installation bruyante tuyaux chauffent
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
8
Pannes Chauffage : installation bruyante tuyaux chauffent
Invité

Bonjour, je vous sollicite pour une aide et conseil.
J'ai fait installer dans ma maison ancienne, un chauffage central au gaz avec 10 radiateurs acier en remplacement du chauffage électrique; l'ensemble est totalement neuf. La tuyauterie est réalisée en cuivre. Une très grande partie des tuyaux est apparente en sous-sol ou dans les pièces. Dans quelques passages dans le plancher, le plombier a gainé les tuyaux; il n'a pas utilisé de "collier antibruit". Ayant pourtant déjà eu l'occasion d'utiliser ce type de chauffage, je suis surpris des bruits émis par les canalisations. Les bruits sont à mon sens de 2 natures différentes: ils naissent des tuyaux, pratiquement partout dans la maison, dès que la chaudière se met en route. Ceux-ci naissent dans la fraction de seconde où le thermostat demande à chauffer, et donc avant même que les tuyaux soient chauds ! Puis lorsque les tuyaux chauffent, des craquements supplémentaires, visiblement liès à la dilatation apparaissent.
1- comment peut-on expliquer les bruits naissant immédiatement à la mise en route de la chaudière, alors que l'eau est encore froide ? comment peut-on éliminer ces bruits ?
2- Y-a-t-il une solution pour éviter les bruits de dilataion ? les colliers 'normaux' sont-ils responsables de cela ?
Merci par avance de vos conseils.
J'ai fait installer dans ma maison ancienne, un chauffage central au gaz avec 10 radiateurs acier en remplacement du chauffage électrique; l'ensemble est totalement neuf. La tuyauterie est réalisée en cuivre. Une très grande partie des tuyaux est apparente en sous-sol ou dans les pièces. Dans quelques passages dans le plancher, le plombier a gainé les tuyaux; il n'a pas utilisé de "collier antibruit". Ayant pourtant déjà eu l'occasion d'utiliser ce type de chauffage, je suis surpris des bruits émis par les canalisations. Les bruits sont à mon sens de 2 natures différentes: ils naissent des tuyaux, pratiquement partout dans la maison, dès que la chaudière se met en route. Ceux-ci naissent dans la fraction de seconde où le thermostat demande à chauffer, et donc avant même que les tuyaux soient chauds ! Puis lorsque les tuyaux chauffent, des craquements supplémentaires, visiblement liès à la dilatation apparaissent.
1- comment peut-on expliquer les bruits naissant immédiatement à la mise en route de la chaudière, alors que l'eau est encore froide ? comment peut-on éliminer ces bruits ?
2- Y-a-t-il une solution pour éviter les bruits de dilataion ? les colliers 'normaux' sont-ils responsables de cela ?
Merci par avance de vos conseils.
Conseils Forum chauffage 1
Invité

installation bruyante tuyaux chauffent
Invité

Tout dabord, si linstallation est bruyante dès limpulsion donnée par le thermostat, cest quen fait la circulation même de leau dans le circuit cause le bruit. Peut-être pouvez-vous essayer de mettre le circulateur de la chaudière (c'est-à-dire la pompe qui fait circuler leau) sur une vitesse plus basse. Par ailleurs, effectivement la chaleur dilatant les tubes de cuivre, il est logique que des bruits apparaissent dès lors que le cuivre atteint une certaine température. En effet, lutilisation de colliers isophoniques est toujours judicieuse, le caoutchouc présent entre le collier et le cuivre " absorbant " ainsi la dilatation et réduisant le bruit. Un " truc " consisterait (en faisant un essai au préalable sur un collier particulièrement bruyant) à dévisser un collier et à insérer une bande de caoutchouc autour du tuyau (un bout de chambre à air de vélo par exemple) et à revisser le collier.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

installation bruyante tuyaux chauffent
Invité

J'ai eu les mêmes problèmes chez moi, il suffit de réduire légèrement le débit d'eau des radiateurs pour éviter le bruit de circulation "à froid" (en revissant de quelques tours les vannes d'isolation de chaque radiateur qui se trouvent à la sortie en bas du radiateur). Pour les claquements à chaud, une seule solution : les colliers isophoniques.
Conseils Forum chauffage 3
Invité

installation bruyante tuyaux chauffent
Invité

Avant de remplacer tous les colliers, essayez de les dévisser légèrement.
Conseils Forum chauffage 4
Invité

installation bruyante tuyaux chauffent
Invité

Tournez-vous plutôt vers votre installateur, car dans le meilleur des cas, votre circulateur a une hauteur manométrique trop importante pour l'installation. Dans ce cas, il faut réduire la vitesse ou voir à en mettre un autre moins puissant. Dans un deuxième cas, plus grave, les diamètres des tuyauteries du circuit de chauffage sont trop petits, ce qui engendrent des vitesses d'eau trop importantes. Tous les installateurs n'ont pas vraiment les compétences pour faire un calcul de perte de charge (c'est un gros problème, car c'est vous qui en subissez les conséquences).
Conseils Forum chauffage 5
Invité

installation bruyante tuyaux chauffent
Invité

Je suis entièrement d'accord avec la réponse n°3 pour les diamètres de tuyauterie, par contre pour les bruits de dilatation dus à la montée en température vous pouvez essayer de desserrer chaque collier de 1 tour sur l'une des vis.
Conseils Forum chauffage 6
Invité

installation bruyante tuyaux chauffent
Invité

A mon avis le circulateur est sur-dimensionné, dans ce cas essayez de réduire la vitesse et pour la dilatation essayez de dévisser vos colliers pour que vos tuyaux puissent se dilater.
Conseils Forum chauffage 7
Invité

installation bruyante tuyaux chauffent
Invité

J'ai également des problèmes de claquements mais il semblerait que ce soit mes radiateurs en aluminium qui occasionnent ces problèmes. Auriez-vous une solution ?
Conseils Forum chauffage 8
Invité

installation bruyante tuyaux chauffent
Invité

Pour ma part même souci de coups de bélier à la mise en route, pourquoi ? J'ai déplacé vers le premier étage un radiateur du rez-de-chaussée, sans toucher au réglage de débit. Tuyaux rajoutés de 12, donc accélération de l'eau et retour de débit vers vanne tri-position.
Solution : régler comme le conseil la réponse n°1 en palliatif temporaire de remplacement des tuyaux, sinon, pas très esthétique, doubler les circuits sous-dimensionnés (idem au parallèle en électricité).
P.S. : attention aux risques de rupture des soudures si celles-ci n'ont pas été brasées, mais à l'étain (si ça existe encore !).
Solution : régler comme le conseil la réponse n°1 en palliatif temporaire de remplacement des tuyaux, sinon, pas très esthétique, doubler les circuits sous-dimensionnés (idem au parallèle en électricité).
P.S. : attention aux risques de rupture des soudures si celles-ci n'ont pas été brasées, mais à l'étain (si ça existe encore !).
Conseils Forum chauffage 9
Invité

installation bruyante tuyaux chauffent
Invité

Les bricoleurs utilisent toujours de trop petites sections pour raccorder des radiateurs, il ne faut pas avoir peur de mettre un diamètre supérieur dans la distribution et colonnes. Avantage pas de bruit et modification toujours possible après. Et on pose toujours des colliers isolés. Pour un professionnel
Conseils Forum chauffage 10
Invité

installation bruyante tuyaux chauffent
Invité

Bonjour, il ne faut pas s'affoler, simplement l'installateur n'a pas posé les raccords de dilatation, ce qui engendre ces phénomènes.
Conseils Forum chauffage 11
Invité

installation bruyante tuyaux chauffent
Invité

Il n'y a pas que les colliers. Pour résoudre un claquement à chaud chez moi j'ai débridé le passage dans le plâtre entre 2 pièces (creuser tout autour du tuyau). Arrêt immédiat des claquements.
14 janvier 2009 à 02:49
Conseils Forum chauffage 12
Invité

installation bruyante tuyaux chauffent
Invité

Bonjour,
Nous avons eu exactement le même problème. Le chauffagiste nous a expliqué qu'il y avait de l'air dans les radiateurs. Il faut tout simplement tous les purger.
Dès que vous démonter un seul radiateur, l'air s'infiltre, donc il faut purger les radiateurs un à un avec la manette sur le côté, puis remplir et ainsi de suite.
Nous avons eu exactement le même problème. Le chauffagiste nous a expliqué qu'il y avait de l'air dans les radiateurs. Il faut tout simplement tous les purger.
Dès que vous démonter un seul radiateur, l'air s'infiltre, donc il faut purger les radiateurs un à un avec la manette sur le côté, puis remplir et ainsi de suite.
10 septembre 2009 à 08:15
Conseils Forum chauffage 13
Invité

installation bruyante tuyaux chauffent
Invité

Conseil pratique pour la purge, la faire à 2 de préférence, une personne pour surveiller la pression et remettre de l'eau (entre 1 bar et 1,5 bar, grand maximum 2 bars pour les pavillons) et l'autre pour purger les radiateurs.
09 octobre 2010 à 00:43
Conseils Forum chauffage 14
Invité

installation bruyante tuyaux chauffent
Invité

Salut pas de question, simplement un retour.
Sur une Frisquet hydroconfort avec ballon 80 litres eet 23KWh en position eco (gestion auto par la chaudière).
La chaudière est au sous-sol et nous avons un rez de chaussée, plus 4 chambres à l'étage, soit 100m² environ - quand la chaudière se déclenche le matin : bruit de crécelle (je crois que ça vient de la vanne 3 voies... ?) et montée en température des radiateurs TRÈS forte (j'ai même vu 80° affichés sur la chaudière...) doù une impression désagréable.
J'ai commencé par réduire la vitesse du circulateur mais le bruit a continué (même plutôt amplifié) - j'ai ensuite essayé de bien purger les radiateurs mais idem - ensuite j'ai remis le circulateur à position 3 (donc augmenté la vitesse) et le bruit a "presque" disparu.
Reste la température des radiateurs au départ : j'ai l'impression (?) qu'en position 3 cela monte moins en température...
J'ai travaillé également sur les colliers et les tuyaux au sous-sol sont isolés à 90% (mousse noire).
Pouvez-vous faire un retour si vous avez eu ces problèmes ?
Merci pour ce site... c'est super intéressant et merci pour vos témoignages et vos aides.
Sur une Frisquet hydroconfort avec ballon 80 litres eet 23KWh en position eco (gestion auto par la chaudière).
La chaudière est au sous-sol et nous avons un rez de chaussée, plus 4 chambres à l'étage, soit 100m² environ - quand la chaudière se déclenche le matin : bruit de crécelle (je crois que ça vient de la vanne 3 voies... ?) et montée en température des radiateurs TRÈS forte (j'ai même vu 80° affichés sur la chaudière...) doù une impression désagréable.
J'ai commencé par réduire la vitesse du circulateur mais le bruit a continué (même plutôt amplifié) - j'ai ensuite essayé de bien purger les radiateurs mais idem - ensuite j'ai remis le circulateur à position 3 (donc augmenté la vitesse) et le bruit a "presque" disparu.
Reste la température des radiateurs au départ : j'ai l'impression (?) qu'en position 3 cela monte moins en température...
J'ai travaillé également sur les colliers et les tuyaux au sous-sol sont isolés à 90% (mousse noire).
Pouvez-vous faire un retour si vous avez eu ces problèmes ?
Merci pour ce site... c'est super intéressant et merci pour vos témoignages et vos aides.
13 novembre 2011 à 11:46