Comment faire pour démonter un radiateur sèche serviettes
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
15874
Question forum chauffage : Comment faire pour démonter un radiateur sèche serviettes
Bonjour.
Je veux refaire ma salle de bain et pour cela je dois démonter mon radiateur sèche serviette mais je ne sais pas comment faire.
Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider ?
C'est un radiateur mixte électrique et chauffage central de marque Acova avec 2 tuyaux d'arrivée en bas du radiateur.
D'avance merci.
Je veux refaire ma salle de bain et pour cela je dois démonter mon radiateur sèche serviette mais je ne sais pas comment faire.
Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider ?
C'est un radiateur mixte électrique et chauffage central de marque Acova avec 2 tuyaux d'arrivée en bas du radiateur.
D'avance merci.
27 mars 2013 à 21:51
Conseils forum chauffage 1
Comment faire pour démonter un radiateur sèche serviettes
Bonjour.
Pour une réponse constructive, il faudrait que vous envoyiez une photo nette du raccordement en eau à la base du radiateur.
Pour une réponse constructive, il faudrait que vous envoyiez une photo nette du raccordement en eau à la base du radiateur.
28 mars 2013 à 08:24
Conseils forum chauffage 2
Comment faire pour démonter un radiateur sèche serviettes
Bonjour,
Suite de ma question d'hier, je joins la photo demandée par GL.
Merci encore de me répondre aussi rapidement.

Suite de ma question d'hier, je joins la photo demandée par GL.
Merci encore de me répondre aussi rapidement.

28 mars 2013 à 10:49
Conseils forum chauffage 3
Comment faire pour démonter un radiateur sèche serviettes
Bien reçu. On ne voit pas trop si les robinets ferment bien les arrivées. On va supposer que oui.
Vous fermez les deux robinets et vous dévissez légèrement les écrous 20x27.
Vous mettez une grande cuvette en dessous car il est fort probable que le radiateur va se vider.
Si vous voyez que de l'eau sous pression sort des deux tubes d'arrivée, vous pouvez mettre des bouchons mâles. Mais dans ce cas vous n'aurez probablement plus de chauffage car il semble que ce soit un système monotube.
Dans ce cas on réunit les deux tubes par un flexible.
Vous déconnectez et isolez l'arrivée électrique.
Des avis avisés seraient bienvenus.
Vous fermez les deux robinets et vous dévissez légèrement les écrous 20x27.
Vous mettez une grande cuvette en dessous car il est fort probable que le radiateur va se vider.
Si vous voyez que de l'eau sous pression sort des deux tubes d'arrivée, vous pouvez mettre des bouchons mâles. Mais dans ce cas vous n'aurez probablement plus de chauffage car il semble que ce soit un système monotube.
Dans ce cas on réunit les deux tubes par un flexible.
Vous déconnectez et isolez l'arrivée électrique.
Des avis avisés seraient bienvenus.
28 mars 2013 à 14:03