Mon installateur m'a livré une chaudière fioul condensation De Dietrich GTU 1200 avec préparateur eau chaude.
Après investigation il apparait qu'il a omis d'ajouter une vanne trois voies et un accélérateur auxiliaire pour circuler l'eau dans les radiateurs.
Actuellement je ne branche plus mon TAM (thermostat d’ambiance) car le bruleur se met en sécurité pour surchauffe. Le passage en mode hiver (je l'ai surpris à l'action) se fait en ouvrant le clapet anti-thermosiphon qui dans cette position permet la purge du ballon d'eau chaude. L'unique moyen de chauffer se fait en modulant la position du thermostat d'eau chaude sanitaire (ECS).
Seulement la chaudière ne démarre que toutes les heures quand la T° de l’eau du ballon est inférieure à celle de la demande du thermostat (a ajuster quotidiennement sur le tableau de la chaudière).
Comment coupler les deux thermostats TAM et ECS afin que la pompe de charge (mélangeur ECS) réponde aux deux circuits (mélange ECS et circulation dans les radiateurs).
Apparemment cela fonctionnait à l'installation et ne provoquait pas de surchauffe. Cette chaudière est équipée d'un tableau électronique. Quand le TAM est en demande aucun voltage n'arrive dans les bornes des circuits des accélérateurs auxiliaires qui ne sont pas connectés puisqu'il n'y a pas d'accélérateurs hormis la pompe de charge qui ne démarre que pour l’ECS.
Par contre le TAM démarre la chaudière. J'ai pensé que l'installateur modifiait le réglage du potentiomètre (température ou temporisation de la pompe de charge eau chaude sanitaire) mais il ne semble pas que ce modèle en soit pourvu.
Qu’en est-il de la consommation de la chaudière installée ainsi par rapport à une installation avec deux circuits indépendants ?
Quelles conséquences en terme de dépôts dans les canalisations ou dans le ballon d’eau chaude ?
De présence d’éléments toxiques dans l’eau sanitaire ?
Après investigation il apparait qu'il a omis d'ajouter une vanne trois voies et un accélérateur auxiliaire pour circuler l'eau dans les radiateurs.
Actuellement je ne branche plus mon TAM (thermostat d’ambiance) car le bruleur se met en sécurité pour surchauffe. Le passage en mode hiver (je l'ai surpris à l'action) se fait en ouvrant le clapet anti-thermosiphon qui dans cette position permet la purge du ballon d'eau chaude. L'unique moyen de chauffer se fait en modulant la position du thermostat d'eau chaude sanitaire (ECS).
Seulement la chaudière ne démarre que toutes les heures quand la T° de l’eau du ballon est inférieure à celle de la demande du thermostat (a ajuster quotidiennement sur le tableau de la chaudière).
Comment coupler les deux thermostats TAM et ECS afin que la pompe de charge (mélangeur ECS) réponde aux deux circuits (mélange ECS et circulation dans les radiateurs).
Apparemment cela fonctionnait à l'installation et ne provoquait pas de surchauffe. Cette chaudière est équipée d'un tableau électronique. Quand le TAM est en demande aucun voltage n'arrive dans les bornes des circuits des accélérateurs auxiliaires qui ne sont pas connectés puisqu'il n'y a pas d'accélérateurs hormis la pompe de charge qui ne démarre que pour l’ECS.
Par contre le TAM démarre la chaudière. J'ai pensé que l'installateur modifiait le réglage du potentiomètre (température ou temporisation de la pompe de charge eau chaude sanitaire) mais il ne semble pas que ce modèle en soit pourvu.
Qu’en est-il de la consommation de la chaudière installée ainsi par rapport à une installation avec deux circuits indépendants ?
Quelles conséquences en terme de dépôts dans les canalisations ou dans le ballon d’eau chaude ?
De présence d’éléments toxiques dans l’eau sanitaire ?
08 novembre 2012 à 18:31
Réponse forum 1
Comment coupler deux thermostats TAM et ECS
Bonjour,
Remerciez votre installateur pour incompétence !!!!
De Dietrich a prévu un module supplémentaire pour faire le chauffage... Certes il y a la solution de faire le module soi-même car il est cher chez De Dietrich mais on ne pas s'en passer.
Pour l"instant T, votre chauffage fonctionne par thermosiphon. Vu la façon dont vous parlez je pense que vous savez de quoi je parle... La chaleur monte, le froid descend donc le circuit se fait naturellement...
Donc en bref pas d'autre solution que de monter un circulateur en plus pour votre réseau de chauffage.
Cordialement.
Remerciez votre installateur pour incompétence !!!!
De Dietrich a prévu un module supplémentaire pour faire le chauffage... Certes il y a la solution de faire le module soi-même car il est cher chez De Dietrich mais on ne pas s'en passer.
Pour l"instant T, votre chauffage fonctionne par thermosiphon. Vu la façon dont vous parlez je pense que vous savez de quoi je parle... La chaleur monte, le froid descend donc le circuit se fait naturellement...
Donc en bref pas d'autre solution que de monter un circulateur en plus pour votre réseau de chauffage.
Cordialement.
09 novembre 2012 à 07:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pas d'ECS robinet loin de la chaudière Saunier Duval Thema C33
- N°20544 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval se met en route et produit de l'ECS lorsque j'ouvre le robinet de la salle de bain, est très proche de la chaudière. En revanche lorsque je tire de l'ECS depuis le robinet de la cuisine...
- 2. Comment brancher l'accélérateur ECS sur mon thermostat d’ambiance
- N°15376 : Bonjour, Je souhaite brancher ma pompe de charge ECS afin qu'elle se déclenche alternativement pour le mélange ECS et pour le circuit chauffage. Car l'eau circule dans les radiateurs seulement quand il y a demande d'ECS sur ...
- 3. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 4. Supprimer ECS sur chaudière fioul Fondital
- N°20496 : Bonsoir. J'ai une chaudière fondital MALDIVE 31 BTFSV qui fait ECS et chauffage. Mon ballon ECS est HS (serpentin percé). Je voudrai savoir comment faire pour me servir uniquement de ma chaudière pour le chauffage car elle...
- 5. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC PLUS ECS
- N°23373 : Bonjour. J'ai cette chaudière branché sur mon thermostat Nest en OT1 et OT2 donc OpenTherm, cependant j'aimerais bien piloter l'ECS par le thermostat Nest et donc pouvoir définir un planning et ainsi optimiser ma consommation...
- 6. Pas de contrôle eau chaude thermostat Nest chaudière De Dietrich 1.24 City
- N°21251 : Bonjour. Je possède une chaudière chauffage + ECS De Dietrich 1.24 City. J'ai acheté un Google nest thermostat 3ème génération. Cette génération est censée gérer l'eau sanitaire. J'ai branché comme prévu mon TAM...
- 7. Coupler insert chaudière à chaudière fuel
- N°4457 : Bonjour, je vais coupler ma chaudière fuel à un insert bouilleur, je vais alimenter le foyer d'eau chaude de chauffage en direct pour la production d'ECS ainsi que les radiateurs, seulement le problème qui se pose, c'est que...
- 8. Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage
- N°20018 : Bonsoir. L’hiver étant proche j’ai démarré ma chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF et au début je n’avais aucun problème. Du jour au lendemain la chaudière a cessé de distribuer correctement l’eau chaude vers les...
- 9. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 10. Validation schéma ECS et chauffage
- N°20167 : Bonjour. J'aurai besoin d'aide pour valider mon schéma ECS et chauffage. Merci d'avance. Voici le schéma de mon installation.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite