Bonjour.
J'ai acheté une maison avec un chaudière fioul Viessmann Vitorondens 222-f de 2016.
J'ai refait la maison et j'ai ajouté un plancher chauffant.
La chaudière est équipée d'un vitotronic 200 K02B et d'une commande à distance vitotrol 100-RF.
J'ai acheté une vanne mélangeuse + module de gestion (voir Photo) et j'ai tout branché comme indiqué sur la notice.
J'ai inversé les fils car au démarrage la vanne ne partait pas dans le bon sens.
Au démarrage, la manette part vers la droite "vanne 3 voies ouvertes" et reste dans cette position.
J'ai mis dans le module de gestion le bouton sur la position "2".
Au bout de quelques minutes, elle passe en défaut et marque "equip.motor.cc3 BB" et la vanne ne bouge plus.
Je suis donc passé en mode manuel mais je ne comprends pas pourquoi elle indique ce message.
Je n'ai qu'un circuit de chauffage programmé en CC1.
J'espère être assez clair.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai acheté une maison avec un chaudière fioul Viessmann Vitorondens 222-f de 2016.
J'ai refait la maison et j'ai ajouté un plancher chauffant.
La chaudière est équipée d'un vitotronic 200 K02B et d'une commande à distance vitotrol 100-RF.
J'ai acheté une vanne mélangeuse + module de gestion (voir Photo) et j'ai tout branché comme indiqué sur la notice.
J'ai inversé les fils car au démarrage la vanne ne partait pas dans le bon sens.
Au démarrage, la manette part vers la droite "vanne 3 voies ouvertes" et reste dans cette position.
J'ai mis dans le module de gestion le bouton sur la position "2".
Au bout de quelques minutes, elle passe en défaut et marque "equip.motor.cc3 BB" et la vanne ne bouge plus.
Je suis donc passé en mode manuel mais je ne comprends pas pourquoi elle indique ce message.
Je n'ai qu'un circuit de chauffage programmé en CC1.
J'espère être assez clair.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 décembre 2024 à 10:52
Questions Réponses Chauffage 1
Problème vanne mélangeuse chaudière Viessmann
Bonjour.
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
- En montant votre vanne avez-vous vérifier le positionnement de son secteur ?
- En positionnant le moteur sur l'axe de la vanne avez-vous mis en butée votre moteur (soit ouverture max ou soit fermeture max) ?
- Le sens de déplacement du moteur correspond-t-il au sens de déplacement du secteur voulus ?
- La voies de la pompe de circulation est-elle toujours ouverte ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
- En montant votre vanne avez-vous vérifier le positionnement de son secteur ?
- En positionnant le moteur sur l'axe de la vanne avez-vous mis en butée votre moteur (soit ouverture max ou soit fermeture max) ?
- Le sens de déplacement du moteur correspond-t-il au sens de déplacement du secteur voulus ?
- La voies de la pompe de circulation est-elle toujours ouverte ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 janvier 2025 à 18:27