Question Forum Chauffage : Augmenter pression chauffe-eau Junkers
Bonjour,
J'ai un chauffe-eau Junkers ZWE 24-4 MFK.
Je me suis rendu compte il y a peu qu'un de mes radiateurs faisait beaucoup de bruit et il reste presque entièrement froid.
Je voulais donc le purger, mais avant de le faire j'ai vérifié la pression de mon chauffe-eau et elle est presque sur zéro (je me demande même si l'aiguille du manomètre est cassée, vu que le chauffe-eau fonctionne tout de même encore).
Bref, je ne sais pas du tout quelle vanne ouvrir pour remplir l'eau et augmenter la pression.
Est-ce quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider ?
J'ai un chauffe-eau Junkers ZWE 24-4 MFK.
Je me suis rendu compte il y a peu qu'un de mes radiateurs faisait beaucoup de bruit et il reste presque entièrement froid.
Je voulais donc le purger, mais avant de le faire j'ai vérifié la pression de mon chauffe-eau et elle est presque sur zéro (je me demande même si l'aiguille du manomètre est cassée, vu que le chauffe-eau fonctionne tout de même encore).
Bref, je ne sais pas du tout quelle vanne ouvrir pour remplir l'eau et augmenter la pression.
Est-ce quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider ?
14 mars 2017 à 18:04
Réponse 1 Problème pression chauffe-eau
Augmenter pression chauffe-eau Junkers
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la photo (0k).
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu la photo (0k).
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
14 mars 2017 à 20:41
Réponse 3 Problème pression chauffe-eau
Augmenter pression chauffe-eau Junkers
Bonjour.
La vanne sur la droite, c'est d'ailleurs la seule qui est fermée, mettre la pression à 1.5 bars mais, je crains qu'il n'y ait un autre problème.
A suivre.
La vanne sur la droite, c'est d'ailleurs la seule qui est fermée, mettre la pression à 1.5 bars mais, je crains qu'il n'y ait un autre problème.
A suivre.
14 mars 2017 à 21:39
Réponse 4 Problème pression chauffe-eau
Augmenter pression chauffe-eau Junkers
Oups,
Je viens de voir la photo, montage pas très professionnel, raccordement inversé, donc vanne papillon rouge sur le tuyau à gauche.
Je viens de voir la photo, montage pas très professionnel, raccordement inversé, donc vanne papillon rouge sur le tuyau à gauche.
14 mars 2017 à 22:49
Réponse 5 Problème pression chauffe-eau
Augmenter pression chauffe-eau Junkers
Re oups,
les deux vannes papillon rouge.

14 mars 2017 à 22:52
Réponse 6 Problème pression chauffe-eau
Augmenter pression chauffe-eau Junkers
Mr Lenoir, merci beaucoup pour votre réponse, c'est vraiment gentil de prendre le temps de m'aider. 
Mais je vais vous avouer que j'ai maintenant peur d'y toucher et de faire une grosse bêtise, vu que vous dites que le montage n'a pas été fait correctement, et que je vois que ça vous a fait hésiter entre deux options.
C'est dommage, je sais que c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même, j'aurais mieux fait de faire des études de plomberie. ;)

Mais je vais vous avouer que j'ai maintenant peur d'y toucher et de faire une grosse bêtise, vu que vous dites que le montage n'a pas été fait correctement, et que je vois que ça vous a fait hésiter entre deux options.
C'est dommage, je sais que c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même, j'aurais mieux fait de faire des études de plomberie. ;)
15 mars 2017 à 00:05
Réponse 7 Problème pression chauffe-eau
Augmenter pression chauffe-eau Junkers
Il n'y a pas de problème, à ma première réponse, la photo n'était pas encore visible donc, je vous ai donné le renseignement d'après le montage qui aurait dû être réalisé.
Ouvrez une vanne rouge, il ne se passera rien, puis ouvrez l'autre, la pression va augmenter, à 1.5 bar, fermez les deux vannes, c'est tout.
Ouvrez une vanne rouge, il ne se passera rien, puis ouvrez l'autre, la pression va augmenter, à 1.5 bar, fermez les deux vannes, c'est tout.
15 mars 2017 à 01:27
Réponse 8 Problème pression chauffe-eau
Augmenter pression chauffe-eau Junkers
Merci beaucoup !!!
Je me suis finalement lancée et ça a marché. :)
C'est vraiment gentil, et je vous souhaite une excellente journée.
Je me suis finalement lancée et ça a marché. :)
C'est vraiment gentil, et je vous souhaite une excellente journée.
15 mars 2017 à 12:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chauffe-eau à gaz Junkers
- N°3261 : Bonjour. Je n'arrive pas à allumer mon chauffe-eau, la veilleuse reste allumée et ensuite après 20 secondes, elle s'éteint. Comment régler ce problème ? C'est un Junkers à gaz, ancien modèle. Merci.
- 2. Comment augmenter la pression de ma chaudière
- N°15936 : Bonjour, Je n'arrive pas à augmenter la pression de ma chaudière et je ne sais pas comment faire. Merci de bien vouloir m'aider.
- 3. Chauffe eau JUNKERS gaz plus d'eau chaude
- N°5095 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau JUNKERS au gaz (modèle W250KD1P21) de 5 litres, de 1996, quand j'ouvre l'eau chaude (sous la douche ou mon évier) le brûleur fonctionne mais l'eau est froide (légèrement tiède + ou -7°C), d'où...
- 4. Augmenter pression d'eau de chaudière Ferroli Nef P
- N°16581 : Bonjour J'ai ma chaudière qui à quasiment tout l'hiver tournée avec moins de 0.2 bar. Pas d'autres soucis mise à part la facture de chauffage :cry: donc je sais pas s'il y a un rapport... Ma chaudière est une Ferroli Nef...
- 5. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 6. Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
- N°20516 : Bonjour. Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage. C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365. J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul...
- 7. Problème chauffe-eau TTulpe alarme E1 C-Meister 13 P30 Eco
- N°22455 : Bonjour à tous ! C'est un TTulpe® C-Meister 13 P30 Eco, ErP/bas NOx Chauffe-bain gaz propane/butane étanche à ventouse, 30 mbars. Je l'ai acheté neuf, il démarre mais au bout de 1 mn apparait ce message "alarme E1 " et il...
- 8. Chauffe-eau Atlantic pression eau chaude faible
- N°3837 : Bonjour, j'ai une chauffe-eau Atlantis équipé d'un thermostat triphasé à bulbes. La pression de l'eau chaude diminue avec les mois qui passent. J'ai démonté la résistance : elle est nickel, d'ailleurs, dans ce modèle, elle...
- 9. Problème surconsommation d'eau chauffe-eau Bodner & Mann
- N°18171 : Bonjour à tous, Comme j'ai observé une surconsommation en eau, je suis partie du principe de relever sur le compteur, toutes les consommations en eau : douche, lave linge... Autant prendre les choses dans l'ordre. La...
- 10. Pression excessive chauffe-eau 3 interventions
- N°3625 : La pression de mon chauffe-eau augmente sans cesse (entraînant une fuite dès que la pression atteint 2,5 bars), bien que la vanne d'arrivée d'eau de l'appartement soit fermée (vanne neuve). Merci de me donner une explication, 3...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite