FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


14976

Problèmes de Chauffage : Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
J'ai plusieurs radiateurs électriques de marque Tyrius à fluide caloporteur.
La régulation se fait par fil pilote et la carte électronique est équipée d'un triac m'a-t-on dit.
Le système ne vaut rien et pourtant le prix d'un 1200 watts de 985 € situe le produit dans le haut de gamme.
Ces radiateurs peuvent n'avoir aucun voyant d'allumé et donc aucune commande utilisable et pourtant chauffer à leur maximum sans réglage possible.
Quelqu'un connait-il ce genre d'inconvénient et y a-t-il un remède ? Merci.
Pour info la société a déposé le bilan depuis plus d'un an (m'a-t-on dit).
19 octobre 2010 à 22:28
Conseil Dépannage 1 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
A part vous retourner contre le constructeur, si la garantie est encore valable, et par le biais d'un distributeur de la marque, vous pourrez peut-être faire quelque chose. Cordialement.
20 octobre 2010 à 20:32
Conseil Dépannage 2 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
J'ai le même souci avec 2 radiateurs Tyrius. J'ai eu une réponse avec le téléphone qui figurait sur la facture de 2006 : la société Thermis a pris la suite.
Le devis, c'est un peu plus de 100 € HT par carte électronique.
Je trouve que c'est un peu chaud... normal pour un radiateur...
27 octobre 2010 à 20:53
Conseil Dépannage 3 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
J'ai 13 radiateurs à fluide caloporteur Thermoflux / Thermis, avec des thermostats Tyrius, achetés en 2006 et 2007. Depuis 2007, huit thermostats sont tombés en panne dont 5 sous garantie.
Apparemment ces thermostats ne sont pas fiables. La société existe toujours (devis du 16 novembre 2010 : 100,25 euros HT + port).
D'après ce qu'on m'a dit, le problème est connu. Je vais donc contacter la DGCCRF.
Il serait intéressant de pouvoir se regrouper. Comment ?
16 novembre 2010 à 17:00
Conseil Dépannage 4 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
Bonjour,
Depuis le 16 novembre, j'ai effectué une recherche de panne sur mes 6 thermostats Tyrius hors service. La panne récurrente sur ce matériel, c'est une perte de capacité du condensateur limiteur de tension. Pour réparer, il suffit de remplacer ce condensateur (1,80 €) et le thermostat fonctionne.
Un conseil, ne remettez pas le même sinon vous ne serez tranquille que quelques mois. (09/12/10)
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
thermostat ouvertcondensateur defectueux

09 décembre 2010 à 16:42
Conseil Dépannage 5 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
Monsieur,
j'ai eu le même problème que vous, j'ai dû changer le thermostat.
Maintenant j'en ai un autre qui commence à être déréglé, il va falloir recommencer. J'ai payé le thermostat 150 € TTC.
Pour des radiateurs de ce prix là, je trouve que la maison n'est pas très sérieuse, d'ailleurs elle a fait faillite.
Jusque là j'ai pu me dépanner, j'espère qu'ils ne vont pas arrêter la fabrication du thermostat.
09 décembre 2010 à 17:41
Conseil Dépannage 6 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
Bonjour
Il ne faut pas changer le thermostat mais simplement remplacer le condensateur (1,80€).
Envoyez-moi un mail et je vous enverrai la procédure pour le remplacer.
Le fabricant des radiateurs n'a pas fait faillite et la fabrication du thermostat Tyrius est sous-traitée.

Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Bonne année.
Merci pour votre réponse, désolé nous ne publions pas les email sur l'ensemble des forums, si vous aviez la possibilité de nous faire parvenir votre procédure cela profitera au plus grand nombre.
En vous remerciant par avance.
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
02 janvier 2011 à 10:42
Conseil Dépannage 7 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour. Vu l'allure de la carte, le schéma doit être assez basique, et la qualité des composants certainement douteuse (résistances carbone d'un autre temps).
Un condensateur ne limite pas la tension.
En question 4713 de ce forum est décrite une procédure pouvant intéresser les bricoleurs sachant (bien) souder.
13 janvier 2011 à 22:13
Conseil Dépannage 8 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
Bonjour. GL a écrit "Un condensateur ne limite pas la tension."
Voir : cours electronique alim.pdf (Source siloged.fr)
III. 1/ Atténuation par condensateur.
Il est donc possible d'utiliser cette structure lorsqu'on souhaite disposer à faible coût d'un limiteur de tension alternative.
19 janvier 2011 à 14:09
Conseil Dépannage 9 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
Bonjour. J'ai les mêmes problèmes avec des Thermoflux, si la personne qui a changé un simple condensateur peut être plus précis cela m'aiderait. Je pense qu'une procédure en Vice Caché peut être entreprise, dans ce cas il n'y a pas de limite de garantie. Xp
29 avril 2011 à 18:08
Conseil Dépannage 10 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
De ptitguy44

Merci pour le conseil de dépannage, en effet en remplaçant le condensateur 1.30 € et cela refonctionne contre 180 €, proposé par le vendeur qui me proposait de me mettre un thermostat adaptable, donc plus d’esthétique.
Ils sont innommables ces vendeurs !!

Encore un grand merci !
24 octobre 2012 à 22:31
Conseil Dépannage 11 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
Merci pour le conseil.
Moi aussi j'ai remplacé le condensateur sur thermostat Floritherme et cela fonctionne.
23 mars 2013 à 14:07
Conseil Dépannage 12 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
J'ai les mêmes problèmes lors d'une interruption de courant le radiateur ne fonction plus ou il marche en continu et a fond voyant éteint.
Je vais moi aussi changer mes condensateurs mais en attendant j'ai trouvé une astuce pour refaire fonctionner le thermostat il faut quand le radiateur soit sous tension débrancher le neutre attendre 2 minutes et de nouveau brancher le neutre, le voyant doit repasser au vert.
Recommencer l'opération si cela ne marche pas cette opération fonctionne uniquement sur le fil bleu du neutre.

Bon courage Daniel.
05 avril 2013 à 17:25
Conseil Dépannage 13 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
Bonsoir.
Je possède un radiateur Floritherme 1200w, le thermostat clignote en permanence, dans votre forum vous dîtes que vous avez changé un condensateur, pouvez-vous me dire où vous achetez ce type de condensateur ?
Merci de votre réponse.
25 février 2015 à 18:23
Conseil Dépannage 14 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
Bonjour,
Moi comme je ne suis pas bricoleur, concernant mon problème sur mon radiateur électrique Floritherme, je l'ai réglé, en découvrant sur le net une société spécialisée dans la réparation de radiateurs électriques.
Je crois qu'ils dépannent aussi les radiateurs de marque Thermoflux et Thermis.
Bonne recherche.
19 novembre 2016 à 09:53
Conseil Dépannage 15 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
Bonjour à tous,
Voilà j'avais le même problème sur 5 radiateurs Floritherme (le thermostat qui clignote en rouge mais le radiateur ne chauffe pas) et j'ai changé le fameux condensateur et le problème est résolu. Ils refonctionnent tous.
Merci à la personne qui a donné cette réponse parce-que cela m'a fait économiser pas mal d'argent. smile
Pour info le condensateur je l'ai trouvé sur Radiospare
12 décembre 2016 à 14:04
Conseil Dépannage 16 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
Bonjour,
Merci grâce à ce site, j'ai pu à mon tour dépanner mon radiateur électrique.
21 janvier 2017 à 19:39
Conseil Dépannage 17 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
Bonjour,
Si vous n'êtes pas bricoleur, je vous conseille de rechercher une société spécialisée dans le dépannage de radiateurs électriques vous en trouverez facilement avec un moteur de recherche.
12 février 2017 à 15:58
Conseil Dépannage 18 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service


Invité
invité
Bonjour,
L'un d'entre vous disposerait-il de la notice d'utilisation des radiateurs Tyrius svp ?
Merci beaucoup.
02 mars 2020 à 13:09
Conseil Dépannage 19 Chauffage

Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service

DaveRave
Membre inscrit
DaveRave
1 message
Bonjour,
J'ai le même condensateur HS sur plusieurs radiateurs. J'ai bien regardé sur le site RS, mais est-ce que quelqu'un pourrait me donner une réf exacte de condensateur ?
Je ne veux pas faire de bêtises !
Merci à tous.
28 octobre 2024 à 18:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 2. Thermostat radiateur caloporteur à fluide grillé
    N°4782 : Bonjour, j'ai mon thermostat de radiateur à fluide grillé, il s'agit d'un thermostat topaze 1200 watts. Je l'avais acheté chez "direct chauffage unin industries" malheureusement cette boutique a fait faillite. Où pourrais-je...
  • 3. Avis chauffage électrique fluide caloporteur
    N°2989 : Bonjour. Quelqu'un connaît-il le chauffage électrique de marque Xxxxxxx : système de radiateurs avec stéatite (dits à accumulation) et fluide caloporteur ? Ce chauffage est-il efficace, et ne revient-il pas trop cher à...
  • 4. Avis radiateurs électriques marque Carrera
    N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
  • 5. Comment changer thermostat radiateur Amsta FRI FD 15 à fluide caloporteur
    N°12618 : Bonjour, Nous avons un problème sur un radiateur de marque Amsta série folie douce réf FRI FD 15, il ne chauffe plus. Le voyant indique qu'il chauffe, mais rien ne se passe. Pouvez-vous nous dire comment changer le...
  • 6. Information radiateurs électriques fluide caloporteur Tiziana
    N°10198 : Bonjour. Quel est le fabricant des radiateurs électriques fluide caloporteur de marque Tiziana, radiateurs électriques vendus dans les grandes surface de bricolage. Merci pour vos informations.
  • 7. Remplacement radiateurs électriques par des radiateurs à inertie sèche
    N°21470 : Bonjour. Je souhaite remplacer des radiateurs masser électrique de 1975 par des radiateurs électrique à inertie sèche Noirot de 1000W. Compte tenu que la mise sous tension des masser se fait par un contacteur / thermostat...
  • 8. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
    N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
  • 9. Choisir radiateurs électriques économiques
    N°6209 : Bonjour. Je voudrais changer 2 radiateurs électriques 1er prix, dans mon salon salle à manger, car je consomme trop d'électricité, je ne sais pas quel type de radiateur acheter pour économiser et pouvoir faire l'installation...
  • 10. Changement thermostat radiateurs électriques à fluide
    N°6226 : Bonjour, j'ai 4 radiateurs électriques à fluide calo-porteur de marques différentes. Certains thermostats ne fonctionnent plus correctement. Je voudrais savoir s'il est possible d'installer un système qui régule la température...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat radiateurs électriques Tyrius à fluide caloporteur hors service >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite