Question sur réglage chaudière à condensation à gaz
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15161
Question facture chauffage : Question sur réglage chaudière à condensation à gaz
Bonjour,
Je suis actuellement dans un appartement qui a 2 ans et qui est BBC. J'ai une chaudière à condensation à gaz sans thermomètre extérieur et je voudrais avoir des conseils pour la régler au mieux.
Donc c’est un appartement de 80 m², avec chauffage au sol dans le salon cuisine WC et salle de bain et des chauffages classiques dans les chambres et un autre dans la salle de bain.
Les chauffages classiques et au sol ont chacun un thermostat manuel et il y a un thermostat programmable général situé dans le couloir au milieu de l’appartement (bien situé).
Après avoir regardé rapidement comment marchait une chaudière à condensation, j'ai trouvé ça bizarre que le chauffagiste ait réglé la sortie d'eau de la chaudière pour le chauffage à 70°c.
J'ai donc réglé ma sortie d'eau de chauffage à 40°C, elle revient à 37-38°C dans la chaudière, donc pour moi il y a condensation...
De plus j'ai ouvert tous les radiateurs à fond ainsi que le chauffage au sol. Et j'ai réglé le thermostat programmable à sur 22°C à 3 périodes de la journée qui sont (6h - 8h30) (12h30 - 14h) (18h30 - 21h30), et le reste de la journée il est à 20°C.
Sachant que cette semaine j'avais environ 22.4°C pour les 3 tranches et 21.5°C pour le reste de la journée, et qu'il faisait entre -2 et 6°C toute la semaine à l'extérieur.
Je voulais avoir des conseils pour ne pas avoir une facture monstrueuse et savoir si mes réglages ont du sens.
Merci de vos conseils.
Olivier
Je suis actuellement dans un appartement qui a 2 ans et qui est BBC. J'ai une chaudière à condensation à gaz sans thermomètre extérieur et je voudrais avoir des conseils pour la régler au mieux.
Donc c’est un appartement de 80 m², avec chauffage au sol dans le salon cuisine WC et salle de bain et des chauffages classiques dans les chambres et un autre dans la salle de bain.
Les chauffages classiques et au sol ont chacun un thermostat manuel et il y a un thermostat programmable général situé dans le couloir au milieu de l’appartement (bien situé).
Après avoir regardé rapidement comment marchait une chaudière à condensation, j'ai trouvé ça bizarre que le chauffagiste ait réglé la sortie d'eau de la chaudière pour le chauffage à 70°c.
J'ai donc réglé ma sortie d'eau de chauffage à 40°C, elle revient à 37-38°C dans la chaudière, donc pour moi il y a condensation...
De plus j'ai ouvert tous les radiateurs à fond ainsi que le chauffage au sol. Et j'ai réglé le thermostat programmable à sur 22°C à 3 périodes de la journée qui sont (6h - 8h30) (12h30 - 14h) (18h30 - 21h30), et le reste de la journée il est à 20°C.
Sachant que cette semaine j'avais environ 22.4°C pour les 3 tranches et 21.5°C pour le reste de la journée, et qu'il faisait entre -2 et 6°C toute la semaine à l'extérieur.
Je voulais avoir des conseils pour ne pas avoir une facture monstrueuse et savoir si mes réglages ont du sens.
Merci de vos conseils.
Olivier
30 octobre 2012 à 12:04
Réponses 1 facture chauffage
Question sur réglage chaudière à condensation à gaz
Bonjour,
Je me permets de vous répondre car je suis spécialiste plancher chauffant.
Premièrement pour le plancher chauffant l'idéal pour faire une régulation efficace il vous faut des têtes thermostatiques sur vos collecteurs plancher chauffant.
Ensuite le delta température de votre chaudière n'est pas correct donc pour cela il faut descendre la puissance de vos circulateurs, ensuite pour du plancher chauffant les programmations horaire ne servent à rien à cause de l'inertie du plancher chauffant.
Ensuite pour la température d'eau de chauffage le fameux 70° est correct donc remettez-le, sauf si vous avez des radiateurs basse température.
Pour finir votre installation doit certainement avoir un module plancher chauffant avec vanne trois voies et la régulation doit se faire par loi d'eau et donc sonde extérieure...
Ce qui me surprend c'est que votre maison soit passer BBC sans sonde extérieure...
Enfin on voit de tout et je pense ne pas être au bout de mes surprises.
Je reste à votre disposition. Cordialement.
Je me permets de vous répondre car je suis spécialiste plancher chauffant.
Premièrement pour le plancher chauffant l'idéal pour faire une régulation efficace il vous faut des têtes thermostatiques sur vos collecteurs plancher chauffant.
Ensuite le delta température de votre chaudière n'est pas correct donc pour cela il faut descendre la puissance de vos circulateurs, ensuite pour du plancher chauffant les programmations horaire ne servent à rien à cause de l'inertie du plancher chauffant.
Ensuite pour la température d'eau de chauffage le fameux 70° est correct donc remettez-le, sauf si vous avez des radiateurs basse température.
Pour finir votre installation doit certainement avoir un module plancher chauffant avec vanne trois voies et la régulation doit se faire par loi d'eau et donc sonde extérieure...
Ce qui me surprend c'est que votre maison soit passer BBC sans sonde extérieure...
Enfin on voit de tout et je pense ne pas être au bout de mes surprises.
Je reste à votre disposition. Cordialement.
31 octobre 2012 à 08:03
Réponses 2 facture chauffage
Question sur réglage chaudière à condensation à gaz
Bonjour,
Merci de votre réponse.
J'aimerai juste préciser que le sol est un carrelage chauffant.
Je ne vois pas comment savoir si j'ai des têtes thermostatiques sur les collecteurs.
Le problème pour les programmations horaire est que ça commande toute l'installation chauffage murale plus sol chauffant, donc l'idée si je comprends bien c'est plus mettre de plage et de laisser à 20°C tout le temps par exemple ?
Ensuite au niveau du 70°C, je vois pas à quoi sert une chaudière à condensation si c'est pour la montée à 70°C, je croyais que la condensation se faisait en dessous de 40°C ? (Dans plusieurs forums il est dit que d'utiliser sa chaudière à condensation à 70°C équivaut à utiliser une chaudière classique).
Et je suis d'accord avec vous que l'utilisation d'une sonde extérieure aurait été idéale.
En tout cas merci pour votre aide.
Cordialement.
Olivier
Merci de votre réponse.
J'aimerai juste préciser que le sol est un carrelage chauffant.
Je ne vois pas comment savoir si j'ai des têtes thermostatiques sur les collecteurs.
Le problème pour les programmations horaire est que ça commande toute l'installation chauffage murale plus sol chauffant, donc l'idée si je comprends bien c'est plus mettre de plage et de laisser à 20°C tout le temps par exemple ?
Ensuite au niveau du 70°C, je vois pas à quoi sert une chaudière à condensation si c'est pour la montée à 70°C, je croyais que la condensation se faisait en dessous de 40°C ? (Dans plusieurs forums il est dit que d'utiliser sa chaudière à condensation à 70°C équivaut à utiliser une chaudière classique).
Et je suis d'accord avec vous que l'utilisation d'une sonde extérieure aurait été idéale.
En tout cas merci pour votre aide.
Cordialement.
Olivier
31 octobre 2012 à 14:10
Réponses 3 facture chauffage
Question sur réglage chaudière à condensation à gaz
Bonsoir,
Vous devez avoir des nourrices où sont branchées vos boucles de plancher chauffant... Départ et retour sur un ou plusieurs collecteurs.
Ensuite qui dit condensation dit différence de température ou delta T... S'il fait froid dehors effectivement votre chaudière sera efficace à basse température. MAIS... Ben oui y a toujours un mais !!!! La température dans votre appartement va mettre 3 à 4 fois plus de temps à monter en température et en plus votre chaudière va s'allumer puis s'éteindre et ainsi de suite tant que la température ambiante n'est pas atteinte...
On revient sur des bases de matériel fonctionnant avec une énergie (gaz, fioul, électricité), consomme le plus au démarrage et à l'arrêt ! Donc l'intérêt c'est de la faire tenir en une fois pour chauffer efficacement.
Bref je n'ai pas forcément envie d'en donner plus car je veux bien donner des infos aux novices mais pas au vendeur de crédit d'impôt.
Cordialement.
Vous devez avoir des nourrices où sont branchées vos boucles de plancher chauffant... Départ et retour sur un ou plusieurs collecteurs.
Ensuite qui dit condensation dit différence de température ou delta T... S'il fait froid dehors effectivement votre chaudière sera efficace à basse température. MAIS... Ben oui y a toujours un mais !!!! La température dans votre appartement va mettre 3 à 4 fois plus de temps à monter en température et en plus votre chaudière va s'allumer puis s'éteindre et ainsi de suite tant que la température ambiante n'est pas atteinte...
On revient sur des bases de matériel fonctionnant avec une énergie (gaz, fioul, électricité), consomme le plus au démarrage et à l'arrêt ! Donc l'intérêt c'est de la faire tenir en une fois pour chauffer efficacement.
Bref je n'ai pas forcément envie d'en donner plus car je veux bien donner des infos aux novices mais pas au vendeur de crédit d'impôt.
Cordialement.
01 novembre 2012 à 21:22