Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
15685
Questions Forum Chauffage : Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Bonjour.
J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge).
J'ai changé le vase d'expansion et ça a résolu le problème pendant 3 mois, là ça recommence, elle se coupe au bout de 20 secondes.
J'ai coupé l'eau pour voir si c’était un problème de vanne de remplissage, rien à faire, j'ai même changé le capteur de pression mais sans trop y croire effectivement c'est pas ça.
Mes radiateurs sont bien purgés. Vous avez des pistes ?
Merci.
J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge).
J'ai changé le vase d'expansion et ça a résolu le problème pendant 3 mois, là ça recommence, elle se coupe au bout de 20 secondes.

J'ai coupé l'eau pour voir si c’était un problème de vanne de remplissage, rien à faire, j'ai même changé le capteur de pression mais sans trop y croire effectivement c'est pas ça.

Mes radiateurs sont bien purgés. Vous avez des pistes ?
Merci.
30 janvier 2013 à 19:32
Problème pression chaudière 1
Invité

Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Invité

Bonjour, j'ai refait d'autres tests, c'est vraiment flou.
J'ai isolé la partie chauffage en fermant les vannes de départ et l'arrivée des tuyaux des radiateurs, puis j'ai rallumé la chaudière, elle monte en pression et se met toujours en sécurité.
J'ai coupé l'eau de la maison, puis vidé le circuit d'eau potable en ouvrant un robinet (eau chaude puis eau froide), je démarre la chaudière elle se remet toujours en surpression.
Je fais baisser la pression en agissant sur le purgeur du corps de chauffe, la pression descend bien, le voyant se met au vert (pression OK), la chaudière redémarre puis surpression à nouveau, etc.
J'ai isolé la partie chauffage en fermant les vannes de départ et l'arrivée des tuyaux des radiateurs, puis j'ai rallumé la chaudière, elle monte en pression et se met toujours en sécurité.
J'ai coupé l'eau de la maison, puis vidé le circuit d'eau potable en ouvrant un robinet (eau chaude puis eau froide), je démarre la chaudière elle se remet toujours en surpression.
Je fais baisser la pression en agissant sur le purgeur du corps de chauffe, la pression descend bien, le voyant se met au vert (pression OK), la chaudière redémarre puis surpression à nouveau, etc.
31 janvier 2013 à 08:46
Problème pression chaudière 2
Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Bonsoir, visiblement plus d’expansion sur la chaudière, le deuxième vase, il est de quelle année ?
Peut-être est-il tout simplement dégonflé.
Cordialement.
JPM.
Peut-être est-il tout simplement dégonflé.
Cordialement.
JPM.

31 janvier 2013 à 20:27
Problème pression chaudière 3
Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Merci pour la réponse, le vase d'expansion est neuf de novembre 2012, j'ai été en chercher un autre tout neuf lui aussi que j'ai monté, ça ne change rien. Normalement le vase sert pour compenser la différence de volume quand l'eau chauffe, là ce n'est pas le cas, en 20 secondes l'eau du circuit des radiateurs n'a pas le temps de chauffer.
J'ai une maison de 80m² avec 9 radiateurs...
J'ai une maison de 80m² avec 9 radiateurs...
31 janvier 2013 à 21:22
Problème pression chaudière 4
Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Alors regardez plus du côté raccordement du vase si ce n’est pas bouché car visiblement l’expansion est squeezée.
Vous avez raison le vase est là pour compenser la dilatation de l’eau lors de la montée en température, regardez la prise du tube qui va vers le vase.
Cordialement.
JPM.
Vous avez raison le vase est là pour compenser la dilatation de l’eau lors de la montée en température, regardez la prise du tube qui va vers le vase.
Cordialement.
JPM.
31 janvier 2013 à 22:01
Problème pression chaudière 5
Invité

Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Invité

Bonjour,
A vous lire je ne comprends pas si vous avez essayé chauffage + eau fermée au compteur + un robinet ouvert (au cas où le général fermerait mal...).
Parce que, si on part du principe que le vase d'expansion est bon, bien installé, et d'un volume suffisant pour votre installation, la seule possibilité à mon sens est un passage de l'eau sanitaire vers le circuit chauffage.
Si ce n'est pas le cas, c'est que votre vase d'expansion est soit :
- vide d'air
- membrane HS
- mal installé
- trop petit
Bonne recherche.
GC
A vous lire je ne comprends pas si vous avez essayé chauffage + eau fermée au compteur + un robinet ouvert (au cas où le général fermerait mal...).
Parce que, si on part du principe que le vase d'expansion est bon, bien installé, et d'un volume suffisant pour votre installation, la seule possibilité à mon sens est un passage de l'eau sanitaire vers le circuit chauffage.
Si ce n'est pas le cas, c'est que votre vase d'expansion est soit :
- vide d'air
- membrane HS
- mal installé
- trop petit
Bonne recherche.
GC
31 janvier 2013 à 15:55
Problème pression chaudière 6
Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Le vase est bon (il est neuf) bien installé à la place de l'ancien, le volume du vase est de 16 litres.
Quand la chaudière chauffe, le flexible du vase est chaud, quand je le démonte il sort de l'eau. J'ai une pression côté air que je mesure à 0,8 bar.
Pour la fuite eau sanitaire vers circuit de chauffage, j'y ai pensé, c'est pour ça que j'ai coupé l'eau de la maison puis j'ai fait couler l'eau au robinet pour faire chuter la pression dans le circuit d'eau sanitaire.
Puis j'ai allumé la chaudière, la pression a augmenté jusqu’à couper. Ce test confirme aussi que la vanne de remplissage du circuit de chauffage et celle qui va au ballon ne sont pas incriminées.
Quand la chaudière chauffe, le flexible du vase est chaud, quand je le démonte il sort de l'eau. J'ai une pression côté air que je mesure à 0,8 bar.
Pour la fuite eau sanitaire vers circuit de chauffage, j'y ai pensé, c'est pour ça que j'ai coupé l'eau de la maison puis j'ai fait couler l'eau au robinet pour faire chuter la pression dans le circuit d'eau sanitaire.
Puis j'ai allumé la chaudière, la pression a augmenté jusqu’à couper. Ce test confirme aussi que la vanne de remplissage du circuit de chauffage et celle qui va au ballon ne sont pas incriminées.
31 janvier 2013 à 22:22
Problème pression chaudière 7
Invité

Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Invité

"Ce test confirme aussi que la vanne de remplissage du circuit de chauffage et celle qui va au ballon ne sont pas incriminées."
C'est exact, mais uniquement si le "robinet qui fait chuter la pression" reste ouvert pendant la chauffe : on a tellement vu des robinets de coupure générale qui fermaient mal.....
"Pression côté air que je mesure à 0,8 bar" : et côté eau égale à zéro, je présume ?...
De toute manière en dehors du vase d'expansion ou d'une entrée d'eau dans le circuit, je ne vois aucune autre raison pour que la pression monte.
Si quelqu'un en voit une autre, merci de le dire.
C'est exact, mais uniquement si le "robinet qui fait chuter la pression" reste ouvert pendant la chauffe : on a tellement vu des robinets de coupure générale qui fermaient mal.....
"Pression côté air que je mesure à 0,8 bar" : et côté eau égale à zéro, je présume ?...
De toute manière en dehors du vase d'expansion ou d'une entrée d'eau dans le circuit, je ne vois aucune autre raison pour que la pression monte.
Si quelqu'un en voit une autre, merci de le dire.

31 janvier 2013 à 23:22
Problème pression chaudière 8
Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Oui, le robinet est bien resté ouvert au moment où j'ai rallumé la chaudière.
Pour faire ce test, je mets la chaudière en position installation pour voir la pression. J'ajuste la pression avec la purge du groupe de sécurité si trop d'eau ou je rajoute de l'eau avec la vanne de remplissage.
Je ferme les vannes de remplissage et celles qui alimentent le ballon en eau froide. Je coupe l'eau au compteur puis je vide mes tuyaux d'eau sanitaire en ouvrant un robinet sur chaud, puis froid.
Je laisse le robinet ouvert sur tiède il goutte légèrement.
Je coupe la chaudière, la rebascule sur fonctionnement normal, puis je la rallume.
Elle se met à chauffer la pression est dans le vert, puis 20, 30 secondes plus tard elle passe dans l'orange et fini par couper en surpression...
Pour faire ce test, je mets la chaudière en position installation pour voir la pression. J'ajuste la pression avec la purge du groupe de sécurité si trop d'eau ou je rajoute de l'eau avec la vanne de remplissage.
Je ferme les vannes de remplissage et celles qui alimentent le ballon en eau froide. Je coupe l'eau au compteur puis je vide mes tuyaux d'eau sanitaire en ouvrant un robinet sur chaud, puis froid.
Je laisse le robinet ouvert sur tiède il goutte légèrement.
Je coupe la chaudière, la rebascule sur fonctionnement normal, puis je la rallume.
Elle se met à chauffer la pression est dans le vert, puis 20, 30 secondes plus tard elle passe dans l'orange et fini par couper en surpression...
01 février 2013 à 07:15
Problème pression chaudière 9
Invité

Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Invité

Bonjour.
Vu la vitesse de montée en pression je verrai de l'air dans le circuit.
Vu la vitesse de montée en pression je verrai de l'air dans le circuit.
01 décembre 2014 à 15:18
Problème pression chaudière 10
Invité

Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
Invité

Bonjour mandrake05,
Même problème.
Vous avez trouvé une solution ?
J'ai effectué les mêmes recherches.
Même problème.
Vous avez trouvé une solution ?
J'ai effectué les mêmes recherches.
26 février 2017 à 11:14