Questions forum chauffage : Régulation manuelle par vanne 4 voies sur circuit chauffage

jaoluiz
Membre inscrit
jaoluiz
1 message
Bonjour,

Mon installation de chauffage (gaz naturel) est un montage bi-tube comprenant une vanne 4 voies alimentant (sur 2 voies / 4) un circulateur et les radiateurs ; sur le circuit (les 2 autres voies de la vanne 4 voies) "recyclage" se trouve la chaudière (de marque ACV DELTA) en direct, donc sans autre circulateur. Je régule manuellement (pour l'instant) en jouant sur cette vanne 4 voies en contrôlant de visu la température de mélange d'eau et une température d'air (ambiance).

Mon problème est double :

1) la température de mélange commence à varier seulement au-delà de la graduation 1/4 de la vanne
2) pour une infime rotation de l'axe de la vanne 4 voies, j'observe (après stabilisation bien sûr) plusieurs degrés sur la température de mélange. Je ne peux pas diminuer la température de sortie de chaudière (elle fait aussi l'ECS, donc le risque de légionelles m'impose 50°C mini, dixit un biologiste spécialiste de traitement de l'eau).

2 questions aux autres "forumeurs" :

1) je me demande si la vanne 4-voies n'est pas obstruée et nécessite, si je n'arrive pas à la nettoyer, d'être remplacée ;
2) est-ce que la température de mélange doit augmenter dès que l'index de la graduation de la vanne 4 voies au delà de la graduation 0 ?
N'hésitez pas à me demander des précisions complémentaires si je ne suis pas assez clair.
Merci beaucoup d'avance.
07 novembre 2012 à 20:35
Conseils 1 Régulation chauffage

Régulation manuelle par vanne 4 voies sur circuit chauffage

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonjour,

Pour que la légionelle se développe il faudrait que votre ballon ne soit pas utilisé pendant 3 mois au moins, car il faut 3 mois
d'incubation de la légionelle...

Ensuite votre ballon n'a pas besoin d'être à 50 degrés, un 45 est bien suffisant !!!
Pour info à 45 degrés, vous prenez votre douche à 38 en général, votre mitigeur n'a pas besoin de mélanger l'eau chaude plus eau froide, en tout cas moins que si l'eau est à 50 degrés donc économie...

Votre installation a combien de temps ? Avez-vous déjà pensé à faire désembourber votre installation ???
Si la vanne 4 voies après ça fonctionne encore mal, là il faut penser à la changer mais pas avant sinon la neuve ne durera pas longtemps je peux vous l'assurer !!!

Une vanne 4 voies si elle n'est pas à 0 laisse passer du chaud même à 0 d'ailleurs c'est infime mais réel car il n'y a pas de joint dedans, ce sont deux parties métalliques (acier ou laiton selon la vanne 4 voies) qui font contact, dont une qui est à l'axe qui pivote sur elle-même et qui est percé et en tournant fait suivre un chemin différent selon la demande.
Voilà j'espère avoir été clair, sinon n'hésitez pas.

Cordialement.
09 novembre 2012 à 07:59
Conseils 2 Régulation chauffage

Régulation manuelle par vanne 4 voies sur circuit chauffage


Invité
invité
Bonjour,

La première partie de la réponse de Chauffeco28 est fausse et dangereuse pour qui s'y fierait...
Il suffit pour s'en convaincre :
- De chercher sur n'importe quel dictionnaire la définition du mot "incubation" ;
- De lire les articles sérieux sur la légionellose (ils sont nombreux).
(A titre d'exemple vous pourrez y lire que la température idéale de multiplication - beaucoup plus rapide que trois mois - se situe entre 25 et 45°...).
S'il ne faut pas se faire peur tout seul il convient d'être prudent, et il est curieux qu'un professionnel donne ce genre de conseil alors qu'il sait (?) que pas mal de thermostats électroniques de cumulus sont conçus pour que la température minimum soit de 55°, justement à cause de ce risque...
LV
10 novembre 2012 à 09:41
Conseils 3 Régulation chauffage

Régulation manuelle par vanne 4 voies sur circuit chauffage

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Un ballon d'eau chaude ne peut pas sortir de l'eau à 45 degrés... Regarder la température minimale de l'eau chaude sur un ballon, mettez un thermomètre si vous avez un doute...

Ensuite une eau qui se régénère tous les jours et qui est chauffée ne serait-ce que de 20 degrés ne produit pas de légionelle... et ça c'est une certitude !
11 novembre 2012 à 06:38
Conseils 4 Régulation chauffage

Régulation manuelle par vanne 4 voies sur circuit chauffage

Patrice
Administrateur
Patrice
371 messages
Bonjour Chauffeco28,

Tout d'abord merci pour les nombreuses réponses que vous avez apportées dans les forums de Bricovidéo.
J'ai été obligé de modérer vos propos dans votre réponse ci-dessus, car je pense que dans un forum de discussion nous devons rester courtois même si nous ne sommes pas d'accord.
Comme je le dis souvent nous n'avons pas créé ces forums pour faire de la PTAO (Prise de Tête Assistée par Ordinateur !), nous sommes là tous dans le même but c'est à dire essayer de dépanner des internautes qui rencontrent des difficultés techniques et parfois financières en plus.
Encore merci pour vos réponses.
Cordialement.
Patrice
12 novembre 2012 à 00:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Intérêt vanne 4 voies et par quoi la remplacer
    N°22168 : Bonjour à tous. Dans un premier temps explication du projet. Je souhaite remplacer ma chaudière fioul traditionnel (tout ou rien) par une chaudière à condensation De Dietrich Modulens O AFC 30 sans sanitaire avec sonde...
  • 2. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
    N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
  • 3. Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
    N°19311 : Bonjour à tous, Ma chaudière présentait de gros écarts de température de chauffe depuis quelques jours. Une amplitude de +/-3°C environ autour de la consigne. Maintenant le brûleur s’arrête systématiquement à...
  • 4. Piloter circuit de chauffage avec plusieurs circulateurs
    N°22384 : Bonjour. J'ai fait l’acquisition l'année dernière d'une maison équipée d'une chaudière Geminox Serane Sol (chauffage seul), qui alimente 2 circuits de chauffages : - un circuit dédié à un circuit de radiateurs - un...
  • 5. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
    N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
  • 6. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
  • 7. Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée
    N°20031 : Bonjour à tous. Chaudière BORA Chappée 25 cvi de 2004 peu servie suite départ maison de retraite. Circulateur MYSON CP 53 (fabrication UK). Vanne 3 voies (made in Italy) motorisée, Moteur vanne SAIA BURGESS Sonde...
  • 8. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
    N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
  • 9. Vanne quatre voies non motorisée
    N°2385 : Bonjour à tous. A quoi sert une vanne 4 voies non motorisée et comment dois-je la régler, j'ai aussi sur le tableau de la chaudière Chappée mutine un bouton qui sert à régler la température mais je sais pas si c'est celle...
  • 10. Choisir une Vanne 3 Voies ou Vanne 4 voies
    N°14437 : Bonjour, Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter à choisir. Mon installation est actuellement la suivante : * Chaudière Franco Belge produisant eau de chauffage radiateurs et eau chaude sanitaire par ballon/préparateur...
>>> Résultats suivants pour : Régulation manuelle par vanne 4 voies sur circuit chauffage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage solbullerjan poele a boisforum chauffage energie renouvelableforum chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite