Conseils branchement chauffage accumulateur avec EJP
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15062
Problème Branchement Chauffage : Conseils branchement chauffage accumulateur avec EJP
Bonjour,
Je viens de changer d'appareil accumulateur. J'ai un ATLANTIC ACCU TRADI 2 électronique.
Je fonctionne sur le réseau EJP pour chauffer les résistances qui chauffent les briques réfractaires. Le courant se coupe donc automatiquement en EJP.
Par contre les ventilateurs doivent fonctionner pour restituer la chaleur emmagasinée et donc sont alimentés par le réseau général.
Jusqu'à présent, avec mon ancien appareil je n'avais aucun souci. Mais les nouveaux appareils sont conçus à l'origine pour HC/HP.
Où et comment dois-je brancher les ventilateurs en permanence et être maitre du fonctionnement (ventilateurs alimentés en permanence sur le réseau général).
Merci pour votre réponse.
Je viens de changer d'appareil accumulateur. J'ai un ATLANTIC ACCU TRADI 2 électronique.
Je fonctionne sur le réseau EJP pour chauffer les résistances qui chauffent les briques réfractaires. Le courant se coupe donc automatiquement en EJP.
Par contre les ventilateurs doivent fonctionner pour restituer la chaleur emmagasinée et donc sont alimentés par le réseau général.
Jusqu'à présent, avec mon ancien appareil je n'avais aucun souci. Mais les nouveaux appareils sont conçus à l'origine pour HC/HP.
Où et comment dois-je brancher les ventilateurs en permanence et être maitre du fonctionnement (ventilateurs alimentés en permanence sur le réseau général).
Merci pour votre réponse.
14 octobre 2012 à 23:07
Réponses 1 conseils branchement
Conseils branchement chauffage accumulateur avec EJP
Bonjour Margnata. Ce problème est intéressant.
Apparemment, ce produit doit être alimenté en permanence pour fonctionner.
La commande par fil pilote issu d'un gestionnaire d'énergie ou d'un programmateur spécialisé (et non par contact C1 C2 des compteurs anciens) permet d'assurer la chauffe automatique en HC et l'arrêt en HP (ainsi que la modulation du chauffage) ; la restitution peut être forcée grâce aux ventilateurs commandés par le thermostat interne.
En fonctionnement EJP l'appareil ne peut plus fonctionner, que ce soit en chauffe, ou pour la restitution finale par les ventilateurs.
Avec l'ancien, une entrée secteur auxiliaire (donc indépendante de l'EJP) devait permettre de faire fonctionner les ventilateurs pour la restitution de chaleur finale en l'absence du secteur présent à l'entrée puissance.
La notice commerciale (ne mentionnant pas la compatibilité avec le tarif EJP) : tradi fiche produit.pdf
La notice d'utilisation : accutradi 2 notice installation.pdf
Conclusion - sauf erreur : cet appareil ne peut pas restituer la chaleur accumulée lors de la dernière chauffe en EJP. Mais le plus sûr est de demander les détails au service clientèle Atlantic (téléphone ou courriel ou courrier).
Mais si c'est l'électronique qui commande les ventilateurs, c'est fichu. Avec le schéma détaillé sous les yeux on pourrait certainement voir ce qu'il en retourne. Mais les constructeurs ne les donnent pas.
Nota : de toute façon, en EJP, vous ne perdriez que la dernière restitution de chaleur. Ce n'est pas bien grave. Cela vaut-il la peine d'entreprendre des démarches ?
Merci de faire un retour d'informations si vous les obtenez.
Apparemment, ce produit doit être alimenté en permanence pour fonctionner.
La commande par fil pilote issu d'un gestionnaire d'énergie ou d'un programmateur spécialisé (et non par contact C1 C2 des compteurs anciens) permet d'assurer la chauffe automatique en HC et l'arrêt en HP (ainsi que la modulation du chauffage) ; la restitution peut être forcée grâce aux ventilateurs commandés par le thermostat interne.
En fonctionnement EJP l'appareil ne peut plus fonctionner, que ce soit en chauffe, ou pour la restitution finale par les ventilateurs.
Avec l'ancien, une entrée secteur auxiliaire (donc indépendante de l'EJP) devait permettre de faire fonctionner les ventilateurs pour la restitution de chaleur finale en l'absence du secteur présent à l'entrée puissance.
La notice commerciale (ne mentionnant pas la compatibilité avec le tarif EJP) : tradi fiche produit.pdf
La notice d'utilisation : accutradi 2 notice installation.pdf
Conclusion - sauf erreur : cet appareil ne peut pas restituer la chaleur accumulée lors de la dernière chauffe en EJP. Mais le plus sûr est de demander les détails au service clientèle Atlantic (téléphone ou courriel ou courrier).
Mais si c'est l'électronique qui commande les ventilateurs, c'est fichu. Avec le schéma détaillé sous les yeux on pourrait certainement voir ce qu'il en retourne. Mais les constructeurs ne les donnent pas.
Nota : de toute façon, en EJP, vous ne perdriez que la dernière restitution de chaleur. Ce n'est pas bien grave. Cela vaut-il la peine d'entreprendre des démarches ?
Merci de faire un retour d'informations si vous les obtenez.
17 octobre 2012 à 23:45