eau chaude ? (02/09/11)
02 septembre 2011 à 11:01
Réponse 9 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

Bonjour, j'ai eu un souci de baisse de pression constante lorsque ma chaudière Viessmann 333 était activée en mode ECS. Au bout d'un moment, la pression arrivait à 0 et le brûleur se coupait.
Résultat : la chaudière ne basculait plus en mode chauffage et la température du ballon d'eau chaude descendait. Casse tête plusieurs semaines avec le chauffagiste. Il a changé tout d'abord le vase d'expansion mais cela n'a rien changé. Puis il a changé la vanne et cela a résolu le problème. Ouf !
Résultat : la chaudière ne basculait plus en mode chauffage et la température du ballon d'eau chaude descendait. Casse tête plusieurs semaines avec le chauffagiste. Il a changé tout d'abord le vase d'expansion mais cela n'a rien changé. Puis il a changé la vanne et cela a résolu le problème. Ouf !
28 novembre 2011 à 21:15
Réponse 10 Forum Chauffage
Invité

chauffage pas de pression chaudière
Invité

Une chaudière instantanée ne peux pas fournir plus que ce que les lois de la physique sont.
Puissance = Débit x Différence T° EC/EF x 1.163
Avec une chaudière de 23kW et une élévation de T° de 35°C votre débit ne peut être que de 9.5 litres/minutes ce qui est trop juste pour une douchette haut de gamme ou pire pour un ciel de pluie.
Puissance = Débit x Différence T° EC/EF x 1.163
Avec une chaudière de 23kW et une élévation de T° de 35°C votre débit ne peut être que de 9.5 litres/minutes ce qui est trop juste pour une douchette haut de gamme ou pire pour un ciel de pluie.
17 novembre 2017 à 16:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Comment augmenter la pression de ma chaudière
- N°15936 : Bonjour, Je n'arrive pas à augmenter la pression de ma chaudière et je ne sais pas comment faire. Merci de bien vouloir m'aider.
- 2. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 3. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
- N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
- 4. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 5. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
- N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
- 6. Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
- N°15325 : Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière Chappée Orana gaz HTE :cry: et j'ai un problème d'augmentation de pression d'eau. Je suis obligé de purger l'eau environ tous les deux jours pour descendre à...
- 7. Augmenter pression d'eau de chaudière Ferroli Nef P
- N°16581 : Bonjour J'ai ma chaudière qui à quasiment tout l'hiver tournée avec moins de 0.2 bar. Pas d'autres soucis mise à part la facture de chauffage :cry: donc je sais pas s'il y a un rapport... Ma chaudière est une Ferroli Nef...
- 8. Problème de pression circuit chauffage
- N°1045 : Bonjour, je narrive pas à stabiliser la pression dans le circuit de chauffage de ma chaudière THEMA C23 Saunier Duval. Lorsque celle-ci est trop basse, jajoute de leau pour avoir une pression autour de 1 bar, mais dès que...
- 9. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
- N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
- 10. Pression vase d'expansion
- N°815 : Pendant son fonctionnement, ma chaudière Thelia twin 28E Saunier Duval monte régulièrement à 4 bars, et je la retrouve souvent en sécurité par manque d'eau. Je refais toujours le remplissage sans dépasser 1 bar. On m'a...
- 11. Augmenter pression chauffe-eau Junkers
- N°18642 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau Junkers ZWE 24-4 MFK. Je me suis rendu compte il y a peu qu'un de mes radiateurs faisait beaucoup de bruit et il reste presque entièrement froid. Je voulais donc le purger, mais avant de le faire...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite