Question Forum Chauffage : Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
Bonjour.
Il y a 3 semaines j'ai éteint mon chauffage central, et vu le refroidissement prévu prochainement, je l'ai ré-allumé et le circulateur n'a pas l'air de tourner. J'ai tapoté dessus avec un maillet, ensuite j'ai dévissé la grosse vis en façade, et essayé avec un tournevis introduit plus avant, mais déjà l'outil nécessaire semble avoir une empreinte différente d'un simple tournevis, mais surtout je ne sais pas dans quel sens tourner.
Il y a bien un sens indiqué autour de la grosse vis, antihoraire, mais c'est pour enlever cette grosse vis je suppose.
Quelqu'un peut-il m'indiquer de façon assez sûre dans quel sens je dois essayer de débloquer cette vis interne ? Horlogique ou anti-horlogique ?
Merci d'avance pour toute réponse.
Cordialement.
Il y a 3 semaines j'ai éteint mon chauffage central, et vu le refroidissement prévu prochainement, je l'ai ré-allumé et le circulateur n'a pas l'air de tourner. J'ai tapoté dessus avec un maillet, ensuite j'ai dévissé la grosse vis en façade, et essayé avec un tournevis introduit plus avant, mais déjà l'outil nécessaire semble avoir une empreinte différente d'un simple tournevis, mais surtout je ne sais pas dans quel sens tourner.
Il y a bien un sens indiqué autour de la grosse vis, antihoraire, mais c'est pour enlever cette grosse vis je suppose.
Quelqu'un peut-il m'indiquer de façon assez sûre dans quel sens je dois essayer de débloquer cette vis interne ? Horlogique ou anti-horlogique ?
Merci d'avance pour toute réponse.
Cordialement.
08 mai 2020 à 20:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
Bonjour, les flèches montrent le sens de rotation (anti-horaire - la forme du corps derrière montre que ce sens permet d'expulser le fluide vers la sortie).
Si votre circulateur est grippé, c'est sans doute à cause d'une eau sale. La solution pérenne passe alors par une vidange / nettoyage / additif du circuit.
Si votre circulateur est grippé, c'est sans doute à cause d'une eau sale. La solution pérenne passe alors par une vidange / nettoyage / additif du circuit.
09 mai 2020 à 10:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
Bonjour tam, et merci pour cette déjà très précieuse indication.
Je vois effectivement cette forme de volute à l'arrière et ça concorde.
Si, pour me dépanner, je souhaite débloquer avec un tournevis, comme il y a un peu d'eau noirâtre qui sort de l´endroit, je ne perçois pas bien ce qu'il y a au fond, dois-je utiliser un tournevis plat et dans ce cas quelle dimension plus ou moins en mm doit en avoir l'extrémité ?
Si c'est un cruciforme, quel doit en être environ le diamètre ?
Maintenant si c'est une empreinte très particulière, suis-je mieux à employer un tournevis plat ou cruciforme ?
Si pas de suite pour cette 2éme question, de votre part tam, grand merci, et bon week-end.
Cordialement.
Je vois effectivement cette forme de volute à l'arrière et ça concorde.
Si, pour me dépanner, je souhaite débloquer avec un tournevis, comme il y a un peu d'eau noirâtre qui sort de l´endroit, je ne perçois pas bien ce qu'il y a au fond, dois-je utiliser un tournevis plat et dans ce cas quelle dimension plus ou moins en mm doit en avoir l'extrémité ?
Si c'est un cruciforme, quel doit en être environ le diamètre ?
Maintenant si c'est une empreinte très particulière, suis-je mieux à employer un tournevis plat ou cruciforme ?
Si pas de suite pour cette 2éme question, de votre part tam, grand merci, et bon week-end.
Cordialement.
09 mai 2020 à 11:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
Je ne sais pas pour l'empreinte, jamais eu besoin de débloquer les miens...
De mémoire, le rotor a un peu de jeu axial (avant/arrière).
Il suffit juste de le pousser, il doit ressortir, ça devrait suffire à le débloquer, si le condensateur n'est pas naze.
De mémoire, le rotor a un peu de jeu axial (avant/arrière).
Il suffit juste de le pousser, il doit ressortir, ça devrait suffire à le débloquer, si le condensateur n'est pas naze.
09 mai 2020 à 11:24
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
Bonjour Tam,
Comme je remplace Patrice ce week-end (il fait des photos dans Paris), je me suis permis de supprimer le lien de votre réponse ci-dessus, car j'ai été alerté par la console de gestion des forums que ce site est blacklisté.
Patrice doit avoir de bonnes raisons, car la liste n'est pas si longue.
Bon week-end. Cordialement. Manu
Comme je remplace Patrice ce week-end (il fait des photos dans Paris), je me suis permis de supprimer le lien de votre réponse ci-dessus, car j'ai été alerté par la console de gestion des forums que ce site est blacklisté.
Patrice doit avoir de bonnes raisons, car la liste n'est pas si longue.
Bon week-end. Cordialement. Manu
09 mai 2020 à 11:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Invité

Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
Invité

Bonjour,
En général (pour ne pas prétendre que c'est toujours...) un gros tournevis plat (largeur passant juste dans le trou de la grosse vis) est l'outil adéquat.
Il est fréquent qu'à la remise en service d'une installation de chauffage après l'hiver le circulateur ne redémarre pas. Un déblocage suffit généralement.
Sur la page internet de Grundfoss ils donnent les solutions dont celle du "tournevis" :
https://fr.grundfos.com/service-support/pompe-en-panne/codes-erreurs/1-error-code.html
Bien à vous.
En général (pour ne pas prétendre que c'est toujours...) un gros tournevis plat (largeur passant juste dans le trou de la grosse vis) est l'outil adéquat.
Il est fréquent qu'à la remise en service d'une installation de chauffage après l'hiver le circulateur ne redémarre pas. Un déblocage suffit généralement.
Sur la page internet de Grundfoss ils donnent les solutions dont celle du "tournevis" :
https://fr.grundfos.com/service-support/pompe-en-panne/codes-erreurs/1-error-code.html
Bien à vous.
09 mai 2020 à 12:23
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 878 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Coronavirus, une société masquée. Paris l'enfant au masque portrait. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Coronavirus. Conseils fabrication d'un masque de protection alternatif. Photos fabrication masque
Reportage photo Paris en période de confinement Photos Paris en confinement
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bon confinement, courage à toutes et à tous, cordialement l'équipe de Bricovidéo.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 878 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Coronavirus, une société masquée. Paris l'enfant au masque portrait. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Coronavirus. Conseils fabrication d'un masque de protection alternatif. Photos fabrication masque
Reportage photo Paris en période de confinement Photos Paris en confinement
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bon confinement, courage à toutes et à tous, cordialement l'équipe de Bricovidéo.
09 mai 2020 à 13:20
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage
Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
Merci pour ces précisions.
Pour l'instant ça reste bloqué de chez bloqué...
Mais même si le condensateur est naze, comme dit le précédent post, ça ne devrait pas empêcher un déblocage... je pense. Et dans ce cas le circulateur est devenu HS bien sûr. Et le condensateur est à remplacer, d'abord.
En essuyant bien l'eau noirâtre sortant du fond, j'ai pu voir quand même une fente pour tournevis de 4mm à l'extrémité. Ce qui est nettement moindre que le diamètre du trou. Mais bon, je vais donc d'abord essayer avec un tournevis mieux dimensionné et sinon avec un tournevis plus large comme conseillé.
Mais comme un copain m'avait dit, avant que je ne vous contacte, avec un certain aplomb que je devais agir horlogiquement, j'ai commencé à faire selon ce conseil, mais avec beaucoup de prudence, c-à-d sans forcer.
Je reste quand même étonné que ce blocage persiste. Je vous tiendrai au courant de la suite.
Merci de vos conseils et du suivi.
Bien à vous.
Pour l'instant ça reste bloqué de chez bloqué...
Mais même si le condensateur est naze, comme dit le précédent post, ça ne devrait pas empêcher un déblocage... je pense. Et dans ce cas le circulateur est devenu HS bien sûr. Et le condensateur est à remplacer, d'abord.
En essuyant bien l'eau noirâtre sortant du fond, j'ai pu voir quand même une fente pour tournevis de 4mm à l'extrémité. Ce qui est nettement moindre que le diamètre du trou. Mais bon, je vais donc d'abord essayer avec un tournevis mieux dimensionné et sinon avec un tournevis plus large comme conseillé.
Mais comme un copain m'avait dit, avant que je ne vous contacte, avec un certain aplomb que je devais agir horlogiquement, j'ai commencé à faire selon ce conseil, mais avec beaucoup de prudence, c-à-d sans forcer.
Je reste quand même étonné que ce blocage persiste. Je vous tiendrai au courant de la suite.
Merci de vos conseils et du suivi.
Bien à vous.
09 mai 2020 à 15:34
Réponse 8 d'un contributeur du forum-chauffage
Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
Bonsoir Manu, OK pour le site de "systeme U". 
OK Aucito, ça a l'air vraiment bloqué comparé à cette vidéo :
https://youtu.be/3HcK_xicW2g?t=39

OK Aucito, ça a l'air vraiment bloqué comparé à cette vidéo :
https://youtu.be/3HcK_xicW2g?t=39
09 mai 2020 à 21:09
Réponse 9 d'un contributeur du forum-chauffage
Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
Bonjour Tam, Fantastique cette vidéo. Tout y est ou presque.
Mais effectivement Il n'y a pas comparaison, ici ça se débloque apparemment sans le moindre effort, si facilement qu'on a presque difficile de penser qu'il était bloqué...
Pour dire, chez moi, j'avais un tournevis de 3mm de large, et la poignée ne me permettait pas d'exercer suffisamment de force, je croyais.
Je m'apprêtais donc à acquérir ou ajuster un tournevis à la dimension 4mm, avec un bon manche avec lequel je puisse exercer suffisamment de force. Mais au vu de cette vidéo, il y a peut-être bien autre chose qui coince ainsi ce circulateur ?
A part que j'ai essayé un peu, mais quand même avec nettement plus de force que ce que je vois sur la vidéo.
En sens horlogique (mauvais sens donc) et que j'ai refermé la grosse vis par-devant nettement plus fortement que la personne sur la vidéo qui se contente d'un petit tournevis, sans effort, je ne vois pas ce que j'aurai fait de travers.
Une explication est peut-être que j'ai été assez longtemps absent de cette seconde résidence en ayant laissé le thermostat sur 12° pour éviter le gel, et que je n'avais tout simplement pas remarqué depuis longtemps que le circulateur ne fonctionnait plus.
Au vu de tout ça, je pense n'avoir d'autre solution que de me procurer un bon tournevis de 4mm, et d'essayer de débloquer par la force.
Bon dimanche.
Et grand merci pour votre aide.
Si ça se débloque ou non, je vous tiendrai au courant.
Bon dimanche.
Mais effectivement Il n'y a pas comparaison, ici ça se débloque apparemment sans le moindre effort, si facilement qu'on a presque difficile de penser qu'il était bloqué...
Pour dire, chez moi, j'avais un tournevis de 3mm de large, et la poignée ne me permettait pas d'exercer suffisamment de force, je croyais.
Je m'apprêtais donc à acquérir ou ajuster un tournevis à la dimension 4mm, avec un bon manche avec lequel je puisse exercer suffisamment de force. Mais au vu de cette vidéo, il y a peut-être bien autre chose qui coince ainsi ce circulateur ?
A part que j'ai essayé un peu, mais quand même avec nettement plus de force que ce que je vois sur la vidéo.
En sens horlogique (mauvais sens donc) et que j'ai refermé la grosse vis par-devant nettement plus fortement que la personne sur la vidéo qui se contente d'un petit tournevis, sans effort, je ne vois pas ce que j'aurai fait de travers.
Une explication est peut-être que j'ai été assez longtemps absent de cette seconde résidence en ayant laissé le thermostat sur 12° pour éviter le gel, et que je n'avais tout simplement pas remarqué depuis longtemps que le circulateur ne fonctionnait plus.
Au vu de tout ça, je pense n'avoir d'autre solution que de me procurer un bon tournevis de 4mm, et d'essayer de débloquer par la force.
Bon dimanche.
Et grand merci pour votre aide.
Si ça se débloque ou non, je vous tiendrai au courant.
Bon dimanche.
10 mai 2020 à 10:40
Réponse 10 d'un contributeur du forum-chauffage
Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
Bonjour aucito,
Vous n'avez rien fait de travers, dans un sens ou dans l'autre le rotor doit se débloquer.
Si ne n'est pas le cas, il est bien grippé.
Dernière chance avec une méthode un peu plus forte (à ne pas faire sur un neuf !) : petit coup de marteau sur le tournevis dans l'axe, avant de redonner un coup en anti-horaire.
Après ce sera démontage...
Vous n'avez rien fait de travers, dans un sens ou dans l'autre le rotor doit se débloquer.
Si ne n'est pas le cas, il est bien grippé.
Dernière chance avec une méthode un peu plus forte (à ne pas faire sur un neuf !) : petit coup de marteau sur le tournevis dans l'axe, avant de redonner un coup en anti-horaire.
Après ce sera démontage...
10 mai 2020 à 14:00
Réponse 11 d'un contributeur du forum-chauffage
Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
Bonjour Tam.
Votre dernier conseil a donné un excellent résultat. J'ai ajusté un tournevis, essayé de faire tourner anti-horaire tout en frappant un peu dessus dans l'axe avec un marteau, et bingo. Ça s'est enfoncé un peu et puis un ressort, je pense, l'a repoussé, et ça pouvait dès lors tourner très facilement. Et il se remet en fonction quand j'augmente le thermostat. C'est donc OK.
Voilà. Un tout grand merci.
Petit addendum : au début comme j'avais resserré la grosse vis par-dessus, un peu comme la personne sur la dernière vidéo, c-à-d sans vraiment serrer, ça fuitait un peu. J'ai donc pris un large tournevis et serré nettement plus fort, ça me semble maintenant étanche. Mais dans le cas où je devrais changer le joint, c'est un torique qu'il faut y mettre ?
Celui qui est en place est tellement aplati que ça devient un peu difficile à voir.
Bien à vous. Et merci encore.
Votre dernier conseil a donné un excellent résultat. J'ai ajusté un tournevis, essayé de faire tourner anti-horaire tout en frappant un peu dessus dans l'axe avec un marteau, et bingo. Ça s'est enfoncé un peu et puis un ressort, je pense, l'a repoussé, et ça pouvait dès lors tourner très facilement. Et il se remet en fonction quand j'augmente le thermostat. C'est donc OK.
Voilà. Un tout grand merci.
Petit addendum : au début comme j'avais resserré la grosse vis par-dessus, un peu comme la personne sur la dernière vidéo, c-à-d sans vraiment serrer, ça fuitait un peu. J'ai donc pris un large tournevis et serré nettement plus fort, ça me semble maintenant étanche. Mais dans le cas où je devrais changer le joint, c'est un torique qu'il faut y mettre ?
Celui qui est en place est tellement aplati que ça devient un peu difficile à voir.
Bien à vous. Et merci encore.
12 mai 2020 à 12:03
Réponse 12 d'un contributeur du forum-chauffage
Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
12 mai 2020 à 12:29
Réponse 13 d'un contributeur du forum-chauffage
Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
Bonjour Aucito,
Tant mieux que vous ayez réussi.
Comme le circulateur s'est grippé, bien vérifier l'eau du circuit, et son adjuvant (les anciens mettaient du mir).
Normalement pas besoin de serrer fort le bouchon puisque je crois que c'est un joint torique.
A titre préventif, je suis preneur des dimensions de de ce joint ou de sa référence.
(les miens sont d'origine - 25 ans - sans doute un peu cuits).
Tant mieux que vous ayez réussi.
Comme le circulateur s'est grippé, bien vérifier l'eau du circuit, et son adjuvant (les anciens mettaient du mir).
Normalement pas besoin de serrer fort le bouchon puisque je crois que c'est un joint torique.
A titre préventif, je suis preneur des dimensions de de ce joint ou de sa référence.
(les miens sont d'origine - 25 ans - sans doute un peu cuits).
12 mai 2020 à 12:55
Réponse 14 d'un contributeur du forum-chauffage
Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
OK Tam, si je suis amené à remplacer le joint torique, je ne manquerai pas de vous en communiquer les références. Bon après-midi.
Cordialement.
Cordialement.
12 mai 2020 à 13:38