Question Forum Chauffage : Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B

AlexisBarlat
Membre inscrit
AlexisBarlat
8 messages
Bonjour à tous.

Tout d'abord, merci pour votre aide.
Je poste mon premier message car j'ai un problème sur ma chaudière à fioul régulée par un vitotronic 200 type KO2B.

Le problème est simple : quoi que je change dans les paramètres (température de consigne, courbes de chauffe, modes - vacances, nuit...) la température de la chaudière ne change pas, elle est toujours entre 40 et 45°C... Or j'aurais besoin d'eau à 25-30°C quand nous ne sommes pas là.

Qu'en dites-vous ? Peut-être que je rate quelque chose d'évident, je ne suis pas du tout chauffagiste.
Merci d'avance de votre aide.
Alexis
26 décembre 2019 à 13:29
Réponse forum dépannage chaudières 1

Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B

azzor
Membre inscrit
azzor
161 messages
Bonjour,
La chaudière fait-elle production d'eau chaude ??
Température 40, 45 ne me parait pas élevée.
A voir.
26 décembre 2019 à 14:44
Réponse forum dépannage chaudières 2

Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B

Bapno
Membre inscrit
Bapno
5 messages
Bonjour Alexis.
Quel type de chaudière avez-vous avec la régulation VIT 200 ?
26 décembre 2019 à 16:13
Réponse forum dépannage chaudières 3

Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B

AlexisBarlat
Membre inscrit
AlexisBarlat
8 messages
Bonjour,
Merci pour vos réponses, la chaudière est une Vitorond 100. Elle n'est pas vieille (6 ans environ). Le chauffagiste qui me l'a installée dit qu'elle ne peut pas descendre en dessous de 40°C (en dessous ce serait mauvais pour elle...).
Je ne comprends pas pourquoi mes modifications ne changent absolument rien.
J'ai une sonde extérieure mais pas de sonde intérieure.
Si je baisse la température de consigne la température d'eau ne change pas et la maison pareil (la température ne change pas).
26 décembre 2019 à 22:46
Réponse forum dépannage chaudières 4

Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B

AlexisBarlat
Membre inscrit
AlexisBarlat
8 messages
Bonjour Azzor,
Non la chaudière (une Vitorond 100) ne fait pas d'eau chaude sanitaire. Elle réchauffe juste de l'eau pour le système de chauffage centrale (vieille maison avec radiateurs en fonte).
Merci de vos réponses.
Alexis
26 décembre 2019 à 22:49
Réponse forum dépannage chaudières 5

Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B

azzor
Membre inscrit
azzor
161 messages
Bonjour Alex.
Difficile à trouver une solution comme ça.
Seul un professionnel pourrait vous aider, être près de la chaudière sera plus facile à détecter la faille.
Bonne soirée.
27 décembre 2019 à 19:35
Réponse forum dépannage chaudières 6

Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B

AlexisBarlat
Membre inscrit
AlexisBarlat
8 messages
OK merci, je vais redemander à mon chauffagiste de m'expliquer car je ne comprends pas qu'on ne puisse pas changer la température dans la maison... C'est fou !
27 décembre 2019 à 22:06
Réponse forum dépannage chaudières 7

Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

La température mini de la chaudière (ou température minimum de départ vers l'installation) est imposée par VIESSMANN selon le modèle de la chaudière. Ces paramètres sont donnés par la clef de codage à votre régulation VITOTRONIC 200.

Votre chaudière est-elle raccordée en direct sur votre circuit de chauffage ou avec un module hydraulique intégrant :
- Une pompe de chauffage,
- Une vanne mélangeuse 4 voies,
- Un moteur de vanne 4 voies,
- Une sonde de départ.

Sans ce kit hydraulique, vous ne pourrez pas descendre la température de départ vers votre installation en dessous de 40°C.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2019 à 11:35
Réponse forum dépannage chaudières 8

Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B

AlexisBarlat
Membre inscrit
AlexisBarlat
8 messages
Ah voilà exactement ce que j'attendais comme réponse ! Merci VETC. Je vais me documenter là-dessus mais du coup il me "manque" une partie de l'installation... car je pense qu'il n'y a que le circulateur. Je vais en parler à mon chauffagiste.
Juste pour ma culture générale, comment fonctionne ce système de vanne mélangeuse ?
Merci encore, j'avance grâce à vous.
30 décembre 2019 à 08:30
Réponse forum dépannage chaudières 9

Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B

AlexisBarlat
Membre inscrit
AlexisBarlat
8 messages
Mais du coup j'ai une autre question (en réfléchissant), s'il n'y a pas de vanne mélangeuse toutes les commandes que je peux faire sur la régulation vitotronic 200 ne servent à rien ? Vraiment ? C'est bizarre je trouve.
30 décembre 2019 à 08:51
Réponse forum dépannage chaudières 10

Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B

ViessmannFrance
Membre inscrit
ViessmannFrance
10 messages
Bonjour AlexisBarlat,

Nous avons pris connaissance de vos différents posts et complétons l'explication qui vous a été apportée par votre chauffagiste. Vitorond 100 est une chaudière fonte classée "basse température" (référence aux basses températures des fumées qu'elle rejette). Cette température de fonctionnement que vous constatez est imposée en usine et voulue par le fabricant (nous) pour éviter une corrosion et un percement prématuré du corps de chauffe par atteinte du point de rosée. Dès l'instant que le brûleur est sollicité, il fonctionne donc jusqu'à 42°C au minimum et se coupera une fois que la consigne de départ chauffage calculée par la régulation en fonction de l'extérieur sera atteinte (selon loi d'eau choisie / courbe de chauffe). En ce qui concerne la régulation et la limitation de température ambiante dans les pièces, elle est assurée par la vanne de mélange motorisée pilotée par V200 (si vous en possédez une) et/ou par le réglage effectué sur les vannes thermostatiques qui équipent les radiateurs. Votre installateur vous expliquera comment utiliser l'installation que vous lui confiez puisqu'il connaît les particularités de celle-ci (chacune est unique...).

Cordialement.
Service Consommateurs Viessmann
09 janvier 2020 à 17:25
Réponse forum dépannage chaudières 11

Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B

AlexisBarlat
Membre inscrit
AlexisBarlat
8 messages
Bonjour,

Merci beaucoup pour vos réponses.
Je pense avoir bien compris, je vais essayer de faire installer la vanne de mélange motorisé par v200 (v200 c'est bien vitotronic 200 ?). Est-ce que vous en commercialisez une en particulier ? Ou ça doit venir d'un autre fournisseur ? Je préfère que tout vienne de chez vous pour que ça fonctionne au mieux.
Une dernière question, d'après mes essais je n'arrive pas à augmenter la température d'eau et du coup la maison est un tout petit peu trop froide (malgré mes essais sur la température de consigne, courbe de chauffe ou autre...).
09 janvier 2020 à 18:28
Réponse forum dépannage chaudières 12

Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour augmenter la température de départ de votre chaudière vous devez vérifier :
- Que l'aquastat de la chaudière est bien resté sur 75°C,
- Que votre courbe de chauffe est bien réglée sur 1.5,
- Que la consigne de température ambiante confort (soleil) est sur 20°C,
- Que la consigne de température ambiante réduit (lune) est bien sur 16°C,
- Que votre régulation est bien à l'heure et au bon jour,
- Que la régulation est en mode "Auto".

Si vous n'obtenez pas la température vous pouvez ensuite augmenter la vitesse de la pompe de circulation du circuit chauffage.

Comme je vous le disais et comme vous l'a confirmé Viessmann, votre chaudière aurait due être équipée de sa vanne mélangeuse 4 voies motorisées, ce kit est disponible et référencée chez Viessmann : consultez votre installateur...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cordialement.
10 janvier 2020 à 15:28
Réponse forum dépannage chaudières 13

Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B

AlexisBarlat
Membre inscrit
AlexisBarlat
8 messages
Bonjour,
Merci pour vos réponses, je vais vérifier tout ça et surtout je vais me rapprocher de mon installateur.
Merci encore.
Alexis
12 janvier 2020 à 10:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
    N°16307 : Bonjour, Mon installation de chauffage est la suivante : - Vitodens 200 - régulation Vitotronic 200 - pas de vanne mélangeuse - sonde extérieure - plancher chauffant - pas de production d'eau chaude sanitaire. Le...
  • 2. Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
    N°19139 : Bonjour à tous. Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851 Les...
  • 3. Problème affichage chaudière Viessmann
    N°19901 : Bonjour. Nous avons une chaudière Viessmann avec un tableau de contrôle Vitotronic 200, plus rien ne s'affiche au tableau de contrôle pourtant le fusible est OK. Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
  • 4. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
  • 5. Chaudière Viessmann vitotronic 200 plus de chauffage
    N°19289 : URGENT SVP, plus de chauffage depuis hier...- 8° dehors ! Le problème 1 : J'ai fréquemment des "micro coupures du secteur "sur mon pavillon, quand le courant revient, la régulation Vitotronic ne repart pas, l’écran est...
  • 6. Problème chaudière Viessmann vitodens 200 w type wb2b
    N°7706 : Bonjour, Je viens de faire installer une chaudière Viessmann vitodens 200 type WB2B avec sonde extérieure et thermostat vitotrol 200 à distance. Le thermostat est sur 16° et la température de la pièce où se trouve le...
  • 7. Problème codage régulation Vitotronic 200
    N°22114 : Bonjour à tous. Première participation et première question. Ma maison est équipée d'une chaudière Viessmann Vitogas 100 GS1 avec régulation Vitotronic 200 type kw2 et régulateur d'ambiance Vitotrol 300. Il n'y a pas...
  • 8. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 9. Chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
  • 10. Problème montée température chaudière Viessmann Vitopens 200
    N°8153 : J'ai une chaudière Viessmann Vitopens 200. Elle monte à 3 bars. Le chauffagiste m'a remplacé les vannes de remplissage, le vase d'expansion, maintenant il me parle de micro fissure (l'eau chaude sanitaire passerait dans le...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation pompes a chaleurajouter eau dans chaudiereforum chauffage electriquechanger circulateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite