Mise en sécurité brûleur Elco E3000 Gaz G50
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
15225
Problème brûleur chaudière : Mise en sécurité brûleur Elco E3000 Gaz G50
Bonjour,
Sur ma chaudière brûleur Elco E3000 Gaz G50 tout marchait bien, au redémarrage en septembre je l'ai faite contrôlé et nettoyé, un mois après, et là depuis 15 jours le problème est arrivé : une première mise en sécurité ! J'ai redémarré, c'est reparti une semaine et là de nouveau en sécurité (voyant rouge) et ça le fait de plus en plus...
Symptôme :
A la fin de la préventilation (environ 40 secondes) le voyant/interrupteur rouge s'allume ! Et du coup la chaudière ne démarre pas, elle se met en sécurité ! Je suis obligé de relancer en appuyant de nouveau sur le voyant/interrupteur ! Après la chaudière démarre et peut fonctionner sans problème sur plusieurs démarrages successifs ! Et puis le problème revient, elle se remet en sécurité (ça peut être au bout de 20mn ou 1h ou au redémarrage suivant !) etc. J'ai remarqué aussi que ça sentait aussi un tout petit peu le gaz au dessus du brûleur sur le boitier qu'il y a dessus, mais ça fait longtemps, depuis plus d'un an maintenant...et il n'y avait pas de problème !
J'ai appelé un technicien et ce serait l’électrode d'après lui ! La pièce est commandée, j’attends la réparation ! Mais d’après vous ce serait quoi comme panne ? Un mauvais réglage ?
Par avance merci.
Christophe
Sur ma chaudière brûleur Elco E3000 Gaz G50 tout marchait bien, au redémarrage en septembre je l'ai faite contrôlé et nettoyé, un mois après, et là depuis 15 jours le problème est arrivé : une première mise en sécurité ! J'ai redémarré, c'est reparti une semaine et là de nouveau en sécurité (voyant rouge) et ça le fait de plus en plus...
Symptôme :
A la fin de la préventilation (environ 40 secondes) le voyant/interrupteur rouge s'allume ! Et du coup la chaudière ne démarre pas, elle se met en sécurité ! Je suis obligé de relancer en appuyant de nouveau sur le voyant/interrupteur ! Après la chaudière démarre et peut fonctionner sans problème sur plusieurs démarrages successifs ! Et puis le problème revient, elle se remet en sécurité (ça peut être au bout de 20mn ou 1h ou au redémarrage suivant !) etc. J'ai remarqué aussi que ça sentait aussi un tout petit peu le gaz au dessus du brûleur sur le boitier qu'il y a dessus, mais ça fait longtemps, depuis plus d'un an maintenant...et il n'y avait pas de problème !
J'ai appelé un technicien et ce serait l’électrode d'après lui ! La pièce est commandée, j’attends la réparation ! Mais d’après vous ce serait quoi comme panne ? Un mauvais réglage ?
Par avance merci.
Christophe
06 novembre 2012 à 21:16
Réponses forum chauffage 1
Mise en sécurité brûleur Elco E3000 Gaz G50
Bonsoir,
Je pense aussi que c'est un bon diagnostic.
L'électrode d'allumage défectueuse, elle met plus de temps à s'allumer, voire pas du tout (vu par la mise en sécurité du brûleur).
Cordialement.
Je pense aussi que c'est un bon diagnostic.
L'électrode d'allumage défectueuse, elle met plus de temps à s'allumer, voire pas du tout (vu par la mise en sécurité du brûleur).
Cordialement.
07 novembre 2012 à 18:55
Réponses forum chauffage 2
Invité

Mise en sécurité brûleur Elco E3000 Gaz G50
Invité

Bonjour,
sur ce modèle Elco bruleur Gaz E3000 G50, est-ce qu'il y a une Commande Électronique Communicante (CEC) assurant :
Aide à la remise en route. Aide au diagnostic en cas de panne.
Merci.
Christophe
sur ce modèle Elco bruleur Gaz E3000 G50, est-ce qu'il y a une Commande Électronique Communicante (CEC) assurant :
Aide à la remise en route. Aide au diagnostic en cas de panne.
Merci.
Christophe
09 novembre 2012 à 11:52
Réponses forum chauffage 3
Invité

Mise en sécurité brûleur Elco E3000 Gaz G50
Invité

Bonsoir !
suite des événements :
Le chauffagiste n'a toujours pas reçu la pièce (électrode d'allumage) mais ceci dit , la chaudière remarche comme si il n'y avait jamais eu de problème ! la semaine dernière il y a eu une suite de mise en sécurité successives et là tout refonctionne normalement (sans réparation) bizarre quand même ? est ce qu'une électrode peut se dérégler et se re-régler ? ou y a t-il eu une problème lors du dernier entretien qui aurait provoqué un problème ?
Merci !
Christophe
suite des événements :
Le chauffagiste n'a toujours pas reçu la pièce (électrode d'allumage) mais ceci dit , la chaudière remarche comme si il n'y avait jamais eu de problème ! la semaine dernière il y a eu une suite de mise en sécurité successives et là tout refonctionne normalement (sans réparation) bizarre quand même ? est ce qu'une électrode peut se dérégler et se re-régler ? ou y a t-il eu une problème lors du dernier entretien qui aurait provoqué un problème ?
Merci !
Christophe
12 novembre 2012 à 18:35
Réponses forum chauffage 4
Invité

Mise en sécurité brûleur Elco E3000 Gaz G50
Invité

Bonjour.
J'ai exactement le même problème que Christophe avec mon brûleur ELCO ; Mises en sécurité fréquentes (1 fois tous les 2 à 3 jours) mais je n'ai jamais vu à quel moment cela se produisait.
Je le constate la main sur le radiateur car la chaudière est au sous-sol.
Le dépanneur a 1 solution radicale, changer le brûleur s'il peut en trouver 1 et en profiter pour changer la chaudière, le tout datant de 1982.
Cela m'étonne beaucoup, cette manière expéditive sans approfondir la raison de la panne et peut-être démonter l'électrode et nettoyer les sécurités.
Est-ce possible ?
Merci de votre réponse.
Claude.
J'ai exactement le même problème que Christophe avec mon brûleur ELCO ; Mises en sécurité fréquentes (1 fois tous les 2 à 3 jours) mais je n'ai jamais vu à quel moment cela se produisait.
Je le constate la main sur le radiateur car la chaudière est au sous-sol.
Le dépanneur a 1 solution radicale, changer le brûleur s'il peut en trouver 1 et en profiter pour changer la chaudière, le tout datant de 1982.
Cela m'étonne beaucoup, cette manière expéditive sans approfondir la raison de la panne et peut-être démonter l'électrode et nettoyer les sécurités.
Est-ce possible ?
Merci de votre réponse.
Claude.
18 décembre 2014 à 11:12
Réponses forum chauffage 5
Invité

Mise en sécurité brûleur Elco E3000 Gaz G50
Invité

J'ai exactement la même chose, impossible de la redémarrer après l'été.
Pour un chauffagiste, c'est un problème électrique, le relais qu'il voulait remplacer (boîte noire avec lumière rouge), il en a essayé un autre qui se mettait aussi en sécurité.
Pour un autre chauffagiste, c'est le gaz qui n'arrive pas et il voulait remplacer le bloc gaz.
Tous les deux disent que cela arrive après une longue période d'inactivité et qu'il fallait la mettre en route 1X/mois pendant l'été. Ma chaudière avait 20 ans et on ne trouve des pièces pour elle.
Je viens de la faire remplacer par une condensation.
Pour un chauffagiste, c'est un problème électrique, le relais qu'il voulait remplacer (boîte noire avec lumière rouge), il en a essayé un autre qui se mettait aussi en sécurité.
Pour un autre chauffagiste, c'est le gaz qui n'arrive pas et il voulait remplacer le bloc gaz.
Tous les deux disent que cela arrive après une longue période d'inactivité et qu'il fallait la mettre en route 1X/mois pendant l'été. Ma chaudière avait 20 ans et on ne trouve des pièces pour elle.
Je viens de la faire remplacer par une condensation.
04 novembre 2016 à 14:18