Bonjour.

J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge).

J'ai changé le vase d'expansion et ça a résolu le problème pendant 3 mois, là ça recommence, elle se coupe au bout de 20 secondes. huffy
J'ai coupé l'eau pour voir si c’était un problème de vanne de remplissage, rien à faire, j'ai même changé le capteur de pression mais sans trop y croire effectivement c'est pas ça. cry
Mes radiateurs sont bien purgés. Vous avez des pistes ?
Merci.
30 janvier 2013 à 19:32
Problème pression chaudière 1

Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet


Invité
invité
Bonjour, j'ai refait d'autres tests, c'est vraiment flou.
J'ai isolé la partie chauffage en fermant les vannes de départ et l'arrivée des tuyaux des radiateurs, puis j'ai rallumé la chaudière, elle monte en pression et se met toujours en sécurité.
J'ai coupé l'eau de la maison, puis vidé le circuit d'eau potable en ouvrant un robinet (eau chaude puis eau froide), je démarre la chaudière elle se remet toujours en surpression.
Je fais baisser la pression en agissant sur le purgeur du corps de chauffe, la pression descend bien, le voyant se met au vert (pression OK), la chaudière redémarre puis surpression à nouveau, etc.
31 janvier 2013 à 08:46
Problème pression chaudière 2

Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Bonsoir, visiblement plus d’expansion sur la chaudière, le deuxième vase, il est de quelle année ?
Peut-être est-il tout simplement dégonflé.
Cordialement.
JPM. shocked
31 janvier 2013 à 20:27
Problème pression chaudière 3

Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet

mandrake05
Membre inscrit
mandrake05
4 messages
Merci pour la réponse, le vase d'expansion est neuf de novembre 2012, j'ai été en chercher un autre tout neuf lui aussi que j'ai monté, ça ne change rien. Normalement le vase sert pour compenser la différence de volume quand l'eau chauffe, là ce n'est pas le cas, en 20 secondes l'eau du circuit des radiateurs n'a pas le temps de chauffer.
J'ai une maison de 80m² avec 9 radiateurs...
31 janvier 2013 à 21:22
Problème pression chaudière 4

Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Alors regardez plus du côté raccordement du vase si ce n’est pas bouché car visiblement l’expansion est squeezée.
Vous avez raison le vase est là pour compenser la dilatation de l’eau lors de la montée en température, regardez la prise du tube qui va vers le vase.
Cordialement.
JPM.
31 janvier 2013 à 22:01
Problème pression chaudière 5

Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet


Invité
invité
Bonjour,
A vous lire je ne comprends pas si vous avez essayé chauffage + eau fermée au compteur + un robinet ouvert (au cas où le général fermerait mal...).
Parce que, si on part du principe que le vase d'expansion est bon, bien installé, et d'un volume suffisant pour votre installation, la seule possibilité à mon sens est un passage de l'eau sanitaire vers le circuit chauffage.
Si ce n'est pas le cas, c'est que votre vase d'expansion est soit :
- vide d'air
- membrane HS
- mal installé
- trop petit
Bonne recherche.
GC
31 janvier 2013 à 15:55
Problème pression chaudière 6

Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet

mandrake05
Membre inscrit
mandrake05
4 messages
Le vase est bon (il est neuf) bien installé à la place de l'ancien, le volume du vase est de 16 litres.
Quand la chaudière chauffe, le flexible du vase est chaud, quand je le démonte il sort de l'eau. J'ai une pression côté air que je mesure à 0,8 bar.
Pour la fuite eau sanitaire vers circuit de chauffage, j'y ai pensé, c'est pour ça que j'ai coupé l'eau de la maison puis j'ai fait couler l'eau au robinet pour faire chuter la pression dans le circuit d'eau sanitaire.
Puis j'ai allumé la chaudière, la pression a augmenté jusqu’à couper. Ce test confirme aussi que la vanne de remplissage du circuit de chauffage et celle qui va au ballon ne sont pas incriminées.
31 janvier 2013 à 22:22
Problème pression chaudière 7

Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet


Invité
invité
"Ce test confirme aussi que la vanne de remplissage du circuit de chauffage et celle qui va au ballon ne sont pas incriminées."
C'est exact, mais uniquement si le "robinet qui fait chuter la pression" reste ouvert pendant la chauffe : on a tellement vu des robinets de coupure générale qui fermaient mal.....
"Pression côté air que je mesure à 0,8 bar" : et côté eau égale à zéro, je présume ?...
De toute manière en dehors du vase d'expansion ou d'une entrée d'eau dans le circuit, je ne vois aucune autre raison pour que la pression monte.
Si quelqu'un en voit une autre, merci de le dire. smile
31 janvier 2013 à 23:22
Problème pression chaudière 8

Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet

mandrake05
Membre inscrit
mandrake05
4 messages
Oui, le robinet est bien resté ouvert au moment où j'ai rallumé la chaudière.
Pour faire ce test, je mets la chaudière en position installation pour voir la pression. J'ajuste la pression avec la purge du groupe de sécurité si trop d'eau ou je rajoute de l'eau avec la vanne de remplissage.
Je ferme les vannes de remplissage et celles qui alimentent le ballon en eau froide. Je coupe l'eau au compteur puis je vide mes tuyaux d'eau sanitaire en ouvrant un robinet sur chaud, puis froid.
Je laisse le robinet ouvert sur tiède il goutte légèrement.
Je coupe la chaudière, la rebascule sur fonctionnement normal, puis je la rallume.
Elle se met à chauffer la pression est dans le vert, puis 20, 30 secondes plus tard elle passe dans l'orange et fini par couper en surpression...
01 février 2013 à 07:15
Problème pression chaudière 9

Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet


Invité
invité
Bonjour.
Vu la vitesse de montée en pression je verrai de l'air dans le circuit.
01 décembre 2014 à 15:18
Problème pression chaudière 10

Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet


Invité
invité
Bonjour mandrake05,
Même problème.
Vous avez trouvé une solution ?
J'ai effectué les mêmes recherches.
26 février 2017 à 11:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pression trop élevée met en sécurité chaudière gaz Frisquet
    N°20240 : Bonjour. Problème depuis la remise en route du chauffage cet hiver. Je soupçonne le robinet d'arrivée d'eau mais pas de preuve je vais le changer à la fin de l'hiver. Au début je faisais une vidange toutes les 24 heures,...
  • 2. Chaudière Frisquet Gaz Liner se met en sécurité dès le démarrage
    N°22124 : Bonjour, Notre chaudière Frisquet Gaz Liner de 1998 fonctionnait normalement. Un matin, elle s'est mise en sécurité : bonbonne gaz extérieur : OK - pression d'eau : 1,1 bar - étincelle :OK - L’extracteur se met en route...
  • 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 4. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 5. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
    N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
  • 6. Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité
    N°19951 : Bonjour à tous, Il y a quelques jours ma chaudière Gazliner de 2000 se mettait toujours en sécurité. J'ai changé les joints intérieurs de la ventouse qui étaient complètement morts (restait que le collier en...
  • 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 8. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
    N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
  • 9. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
    N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
  • 10. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
    N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
>>> Résultats suivants pour : Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
choisir chauffage chaudierechauffage choisir chaudiereventouse chaudiereforumchauffage installation chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite