Comment coupler deux thermostats TAM et ECS
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15239
Conseils forum chauffage : Comment coupler deux thermostats TAM et ECS
Mon installateur m'a livré une chaudière fioul condensation De Dietrich GTU 1200 avec préparateur eau chaude.
Après investigation il apparait qu'il a omis d'ajouter une vanne trois voies et un accélérateur auxiliaire pour circuler l'eau dans les radiateurs.
Actuellement je ne branche plus mon TAM (thermostat d’ambiance) car le bruleur se met en sécurité pour surchauffe. Le passage en mode hiver (je l'ai surpris à l'action) se fait en ouvrant le clapet anti-thermosiphon qui dans cette position permet la purge du ballon d'eau chaude. L'unique moyen de chauffer se fait en modulant la position du thermostat d'eau chaude sanitaire (ECS).
Seulement la chaudière ne démarre que toutes les heures quand la T° de l’eau du ballon est inférieure à celle de la demande du thermostat (a ajuster quotidiennement sur le tableau de la chaudière).
Comment coupler les deux thermostats TAM et ECS afin que la pompe de charge (mélangeur ECS) réponde aux deux circuits (mélange ECS et circulation dans les radiateurs).
Apparemment cela fonctionnait à l'installation et ne provoquait pas de surchauffe. Cette chaudière est équipée d'un tableau électronique. Quand le TAM est en demande aucun voltage n'arrive dans les bornes des circuits des accélérateurs auxiliaires qui ne sont pas connectés puisqu'il n'y a pas d'accélérateurs hormis la pompe de charge qui ne démarre que pour l’ECS.
Par contre le TAM démarre la chaudière. J'ai pensé que l'installateur modifiait le réglage du potentiomètre (température ou temporisation de la pompe de charge eau chaude sanitaire) mais il ne semble pas que ce modèle en soit pourvu.
Qu’en est-il de la consommation de la chaudière installée ainsi par rapport à une installation avec deux circuits indépendants ?
Quelles conséquences en terme de dépôts dans les canalisations ou dans le ballon d’eau chaude ?
De présence d’éléments toxiques dans l’eau sanitaire ?
Après investigation il apparait qu'il a omis d'ajouter une vanne trois voies et un accélérateur auxiliaire pour circuler l'eau dans les radiateurs.
Actuellement je ne branche plus mon TAM (thermostat d’ambiance) car le bruleur se met en sécurité pour surchauffe. Le passage en mode hiver (je l'ai surpris à l'action) se fait en ouvrant le clapet anti-thermosiphon qui dans cette position permet la purge du ballon d'eau chaude. L'unique moyen de chauffer se fait en modulant la position du thermostat d'eau chaude sanitaire (ECS).
Seulement la chaudière ne démarre que toutes les heures quand la T° de l’eau du ballon est inférieure à celle de la demande du thermostat (a ajuster quotidiennement sur le tableau de la chaudière).
Comment coupler les deux thermostats TAM et ECS afin que la pompe de charge (mélangeur ECS) réponde aux deux circuits (mélange ECS et circulation dans les radiateurs).
Apparemment cela fonctionnait à l'installation et ne provoquait pas de surchauffe. Cette chaudière est équipée d'un tableau électronique. Quand le TAM est en demande aucun voltage n'arrive dans les bornes des circuits des accélérateurs auxiliaires qui ne sont pas connectés puisqu'il n'y a pas d'accélérateurs hormis la pompe de charge qui ne démarre que pour l’ECS.
Par contre le TAM démarre la chaudière. J'ai pensé que l'installateur modifiait le réglage du potentiomètre (température ou temporisation de la pompe de charge eau chaude sanitaire) mais il ne semble pas que ce modèle en soit pourvu.
Qu’en est-il de la consommation de la chaudière installée ainsi par rapport à une installation avec deux circuits indépendants ?
Quelles conséquences en terme de dépôts dans les canalisations ou dans le ballon d’eau chaude ?
De présence d’éléments toxiques dans l’eau sanitaire ?
08 novembre 2012 à 18:31
Réponse forum 1
Comment coupler deux thermostats TAM et ECS
Bonjour,
Remerciez votre installateur pour incompétence !!!!
De Dietrich a prévu un module supplémentaire pour faire le chauffage... Certes il y a la solution de faire le module soi-même car il est cher chez De Dietrich mais on ne pas s'en passer.
Pour l"instant T, votre chauffage fonctionne par thermosiphon. Vu la façon dont vous parlez je pense que vous savez de quoi je parle... La chaleur monte, le froid descend donc le circuit se fait naturellement...
Donc en bref pas d'autre solution que de monter un circulateur en plus pour votre réseau de chauffage.
Cordialement.
Remerciez votre installateur pour incompétence !!!!
De Dietrich a prévu un module supplémentaire pour faire le chauffage... Certes il y a la solution de faire le module soi-même car il est cher chez De Dietrich mais on ne pas s'en passer.
Pour l"instant T, votre chauffage fonctionne par thermosiphon. Vu la façon dont vous parlez je pense que vous savez de quoi je parle... La chaleur monte, le froid descend donc le circuit se fait naturellement...
Donc en bref pas d'autre solution que de monter un circulateur en plus pour votre réseau de chauffage.
Cordialement.