Questions Chauffage : Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
Bonjour, je n’arrive pas à stabiliser la pression dans le circuit de chauffage de ma chaudière THEMA C23 Saunier Duval. Lorsque celle-ci est trop basse, j’ajoute de l’eau pour avoir une pression autour de 1 bar, mais dès que le chauffage se met en route, la pression monte en zone rouge et le clapet de sécurité s’ouvre. Je réduis donc la pression avec la vis de vidange pour sortir de la zone rouge, mais lorsque le chauffage s’arrête, la pression tombe proche de zéro. Quelqu’un aurait-il une idée sur ce problème ? Merci d’avance pour votre aide.
Conseil Dépannage 1 Chauffage

Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
Si la chaudière ne présentait pas ce problème lors de l'installation, je vous dirais très rapidement que le problème vient du vase d'expansion. Voici ma réponse.
Conseil Dépannage 2 Chauffage

Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
Il y a de fortes chances que votre flexcon soit hors-service.
Conseil Dépannage 3 Chauffage

Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
Votre vase d'expansion est dégonflé ou hors-service.
Conseil Dépannage 4 Chauffage

Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
Essayez de purger plusieurs fois les radiateurs, arrêtez le chauffage avant la purge. L'air inclus dans le circuit de chauffage peut peut-être créer ce phénomène.
Conseil Dépannage 5 Chauffage

Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
Votre vase d'expansion est à changer, le ballon rouge qui compense la surpression de l'eau quand elle chauffe.
Conseil Dépannage 6 Chauffage

Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
Peut-être que le vase d'expansion de votre chaudière ne fonctionne plus. Un chauffagiste peut le regonfler en azote, voire le changer s'il est hors-service.
Conseil Dépannage 7 Chauffage

Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
Regonflez votre vase d'expansion après avoir ouvert votre soupape pour évacuer l'eau accumulée dans le vase, ensuite regonflez votre vase avec une pompe jusqu'à 0,6 bars. Puis une fois ce travail effectué, fermez votre soupape et remettre de l'eau dans votre chaudière jusqu'à 1,5 bars.
Conseil Dépannage 8 Chauffage

Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
Vérifiez votre vase d'expansion. Soit il est mort, soit il manque et il faut le gonfler.
Conseil Dépannage 9 Chauffage

Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
Le vase d'expansion est hors-service. Quand vous remettez de l'eau dans votre circuit de chauffage, il faut toujours le faire à froid et surtout le circulateur coupé, pour ne pas renvoyer de l'air dans tout le circuit.
Conseil Dépannage 10 Chauffage

Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
Le vase d'expansion est HS, membrane percée.
Conseil Dépannage 11 Chauffage

Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
J'ai une chaudière murale Elm Leblanc, en ce moment il y a un problème lorsqu'elle est en demande au niveau chauffage, le manomètre pression augmente, il y a du bruit dans certains radiateurs que j'ai purgé, de plus le dernier radiateur qui est en fin de parcours est actuellement froid ! De plus si la chaudière est en demande avec le sanitaire, l'aiguille du manomètre pression oscille, que se passe-t-il ?
Conseil Dépannage 12 Chauffage

Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
Le vase est HS, ou à regonfler à environ 600 gr (0.6 bar) après l'avoir purgé.
Conseil Dépannage 13 Chauffage

Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
Avant d'incriminer le vase, vérifier si le tuyau de liaison entre le vase et la chaudière n'est pas encrassé, voire bouché - Le vase ne fait alors plus office de "tampon de pression" et le circuit doit alors supporter la pression tout seul, ce qu'il ne sait pas faire, d'où une montée importante de la pression. Lorsque la chaudière refroidit, il manque évidemment toute l'eau que vous aurez enlevée (vous même ou via la soupape de sécurité), et la pression se retrouve alors à moins de 0,5 bars. Normal puisqu'il manque tout ce qui a pu monter dans le vase, mais qui n'est pas redescendu ! Donc : vidanger la chaudière, démonter le tuyau et bien souffler dedans ! Pour vérifier si le vase est OK : La valve se situe en haut du vase, accessible par l'arrière haut de la chaudière, dévisser le bouchon et faire comme sur un vélo (c'est le même type de valve) si quand on appuie (brièvement) sur la "tétine" ça fait "pschitt" c'est que le vase est OK.
11 mars 2008 à 11:45
Conseil Dépannage 14 Chauffage

Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
Bonjour. J'ai le même problème avec la pression. Je suis intervenu sur ce vase.. en appuyant sur la valve j'ai fait descendre l'air dans celui-ci jusqu’à l'arrivée d'eau... Chose que je n'aurai pas dû faire. Donc aussi bien à froid le mano monte progressivement.
Dites-moi si je dois regonfler ce vase rouge, si oui comment faire ? Merci.
16 octobre 2011 à 13:59
Conseil Dépannage 15 Chauffage

Problème de pression circuit chauffage


Invité
invité
Pour regonfler votre vase il faut le démonter et le vider de son eau, ensuite vous n'avez qu'à le gonfler à 1,5 bar d'air.
10 novembre 2012 à 09:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
    N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
  • 2. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
    N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
  • 3. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
    N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
  • 4. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
    N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
  • 5. Problème pression circuit de chauffage
    N°1145 : Bonjour, je possède actuellement une chaudière Chappée Sempra 42 Kw (avril 2003) avec production d'eau chaude. Je viens de changer le vase d'expansion qui a rendu l'âme au bout d'un an et demi. La pression de mon circuit de...
  • 6. Problème surpression chaudière mélange ECS avec le circuit de chauffage
    N°16627 : Bonjour à tous, Hier en rentrant dans mon garage, j'ai constaté une belle inondation au sol, en passant sous ma chaudière à condensation Vaillant ecotop de 2005. Je me suis rendu compte que cette eau provenait de la soupape...
  • 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 8. Perte de pression dans circuit
    N°1070 : Bonjour, je suis obligé de refaire la mise en pression de mon chauffage deux fois par jour, depuis environ deux semaines. Je n'ai détecté aucune fuite d'eau. Quel peut être le problème ? Merci pour votre aide.
  • 9. Problème pression eau chaude plus de 7 bars
    N°3886 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux type niagara à ventouse. Lorsque le ballon d'eau chaude et se met en pression, mon clapet de sécurité taré à 7 bars se déclenche et j'ai remarqué que la pression du ballon...
  • 10. Problème radiateurs chauffage gaz
    N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression circuit chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur granule de boischauffage conseilsrecuperation chauffagechoisir chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite